SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus
Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus
Hola a todos,
Ya hace varios días que lo tengo funcionado (con montaje temporal) y funciona muy bien, ver gráfico del SMA, como hasta cerca de las 12:00 está enviando solo 100w a la compañía, a partir de ahí el calentador ya está caliente y sobra energía que se envía a la red (en amarillo)
download/file.php?mode=view&id=1207
y foto del montaje temporal, a falta de poder hacer acopio de los materiales ( una vez pase todo lo que tenemos encima ), para meterlo en una caja.
download/file.php?mode=view&id=1206
El próximo paso es, calentar agua por la noche si la producción solar durante el día no ha sido suficiente. Para esto tengo que meterle un reloj al Arduino.
Salud a todos !!
Juan
Ya hace varios días que lo tengo funcionado (con montaje temporal) y funciona muy bien, ver gráfico del SMA, como hasta cerca de las 12:00 está enviando solo 100w a la compañía, a partir de ahí el calentador ya está caliente y sobra energía que se envía a la red (en amarillo)
download/file.php?mode=view&id=1207
y foto del montaje temporal, a falta de poder hacer acopio de los materiales ( una vez pase todo lo que tenemos encima ), para meterlo en una caja.
download/file.php?mode=view&id=1206
El próximo paso es, calentar agua por la noche si la producción solar durante el día no ha sido suficiente. Para esto tengo que meterle un reloj al Arduino.
Salud a todos !!
Juan
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
-
- Gigante roja
- Mensajes: 555
- Registrado: 26 Mar 2020, 13:10
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 71 times
Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus
OLEEEEE !!! Yo estoy con el huawei empezando con lo mismo...
Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus
Hola compañeros lo primero, es preguntar es si pv control puede funcionar sin bateria?
Donde puedo encontrar la imagen sd para sunny boy para la raspberry. y que es lo primero que tengo que hacer.
perdonarme soy nuevo y no me entero.
muchas gracias
Donde puedo encontrar la imagen sd para sunny boy para la raspberry. y que es lo primero que tengo que hacer.
perdonarme soy nuevo y no me entero.
muchas gracias
- Corazon_de_perro
- Supernova
- Mensajes: 1797
- Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
- Been thanked: 4 times
Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus
Sí, el compañero [mention]Miquel1975[/mention] no tiene baterías y tiene PVControl funcionando y derivando excedentes. Tienes kit antivertido, o meter?
Hail & Kill !
Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus
si tengo sunny home manager 2.0. necesito que me eches una mano, jajajaj
- Corazon_de_perro
- Supernova
- Mensajes: 1797
- Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
- Been thanked: 4 times
Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus
Pero lo tienes configurado con vertido cero, o no?
Hail & Kill !
Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus
si
lo primero es grabar en la rasberri 4 raspian con pv control?
donde lo encuentro
lo primero es grabar en la rasberri 4 raspian con pv control?
donde lo encuentro
- Corazon_de_perro
- Supernova
- Mensajes: 1797
- Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
- Been thanked: 4 times
Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus
Entorpece mucho el tener activado el kit antivertido para el aprovechamiento de los excedentes. Sería mejor utilizar el meter y lo que sobre que lo inyecte a red.
Hail & Kill !
Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus
i no funciona con el home manager 2.0?
tiene modbus me sale.
ID de la unidad 3
servidor tcp 502
tiene modbus me sale.
ID de la unidad 3
servidor tcp 502
- Corazon_de_perro
- Supernova
- Mensajes: 1797
- Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
- Been thanked: 4 times
Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus
Funcionar, funciona, pero cuando enciendas una carga pulsante como la vitro, verás que no se aprovecha toda la energía, pero vamos que funcionar, funciona.
Hail & Kill !
- Corazon_de_perro
- Supernova
- Mensajes: 1797
- Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
- Been thanked: 4 times
Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus
En esta página, tienes un par de Sunny Boys y un Sunny Island, pero el refresco de datos es cada 125 ms y verás que responde muy rápido:
http://franpascualsolar.sytes.net/
http://franpascualsolar.sytes.net/
Hail & Kill !
- Corazon_de_perro
- Supernova
- Mensajes: 1797
- Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
- Been thanked: 4 times
- Corazon_de_perro
- Supernova
- Mensajes: 1797
- Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
- Been thanked: 4 times
Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus
Sigue este hilo, pero en lugar de la primera imagen, descarga la que aparece en el post 5.
Las actualizaciones, busca PVControl en Sourceforge, pero primero la imagen
viewtopic.php?f=20&t=445
Hail & Kill !
Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus
lo que aparece en el post 5 pone pv control no?
donde pone que tiene una errata.
eso es lo que tengo q descargar?
perdona por lo cazurro
donde pone que tiene una errata.
eso es lo que tengo q descargar?
perdona por lo cazurro
Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus
Hola,
Yo uso el Home Manager y el SunnyBoy para leer los datos que necesito, y según la potencia que sobra voy aumentando la inyección al calentador.
saludos
Juan
Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus
Hola a todos:
Lo primero un gran saludo , yo llevo ya unos años con mi instalacion conectada a red y lo unico que e usado hasta ahora era un enchufe edimax para intentar aprovechar excedentes, pero aun asi se pierden bastantes al ser un rele y solo poder activar una potencia fija.
Yo tengo un Sunny Boy con su Home Manager y estoy intentando entender desde cero como hacer un derivador de excedentes, veo que hablais de usar un Arduino o una Raspberri para sacar los datos del inversor etc, etc.. pero debo ser muy torpe porque no encuentro nada claro como lo haceis, prometo que cuando lo consiga hacer hare un pequeño manual de todo el proceso paso a paso para torpes como yo que nunca han programado nada.
Si teneis algun enlace que me pueda ayudar os lo agradeceria enormemente..
Muchas gracias de antemano
Lo primero un gran saludo , yo llevo ya unos años con mi instalacion conectada a red y lo unico que e usado hasta ahora era un enchufe edimax para intentar aprovechar excedentes, pero aun asi se pierden bastantes al ser un rele y solo poder activar una potencia fija.
Yo tengo un Sunny Boy con su Home Manager y estoy intentando entender desde cero como hacer un derivador de excedentes, veo que hablais de usar un Arduino o una Raspberri para sacar los datos del inversor etc, etc.. pero debo ser muy torpe porque no encuentro nada claro como lo haceis, prometo que cuando lo consiga hacer hare un pequeño manual de todo el proceso paso a paso para torpes como yo que nunca han programado nada.
Si teneis algun enlace que me pueda ayudar os lo agradeceria enormemente..
Muchas gracias de antemano
-
- Forero con ADNSolar
-
Gigante roja
- Mensajes: 783
- Registrado: 23 Ene 2019, 17:12
- Has thanked: 142 times
- Been thanked: 93 times
Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus
Si lo quieres hacer lo más sencillo posible .
1 Raspberry Pi (yo tengo la cuatro prefiero que vaya muy sobrada).
2 un triacs conectado directamente por cable a dos pines de la Raspberry .
Yo tengo estos que son caros pero me parecían más sencillos.
https://www.tindie.com/products/bugrovs ... 50hz-60hz/
Lo normal que usan son estos. Como los de la foto
E instalarte pvcontrol que está en la sección de archivos
Luego te paso enlace al manual
1 Raspberry Pi (yo tengo la cuatro prefiero que vaya muy sobrada).
2 un triacs conectado directamente por cable a dos pines de la Raspberry .
Yo tengo estos que son caros pero me parecían más sencillos.
https://www.tindie.com/products/bugrovs ... 50hz-60hz/
Lo normal que usan son estos. Como los de la foto
E instalarte pvcontrol que está en la sección de archivos
Luego te paso enlace al manual
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
-
- Forero con ADNSolar
-
Gigante roja
- Mensajes: 783
- Registrado: 23 Ene 2019, 17:12
- Has thanked: 142 times
- Been thanked: 93 times
Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus
https://adnsolar.eu/viewtopic.php?t=445
En este hilo está la última imagen y el manual.
Vete preguntando las dudas.
Ojo con lo que quieres poner para excedentes , es para cargas resistivas si quieres aprovechar hasta el último watio de excedente y si puede ser sin electrónica.
Yo por ejemplo tengo radiadores acumuladores de los de tarifa nocturna que no tienen electrónica solo las típicas ruletas , si quieres un termo que sea de los tontos como decimos por aquí sin electrónica , de los de enchufar y que tienen un led y ya está.
Pero si quieres que se enciendan on/off como con tu enchufe inalámbrico si vale cualquiera.
Aunque lo suyo es aprovechar los watios como un guante , por ejemplo si tienes 2000wh de producción y tú radiador es de 1000wh de potencia , no hay problema te sobran 1000w, pero si lo haces on/off y solo hay 100w cogerá estos y 900w de la red, con los excedentes pwm y un radiador Pelao como los de aceite le meterá los 100 w solo, si hay 200w eso, y no cogerá nada de la red .
No se si me explico.
En este hilo está la última imagen y el manual.
Vete preguntando las dudas.
Ojo con lo que quieres poner para excedentes , es para cargas resistivas si quieres aprovechar hasta el último watio de excedente y si puede ser sin electrónica.
Yo por ejemplo tengo radiadores acumuladores de los de tarifa nocturna que no tienen electrónica solo las típicas ruletas , si quieres un termo que sea de los tontos como decimos por aquí sin electrónica , de los de enchufar y que tienen un led y ya está.
Pero si quieres que se enciendan on/off como con tu enchufe inalámbrico si vale cualquiera.
Aunque lo suyo es aprovechar los watios como un guante , por ejemplo si tienes 2000wh de producción y tú radiador es de 1000wh de potencia , no hay problema te sobran 1000w, pero si lo haces on/off y solo hay 100w cogerá estos y 900w de la red, con los excedentes pwm y un radiador Pelao como los de aceite le meterá los 100 w solo, si hay 200w eso, y no cogerá nada de la red .
No se si me explico.