Re: (18) El fusible en instalaciones solares

Publicado: 15 Jul 2019, 23:23
por Homo_non_sapiens
Gabriel_2018 escribió: 15 Jul 2019, 18:14para un banco de unos 500 Ah y una Isc de 5000 A, un fusible de 1.000 A soportaría unos 10s, tiempo en el que la cubierta de un cable de 35 mm2 se fundiría, ya que soporta unos 3.5s
Vale, eso sería el escenario si se cortocircuita esta batería con un cable de 35mm² - pero que pasaría, si al final del cable hay un dispositivo conectado? Supongo que si pasan 5000A por él, se quemaría en mucho menos de 10 segundos? Y no creo que pasarían 5000A, porque la resistencia del dispositivo lo impediría - correcto?

Re: (18) El fusible en instalaciones solares

Publicado: 16 Jul 2019, 12:52
por Vitriolo
Homo_non_sapiens escribió: 15 Jul 2019, 23:23 Vale, eso sería el escenario si se cortocircuita esta batería con un cable de 35mm² - pero que pasaría, si al final del cable hay un dispositivo conectado? Supongo que si pasan 5000A por él, se quemaría en mucho menos de 10 segundos? Y no creo que pasarían 5000A, porque la resistencia del dispositivo lo impediría - correcto?
Yo creo que si no es un contacto directo entre los cables que vienen de la bateria, es un escenario muy hipotético ( lo de pasar 5000A), si es un dispositivo como por ejemplo un inversor Petatronic, si el cortocircuito no es mecánico o directo sino por ejemplo en el puente inversor el mismo PCB o las conexiones de los chips de los MOSFETS tardan décimas de segundo en fundirse, estos ya tienen una resistencia apreciable y tarda menos el control en detectar la sobrecarga o si fuera cortocircuito automaticamente se desactiva el switch protector de polaridad por quedarse el control sin tensión.
Además, estos tienen un propio fusible de 200A.

Re: (18) El fusible en instalaciones solares

Publicado: 16 Jul 2019, 13:00
por Homo_non_sapiens
Vitriolo escribió: 16 Jul 2019, 12:52si el cortocircuito no es mecánico o directo sino por ejemplo en el puente inversor el mismo PCB o las conexiones de los chips de los MOSFETS tardan décimas de segundo en fundirse ... Además, estos tienen un propio fusible de 200A
A eso me refería. Gracias por aclararlo, Vitriolo

Nota (para aquellos que no son tan familiares con los "Petatronic"): Vitriolo se refiere a un híbrido de la familia Axpert del fabricante Voltronic. Pero la argumentación vale igual para inversores o reguladores de otras marcas

Re: (18) El fusible en instalaciones solares

Publicado: 16 Jul 2019, 13:04
por Corazon_de_perro
Vitriolo escribió: 16 Jul 2019, 12:52
Homo_non_sapiens escribió: 15 Jul 2019, 23:23 Vale, eso sería el escenario si se cortocircuita esta batería con un cable de 35mm² - pero que pasaría, si al final del cable hay un dispositivo conectado? Supongo que si pasan 5000A por él, se quemaría en mucho menos de 10 segundos? Y no creo que pasarían 5000A, porque la resistencia del dispositivo lo impediría - correcto?
Yo creo que si no es un contacto directo entre los cables que vienen de la bateria, es un escenario muy hipotético ( lo de pasar 5000A), si es un dispositivo como por ejemplo un inversor Petatronic, si el cortocircuito no es mecánico o directo sino por ejemplo en el puente inversor el mismo PCB o las conexiones de los chips de los MOSFETS tardan décimas de segundo en fundirse, estos ya tienen una resistencia apreciable y tarda menos el control en detectar la sobrecarga o si fuera cortocircuito automaticamente se desactiva el switch protector de polaridad por quedarse el control sin tensión.
Además, estos tienen un propio fusible de 200A.
Si un Mosfet está en corto en la PCB, lo deseable es que sea el fusible general el que salte, antes que el del híbrido. Si está bien dimensionado, es lo que debe ocurrir.

El fusible está para proteger las conducciones y los dispositivos, si no es el caso, el riesgo de incendio aumenta considerablemente.

Re: (18) El fusible en instalaciones solares

Publicado: 16 Jul 2019, 13:11
por Homo_non_sapiens
Gabriel_2018 escribió: 16 Jul 2019, 13:04Si un Mosfet está en corto en la PCB, lo deseable es que sea el fusible general el que salte, antes que el del híbrido. Si está bien dimensionado, es lo que debe ocurrir.
El fusible está para proteger las conducciones y los dispositivos, si no es el caso, el riesgo de incendio aumenta considerablemente.
Eso, eso! Por eso me parece genial, que hayáis hecho hincapié en que poner un fusible de 1000A sería un pecado mortal
El fusible, que aguante la intensidad habitual -con algo de margen- y que corte, cuando haya demasiada intensidad - para proteger a la instalación !

Re: (18) El fusible en instalaciones solares

Publicado: 16 Jul 2019, 17:19
por Vitriolo
Totalmente de acuerdo con los dos, hay que proteger tanto el dispositivo como la instalación de forma adecuada.

Re: Fundamentos: El fusible en instalaciones solares

Publicado: 22 Mar 2021, 13:59
por Edi
Tengo una duda, creo que los MPPT s no deben funcionar con tensión de placas y sin batería. En ese caso, si se funde el fusible de baterías, no se compromete la integridad de dichos aparatos?
Saludos

Re: Fundamentos: El fusible en instalaciones solares

Publicado: 22 Mar 2021, 14:06
por Homo_non_sapiens
Edi escribió: 22 Mar 2021, 13:59Tengo una duda, creo que los MPPT s no deben funcionar con tensión de placas y sin batería. En ese caso, si se funde el fusible de baterías, no se compromete la integridad de dichos aparatos?
Es absolutamente correcto, lo que dices - y es cierto para todo tipo de regulador, tanto MPPT como PWM. Gracias por la advertencia ... :clapping
Para evitar este problema, hay que instalar un dispositivo (p.e. un relé), que automáticamente abra el circuito placas-regulador, en caso de fundirse el fusible entre batería y regulador