Esto lo ignoraba. Si es asi tiene toda logica que vaya comiendose la bateria. Y desde luego que se ampliara esa bateria, en teoria de prueba. La idea es llegar a unos 14kwh, pero hasta que no tenga todas las pilas (736)no ampliare.Homo_non_sapiens escribió: ↑18 Feb 2020, 21:46 El autoconsumo del Infini en standby (que sí es alimentado por la batería) fácilmente son estos 7W o 10W.
Si esto fuera el caso, la solución a tu problema sería una batería de más capacidad, por ejemplo de 10kWh - la descarga nocturna de 100Wh no le afectaría
Jeopardice, ya medi entre bat e inversor y anda por 0,5A (en reposo)y como dice hns el inversor autoconsume en ese estado de la bat y se observo que ese amperaje subia a 0,515 al saltar los ventiladores a velocidad minima.
Bueno, creo que se va despejando el problema y parece que en teoria los diodos antiretorno funcionan bien. Asi que creo que hasta que amplie y ponga una bateria de mas capacidad lo mas coherente es dejar el contactor para que habra y cierre en horas sin sol.
Esta bateria la puse a modo de pruebas, para que hiciera de apoyo a los 3,25kw instalados de pv y se sumara en las horas de mas demanda durante el dia, y la verdad que cumple de sobra, no se calienta nada, ni en carga ni en descarga.
Si creis que hay que hacer alguna prueba mas, a mi desde luego me esta valiendo para conocer un poco mas el inversor, hasta mediciones con polimetro llego.