Página 1 de 2

Re: Frecuencímetro para excedentes SMA-Victron Multiplus

Publicado: 25 Sep 2019, 19:21
por fran_pascualin
photo5791976622763651580.jpg
photo5791976622763651579.jpg
No quepo en mi mismo , gracias a gabriel :egipcio , ya esta en pruebas el control de excedentes por frecuencia.
Al arduino y a la placa de gabriel para leer la frecuencia le hemos añadido un dimmer triac de 16A y las primeras pruebas tienen buena pinta, responde bastante bien,el circuito lee muy rapido la frecuencia, ahora mismo a las 19:15h esta metiendo 500w al radiador acumulador de calor de 2400w.
Si encendemos otra carga enseguida se pone a 0.
Mañana probaremos el algoritmo de gabriel para que maneje dos triacs a la vez , y ver como se comportan.
La idea es meter 4 triacs para 4 radiadores y un termo (mas de 6000w en cargas).
Saludos

Re: Frecuencímetro para excedentes SMA-Victron Multiplus

Publicado: 25 Sep 2019, 21:26
por Homo_non_sapiens
fran_pascualin escribió: 25 Sep 2019, 19:21No quepo en mi mismo , gracias a gabriel :egipcio , ya esta en pruebas el control de excedentes por frecuencia
Enhorabuena a los dos ... :clapping

Re: Frecuencímetro para excedentes SMA-Victron Multiplus

Publicado: 25 Sep 2019, 23:30
por nikitto
Muy buen trabajo. Estaremos atentos al desarrollo del mismo.

Re: Frecuencímetro para excedentes SMA-Victron Multiplus

Publicado: 26 Sep 2019, 17:37
por fran_pascualin
Dos triacs para dos radiadores , uno de aceite de 1000w y otro de 2400w , más un pollo asado en el horno, ahora a las 17:30h generando 3500w , el horno se lleva lo suyo y lo que sobra se reparte a medias entre los dos radiadores, y mantiene bien la frecuencia en 51hz que es la que tiene marcado el algoritmo de Gabriel para mandar potencia a las cargas.
Saludos.

Re: Frecuencímetro para excedentes SMA-Victron Multiplus

Publicado: 26 Sep 2019, 17:40
por fran_pascualin
Los triacs no se calientan mucho, ya veremos cuando estén encendidos todo el día en invierno.
Ahora a buscarles alguna caja con ventilación, que soporte el calor y barata , no me fío mucho de las cajas de registro.

Re: Frecuencímetro para excedentes SMA-Victron Multiplus

Publicado: 15 Mar 2020, 11:29
por Parciol
Fran tu tienes un sma sunny boy?
Que modelo de arduino necesito

Re: Frecuencímetro para excedentes SMA-Victron Multiplus

Publicado: 15 Mar 2020, 12:34
por Invitado
Parciol escribió: 15 Mar 2020, 11:29 Fran tu tienes un sma sunny boy?
Que modelo de arduino necesito
Creo ser imparcial si comento que lo correcto es presentarse primero.

Re: Frecuencímetro para excedentes SMA-Victron Multiplus

Publicado: 15 Mar 2020, 12:48
por Parciol
Perdon. Por no presentarme porque soy nuevo y no tengo mucha idea.

Tengo un sunny boy y me interesa los excedentes.

Re: Frecuencímetro para excedentes SMA-Victron Multiplus

Publicado: 15 Mar 2020, 12:51
por Homo_non_sapiens
Parciol escribió: 15 Mar 2020, 12:48Perdon. Por no presentarme porque soy nuevo y no tengo mucha idea ... Tengo un sunny boy y me interesa los excedentes
Los que saben del tema te ayudarán, no te preocupes. Pero te ruego que primero te presentes (viewforum.php?f=2)

Re: Frecuencímetro para excedentes SMA-Victron Multiplus

Publicado: 15 Mar 2020, 13:19
por Parciol
Vale ya esta no sabia como funcionaba esto, gracias ya creo q estoy al dia

Re: Frecuencímetro para excedentes SMA-Victron Multiplus

Publicado: 15 Mar 2020, 14:21
por Corazon_de_perro
Parciol escribió: 15 Mar 2020, 13:19 Vale ya esta no sabia como funcionaba esto, gracias ya creo q estoy al dia
Si tienes un Sunny Boy conectado a red, no puedes usar la frecuencia como método de detección de excedentes, puesto que la frecuencia es la de la red, fija de 50.00 Hz.

Qué configuración tienes? Tienes instalado algún vertido "0"?

Re: Frecuencímetro para excedentes SMA-Victron Multiplus

Publicado: 15 Mar 2020, 15:47
por Parciol
Tengo vertido 0 puesto. Veo q raspi puede ser mejor opcion. Que hardware necesito?

Re: Frecuencímetro para excedentes SMA-Victron Multiplus

Publicado: 15 Mar 2020, 16:27
por Corazon_de_perro
Parciol escribió: 15 Mar 2020, 15:47 Tengo vertido 0 puesto. Veo q raspi puede ser mejor opcion. Que hardware necesito?
Entonces, supongo que tienes conectado el meter SMA al Sunny Boy? Es así?

Re: Frecuencímetro para excedentes SMA-Victron Multiplus

Publicado: 15 Mar 2020, 16:29
por Corazon_de_perro
Si es así, lo que nos va a decir si hay excedentes es si la reducción de potencia activa esta recortando producción.

Cómo accedes al Sunny Boy, por Wifi? O tienes un cable de un router al SB?

Re: Frecuencímetro para excedentes SMA-Victron Multiplus

Publicado: 15 Mar 2020, 18:34
por Parciol
Estoy de montaje, mi intencion es ponerlo por wifi, y no dar nada a red. Esto de los excedentes es por ir pidiendo el material, pero creo q me esperare y en probar os digo.

Re: Frecuencímetro para excedentes SMA-Victron Multiplus

Publicado: 15 Mar 2020, 18:37
por Corazon_de_perro
Parciol escribió: 15 Mar 2020, 18:34 Estoy de montaje, mi intencion es ponerlo por wifi, y no dar nada a red. Esto de los excedentes es por ir pidiendo el material, pero creo q me esperare y en probar os digo.
Pon un listado, con marca y modelo exacto de lo que tienes.

Re: Frecuencímetro para excedentes SMA-Victron Multiplus

Publicado: 15 Mar 2020, 19:13
por Parciol
Tengo data home manager 2.0., Sunny boy 5.0, 3800w en placas, ( despues pensare en poner sunny island y bateria, pero mas adelante)

Re: Frecuencímetro para excedentes SMA-Victron Multiplus

Publicado: 15 Mar 2020, 19:45
por Corazon_de_perro
Entonces, no te hace falta nada más de lo que ya tienes.

Dale un vistazo a esto, por ejemplo:
https://files.sma.de/dl/7680/SSH_Verbra ... -en-11.pdf

Re: Frecuencímetro para excedentes SMA-Victron Multiplus

Publicado: 15 Mar 2020, 20:34
por Parciol
un ejemplo. Si produzco 1000w de las placas y mi termo necesita 2000 para arrancar, No arrancara, por eso de los excedentes para poder encender esa resistencia con 1000w solo.
De la manera que me dices tu si no llego a 2000w no cargo el termo.

Re: Frecuencímetro para excedentes SMA-Victron Multiplus

Publicado: 15 Mar 2020, 21:27
por Corazon_de_perro
Parciol escribió: 15 Mar 2020, 20:34 un ejemplo. Si produzco 1000w de las placas y mi termo necesita 2000 para arrancar, No arrancara, por eso de los excedentes para poder encender esa resistencia con 1000w solo.
De la manera que me dices tu si no llego a 2000w no cargo el termo.
Bueno, en ese caso, lo que deseas es, aparte, poder modular la potencia que consume el termo. No es complicado, hay compañeros que derivan 7000-8000 W, mediante Triac, pero tenemos que saber que disposición de comunicaciones quieres usar. Rpi imagino con cable a router, Meter por wifi, SB por Wifi, y el termo?