Página 1 de 2

Re: Derivador de excedentes en continua.

Publicado: 25 Ene 2019, 13:54
por Vitriolo
Gabriel_2018 escribió: 25 Ene 2019, 13:41 Entonces, ¿el termo ideal para una FV tendría varias resistencias escalonadas?

Por ejemplo, una de 100 W, otra de 200 W, otra de 400 W y otra de 800 W a 230 Vac.

No parece descabellado.
Idealmente si, creo recordar que hay algunos termos con 2 resistencias distintas, pero no sabría decir dónde lo vi.

Respecto al tema del puente rectificador + IGBT, decir que podrías obviar el puente rectificador utilizando 2 MOSfets en antiserie, unidos por la puerta (G) y la fuente (S) , los dos drenadores como terminales del 'switch, la mayoria de MOSFETS actuales conducen (forman canal )en los 2 sentidos. No sé si te ahorrarías algo en disipación.
Los Mosfets el inconveniente es que la Rds tiene un coef, tª positivo, mientras que en los IGBTs la Vce(sat) tiene coef. negativo.

Re: Derivador de excedentes en continua.

Publicado: 25 Ene 2019, 14:06
por Homo_non_sapiens
Vitriolo escribió: 25 Ene 2019, 13:23Y creo recordar que desde su inicio, era por corte de onda, Antes de que lo comercializara ya utilizaba el Kemo ese
Correcto. Cuando Carlos inventó el "Carlotron casero" (ver solarweb.net), tuvo la idea con el Kemo M028N. Yo se la copié y me funciona muy bien para regular la potencia de mi termo entre 500W y 2400W

Hay que decir que actualmente uso un dimmer chino de 4kW (5 euros en ali), que funciona igual de bien (regulación manual)


@vitriolo: Qué significa esa firma "aceite de," que aparece en tus posts ??

Re: Derivador de excedentes en continua.

Publicado: 25 Ene 2019, 14:21
por Vitriolo
Homo_non_sapiens escribió: 25 Ene 2019, 14:06 @vitriolo: Qué significa esa firma "aceite de," que aparece en tus posts ??
Aceite de vitriolo,

Sabes que es ? el vitriolo supongo que también sabras lo que es...

Re: Derivador de excedentes en continua.

Publicado: 25 Ene 2019, 14:23
por Corazon_de_perro
Homo_non_sapiens escribió: 25 Ene 2019, 14:06
Vitriolo escribió: 25 Ene 2019, 13:23Y creo recordar que desde su inicio, era por corte de onda, Antes de que lo comercializara ya utilizaba el Kemo ese
Correcto. Cuando Carlos inventó el "Carlotron casero" (ver solarweb.net), tuvo la idea con el Kemo M028N. Yo se la copié y me funciona muy bien para regular la potencia de mi termo entre 500W y 2400W

Hay que decir que actualmente uso un dimmer chino de 4kW (5 euros en ali), que funciona igual de bien (regulación manual)


@vitriolo: Qué significa esa firma "aceite de," que aparece en tus posts ??
Supongo que habrán metido mano a la parte EMI/EMC

Re: Derivador de excedentes en continua.

Publicado: 25 Ene 2019, 17:17
por Pac0
Gabriel_2018 escribió: 25 Ene 2019, 13:41 Entonces, ¿el termo ideal para una FV tendría varias resistencias escalonadas?

Por ejemplo, una de 100 W, otra de 200 W, otra de 400 W y otra de 800 W a 230 Vac.

No parece descabellado.
Hace poco encontré un acumulador de 200 lts por menos de 600 euros con tres entradas libres de 1 1/2", a tres niveles del depósito, ideal para poner tres resistencias de distintas potencias. Aunque yo optaria por poner las tres de 500W ya que más pequeñas a 220V no he visto muchas, salvo que te las fabriquen a medida...

Re: Derivador de excedentes en continua.

Publicado: 25 Ene 2019, 17:18
por Pac0

Re: Derivador de excedentes en continua.

Publicado: 25 Ene 2019, 18:23
por Homo_non_sapiens
Pac0 escribió: 25 Ene 2019, 17:17Aunque yo optaria por poner las tres de 500W ya que más pequeñas a 220V no he visto muchas, salvo que te las fabriquen a medida...
Si pones 3 resistencias iguales, por ejemplo de 500W, tienes solo 3 escalones: 500W, 1000W y 1500W
Con 3 resistencias diferentes, por ejemplo 500W, 800W y 1000W, tendrías 7 escalones: 500W, 800W, 1000W, 1300W, 1500W, 1800W y 2300W

Re: Derivador de excedentes en continua.

Publicado: 25 Ene 2019, 18:29
por Pac0
Homo_non_sapiens escribió: 25 Ene 2019, 18:23
Pac0 escribió: 25 Ene 2019, 17:17Aunque yo optaria por poner las tres de 500W ya que más pequeñas a 220V no he visto muchas, salvo que te las fabriquen a medida...
Si pones 3 resistencias iguales, por ejemplo de 500W, tienes solo 3 escalones: 500W, 1000W y 1500W
Con 3 resistencias diferentes, por ejemplo 500W, 800W y 1000W, tendrías 7 escalones: 500W, 800W, 1000W, 1300W, 1500W, 1800W y 2300W
Correcto, todo depende de la instalación que tengas para derivar. En mi caso podría derivar hasta desde 500W a 1000W, dependiendo del mes. Las opciones son infinitas, salvo porque puedas encontrar las resistencias adecuadas...

Re: Derivador de excedentes en continua.

Publicado: 25 Ene 2019, 19:44
por Homo_non_sapiens
Pac0 escribió: 25 Ene 2019, 18:29En mi caso podría derivar hasta desde 500W a 1000W, dependiendo del mes
Entonces también te convienen 3 resistencias diferentes, por ejemplo de 500W, 800W y 1000W, porque los escalones serían más pequeños que con 3 resistencias iguales de 500W

Re: Derivador de excedentes en continua.

Publicado: 02 Feb 2019, 01:18
por Mleon
En el Brico PVControl+ por ahora usamos un SSR "barato" para derivar excedentes desde la salida AC del inversor

Es verdad que no es la panacea pero funciona decentemente y es muy fácil de instalar
Captura.JPG
Se ve claramente que cuando llega a la Vabs empieza a derivar proporcionalmente separandose Iplaca de Ibat

Es verdad que el rizado no es para presumir, quizás pueda mejorarlo sacando una señal de excedentes algo mejor...pero es lo que pasa cuando algo funciona ...que se deja aunque sea mejorable :D

Por tanto estaré atento a la evolución de esta nueva forma de derivar excedentes que propone Gabriel

Re: Derivador de excedentes en continua.

Publicado: 26 Mar 2019, 10:59
por Corazon_de_perro
Bueno, a ver si retomo el tema que me han llegado chuches:
photo_2019-03-26_10-57-43.jpg

Re: Derivador de excedentes en continua.

Publicado: 27 Mar 2019, 23:04
por Corazon_de_perro
Bueno, pues he montado el circuito y funciona. Para ello he utilizado un radiador de 900 w, junto con el puente rectificador, el IGBT y el driver.

El problema que veo es que por debajo de 20 khz suena. ¿ Si intercalamos un electrolítico tras el puente rectificador, reduciremos el ruido?

Otro problema que veo es que a partir de unos 7 khZ el disipador se calienta y a 31 Khz, se calienta bastante, unos 60ºC.
vid.mp4