Bateria pzs acl
Re: Bateria pzs acl
Buenas hoy le rellenado agua por primera vez a mi bancada unos 4cm de electrolito desde los separadores ecualizo mañana para que suba antes la densidad o lo dejo que suba en barios dias poco a poco ? Gracias
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4871
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 185 times
- Been thanked: 576 times
Re: Bateria pzs acl
Por qué quieres ecualizar? Siendo nueva la batería, las fases de carga "normales" son suficientes, es decir, bulk + absorción + flotación. Con la absorción bien hecha deberían llegar a la densidad correcta. La ecualización solo es necesaria, si los vasos están sulfatados
En el post #22 dijiste, que la densidad era de 1.28g/ml - supongo que en todos los vasos. Si es así, es perfecto; no necesitan más ecualización
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Re: Bateria pzs acl
Claro pero al hechar el agua la densidad se pierde y cuesta volver a recuperarla no?
Se a quedado muy desequilibrada despues de una absorcion normal unos a 1.28 y otros a1.26 espero aver si vuelve en unos dias ?
Se a quedado muy desequilibrada despues de una absorcion normal unos a 1.28 y otros a1.26 espero aver si vuelve en unos dias ?
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4871
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 185 times
- Been thanked: 576 times
Re: Bateria pzs acl
A ver si nos entendemos: No hace falta ecualizar. La densidad se "recupera" haciendo absorción
Además, no tiene que recuperarse nada. Al rellenar con agua, hay más agua arriba (menos densidad) y más ácido abajo (más densidad). Para mezclarse bien, tarda unos días - con el burbujeo de la absorción se mezcla y la densidad será igual arriba y abajo
Y claro: Con el nivel muy alto, el electrólito es menos concentrado y la densidad es algo menor que con el nivel bajo. Por ejemplo 1.27g/ml verso 1.29g/ml
La densidad debería igualarse en unos días, sin necesidad de ecualizar. Entiendo que ya has hecho una (o más) ecualizaciones. Entonces no hagas más ecus. Si las baterías son nuevas, deben estar en buen estado de salud. Si no lo están, reclama al vendedor
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4871
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 185 times
- Been thanked: 576 times
Re: Bateria pzs acl
Yo uso la "botella mágica" (ver este hilo: viewtopic.php?f=9&t=154). Cada 3 meses relleno los vasos
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Re: Bateria pzs acl
Yo también tengo una botella como esa pero no le saco su rentabilidad Por que es muy lenta y yo cuando la compre pensaba que se cortaria sola el agua al llegar a su nivel pero no jaja
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4871
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 185 times
- Been thanked: 576 times
Re: Bateria pzs acl
Pues algo va mal o algo haces mal. Yo tardo 45 minutos para llenar los 24 vasos (1 vez cada 3 meses) y el agua deja de salir de la botella, cuando el electrólito llega al nivel correcto. Se nota fácilmente, porque cambia el sonido del "glu-glu" que hace. Puedes hacer la prueba con un recipiente de vidrio apropiado o con una lata de cerveza, para ver si tu botella mágica funciona bien
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
- Luisetrix
- Forero con ADNSolar
-
Enana blanca
- Mensajes: 495
- Registrado: 23 Ene 2019, 17:18
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 110 times
Re: Bateria pzs acl
Yo hasta ahora usaba también la botella "mágica"
Ahora he cambiado de batería por unas Hawker transparentes de 1220ah en C100. Unos bicharracos de un tamaño considerable.
Pues bien, si bien la botella sirve para llenar, aunque sea lenta para tan grandes vasos, como dice el compañero no hace su función "automática".
Esto es debido a que la botella mágica corta el suministro cuando el agua le llega a la puntita del pitorro (Disculpad el lenguaje tan técnico ), pero en este tipo de vasos desde que el agua llega a la marca del nivel máximo aún queda un buen trozo para alcanzar a la botella, con lo cual, si dejáramos a la botella funcionar como debiera los vasos se llenarían con mucha más agua de la necesaria.
Yo aún no la he tenido que usar, estas baterías no han necesitado agua aún. Pero desmontando el pitorro y su muelle sale el chorro más gordo y funciona como si fuera una jarra normal y corriente, que supongo que será más cómodo que una garrafa y un embudo. Ya os contaré.
Esto último lo sé porque hace un tiempo se de degradó una junta de goma que lleva en la punta y todo el mecanismo de desmontó.
Pero para baterías monoblock y para las de tracción negras funciona perfecta.
Ahora he cambiado de batería por unas Hawker transparentes de 1220ah en C100. Unos bicharracos de un tamaño considerable.
Pues bien, si bien la botella sirve para llenar, aunque sea lenta para tan grandes vasos, como dice el compañero no hace su función "automática".
Esto es debido a que la botella mágica corta el suministro cuando el agua le llega a la puntita del pitorro (Disculpad el lenguaje tan técnico ), pero en este tipo de vasos desde que el agua llega a la marca del nivel máximo aún queda un buen trozo para alcanzar a la botella, con lo cual, si dejáramos a la botella funcionar como debiera los vasos se llenarían con mucha más agua de la necesaria.
Yo aún no la he tenido que usar, estas baterías no han necesitado agua aún. Pero desmontando el pitorro y su muelle sale el chorro más gordo y funciona como si fuera una jarra normal y corriente, que supongo que será más cómodo que una garrafa y un embudo. Ya os contaré.
Esto último lo sé porque hace un tiempo se de degradó una junta de goma que lleva en la punta y todo el mecanismo de desmontó.
Pero para baterías monoblock y para las de tracción negras funciona perfecta.
Mi PVControl+ http://avellana.myddns.me
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4871
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 185 times
- Been thanked: 576 times
Re: Bateria pzs acl
Eso es: Hasta la punta del pitorro! Yo lleno mis Exide Marathon Classic de 500Ah C5 hasta que la botella mágica corta el suministro. Posiblemente sobrepaso la marca del nivel máximo, pero eso da igual - incluso me parece mejor, porque asi los vasos aguantan más tiempo hasta necesitar el próximo relleno
Es que no hay que darle tanta importancia al nivel del electrólito! La densidad es un buen índice, sin duda, pero lo realmente importante es que el vaso contenga la cantidad correcta de ácido sulfúrico para este tipo de vaso. Mientras las placas no saquen la cabeza y no se pierda electrólito, todo está bien. Y que el vaso no esté sulfatado, claro
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
- Luisetrix
- Forero con ADNSolar
-
Enana blanca
- Mensajes: 495
- Registrado: 23 Ene 2019, 17:18
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 110 times
Re: Bateria pzs acl
Si, supongo que la marca del máximo que llevan las baterías no es un límite exacto del que no puedas pasar bajo ningún concepto.
El problema es que, por ejemplo en mis vasos, desde la marca MAX hasta donde llega el pitorro, lo comprobé el día que me las trajeron, pueden caber tranquilamente un par de litros.
Con 12 vasos son 24 litros (Aproximadamente, no he hecho la prueba). Así que no sé, son 24 litros que tengo que echar de más que en realidad no son necesarios.
Yo ahora estoy pensando en algo así y con una manguera a una garrafa. Pero primero quiero ver lo que consumen realmente. Según el fabricante pueden pasar hasta tres años sin necesitar agua. Cosa que dudo mucho y que probablemente sea con pruebas en salas climatizadas, pero con el calor de aquí seguro que esos tiempos se acortan.
Lo iré viendo con el tiempo. Si es una vez al año con un embudo y una garrafa tampoco es tan complicado para 12 vasos.
https://www.ebay.es/itm/Thexton-604-Bat ... %7Ciid%3A1
Este según he podido averiguar viene con unos espaciadores de diferentes medidas según el tamaño del vaso a llenar y también para automáticamente
El problema es que, por ejemplo en mis vasos, desde la marca MAX hasta donde llega el pitorro, lo comprobé el día que me las trajeron, pueden caber tranquilamente un par de litros.
Con 12 vasos son 24 litros (Aproximadamente, no he hecho la prueba). Así que no sé, son 24 litros que tengo que echar de más que en realidad no son necesarios.
Yo ahora estoy pensando en algo así y con una manguera a una garrafa. Pero primero quiero ver lo que consumen realmente. Según el fabricante pueden pasar hasta tres años sin necesitar agua. Cosa que dudo mucho y que probablemente sea con pruebas en salas climatizadas, pero con el calor de aquí seguro que esos tiempos se acortan.
Lo iré viendo con el tiempo. Si es una vez al año con un embudo y una garrafa tampoco es tan complicado para 12 vasos.
https://www.ebay.es/itm/Thexton-604-Bat ... %7Ciid%3A1
Este según he podido averiguar viene con unos espaciadores de diferentes medidas según el tamaño del vaso a llenar y también para automáticamente
Mi PVControl+ http://avellana.myddns.me
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4871
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 185 times
- Been thanked: 576 times
Re: Bateria pzs acl
Ese Thexton 604 que has encontrado me gusta! Conectado con una manguera a un bidón de 20 litros posicionado a 2m de altura podría ser muy cómodo, rellenar los vasos
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Re: Bateria pzs acl
Pero ese grifito se corta solo cuando llega a su nivel o hay que cortarlo como si fuese un grifo normal?
- Luisetrix
- Forero con ADNSolar
-
Enana blanca
- Mensajes: 495
- Registrado: 23 Ene 2019, 17:18
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 110 times
Re: Bateria pzs acl
Pues por lo que he podido averiguar en algún foro australiano parece que lleva "pitorros" de varias medidas y sÍ para solo.
Pero no he conseguido averiguar de qué medidas vienen.
Pero no he conseguido averiguar de qué medidas vienen.
Mi PVControl+ http://avellana.myddns.me
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4871
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 185 times
- Been thanked: 576 times
Re: Bateria pzs acl
Posiblemente se podría alargar uno de los pitorros con un trozo de tubo o manguera, en caso de ser todos demasiado cortos
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
- Luisetrix
- Forero con ADNSolar
-
Enana blanca
- Mensajes: 495
- Registrado: 23 Ene 2019, 17:18
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 110 times
Re: Bateria pzs acl
Igual me lo pido para reyes, hago de conejillo y luego os cuento
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
Mi PVControl+ http://avellana.myddns.me
Re: Bateria pzs acl
Muy buenas llevo tiempo sin escribir por aqui
Hoy en mis baterias pzs 750c5 al quitarle el tapon
E visto en la placa negativa como unas pequeñas costrillas que si le raspo se le quitan me himajino que es sulfato
Pero no lo entiendo nunca la bajo del 20-30%
Medido un monitor victron
De densidad si esta bien todos los vasos 1.28
Ecualizo normalmemte si se meten unos dias de lluvia o mal tiempo pero 3 o 4 veces al año
Aver aora mismo estan bien y tienen fuerza pero me estraña esa costrilla nose si alguno que tenga vasos pzs tambien las tiene su vida es de unos 3 años
Hoy en mis baterias pzs 750c5 al quitarle el tapon
E visto en la placa negativa como unas pequeñas costrillas que si le raspo se le quitan me himajino que es sulfato
Pero no lo entiendo nunca la bajo del 20-30%
Medido un monitor victron
De densidad si esta bien todos los vasos 1.28
Ecualizo normalmemte si se meten unos dias de lluvia o mal tiempo pero 3 o 4 veces al año
Aver aora mismo estan bien y tienen fuerza pero me estraña esa costrilla nose si alguno que tenga vasos pzs tambien las tiene su vida es de unos 3 años
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4871
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 185 times
- Been thanked: 576 times
Re: Bateria pzs acl
Es blanquecina esta costra? Si lo es, será sulfato. Si es más bien negra, es normal
Has visto la costra al SoC=100% o con la batería parcialmente descargada? Si la batería no está cargada a tope, siempre habrá sulfato (en forma de cristales microscópicos) en la placa negativa
Dices que la densidad llega a 1.28 g/ml y que ecualizas de vez en cuando - no debes preocuparte
.
Con eso qué quieres decir? Que cada día descargas la batería hasta el SoC 20-30% (mal), o que cada día la descargas hasta el SoC 70-80% (bien) ?
Nota: Las baterías de plomo-ácido agradecen una descarga profunda (hasta el SoC=20-30%), cada 3-4 meses - especialmente las de tracción (PzS)
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...