Fundamentos: Esquemas de conexión
Publicado: 27 Feb 2019, 12:29
En este capítulo vamos a ver los posibles esquemas de conexión de neutro y de masas metálicas. Veremos que no sólo es posible el esquema TT, comunmente utilizado por las distribuidoras y que existen otros igual de válidos.
Esquema TT
En este esquema, el neutro de la distribuidora está puesto a tierra en el centro de transformación, en concreto, en el punto medio medio de los devanados del transformador, asumiéndose por tanto que el potencial de dicho neutro es cero.
Por otra parte, las masas metálicas de los receptores conectados están conectadas a otra tierra distinta de la del centro de transformación, mediante un conductor de protección.
El esquema es como sigue:
Una forma eficaz de proteger a las personas frente a las corrientes de primer defecto es el uso de diferenciales. Hemos de tener en cuenta que el cuerpo humano presenta una resistencia al paso de la corriente, por lo que si estamos en contacto con el suelo y tocamos un conductor activo, con una diferencia de potencial de unos 230 V con respecto a tierra, circulará corriente por nuestro cuerpo.
En el siguiente gráfico se muestra un fallo de aislamiento entre los conductores activos y las masas metálicas de un receptor, o que se toque de forma accidental un conductor activo:
El diferencial "saltará" al ser la diferencia de corriente de los conductores mayor que la sensibilidad del diferencial. La resistencia de 5 K Ohm simula la resistencia de una persona o de una falla de aislamiento.
Este tipo de esquema podemos utilizarlo en una instalación generadora, como puede ser una fotovoltaica.
Esquema TN-S
En este esquema, el conductor neutro y el de protección son distintos. El esquema es el que sigue:
Esquema TN-C
En este esquema, el conductor neutro y el de protección son el mismo. El esquema es el que sigue:
Esquema TN-C-S
En este esquema, el conductor de protección y el neutro son el mismo, pero la tierra no está ubicada, físicamente, en el centro de transformación. Es utilizado cuando la tierra en el CT no es buena y se busca otro lugar con mejores características del terreno.
Esquema IT
En este esquema, conocido como de "neutro no distribuido", existe una gran impedancia entre el punto medio de los arrollamientos del transformador y tierra.
De esta forma, no aparece corrientes peligrosas ante el primer defecto. Su uso queda relegado a aquellas instalaciones de funcionamiento crítico, tales como quirófanos, ya que la corriente de primer defecto permite que el sistema siga funcionando. No obstante, se han de emplear vigilantes de aislamiento que avisen de ese primer defecto.
El esquema es como sigue:
Nótese que no se distribuye el neutro.
Esquema TT
En este esquema, el neutro de la distribuidora está puesto a tierra en el centro de transformación, en concreto, en el punto medio medio de los devanados del transformador, asumiéndose por tanto que el potencial de dicho neutro es cero.
Por otra parte, las masas metálicas de los receptores conectados están conectadas a otra tierra distinta de la del centro de transformación, mediante un conductor de protección.
El esquema es como sigue:
Una forma eficaz de proteger a las personas frente a las corrientes de primer defecto es el uso de diferenciales. Hemos de tener en cuenta que el cuerpo humano presenta una resistencia al paso de la corriente, por lo que si estamos en contacto con el suelo y tocamos un conductor activo, con una diferencia de potencial de unos 230 V con respecto a tierra, circulará corriente por nuestro cuerpo.
En el siguiente gráfico se muestra un fallo de aislamiento entre los conductores activos y las masas metálicas de un receptor, o que se toque de forma accidental un conductor activo:
El diferencial "saltará" al ser la diferencia de corriente de los conductores mayor que la sensibilidad del diferencial. La resistencia de 5 K Ohm simula la resistencia de una persona o de una falla de aislamiento.
Este tipo de esquema podemos utilizarlo en una instalación generadora, como puede ser una fotovoltaica.
Esquema TN-S
En este esquema, el conductor neutro y el de protección son distintos. El esquema es el que sigue:
Esquema TN-C
En este esquema, el conductor neutro y el de protección son el mismo. El esquema es el que sigue:
Esquema TN-C-S
En este esquema, el conductor de protección y el neutro son el mismo, pero la tierra no está ubicada, físicamente, en el centro de transformación. Es utilizado cuando la tierra en el CT no es buena y se busca otro lugar con mejores características del terreno.
Esquema IT
En este esquema, conocido como de "neutro no distribuido", existe una gran impedancia entre el punto medio de los arrollamientos del transformador y tierra.
De esta forma, no aparece corrientes peligrosas ante el primer defecto. Su uso queda relegado a aquellas instalaciones de funcionamiento crítico, tales como quirófanos, ya que la corriente de primer defecto permite que el sistema siga funcionando. No obstante, se han de emplear vigilantes de aislamiento que avisen de ese primer defecto.
El esquema es como sigue:
Nótese que no se distribuye el neutro.