Hola compañeros ya me ha llegado la pylontech y no se si es porque está al 50% de carga que no me entra en descarga, creo que lo tengo todo bien configurado, ahora la he puesto a cargar de la Red a ver si es eso.
El inversor lo tengo config como la batería pylontech y en SBU
El bms comunica bien parpadea la batería.
Si quito la Red si que entra la descarga.
Que puede ser??
Que tengo mal??
Que paquete que soy, puff
Ayuda
Ayuda
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
AXPERT VM 4 5600WTS 48V
8 MÓDULOS Tiger Pro 72HC
545W MONO-FACIAL MODULE JINKO JKM545M-72HL4-V 30° INCLINACIÓN y 157° ORIENTACIÓN.
PYLONTECH US5000
ORANGE PI 3LTS CON SOLAR ASSISTANT
8 MÓDULOS Tiger Pro 72HC
545W MONO-FACIAL MODULE JINKO JKM545M-72HL4-V 30° INCLINACIÓN y 157° ORIENTACIÓN.
PYLONTECH US5000
ORANGE PI 3LTS CON SOLAR ASSISTANT
Re: Ayuda
Perdona por mi ignorancia, ese que parámetro es??
Ya está claro.
Como bien dices el punto 13 es "regresar el punto de voltaje al modo batería al seleccionar SBU.
Digo que no activaba el modo por estar sin cargar a tope, eh bajado el voltaje del punto 13 y a entrado en descarga, luego lo he vuelto a poner en 54v por defecto y sigue en descarga.
Perfecto.
Muchas gracias ya estaba preocupado, puff
Ya está claro.
Como bien dices el punto 13 es "regresar el punto de voltaje al modo batería al seleccionar SBU.
Digo que no activaba el modo por estar sin cargar a tope, eh bajado el voltaje del punto 13 y a entrado en descarga, luego lo he vuelto a poner en 54v por defecto y sigue en descarga.
Perfecto.
Muchas gracias ya estaba preocupado, puff
AXPERT VM 4 5600WTS 48V
8 MÓDULOS Tiger Pro 72HC
545W MONO-FACIAL MODULE JINKO JKM545M-72HL4-V 30° INCLINACIÓN y 157° ORIENTACIÓN.
PYLONTECH US5000
ORANGE PI 3LTS CON SOLAR ASSISTANT
8 MÓDULOS Tiger Pro 72HC
545W MONO-FACIAL MODULE JINKO JKM545M-72HL4-V 30° INCLINACIÓN y 157° ORIENTACIÓN.
PYLONTECH US5000
ORANGE PI 3LTS CON SOLAR ASSISTANT
Re: Ayuda
Otra cosa, esta noche creo que se ha descargado mucho y no quiero llegar a eso para tener la batetia en condiciones por muchos años.
Lo configuré com pylontech y ha descargado hasta tener solo el 11% y me salta led rojo de Alarma bateria baja.
Que y como he de configurarlo para que ne quede un 20% o 25% de batería??
Gracias
Lo configuré com pylontech y ha descargado hasta tener solo el 11% y me salta led rojo de Alarma bateria baja.
Que y como he de configurarlo para que ne quede un 20% o 25% de batería??
Gracias
AXPERT VM 4 5600WTS 48V
8 MÓDULOS Tiger Pro 72HC
545W MONO-FACIAL MODULE JINKO JKM545M-72HL4-V 30° INCLINACIÓN y 157° ORIENTACIÓN.
PYLONTECH US5000
ORANGE PI 3LTS CON SOLAR ASSISTANT
8 MÓDULOS Tiger Pro 72HC
545W MONO-FACIAL MODULE JINKO JKM545M-72HL4-V 30° INCLINACIÓN y 157° ORIENTACIÓN.
PYLONTECH US5000
ORANGE PI 3LTS CON SOLAR ASSISTANT
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4953
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 197 times
- Been thanked: 599 times
Re: Ayuda
Sube el valor de 'corte por tensión de batería baja' en el híbrido.Ton777 escribió: ↑23 Feb 2023, 08:31 Otra cosa, esta noche creo que se ha descargado mucho y no quiero llegar a eso para tener la batetia en condiciones por muchos años.
Lo configuré com pylontech y ha descargado hasta tener solo el 11% y me salta led rojo de Alarma bateria baja.
Que y como he de configurarlo para que ne quede un 20% o 25% de batería??
Si no me equivoco, la Pylontech es LiFePO4 de 48V, con el corte por tensión baja a ~2.4V por celda.
Para batería de 24V (8s) serían ~20V y para batería de 48V (16s) serían unos 40V.
Sube este valor a 21V (batería de 24V, 8s) rsp. a 42V (batería de 48V, 16s).
Pero creo que si has elegido 'Pylontech' en el híbrido, no puedes modificar esas tensiones.
Pon el híbrido en modo 'USE' y configura manualmente las tensiones de carga correctas:
Absorción = 57.6V; Flotación = 57.2V; Corte por tensión baja = 42.0V; Ecualización desactivada.
O alternativamente, si el BMS de la Pylontech permite configuración manual, simplemente subes la tensión de corte a 42V en el BMS (estará a 40V, aproximadamente).
De todas formas, una batería LiFePO4 no sufre, si se descarga hasta el SOC = 11%. La 'alarma' solo salta, para avisarte de que el BMS ha desconectado a la batería.
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Re: Ayuda
Entonces que es mejor?
Dejar la config de Pylontech en el inversor aunque
Me baje al 11%?
Cambialo a user y meter las tensiones que me comentas??
Y el ajuste de la tensión del bms donde esta?
Tu como lo dejarias?
Gracias
Dejar la config de Pylontech en el inversor aunque
Me baje al 11%?
Cambialo a user y meter las tensiones que me comentas??
Y el ajuste de la tensión del bms donde esta?
Tu como lo dejarias?
Gracias
AXPERT VM 4 5600WTS 48V
8 MÓDULOS Tiger Pro 72HC
545W MONO-FACIAL MODULE JINKO JKM545M-72HL4-V 30° INCLINACIÓN y 157° ORIENTACIÓN.
PYLONTECH US5000
ORANGE PI 3LTS CON SOLAR ASSISTANT
8 MÓDULOS Tiger Pro 72HC
545W MONO-FACIAL MODULE JINKO JKM545M-72HL4-V 30° INCLINACIÓN y 157° ORIENTACIÓN.
PYLONTECH US5000
ORANGE PI 3LTS CON SOLAR ASSISTANT
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4953
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 197 times
- Been thanked: 599 times
Re: Ayuda
Parece que el BMS de la batería Pylontech no se puede configurar manualmente. Lo dije, porque hay BMS externos que sí se pueden configurar. Si el BMS no es configurable, esa opción no te vale.
Me preguntas lo que yo haría. Pues yo configuraría todos los parámetros del híbrido manualmente, en el modo 'USE'. Pero eso lo haría, porque me gusta controlar estas cosas yo mismo.
Si tú eres de las personas que prefieren no preocuparse y que las cosas simplemente funcionen, lo puedes dejar tal cual está, con el híbrido en modo 'Pylontech'. Esa batería admite descarga hasta el SOC=11%.
Y claro, si reduces el consumo nocturno o si cargas la batería a tope en las horas de sol, no te bajará el SOC hasta 11%, durante la noche.
Otra cosa: Si el SOC baja tanto cada noche, a pesar de tener poco consumo nocturno, significa que necesitas más capacidad. Es decir, tendrías que comprar otra Pylontech para conectarla en paralelo.
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Re: Ayuda
Ok, tomo nota.
La verdad es más adelante montaré otra más seguro.
La monté anoche y venía con media carga y hoy por aquí en Valencia ha hecho poco sol habían muchas nubes y no he conseguido cargarla a tope. Cuando cargue a tope veré lo que me baja por la noche y con ello haré una cosa u otra.
Gracias a todos, lo siguiente la monitorizacion con solar assistent a ver si lo consigo
La verdad es más adelante montaré otra más seguro.
La monté anoche y venía con media carga y hoy por aquí en Valencia ha hecho poco sol habían muchas nubes y no he conseguido cargarla a tope. Cuando cargue a tope veré lo que me baja por la noche y con ello haré una cosa u otra.
Gracias a todos, lo siguiente la monitorizacion con solar assistent a ver si lo consigo
AXPERT VM 4 5600WTS 48V
8 MÓDULOS Tiger Pro 72HC
545W MONO-FACIAL MODULE JINKO JKM545M-72HL4-V 30° INCLINACIÓN y 157° ORIENTACIÓN.
PYLONTECH US5000
ORANGE PI 3LTS CON SOLAR ASSISTANT
8 MÓDULOS Tiger Pro 72HC
545W MONO-FACIAL MODULE JINKO JKM545M-72HL4-V 30° INCLINACIÓN y 157° ORIENTACIÓN.
PYLONTECH US5000
ORANGE PI 3LTS CON SOLAR ASSISTANT