Re: BATERIAS CPZS CYNETIC
el xantrex no tiene q yo sepa. a ver las densidades estan entre 1,26 y 1, 28 y algún vaso a 1,245. ecualizo y se igualan entorno a 1,275 pero a las 3 semanas vuelve a pasar lo mismo y esto no se si es normal. es la primera vez q tengo baterías con mantenimiento.
- Corazon_de_perro
- Supernova
- Mensajes: 1797
- Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
- Been thanked: 4 times
Re: BATERIAS CPZS CYNETIC
A mí me suena que sí, vamos que se le puede poner. Supongo que será como el C-60.
Hail & Kill !
- Corazon_de_perro
- Supernova
- Mensajes: 1797
- Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
- Been thanked: 4 times
Re: BATERIAS CPZS CYNETIC
Si hay diferencia de temperatura de invierno a verano, es conveniente instalarlo.
Hail & Kill !
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4882
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 185 times
- Been thanked: 582 times
Re: BATERIAS CPZS CYNETIC
Recuerdo que en otra vida (foro Solarweb) había un usuario (Tejota) que también tenía las CPzS Cynetic de Rebacas. Les metía 2 horas de absorción cada día, a tensión alta (59.4V, que equivale a los 29.8V tuyos), porque decía que con menos tiempo de absorción iban perdiendo densidad. Pero también hay que decir que el ciclaje diario era más profundo que en tu caso: Aproximadamente hasta el SoC 50%
Otro punto: No tienes compensación de temperatura! En invierno, las tensiones de carga tienen que ser más altas! No sé a que temperatura está tu batería, pero si son 15C menos que en verano y en verano pones la absorción a 29.8V, eso equivaldría a 30.6V ahora, aproximadamente
Y como último: Estás seguro de que la batería recibe 1 hora de absorción diaria? Pregunto, porque muchos reguladores reducen el tiempo de absorción -o incluso la omiten-, cuando registran un ciclaje poco profundo
Otro punto: No tienes compensación de temperatura! En invierno, las tensiones de carga tienen que ser más altas! No sé a que temperatura está tu batería, pero si son 15C menos que en verano y en verano pones la absorción a 29.8V, eso equivaldría a 30.6V ahora, aproximadamente
Y como último: Estás seguro de que la batería recibe 1 hora de absorción diaria? Pregunto, porque muchos reguladores reducen el tiempo de absorción -o incluso la omiten-, cuando registran un ciclaje poco profundo
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
- Corazon_de_perro
- Supernova
- Mensajes: 1797
- Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
- Been thanked: 4 times
Re: BATERIAS CPZS CYNETIC
Sí que tiene, lo que ocurre es que es una opción. En el manual aparece claramente:
http://www.xantrex.com/documents/Access ... -d_eng.pdf
Hail & Kill !
-
- Mensajes: 13
- Registrado: 13 Feb 2019, 16:16
Re: BATERIAS CPZS CYNETIC
Estoy seguro de que reciben una hora de absorcion diaria, lo veo, el xantrex parpadea 5 veces durante 1 hora, no se puede cambiar esta opcion.
Las baterias las tengo dentor de la casa, en una habitacion donde mas bien pasan fresquito, sobre los 10-15 grados en invierno y no mas de 25 grados en verano.
Voy a ver lo del sensor de temperatura y tengo claro que hay que conectarlo al regulador, de momento tampoco estoy muy preocupado por que cuando ecualizo una vez al mes se igualan todos los vasos a 1'275 aproximadamente, y realmente no he llegado a hacer una ecualizacion completa a 31.8v, porque el día que ecualice no paso de 30.90v aproximadamente debido a nubes traicioneras que aparecieron en un dia que era espectacular.
Gracias, seguire informando.
Las baterias las tengo dentor de la casa, en una habitacion donde mas bien pasan fresquito, sobre los 10-15 grados en invierno y no mas de 25 grados en verano.
Voy a ver lo del sensor de temperatura y tengo claro que hay que conectarlo al regulador, de momento tampoco estoy muy preocupado por que cuando ecualizo una vez al mes se igualan todos los vasos a 1'275 aproximadamente, y realmente no he llegado a hacer una ecualizacion completa a 31.8v, porque el día que ecualice no paso de 30.90v aproximadamente debido a nubes traicioneras que aparecieron en un dia que era espectacular.
Gracias, seguire informando.
- Corazon_de_perro
- Supernova
- Mensajes: 1797
- Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
- Been thanked: 4 times
Re: BATERIAS CPZS CYNETIC
En ese caso, no te preocupes demasiado. El Xantrex, al menos, quizás el otro regulador también, tomo como temperatura aquella del entorno del regulador a primera hora de la mañana cuando apenas carga.
Hail & Kill !
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4882
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 185 times
- Been thanked: 582 times
Re: BATERIAS CPZS CYNETIC
Dadas las circunstancias que dices, déjalo como está y ecualiza una vez al mes - o solo cuando veas un desequilibrio >0.02g/ml
Como ya te ha dicho Gabriel_2018, no necesitas compensación de temperatura, teniendo las baterías dentro de la casa ...
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
- Corazon_de_perro
- Supernova
- Mensajes: 1797
- Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
- Been thanked: 4 times
Re: BATERIAS CPZS CYNETIC
Hay un nuevo hilo en el que se siguen compartiendo experiencias con las baterías de ésta marca: