Mensaje por molluno » 12 Feb 2019, 15:15

quiero poner dos inversores/cargadores a la misma bateria. como inversores irian a distintos circuitos de consumo, osea que sin problemas, pero si los pongo como cargadores simultaneamente puedo tener problemas?. tengo un generador muy potente que soportaria sin problemas el consumo de los dos (en este caso cargadores). osea la pregunta es sencilla: se puedeu poner dos cargadores a las mismas baterias a la vez?
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
smartduck
Mensajes: 970
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Mallorca
Has thanked: 77 times
Been thanked: 124 times

#2 Re: dos cargadores a la vez

Mensaje por Homo_non_sapiens » 12 Feb 2019, 15:33

molluno escribió:
12 Feb 2019, 15:15
la pregunta es sencilla: se puedeu poner dos cargadores a las mismas baterias a la vez?
La respuesta también es sencilla: Sí, se puede; siempre que los dos cargadores carguen aproximadamente a la misma tensión

Lo de las dos líneas de consumo independientes para los dos inversores ya lo tienes asumido. Bien!
Me gusta el foro nuevo: ADNsolar !

4500Wp en placa; híbrido InfiniSolar V 4kW(solar) + 5kW(red); regulador MPPT Sunstar SS-50C; 24 vasos EPzS 500Ah C5; consumo 20kWh/día
Control remoto total marca DIY, con WiFi en sandalias (todo componentes chinos)
molluno
newly
Mensajes: 3
Registrado: 12 Feb 2019, 15:05

#3 Re: dos cargadores a la vez

Mensaje por molluno » 12 Feb 2019, 16:49

son el mismo modelo de la misma marca, (Victron multiplus 3000) osea que me imagino que bien. Muchas gracias y saludos
Avatar de Usuario
Pac0
Perrusko escritor
Mensajes: 436
Registrado: 23 Ene 2019, 14:23
Ubicación: La Luna
Has thanked: 73 times
Been thanked: 73 times
Contactar:

#4 Re: dos cargadores a la vez

Mensaje por Pac0 » 12 Feb 2019, 18:24

molluno escribió:
12 Feb 2019, 16:49
son el mismo modelo de la misma marca, (Victron multiplus 3000) osea que me imagino que bien. Muchas gracias y saludos
Los Victron, pueden paralelizarse sin problemas y los dos invierten y cargan a la vez. No necesitas separar las líneas. Si te fijas en mi firma yo tengo dos Victron Multiplús en paralelo, instalados desde hace 6 años...

Si decides ponerlos en paralelo, pregunta cómo y te ayudaremos a hacerlo...
Non semper ea sunt quae videntur

3,2Kwp Placas; 2 x Midnite Classic 150; 2 x Victron Multiplus 24/2000; 12 vasos TOpzs 965Ah C100
RPI + PVControl
molluno
newly
Mensajes: 3
Registrado: 12 Feb 2019, 15:05

#5 Re: dos cargadores a la vez

Mensaje por molluno » 12 Feb 2019, 19:16

me parece que ya lo hablamos, pero ahora es el momento en que tengo que tomar la decision. si al final paralelizo te preguntaré. de todos modos muchas gracias