#11 Re: BATERIAS CPZS CYNETIC

Mensaje por p4ink » 13 Feb 2019, 22:42

el xantrex no tiene q yo sepa. a ver las densidades estan entre 1,26 y 1, 28 y algún vaso a 1,245. ecualizo y se igualan entorno a 1,275 pero a las 3 semanas vuelve a pasar lo mismo y esto no se si es normal. es la primera vez q tengo baterías con mantenimiento.
Avatar de Usuario
Gabriel_2018
Amstrad
Mensajes: 738
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Has thanked: 79 times
Been thanked: 93 times

#12 Re: BATERIAS CPZS CYNETIC

Mensaje por Gabriel_2018 » 13 Feb 2019, 22:47

p4ink escribió:
13 Feb 2019, 22:42
el xantrex no tiene q yo sepa. a ver las densidades estan entre 1,26 y 1, 28 y algún vaso a 1,245. ecualizo y se igualan entorno a 1,275 pero a las 3 semanas vuelve a pasar lo mismo y esto no se si es normal. es la primera vez q tengo baterías con mantenimiento.
A mí me suena que sí, vamos que se le puede poner. Supongo que será como el C-60.
Avatar de Usuario
Gabriel_2018
Amstrad
Mensajes: 738
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Has thanked: 79 times
Been thanked: 93 times

#13 Re: BATERIAS CPZS CYNETIC

Mensaje por Gabriel_2018 » 13 Feb 2019, 22:49

Si hay diferencia de temperatura de invierno a verano, es conveniente instalarlo.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
smartduck
Mensajes: 1267
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Mallorca
Has thanked: 81 times
Been thanked: 150 times

#14 Re: BATERIAS CPZS CYNETIC

Mensaje por Homo_non_sapiens » 14 Feb 2019, 08:15

Recuerdo que en otra vida (foro Solarweb) había un usuario (Tejota) que también tenía las CPzS Cynetic de Rebacas. Les metía 2 horas de absorción cada día, a tensión alta (59.4V, que equivale a los 29.8V tuyos), porque decía que con menos tiempo de absorción iban perdiendo densidad. Pero también hay que decir que el ciclaje diario era más profundo que en tu caso: Aproximadamente hasta el SoC 50%

Otro punto: No tienes compensación de temperatura! En invierno, las tensiones de carga tienen que ser más altas! No sé a que temperatura está tu batería, pero si son 15C menos que en verano y en verano pones la absorción a 29.8V, eso equivaldría a 30.6V ahora, aproximadamente

Y como último: Estás seguro de que la batería recibe 1 hora de absorción diaria? Pregunto, porque muchos reguladores reducen el tiempo de absorción -o incluso la omiten-, cuando registran un ciclaje poco profundo
Me gusta el foro nuevo: ADNsolar !

4500Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V 4kW(solar) + 5kW(red); control remoto con Rpi; 24 vasos PzS 500Ah C5; consumo 18-23kWh/día
Control total marca DIY, modelo "WiFi by sandalias" (solo componentes chinos)
Avatar de Usuario
Gabriel_2018
Amstrad
Mensajes: 738
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Has thanked: 79 times
Been thanked: 93 times

#15 Re: BATERIAS CPZS CYNETIC

Mensaje por Gabriel_2018 » 14 Feb 2019, 11:56

p4ink escribió:
13 Feb 2019, 22:42
el xantrex no tiene q yo sepa. a ver las densidades estan entre 1,26 y 1, 28 y algún vaso a 1,245. ecualizo y se igualan entorno a 1,275 pero a las 3 semanas vuelve a pasar lo mismo y esto no se si es normal. es la primera vez q tengo baterías con mantenimiento.
Sí que tiene, lo que ocurre es que es una opción. En el manual aparece claramente:

http://www.xantrex.com/documents/Access ... -d_eng.pdf
p4ink
forero
Mensajes: 11
Registrado: 13 Feb 2019, 16:16
Been thanked: 1 time

#16 Re: BATERIAS CPZS CYNETIC

Mensaje por p4ink » 14 Feb 2019, 12:58

Estoy seguro de que reciben una hora de absorcion diaria, lo veo, el xantrex parpadea 5 veces durante 1 hora, no se puede cambiar esta opcion.

Las baterias las tengo dentor de la casa, en una habitacion donde mas bien pasan fresquito, sobre los 10-15 grados en invierno y no mas de 25 grados en verano.

Voy a ver lo del sensor de temperatura y tengo claro que hay que conectarlo al regulador, de momento tampoco estoy muy preocupado por que cuando ecualizo una vez al mes se igualan todos los vasos a 1'275 aproximadamente, y realmente no he llegado a hacer una ecualizacion completa a 31.8v, porque el día que ecualice no paso de 30.90v aproximadamente debido a nubes traicioneras que aparecieron en un dia que era espectacular.

Gracias, seguire informando.
Avatar de Usuario
Gabriel_2018
Amstrad
Mensajes: 738
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Has thanked: 79 times
Been thanked: 93 times

#17 Re: BATERIAS CPZS CYNETIC

Mensaje por Gabriel_2018 » 14 Feb 2019, 13:02

p4ink escribió:
14 Feb 2019, 12:58


Las baterias las tengo dentor de la casa, en una habitacion donde mas bien pasan fresquito, sobre los 10-15 grados en invierno y no mas de 25 grados en verano.
En ese caso, no te preocupes demasiado. El Xantrex, al menos, quizás el otro regulador también, tomo como temperatura aquella del entorno del regulador a primera hora de la mañana cuando apenas carga.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
smartduck
Mensajes: 1267
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Mallorca
Has thanked: 81 times
Been thanked: 150 times

#18 Re: BATERIAS CPZS CYNETIC

Mensaje por Homo_non_sapiens » 14 Feb 2019, 13:19

p4ink escribió:
14 Feb 2019, 12:58
Estoy seguro de que reciben una hora de absorcion diaria ... Las baterias las tengo dentor de la casa ... cuando ecualizo una vez al mes se igualan todos los vasos a 1'275
Dadas las circunstancias que dices, déjalo como está y ecualiza una vez al mes - o solo cuando veas un desequilibrio >0.02g/ml

Como ya te ha dicho Gabriel_2018, no necesitas compensación de temperatura, teniendo las baterías dentro de la casa ...