Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

Publicado: 22 Ago 2019, 01:08
por Edertg
Si, las placas las tengo conectadas a los 3 en paralelo

Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk


Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

Publicado: 22 Ago 2019, 01:30
por Vitriolo
Intenta repartir las placas, por ejemplo una serie en uno y la otra en otro, y uno se quedará sin placas, a ver que tal se comporta.
No veo claro eso de que se puedan conectar en paralelo, vaya, seguro que los reguladores se van a hacer un lío entre ellos con el MPPT.

Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

Publicado: 22 Ago 2019, 07:53
por Homo_non_sapiens
Edertg escribió: 22 Ago 2019, 01:08Si, las placas las tengo conectadas a los 3 en paralelo
Eso no es correcto! Ya te he dicho en mi post #8, que hay dos opciones (tienes que elegir la opción que prefieres en el Master):
1) Conectar todas las placas al Master
2) Repartir las placas entre los híbridos
Pero nunca conectar las 4 placas en paralelo a los 3 híbridos

Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

Publicado: 22 Ago 2019, 08:57
por Edertg
pues vaya liada! Aún ayer hablando con rebacas me ha dicho que así estaba correcto... O no nos entendimos... En fin esta tarde dejo todo al 1 ya que no tengo posibilidad de repartir las placas. Gracias por la ayuda!

Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk


Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

Publicado: 22 Ago 2019, 13:59
por Homo_non_sapiens
Edertg escribió: 22 Ago 2019, 08:57... esta tarde dejo todo al 1 ya que no tengo posibilidad de repartir las placas
Vale. Puedes conectar las 4 placas al Master, porque nunca llegarán a entregar los 60A que puede el regulador del Axpert King (no serán más de 50A)
Pero tienes que configurar el Master correctamente para esta opción: Todas las placas al Master y nada de placas a los otros dos Axpert !!

Repito: Lo que digo, lo he comprobado con 2 Axpert en serie, para aumentar la potencia. Pero supongo que con 3 Axpert para trifásica será lo mismo

Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

Publicado: 22 Ago 2019, 15:29
por Edertg
Vale, lo voy a poner así y luego os cuento cómo va. El parámetro supongo que sera el PV OK que es el único que me permite hacerlo

Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk


Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

Publicado: 22 Ago 2019, 20:07
por Edertg
Buenas! ya le he quitado los paneles a los inversores 2 y 3, sólo se los dejé al 1, y he configurado el parámetro PPVOKC en 0 ( PPVOKC0 ) pero a no ser que nececsiten ser reiniciados o algo para que aplique cambios, sigue igual...

Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

Publicado: 23 Ago 2019, 16:00
por Edertg
Alguna idea? He visto también el parámetro PSPB<n> que si está a 0 la potencia de los paneles va sólo a baterías y si está en 1 se distribuye entre baterías y consumo... Actualmente está en 1

Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk


Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

Publicado: 23 Ago 2019, 18:00
por Homo_non_sapiens
Edertg escribió: 23 Ago 2019, 16:00Alguna idea? He visto también el parámetro PSPB<n> ...
Es que hay muchos modelos de híbridos y tienen los parámetros diferentes, algunos más y otros menos - y los números tampoco son inequívocos
Pon una lista completa de todos los parámetros de tu híbrido y cómo los tienes configurados

Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

Publicado: 23 Ago 2019, 18:37
por Edertg
Basándome en esta lista, con el comando QDI, me dice que:

pi@rpi:~ $ sudo python3 voltron_t_p3.py QDI
b'2019-08-23,18:36:46,QDI,000.0,00.0,230.0,50.0,0009,0009,000,375,26.90,008,057,0034,0008,082.3,26.96,00000,00010110,00,00,00218,110'

No se si con esto te sirve...

Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

Publicado: 23 Ago 2019, 21:21
por Homo_non_sapiens
Edertg escribió: 23 Ago 2019, 18:37No se si con esto te sirve...
No, me refiero a una lista manual, parecida a esta (para todos los parámetros):
.
Lista.JPG
.

Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

Publicado: 24 Ago 2019, 01:12
por Mleon
Edertg escribió: 23 Ago 2019, 18:37 Basándome en esta lista, con el comando QDI, me dice que:

pi@rpi:~ $ sudo python3 voltron_t_p3.py QDI
b'2019-08-23,18:36:46,QDI,000.0,00.0,230.0,50.0,0009,0009,000,375,26.90,008,057,0034,0008,082.3,26.96,00000,00010110,00,00,00218,110'

No se si con esto te sirve...
Veo que al menos el Hibrido responde

Tienes claro cual es el documento que explica los comandos que les puedes mandar a tu hibrido y lo que significa la respuesta que da?

Lo digo para saber con certeza como interpretar la respuesta del hibrido y poder monitorizarlo correctamente

Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

Publicado: 24 Ago 2019, 10:54
por Edertg
Si, me acabo de dar cuenta de que no se me pegó el enlace de los comandos a los que responde y su significado. Es este
http://forums.aeva.asn.au/uploads/293/H ... pgrade.pdf

De todas formas estoy preparando el que me pidió homo

Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk



Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

Publicado: 24 Ago 2019, 11:31
por Homo_non_sapiens
Edertg escribió: 24 Ago 2019, 10:54De todas formas estoy preparando el que me pidió homo ...
Muy bien. A ver si salimos de dudas ... :geek:

Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

Publicado: 24 Ago 2019, 13:17
por Edertg
Bueno, aquí está la lista de ajustes que le he metido desde el LCD de los inversores, le he puesto una flecha en el ajuste que tiene activo, y dentro de ella, el valor que le he puesto manualmente si se da el caso:



Lo pongo así por que es bastante largo como para pegarlo aquí

Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

Publicado: 24 Ago 2019, 13:56
por Homo_non_sapiens
Tu problema es, que tienes el parámetro #01 en USb, así es imposible que funcione! En USb, la red abastece a las cargas! Las placas y la batería solo se activan en caso de fallar la red. La configuración USb es para usar al híbrido como UPS o SAI, pero tú lo quieres usar como inversor!!
Tienes que poner el parámetro #01 en SUb o SbU, según más te convenga; te recomiendo SbU

Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

Publicado: 24 Ago 2019, 14:22
por Edertg
Ostras pues puede ser, lo voy a poner en SUB ya que se enciende el generador unas 4 horas al día y me interesa que cargue todo lo que pueda con el generador... Sería correcto SUB así?

Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk


Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

Publicado: 24 Ago 2019, 16:22
por Homo_non_sapiens
Edertg escribió: 24 Ago 2019, 14:22... lo voy a poner en SUB ya que se enciende el generador unas 4 horas al día y me interesa que cargue todo lo que pueda con el generador... Sería correcto SUB así?
Entiendo: No hay red; es un sistema aislado con generador. En este caso, SUb me parece la opción correcta

Nota: Si nos describieras el sistema con detalle, no tendríamos que dar palos de ciego ...

Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

Publicado: 25 Ago 2019, 13:13
por Edertg
Homo_non_sapiens escribió: 24 Ago 2019, 16:22
Edertg escribió: 24 Ago 2019, 14:22... lo voy a poner en SUB ya que se enciende el generador unas 4 horas al día y me interesa que cargue todo lo que pueda con el generador... Sería correcto SUB así?
Entiendo: No hay red; es un sistema aislado con generador. En este caso, SUb me parece la opción correcta

Nota: Si nos describieras el sistema con detalle, no tendríamos que dar palos de ciego ...
Tienes toda la Razón. El sistema está montado en una granja, que por la mañana, a mediodía, tarde y noche se enciende el generador alrededor de 1 hora, con lo cual quiero aprovechar que se enciende para que le meta un "chute" a las baterías, el resto del día se deberían cargar con los paneles. Ayer le cambié el parámetro a SUb y ahora cuándo se encendió el generador, no cargó las baterías como siempre, sinó que pasó de el, y los paneles seguimos en las mismas... Voy a dejar unas capturas a ver si así nos aclaramos un poco mejor...
Imagen

Aquí se ve que los días anteriores el generador metió un chute de 40A más o menos durante 1 hora, hoy nada, y con paneles no llegaron a más de 10A nunca...
Imagen
En esta otra podemos ver que los paneles teóricamente están produciendo unos 30A de los cuales 11 van a baterías y el resto al consumo, pero lo curioso es que NO hay nada conectado al consumo... No sé que puede pasar para que no cargue las baterías con los paneles, y ahora tampoco con el generador...

Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

Publicado: 25 Ago 2019, 14:27
por Homo_non_sapiens
Edertg escribió: 25 Ago 2019, 13:13Voy a dejar unas capturas a ver si así nos aclaramos un poco mejor...
Sin haber estudiado las gráficas (lo haré cuando tenga un poco de tiempo): Dices que unos 20A de las placas van a consumo, sin tener ningún consumo conectado. Eso solo me lo puedo explicar con que el sistema de control "PVcontrol+" está mal conectado. Sería posible?
Otra cosa que no entiendo: Por qué arrancas el generador al mediodía, cuando hay mucho sol? Lo normal sería por la mañana y por la noche, cuando no hay sol

Nos siguen faltando datos:
- Qué batería tienes (tensión, capacidad, tipo de vasos etc.)
- A qué horas hay consumo, si durante el día no hay? Y qué tipo de consumo es?