Absorción en verano..

Publicado: 25 Mar 2019, 23:56
por Pifek
Buenas,
me surge una duda y sé que me la solucionáis enseguida.
Hoy con la entrada ya de un buen sol en el clima mallorquin, he estado monitoreando ( con mi ojos) el outback para ver cuanto me tardaban en llegar a 1.24 las baterías y hasta una pequeña entrada de amperios a batería, en absorción , para establecer por tiempo (3 horas) la absorción del regulador. Habrá sido sobre las 13:30 - 14 horas más o menos, así que luego aún tengo hasta las 18-19 una tensión de flotación.

La cuestión es - ¿ ahora en verano es conveniente llegar a diario a esa carga máxima ( luego compensaré voltajes por temperatura) ? o mejor llegar a una hora de absorción (1.22-1.23) y luego las horas de flotación ya terminarán el trabajo. Pensando que total de noche consumiré 1500-2000 w y volverá a hacer solecito al día siguiente.

Gracias.

Re: Absorción en verano..

Publicado: 26 Mar 2019, 09:06
por Homo_non_sapiens
Pifek escribió: 25 Mar 2019, 23:56me surge una duda y sé que me la solucionáis enseguida ... establecer por tiempo (3 horas) la absorción del regulador
3 horas de absorción me parecen mucho, hasta en invierno. Depende del tipo de batería que tengas, pero sobre todo de la descarga diaria que haces: Si la descarga es hasta el SoC ~50%, diría que 2 horas de absorción cada día; con una descarga hasta el SoC ~70%, 1 hora de absorción 4-5 dias a la semana; y con una descarga hasta el SoC ~85%, <1hora de absorción, día sí, día no (o incluso menos). Si cada 2-3 días llegas a la densidad nominal (1.24g/ml), todo bien

Nota: La compensación de temperatura es muy recomendable

Pifek escribió: 25 Mar 2019, 23:56Pensando que total de noche consumiré 1500-2000 w ...
Lo que consumes, no son 1500-2000W (potencia), son 1500-2000Wh (energía; vatios multiplicado por horas)

Re: Absorción en verano..

Publicado: 26 Mar 2019, 19:30
por Pac0
Si el Outback es como el Midnite, se puede configurar para que cuando alcance una cola de x amperios pare la absorción. Yo lo tengo 2 horas en invierno a diario, pero ya a principios de Marzo he comprobado como el tiempo de absorción se acorta a poco más de una hora y hay dias que menos. El Midnite lo regula de manera automática y no debo preocuparme. Para los meses buenos que para mi caso empieza ahora, dejo configurado que cada 2 dias haga absorción.

He visto que tengo un manual del Outback y efectivamente funciona igual que el Midnite. Le pones un tiempo de absorción maximo y configuras una cola (Parámetro End Amps) adecuada a tus baterias y el solo automatizará por tí la etapa de absorción.

La cola de amperios o End Amps en nuestros equipos se calcula sobre la capacidad de nuestras baterias a C100, no recuerdo exactamente el tanto por ciento y seguro que H_N_S si que lo sabe de memoria pero diría que está sobre el 10-15% de la capacidad a C100. En unas baterias de 900Ah entre 9A y 15A aproximadamente. Ya comprobaré el parametro de los Midnite cuando tenga un momento y lo postearé.

:snoopy

Re: Absorción en verano..

Publicado: 26 Mar 2019, 19:44
por Pac0
Dejo la gráfica de hoy para que veais que el periodo de absorción ha durado entre las 9:35 y las 10:25 (aprox) y la cola de amperios estaba en 18A en ese momento. Los Midnite los tengo configurados a 2 horas de absorción.
Abs_26_03.JPG

Re: Absorción en verano..

Publicado: 26 Mar 2019, 20:09
por Homo_non_sapiens
Pac0 escribió: 26 Mar 2019, 19:30La cola de amperios o End Amps en nuestros equipos se calcula sobre la capacidad de nuestras baterias a C100, no recuerdo exactamente el tanto por ciento y seguro que H_N_S si que lo sabe de memoria ...
La Icola (en A) recomendada para la absorción es 1.5% de la capacidad C20 (en Ah), más o menos. Es decir, para una batería de 600Ah C20, se recomienda una Icola de ~9A y para una batería de 1000Ah C20, una Icola de ~15A

Yo tengo una batería de 500Ah C5, que son ~620Ah C20, con lo que la Icola recomendada es de ~9A
Mi regulador no permite configurar Icola, solo tiene la opción del tiempo de absorción. Tengo la duración de la absorción configurada a 60 minutos. Cuando compré la batería (de segunda mano, pero en muy buen estado), la absorción finalizaba a los 60 minutos con I=~10A, pero hace unos días me dí cuenta, que ahora (a los 8 meses) finaliza con I=~5A. Supongo que la batería estaba un poquito sulfatada y que en estos meses se ha desulfatada (la descarga diaria es solo hasta el SoC 80%)

Re: Absorción en verano..

Publicado: 26 Mar 2019, 20:19
por Pac0
Lo que no me queda claro viendo la configuración del Midnite es si "Icola", se dá en absorción o el regulador hace tanteos para ver que Icola queda en flotación. Lo digo porque el regulador ha parado la absorción estando cargando a 18A, cuando tengo configurados 6A de Icola, pero al pasar a flotación justo quedaban esos 6A...

Re: Absorción en verano..

Publicado: 26 Mar 2019, 21:06
por Homo_non_sapiens
Pac0 escribió: 26 Mar 2019, 20:19... el regulador ha parado la absorción estando cargando a 18A ... pero al pasar a flotación justo quedaban esos 6A
Ahí no te entiendo, Pac0: Dices que al parar la absorción, la I era de 18A - y al pasar a flotación, la I era de 6A ???
No lo entiendo, porque yo creo que cuando acaba la absorción, el regulador pasa directamente a flotación
Es decir, "al parar la absorción" y "al pasar a flotación" es el mismo momento y la I debería ser la misma; o 18A en ambos casos o 6A en ambos casos... ???

Edito: He encontrado la explicación para esta paradoja. Ver mi post #12

Re: Absorción en verano..

Publicado: 26 Mar 2019, 22:18
por Pifek
Gracias compañeros , exactamente lo que decís me tenía intrigado .

Wh vecino , sorry .

En la Icola el factor variable es el consumo del inversor , que entiendo hay que sumarlo como consumo " basal" o " mínimo" de la vivienda . Si ese consumo mínimo es d 5A y mi Icola es 10A entiendo configurar a 15 A.

Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk


Re: Absorción en verano..

Publicado: 27 Mar 2019, 07:28
por Pifek
Homo_non_sapiens escribió:
Pac0 escribió: 26 Mar 2019, 20:19... el regulador ha parado la absorción estando cargando a 18A ... pero al pasar a flotación justo quedaban esos 6A
Ahí no te entiendo, Pac0: Dices que al parar la absorción, la I era de 18A - y al pasar a flotación, la I era de 6A ???
No lo entiendo, porque yo creo que cuando acaba la absorción, el regulador pasa directamente a flotación
Es decir, "al parar la absorción" y "al pasar a flotación" es el mismo momento y la I debería ser la misma; o 18A en ambos casos o 6A en ambos casos... ???
Seguro me equivoco pero, la explicación no sería que cuando el regulador pasa de 28.8 a 27.2 lo hace en un instante donde vbat y Rbat son constantes entonces para bajar a Vflot tiene que bajar I porque R sigue constante. Si baja V baja I .
Corregidme.

Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk


Re: Absorción en verano..

Publicado: 27 Mar 2019, 08:45
por Homo_non_sapiens
Pifek escribió: 26 Mar 2019, 22:18En la Icola el factor variable es el consumo del inversor , que entiendo hay que sumarlo como consumo " basal" o " mínimo" de la vivienda . Si ese consumo mínimo es d 5A y mi Icola es 10A entiendo configurar a 15 A
Lo que dices está bien pensado, Pifek. Los amperios que salen del regulador van en parte al consumo (Iinv = inversor) -si lo hay- y en parte a la batería (Ibat = batería). La Icola para definir el final de la absorción tiene que ser solo Ibat, no (Ibat + Iinv) !!
Yo obtengo la Icola con un shunt (instalado por mí) que mide precisamente Ibat. A esa Ibat me refiero al decir que la Icola recomendada es 1.5% de la capacidad C20

Ya había dicho que mi regulador (un SunStar SS-50C) no tiene la opción de configurar Icola. No sé como lo hacen los reguladores tipo Outback y Midnite. Si simplemente definen la Icola como la intensidad en su salida, efectivamente es como dices: Sería Icola = Iinv + Ibat ... :cryb

Ejemplo numérico:
Pongamos un sistema FV a 48V, con el campo solar pudiendo generar 2000W, un consumo en este momento de 1000W y la batería de 600Ah C20 a 58V en absorción. El consumo de 1000W son 17A a 58V que van al inversor. Si en este momento van 10A a la batería, en la salida de regulador habrá 27A. El campo solar no tendrá problemas de entregar estos 27A, ya que puede hasta 2000W, que serían 34A a 58V
Si hemos configurado la Icola en 10A (1.5% de 600Ah), y el regulador simplemente coge la intensidad en salida (27A), la absorción no finalizará hasta que ya no haya consumo, que podrían ser muchas horas. Y siempre habrá el autoconsumo del inversor, que será ~1A, si el autoconsumo es de ~50W. Y como bien dices, una casa suele tener un consumo básico permanente, que en mi caso es de ~300W, unos 5A a 58V, los que falsificarían la Icola

En fin: No sé como lo hacen estos reguladores. Si simplemente definen a la Icola como la intensidad en salida, no me convence. Me parece más fiable, definir la duración de la absorción por tiempo. En cambio, definir la Icola = Ibat, con un shunt, me parece ser una opción muy buena para la absorción

Re: Absorción en verano..

Publicado: 27 Mar 2019, 08:57
por Homo_non_sapiens
Pifek escribió: 27 Mar 2019, 07:28Seguro me equivoco pero, la explicación no sería ...
No te equivocas, Pifek; pero este efecto es pequeño y no puede explicar la diferencia entre 18A y 6A, que reporta Pac0

Lo mejor para entender lo que pasa, me parece ser un ejemplo numérico:
Pongamos tener las tensiones que dices: 28.8V en absorción y 27.2V en flotación. Pongamos, además, que Icola sea correctamente definida Icola = Ibat (nada de consumo) y que Icola está configurada a 6A. Si Ibat = 6.0A a 28.8V, a 27.2V sería Ibat = 5.67A (6A * 27.2V/28.8V), una diferencia de solo 5.6%

Edito: El ejemplo no es correcto! Me he equivocado! La diferencia de Ibat a 28.8V y a 27.2V es mayor de lo calculado! Ver los posts #13 y #14

Nota: De todas formas, eso no explica el cambio abrupto de 18A a 6A que reporta Pac0 en su post #6 (ver mi post #12)

Re: Absorción en verano..

Publicado: 27 Mar 2019, 09:24
por Homo_non_sapiens
Pac0 escribió: 26 Mar 2019, 19:44Dejo la gráfica de hoy para que veais que el periodo de absorción ha durado entre las 9:35 y las 10:25 (aprox) y la cola de amperios estaba en 18A en ese momento
Creo que te equivocas, Pac0: La absorción no acaba a las 10:25h, sigue hasta las 11:20h, que es cuando el regulador pasa a flotación. La I en este momento (11:20h) es de pocos amperios y cambia poco, al pasar de abs a flot

En la gráfica falta la escala de la intensidad, por lo que no se pueden extraer los amperios exactos a pasar de abs a flot, pero son pocos
También falta explicar los colores de las curvas. Parece ser que los curvas roja y amarilla son Ibat e Iplaca (o viceversa), la curva azul es Vbat y la verde es el SoC
Entonces, lo que se ve a las 10:25h, es el comienzo de un consumo fuerte, que hace subir Iplaca y reduce Ibat y también Vbat, impidiendo al regulador mantener la tensión de absorción. Aproximadamente a las 10:45h, ese consumo finaliza y el regulador sigue con la absorción - hasta las 11:20h

Re: Absorción en verano..

Publicado: 27 Mar 2019, 09:34
por Corazon_de_perro
Homo_non_sapiens escribió: 27 Mar 2019, 08:57
Pifek escribió: 27 Mar 2019, 07:28Seguro me equivoco pero, la explicación no sería ...
No te equivocas, Pifek; pero este efecto es pequeño y no puede explicar la diferencia entre 18A y 6A, que reporta Pac0

Lo mejor para entender lo que pasa, me parece ser un ejemplo numérico:
Pongamos tener las tensiones que dices: 28.8V en absorción y 27.2V en flotación. Pongamos, además, que Icola sea correctamente definida Icola = Ibat (nada de consumo) y que Icola está configurada a 6A. Si Ibat = 6.0A a 28.8V, a 27.2V sería Ibat = 5.67A (6A * 27.2V/28.8V), una diferencia de solo 5.6%
Uy, no estoy nada de acuerdo con eso, al menos por la experiencia que tengo. Si a 28.8 V pasan 6 A tendrá un estado de saturación a esa tensión, pongamos del 95%, por ejemplo. Si pasa a 27.2V, el estado de saturación a 27.2 V es mucho mayor, por lo que cambia la intensidad de carga bastante.

Re: Absorción en verano..

Publicado: 27 Mar 2019, 10:00
por Homo_non_sapiens
Gabriel_2018 escribió: 27 Mar 2019, 09:34Uy, no estoy nada de acuerdo con eso ...
Tienes mucha razón, Gabriel, no lo había pensado bien. En mi post #11 había hecho el cálculo, suponiendo que la Ri de la batería no cambia, al pasar de 28.8V a 27.2V. Pero lo que sí cambia, es el estado de saturación, como bien dices, y esto hace que la Ibat a 27.2V sea bastante inferior a la Ibat a 28.8V
En otras palabras: La Ri de una batería a 28.8V es distinta a la Ri a 27.2V

Si, por ejemplo, la Ibat al pasar de absorción a flotación es de 6A a 28.8V, puede ser de solo 4A a 27.2V

Gracias por corregir mi fallo, Gabriel

Re: Absorción en verano..

Publicado: 27 Mar 2019, 10:06
por Corazon_de_perro
En la página de Iridium se ve bastante bien. En el día de ayer, a las 13:00 horas, cambia de absorción a flotación y vemos que en 5 segundos la I cambia de unos 16 A a unos 8 A y a los 15 s a 5 A.

Re: Absorción en verano..

Publicado: 27 Mar 2019, 12:34
por Homo_non_sapiens
Gabriel_2018 escribió: 27 Mar 2019, 10:06En la página de Iridium se ve bastante bien ...
Disculpa, Gabriel: En la página de iridium (http://iridium.homelinux.net) veo muchas gráficas, pero no esa que indicas ... ??

Re: Absorción en verano..

Publicado: 27 Mar 2019, 13:37
por Pifek
Gracias a ambos ,
El outback para controlar la Icola como comentas supongo que necesita el Flexnet , de principio coge también la Iinv. Por eso también le pongo el límite por tiempo, juraría que el midnite si lleva para conectar un shunt.

Saludos,

Re: Absorción en verano..

Publicado: 27 Mar 2019, 14:15
por Corazon_de_perro
Homo_non_sapiens escribió: 27 Mar 2019, 12:34
Gabriel_2018 escribió: 27 Mar 2019, 10:06En la página de Iridium se ve bastante bien ...
Disculpa, Gabriel: En la página de iridium (http://iridium.homelinux.net) veo muchas gráficas, pero no esa que indicas ... ??
Tienes que pinchar en "hist_3" dentro de "Gráficas".

Re: Absorción en verano..

Publicado: 27 Mar 2019, 14:33
por Homo_non_sapiens
Gabriel_2018 escribió: 27 Mar 2019, 14:15Tienes que pinchar en "hist_3" dentro de "Gráficas"
Gracias; ahora lo he visto. Antes ya había pinchado en "Hist_3", pero como la gráfica tarda en aparecer, no había tenido suficiente paciencia ... :o

Re: Absorción en verano..

Publicado: 27 Mar 2019, 16:42
por Pac0
Para mantener 29V el regulador necesita 18A, pero para mantener 27V, solo necesita 6A. Es una prueba empírica, menos voltaje menos amperios para mantenerlo...