Homo_non_sapiens escribió: ↑25 Ago 2019, 14:27
Edertg escribió: ↑25 Ago 2019, 13:13Voy a dejar unas capturas a ver si así nos aclaramos un poco mejor...
Sin haber estudiado las gráficas (lo haré cuando tenga un poco de tiempo): Dices que unos 20A de las placas van a consumo, sin tener ningún consumo conectado. Eso solo me lo puedo explicar con que el sistema de control "PVcontrol+" está mal conectado. Sería posible?
Otra cosa que no entiendo: Por qué arrancas el generador al mediodía, cuando hay mucho sol? Lo normal sería por la mañana y por la noche, cuando no hay sol
Nos siguen faltando datos:
- Qué batería tienes (tensión, capacidad, tipo de vasos etc.)
- A qué horas hay consumo, si durante el día no hay? Y qué tipo de consumo es?
En mi post #7 Explico mi configuración de baterías. no obstante iré modificando mi 1º post con todos los datos relevantes para que sea más claro y sobre todo si puede ayudar a alguien en un futuro.
El consumo total que tengo diario es de unos 3kw día máximo, el consumo es de tipo inductivo, 2 motores que funcionan en intervalos de 8 segundos más o menos cada 10 minutos, su consumo es de 100w por fase, el router que está las 24H encendido y la raspi.
Lo que interesa de todo este sistema es que desde las 8 de la tarde hasta las 9 de la mañana, aguante con las baterías, ya que más de mil animales dependen de ello.
Mleon escribió: ↑25 Ago 2019, 14:56
Yo diria que primero hay que validar los datos que marca PVControl+
Por ejm se me ocurre que al estar varios hibridos conectados el comando a utilizar para capturar los datos no sera QPIGS sino otro
Por tanto lo primero es validar si Vbat, Ibat e Iplaca que esta marcando son correctos
En cuanto a esto, creo que es posible que no sea correcto el comando QPIGS, ya que eso sólo saca datos de 1 sólo inversor. Buscando en la documentación que puse el otro día, encontré este otro comando:
QPGSn<cr>: Parallel Information inquiry(For 4K/5K)
Computer: QPGSn<CRC><cr>
Device: (A BBBBBBBBBBBBBB C DD EEE.E FF.FF GGG.G HH.HH IIII JJJJ KKK LL.L
MMM NNN OOO.O PPP QQQQQ RRRRR SSS b7b6b5b4b3b2b1b0 T U VVV WWW ZZ XX
YYY<CRC><cr>
Que supuestamente, solicita información de cada equipo en paralelo, sustituyendo la "n" por el número de inversor. Pero no siempre responde, ni responde correctamente:
pi@rpi:~ $ sudo python3 voltron_t_p3.py QPGS0
b'2019-08-25,16:54:49,QPGS0,NAK'
pi@rpi:~ $ sudo python3 voltron_t_p3.py QPGS0
b'2019-08-25,16:55:12,QPGS0,27,0007,089.8,26.97,00000,00010110,00,00,00202,110'
pi@rpi:~ $ sudo python3 voltron_t_p3.py QPGS0
b'2019-08-25,16:55:17,QPGS0,,50.0,0010,0010,000,375,26.80,007,056,0027,0007,089. 8,26.97,00000,00010110,00,00,00202,110'
pi@rpi:~ $ sudo python3 voltron_t_p3.py QPGS0
b'2019-08-25,16:55:27,QPGS0,NAK'
pi@rpi:~ $ sudo python3 voltron_t_p3.py QPGS0
b'2019-08-25,16:55:42,QPGS0,000.0,00.0,229.9,49.9,0010,0010,000,374,26.80,007,056,0(000.0,00.0,230.1,50.0,0138,0067,004,369,26.50,008,053,0027,0010,087.9,26.65,00000,00010110,00,00,00279,110'
Por otro lado, he verificado que Vbat e Ibat son correctos, Iplaca no. Medido con una pinza in situ.