Ayuda para combinar red eléctrica y fotovoltaica aislada

Todo lo relativo a la energía solar.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4887
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 187 times
Been thanked: 584 times

Re: Ayuda para combinar red eléctrica y fotovoltaica aislada

#51

Mensaje por Homo_non_sapiens »

jeopardize escribió: 23 Ene 2020, 15:15Creí que te referías a una copia fake... porque los chinos también copian a los chinos...
Yo también. Es que no sé distinguir entre el original chino y la copia fake china de los chinos ... :cryb
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4887
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 187 times
Been thanked: 584 times

Re: Ayuda para combinar red eléctrica y fotovoltaica aislada

#52

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Vitriolo escribió: 23 Ene 2020, 15:23Hay algo que no se te haya quemado ? :haha
Creo que por allí tengo algún cable que (todavía) no se ha quemado ... :amigos
Aparte: Qué te envío para arreglar, si no se me quema nada ??
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4887
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 187 times
Been thanked: 584 times

Re: Ayuda para combinar red eléctrica y fotovoltaica aislada

#53

Mensaje por Homo_non_sapiens »

JJG escribió: 23 Ene 2020, 15:47Voy a confiar en el fabricante del contactor que he adquirido. Diseñado y fabricado en italia
Quería decirte que la bobina de 12V del contactor no es problema: Con una FA (fuente de alimentación) de 12V, alimentada por el inversor, puedes usar este contactor tal como lo he descrito en los posts #15 y siguientes, si quieres
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Ayuda para combinar red eléctrica y fotovoltaica aislada

#54

Mensaje por Corazon_de_perro »

Homo_non_sapiens escribió: 23 Ene 2020, 15:59
JJG escribió: 23 Ene 2020, 15:47Voy a confiar en el fabricante del contactor que he adquirido. Diseñado y fabricado en italia
Quería decirte que la bobina de 12V del contactor no es problema: Con una FA (fuente de alimentación) de 12V, alimentada por el inversor, puedes usar este contactor tal como lo he descrito en los posts #15 y siguientes, si quieres
Si es con una FA, mirad si hace falta diodo antiparalelo en la bobina.
Hail & Kill !
Invitado

Re: Ayuda para combinar red eléctrica y fotovoltaica aislada

#55

Mensaje por Invitado »

Gabriel_2018 escribió: 23 Ene 2020, 16:47
Homo_non_sapiens escribió: 23 Ene 2020, 15:59
JJG escribió: 23 Ene 2020, 15:47Voy a confiar en el fabricante del contactor que he adquirido. Diseñado y fabricado en italia
Quería decirte que la bobina de 12V del contactor no es problema: Con una FA (fuente de alimentación) de 12V, alimentada por el inversor, puedes usar este contactor tal como lo he descrito en los posts #15 y siguientes, si quieres
Si es con una FA, mirad si hace falta diodo antiparalelo en la bobina.
Si no está conmutado con un semiconductor, el diodo no es estrictamente necesario; recomendable, sí.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4887
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 187 times
Been thanked: 584 times

Re: Ayuda para combinar red eléctrica y fotovoltaica aislada

#56

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Gabriel_2018 escribió: 23 Ene 2020, 16:47Si es con una FA, mirad si hace falta diodo antiparalelo en la bobina
jeopardize escribió: 23 Ene 2020, 17:07Si no está conmutado con un semiconductor, el diodo no es estrictamente necesario; recomendable, sí
Cómo se conecta un diodo antiparalelo y para qué sirve?
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Vitriolo
Gigante roja
Gigante roja
Mensajes: 957
Registrado: 23 Ene 2019, 14:56
Ubicación: 13, Rue del Percebe
Has thanked: 48 times
Been thanked: 1 time

Re: Ayuda para combinar red eléctrica y fotovoltaica aislada

#57

Mensaje por Vitriolo »

Homo_non_sapiens escribió: 23 Ene 2020, 19:14
Gabriel_2018 escribió: 23 Ene 2020, 16:47Si es con una FA, mirad si hace falta diodo antiparalelo en la bobina
jeopardize escribió: 23 Ene 2020, 17:07Si no está conmutado con un semiconductor, el diodo no es estrictamente necesario; recomendable, sí
Cómo se conecta un diodo antiparalelo y para qué sirve?
Se conecta en paralelo con la bobina del relé/contactor, con el cátodo ( usualmente raya blanca ) hacia el + .
Su función es eliminar, en parte, el pico de tensión que la bobina produce al desconectarla. Usualmente se le conoce como diodo volante.
Sólo en bobinas de relé / contactor alimentados en DC. Notar que algunos fabricantes, ya lo incorporan internamente.
Aerodramus inquietus
not a swallow but a swift !!
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4887
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 187 times
Been thanked: 584 times

Re: Ayuda para combinar red eléctrica y fotovoltaica aislada

#58

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Vitriolo escribió: 23 Ene 2020, 19:23Se conecta en paralelo con la bobina del relé/contactor, con el cátodo ( usualmente raya blanca ) hacia el + ...
Entendido. Gracias, Vitriolo
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
JJG
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 212
Registrado: 15 Nov 2019, 18:47
Ubicación: Lleida
Has thanked: 30 times
Been thanked: 5 times

Re: Ayuda para combinar red eléctrica y fotovoltaica aislada

#59

Mensaje por JJG »

Homo_non_sapiens escribió: 23 Ene 2020, 15:59 Quería decirte que la bobina de 12V del contactor no es problema: Con una FA (fuente de alimentación) de 12V, alimentada por el inversor, puedes usar este contactor tal como lo he descrito en los posts #15 y siguientes, si quieres
Gabriel_2018 escribió: 23 Ene 2020, 16:47 Si es con una FA, mirad si hace falta diodo antiparalelo en la bobina.
jeopardize escribió: 23 Ene 2020, 17:07 Si no está conmutado con un semiconductor, el diodo no es estrictamente necesario; recomendable, sí.
Uy! :roll: a ver si no estamos hablando de lo mismo... mi intencion era (y es) comandar la bobina directamente con el relé auxiliar del inversor que es de 12V, el mismo que se usa para comandar el grupo electrógeno... ¿hablamos de lo mismo?
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4887
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 187 times
Been thanked: 584 times

Re: Ayuda para combinar red eléctrica y fotovoltaica aislada

#60

Mensaje por Homo_non_sapiens »

JJG escribió: 23 Ene 2020, 19:56Uy! :roll: a ver si no estamos hablando de lo mismo... ¿hablamos de lo mismo?
Yo creo que sí hablamos de lo mismo. En tu post #20 dijiste:
JJG escribió: 22 Ene 2020, 14:38Lástima que ya tengo comprado el contactor de bobina 12V... llego a saberlo antes compro uno de bobina 230V y lo alimento con FV, configurar corte FV por low bat... :cry:
Por eso te dije lo de mi post #53 ... Con una FA de 12V (y quizá un diodo) puedes usar el contactor de 12Vdc igual que un contactor de 230Vac
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
JJG
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 212
Registrado: 15 Nov 2019, 18:47
Ubicación: Lleida
Has thanked: 30 times
Been thanked: 5 times

Re: Ayuda para combinar red eléctrica y fotovoltaica aislada

#61

Mensaje por JJG »

Homo_non_sapiens escribió: 23 Ene 2020, 20:22
JJG escribió: 23 Ene 2020, 19:56Uy! :roll: a ver si no estamos hablando de lo mismo... ¿hablamos de lo mismo?
Yo creo que sí hablamos de lo mismo. En tu post #20 dijiste:
JJG escribió: 22 Ene 2020, 14:38Lástima que ya tengo comprado el contactor de bobina 12V... llego a saberlo antes compro uno de bobina 230V y lo alimento con FV, configurar corte FV por low bat... :cry:
Por eso te dije lo de mi post #53 ... Con una FA de 12V (y quizá un diodo) puedes usar el contactor de 12Vdc igual que un contactor de 230Vac
Vale sí pero no tiene sentido, si pongo este, será por 12V directamente del inversor e ya, gracias por la sugerencia.
JJG
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 212
Registrado: 15 Nov 2019, 18:47
Ubicación: Lleida
Has thanked: 30 times
Been thanked: 5 times

Re: Ayuda para combinar red eléctrica y fotovoltaica aislada

#62

Mensaje por JJG »

Buenas,
tengo noticias, en lugar de montarlo en el cuadro he estado haciendo pruebas de """laboratorio""".

Entradas: 2 del FV y 2 de Red (cogida desde un enchufe de casa) ambas entradas protegidas con sendos diferenciales de 30mA. Salidas del contactor puenteadas, sale una bombilla y un enchufe hembra. La bobina estaba alimentada por el inversor outback mediante la salida AUX.

Activé y desactivé manualmente el AUX mediante el MATE del outback, el resultado me parece muy satisfactorio, apenas se note el corte, es infinitamente menor que apagando el grupo electrógeno.

El problema es que si uso el AGS (Advanced Generator Start), si no detecta corriente en el AC-IN durante x minutos (configurables de 5a30min), apaga la salida AUX y muestra mensaje de error :colgao :colgao

Posible solución chapucera: nuevo contactor de 2p NO que alimente el AC-IN cuando el AUX esté activado. --> me parece una chapuza.

Solución más elegante: prescindir del AGS (función del MATE) y limitarse con "GenAlert" (es un AGS simplifado y es una función del inversor) pero tiene el inconveniente que solo se puede ajustar por voltaje de batería (perdemos control de carga, temporizador, etc).

Solución ideal según USA (estoy en un foro de outback americano): usar la función HBX. Está pensado para que el AC-IN sea alimentado directamente de la red y la usa para cargar batería con la red (opcional) y para hacer bypass cuando lo requieran los parámetros (los del AGS y alguno más como temperaturas).

El temor que tengo es que en el otro foro me indicaron que deb poner un dispositivo de inyección cero o tendré problemas con la distribuidora :punish

A ver si los señores del foro americano me aseguran que por el ac-in no puede escapar ni un wh... yo no veo que eso pueda succeder pero vete tú a saber.

¿Qué opinan ustedes?
JJG
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 212
Registrado: 15 Nov 2019, 18:47
Ubicación: Lleida
Has thanked: 30 times
Been thanked: 5 times

Re: Ayuda para combinar red eléctrica y fotovoltaica aislada

#63

Mensaje por JJG »

Si opto por el HBX, la modificación seria muy sencilla.

Después del IGA poner un diferencial 40A, derivar una manguera de 6 ó 10mm2 hacia la sala donde tengo el inversor(aprox 5 metros reales) y enchufar al AC-IN.
Y el cable existente del AC-OUT directamente al primer diferencial e ya.

Cuando quiera conmutar a red manualmente, tan solo debo indicarlo en el MATE desde el salón. ;)


A fin de cuentas vuelvo a estar en la situación delpost #1 :shock:

¿No existiran diodos de alterna? :D
JJG
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 212
Registrado: 15 Nov 2019, 18:47
Ubicación: Lleida
Has thanked: 30 times
Been thanked: 5 times

Re: Ayuda para combinar red eléctrica y fotovoltaica aislada

#64

Mensaje por JJG »

Vitriolo escribió: 23 Ene 2020, 19:23
Homo_non_sapiens escribió: 23 Ene 2020, 19:14
Gabriel_2018 escribió: 23 Ene 2020, 16:47Si es con una FA, mirad si hace falta diodo antiparalelo en la bobina
jeopardize escribió: 23 Ene 2020, 17:07Si no está conmutado con un semiconductor, el diodo no es estrictamente necesario; recomendable, sí
Cómo se conecta un diodo antiparalelo y para qué sirve?
Se conecta en paralelo con la bobina del relé/contactor, con el cátodo ( usualmente raya blanca ) hacia el + .
Su función es eliminar, en parte, el pico de tensión que la bobina produce al desconectarla. Usualmente se le conoce como diodo volante.
Sólo en bobinas de relé / contactor alimentados en DC. Notar que algunos fabricantes, ya lo incorporan internamente.
[mention]Vitriolo[/mention] [mention]Gabriel_2018[/mention] [mention]jeopardize[/mention] retomo este post...

Si la bobina del contactor lo alimento con el 12V del inversor y además en paralelo le quiero poner una fuente de 12V con un temporizador (para que active en horario valle por ejemplo), ¿tengo que poner diodos para que la corriente de la fuente no vaya hacia el inversor y viceversa? ¿Sólo en los cables positivos?

Si no me explico, hago un equema
Invitado

Re: Ayuda para combinar red eléctrica y fotovoltaica aislada

#65

Mensaje por Invitado »

JJG escribió: 07 Feb 2020, 13:35
Vitriolo escribió: 23 Ene 2020, 19:23
Homo_non_sapiens escribió: 23 Ene 2020, 19:14

Cómo se conecta un diodo antiparalelo y para qué sirve?
Se conecta en paralelo con la bobina del relé/contactor, con el cátodo ( usualmente raya blanca ) hacia el + .
Su función es eliminar, en parte, el pico de tensión que la bobina produce al desconectarla. Usualmente se le conoce como diodo volante.
Sólo en bobinas de relé / contactor alimentados en DC. Notar que algunos fabricantes, ya lo incorporan internamente.
@Vitriolo @Gabriel_2018 @jeopardize retomo este post...

Si la bobina del contactor lo alimento con el 12V del inversor y además en paralelo le quiero poner una fuente de 12V con un temporizador (para que active en horario valle por ejemplo), ¿tengo que poner diodos para que la corriente de la fuente no vaya hacia el inversor y viceversa? ¿Sólo en los cables positivos?

Si no me explico, hago un equema
Sí, dos diodos. Los cátodos unidos en el borne de la bobina del contactor (positivo) y los ánodos a los positivos de las respectivas alimentaciones. Los negativos no se intervienen.
Cualquier diodo, p.ej. 1N4004 o similar.
JJG
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 212
Registrado: 15 Nov 2019, 18:47
Ubicación: Lleida
Has thanked: 30 times
Been thanked: 5 times

Re: Ayuda para combinar red eléctrica y fotovoltaica aislada

#66

Mensaje por JJG »

jeopardize escribió: 07 Feb 2020, 13:39 Sí, dos diodos. Los cátodos unidos en el borne de la bobina del contactor (positivo) y los ánodos a los positivos de las respectivas alimentaciones. Los negativos no se intervienen.
Cualquier diodo, p.ej. 1N4004 o similar.
¡Gracias [mention]jeopardize[/mention]! Lo dejo para una segunda fase.

Bueno amigos, finalmente ya lo tengo todo montado y operativo, muchas gracias por vuestra inestimable ayuda. :amigos

una foto del montaje que he realizado entre ayer y hoy :rolley
Imagen

De la red va hacia el ID de arriba, y de aquí a la entrada NO del contactor.
Nota: de este ID he derivado un magneto de 16A y un enchufe para cuando quiera usar únicamente red para tareas pesadas del jardín (biotrituradora, soplador, etc) y dejar el resto de la vivienda en fotovoltaica.

La corriente del inversor va hacia el ID de abajo y de ahí a la entrada NC del contactor.

Las salidas del contactor están puenteadas y de ahí va al primer diferencial de la vivienda, el segundo ID de la vivienda se alimenta del primero, aguas arriba.

Además la la salida AUX del inversor llega al cuadro un cable bifilar de 1,5mm2 para alimentar la bobina.

Finalmente he optado por la función "GenAlert" del inversor en lugar del AGS porque simplemente activa o desactiva el relé AUX sin ninguna comprovación extra. Tengo configurado que si durante 5 minutos o más hay una tensión menor de 24V, active la bobina y se mantiene así hasta que la batería no pase de 26V durante almenos 10 minutos. Tendré que jugar con los voltajes para optimitzar cuando activar/desactivar la bobina.

Además con el MATE2 puedo dar la orden de activar la bobina manualmente.

En una segunda fase pondré un magneto "inteligente" por wifi, un transformador 230vac a 12vdc y unos diodos para poder pasar a red en tarifa valle y también para que mi pareja pueda conmutar a red con mayor facilidad (el mate es un poco lioso).

Tenia la necesidad de explicároslo porque esto es fruto de vuestra ayuda y paciencia conmigo ;)
JJG
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 212
Registrado: 15 Nov 2019, 18:47
Ubicación: Lleida
Has thanked: 30 times
Been thanked: 5 times

Re: Ayuda para combinar red eléctrica y fotovoltaica aislada

#67

Mensaje por JJG »

Vitriolo escribió: 23 Ene 2020, 11:44 y te aseguro que a menudo salta el diferencial cuando conmuta. Hay otros factores, como la calidad de los contactos, el espaciado al abrir ( break ), la fuerza de los muelles de retorno y la extinción del arco con cargas inductivas, que hace que en la práctica se comuniquen los circuitos y se dispare el diferencial.
La calidad, evidentemente, no debe ser muy alta.
En cambio, en otra sección de la instalación doméstica tengo un mini contactor CHINT de la serie NC6-09XX, 2NO 2NC, y hace la función perfectamente. Es de fabricación china, de menos amperaje, pero la calidad debe ser muy distinta.
[mention]Vitriolo[/mention], quizá merezca la pena plantearse cambiar el contactor porque he estado abusando de él para probarlo en distintas condiciones y no me ha saltado ninguna vez... y me ha costado solo 34€. También hay otros de mayor calidad como el de schneider... pero el precio no es el mismo
Invitado

Re: Ayuda para combinar red eléctrica y fotovoltaica aislada

#68

Mensaje por Invitado »

JJG escribió: 10 Feb 2020, 17:14
Vitriolo escribió: 23 Ene 2020, 11:44 y te aseguro que a menudo salta el diferencial cuando conmuta. Hay otros factores, como la calidad de los contactos, el espaciado al abrir ( break ), la fuerza de los muelles de retorno y la extinción del arco con cargas inductivas, que hace que en la práctica se comuniquen los circuitos y se dispare el diferencial.
La calidad, evidentemente, no debe ser muy alta.
En cambio, en otra sección de la instalación doméstica tengo un mini contactor CHINT de la serie NC6-09XX, 2NO 2NC, y hace la función perfectamente. Es de fabricación china, de menos amperaje, pero la calidad debe ser muy distinta.
@Vitriolo, quizá merezca la pena plantearse cambiar el contactor porque he estado abusando de él para probarlo en distintas condiciones y no me ha saltado ninguna vez... y me ha costado solo 34€. También hay otros de mayor calidad como el de schneider... pero el precio no es el mismo
Salta cuando tiene que saltar; si hay cambios bruscos o desbalance entre línea y neutro puede dar fallos esporádicos. Algo está resumido en:
https://www.adnsolar.eu/viewtopic.php?f=14&t=205
JJG
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 212
Registrado: 15 Nov 2019, 18:47
Ubicación: Lleida
Has thanked: 30 times
Been thanked: 5 times

Re: Ayuda para combinar red eléctrica y fotovoltaica aislada

#69

Mensaje por JJG »

jeopardize escribió: 10 Feb 2020, 18:00 Salta cuando tiene que saltar; si hay cambios bruscos o desbalance entre línea y neutro puede dar fallos esporádicos. Algo está resumido en:
https://www.adnsolar.eu/viewtopic.php?f=14&t=205
Parece que te ha molestado mi comentario, no es mi intención ni de lejos.. Digo yo que saltará porque el contactor no debe hacer el cambio lo suficientemente limpio?
Invitado

Re: Ayuda para combinar red eléctrica y fotovoltaica aislada

#70

Mensaje por Invitado »

JJG escribió: 10 Feb 2020, 18:18
jeopardize escribió: 10 Feb 2020, 18:00 Salta cuando tiene que saltar; si hay cambios bruscos o desbalance entre línea y neutro puede dar fallos esporádicos. Algo está resumido en:
https://www.adnsolar.eu/viewtopic.php?f=14&t=205
Parece que te ha molestado mi comentario, no es mi intención ni de lejos.. Digo yo que saltará porque el contactor no debe hacer el cambio lo suficientemente limpio?
Molestar? No hombre, XD!
Càsum l'olla!
Siempre que salta, tiene un motivo, quitando fallos de dispositivo. Es importante entender el principio de funcionamiento de un diferencial; si se activa conmutando redes diferentes puede ser por cargas inductivas, cambios de valor de la corriente media etc. Es más, nadie te garantiza que con un schneider no te ocurra.
Lo dicho, léete el post y si tienes más dudas las aclaramos.
Responder