Re: Baterias
Algunas baterias de tracción tienen la densidad sobre 1.28, creo recordar que tuve unas ACL que tenían esa densidad. También hay que tener en cuenta que esos vasos si son altos costará más equilibrarlos, que solo se logra con ecualizaciones mensuales...
Con las tensiones que tienes, no debería de bajar mucho la densidad, por lo tanto antes de bajarlas, yo comprobaría cual es la densidad que indica el fabricante y si fuera 1.30, entonces te faltan ecualizaciones, porque en 6 meses de trabajo han bajado 0,2, cosa que indica, "en mi opinión", una carga deficitaria...
Pero por otra parte, si con el ritmo actual de carga/descarga, se mantienen a 1,28, y no bajan más podría ser que esa sea su densidad de trabajo...
Con las tensiones que tienes, no debería de bajar mucho la densidad, por lo tanto antes de bajarlas, yo comprobaría cual es la densidad que indica el fabricante y si fuera 1.30, entonces te faltan ecualizaciones, porque en 6 meses de trabajo han bajado 0,2, cosa que indica, "en mi opinión", una carga deficitaria...
Pero por otra parte, si con el ritmo actual de carga/descarga, se mantienen a 1,28, y no bajan más podría ser que esa sea su densidad de trabajo...
Non semper ea sunt quae videntur
Interior:
3,5Kwp Mono; 2 x Midnite Classic 150; 1 x Victron Multiplus 24/5000; 8 + 8 celdas LiFePo4 280Ah
Banana PI + RPI + PVControl V3 - custom
Exterior:
1,7Kwp Poli
1 x Victron Multiplus 24/2000 + SB 1.5 en acople de red
8 celdas LiFePo4 305Ah
Le Potato + PVControl - V3 custom
http://kapg.ddns.net:8085/inicio_canvas.php
Interior:
3,5Kwp Mono; 2 x Midnite Classic 150; 1 x Victron Multiplus 24/5000; 8 + 8 celdas LiFePo4 280Ah
Banana PI + RPI + PVControl V3 - custom
Exterior:
1,7Kwp Poli
1 x Victron Multiplus 24/2000 + SB 1.5 en acople de red
8 celdas LiFePo4 305Ah
Le Potato + PVControl - V3 custom
http://kapg.ddns.net:8085/inicio_canvas.php
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4882
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 185 times
- Been thanked: 582 times
Re: Baterias
Vale, pero el "problema" que tiene El jesu, es la diferencia de densidad entre vasos, estando al SoC 100%: Unos a 1.285g/ml y otros a 1.275g/ml
El jesu dice, que ecualizando a 63.6V -es decir, a tensión alta!-, esta diferencia en la densidad no desaparece ...
Que El jesu nos diga el fabricante y el modelo de sus vasos PzS
Nota: Es posible, que los vasos con 1.275g/ml hayan recibido una pizca menos de ácido sulfúrico en la fábrica ...
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Re: Baterias
Los vasos no se decir la densidad cierta y me gustaria saberla. el que me las vendio no sabe decirme la densidad cierta me dijo que entorno a 1.285 .las compre en vectorsolar
Supuestamente son las mismas que las de rebacas
Miden 12.5cm x20.0 cm y alto 57 y peso con electrolito 40 kg y tiene 6 placas
Eso si la densidad no me baja nada estan tal cual las puse tambien decir que yo lo mas que las e descargado a sido un 20% de descarga soloel dia que mas normalmente lo normal es un 10 % de descarga o un 15%
Pero me gustaria saber su densidad cierta
Gracias
Supuestamente son las mismas que las de rebacas
Miden 12.5cm x20.0 cm y alto 57 y peso con electrolito 40 kg y tiene 6 placas
Eso si la densidad no me baja nada estan tal cual las puse tambien decir que yo lo mas que las e descargado a sido un 20% de descarga soloel dia que mas normalmente lo normal es un 10 % de descarga o un 15%
Pero me gustaria saber su densidad cierta
Gracias
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4882
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 185 times
- Been thanked: 582 times
Re: Baterias
Serán las Cynetic CPzS 1160Ah C100 (825Ah C10). Por lo menos, esas son las que vende rebacas: https://www.rebacas.com/contenedor-opac ... -cpzs.html
Efectivamente, la ficha técnica no especifica la densidad nominal, pero 1.285g/ml está bien, como norma
Si no quieres reclamar la diferencia de densidad entre vasos, lo dicho: No te preocupes y sigue así; pero te recomiendo reducir un poco las tensiones de carga
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4882
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 185 times
- Been thanked: 582 times
Re: Baterias
Tensiones de carga demasiado altas aceleran el desgaste de las placas
- La tensión de flotación es correcta, si la intensidad final ("Icola") es de 1-2 A (~54.7V)
- La intensidad de absorción es correcta, si el electrolito burbujea suavemente (58-60V)
- La tensión de ecualización es 2-6V por encima de la de absorción. El electrólito burbujea fuertemente (60-64V)
Cuanto más profunda la descarga precedente, más altas deben ser las tensiones de carga. En tu caso, hay poco ciclaje ---> tensiones más bien bajas
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4882
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 185 times
- Been thanked: 582 times
Re: Baterias
No sea Vd. tan severa con un pobre pato, Sra. vaca ...
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Re: Baterias
Homo_non_sapiens escribió: ↑16 Sep 2019, 09:21No sea Vd. tan severa con un pobre pato, Sra. vaca ...
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4882
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 185 times
- Been thanked: 582 times
Re: Baterias
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...