Baterias

Publicado: 13 Sep 2019, 01:15
por El jesu

Ola soy nuevo en el foro me presento tengo una istalacion aislada compuesta por 4000wph en panel solar
Un himbersor xantrex sw 4845
Un regulador victron smart 85/150
Un monitor de baterias victron bmv smart712
Para monitorear a disrancia una venus gx de victron
Y un banco de baterias cpzs 1160ah a 48v
Y de repuesto pero que no uso tengo un inversor hibrido de 5000w 48v mppt 80 ah

Mi pregunta es las baterias las ciclo entorno al 10 o 15% como mucho
Y mis parametros de cArga son los siguientes
Absorcion 59.60v 1 ora dependiendo de sus descarga asi lo hace victron
Flotacion 55.20v
Equalizacion 63,60v
Llebo con las baterias 6 meses y la densida de las mismas
Es la siguiente 1.285 solo 3 vasos y todos los demas a 1.750 o 1.800 no suelo equializar mucho pero cuando e equalizado no a subido la densida nada practicamente
Mi duda es la densidad no me baja pero tampoco me llega a valores optimos que creo que es 1.285 todos los vasos y no entiendo el por que que me aconsejais

Re: Baterias

Publicado: 13 Sep 2019, 10:12
por Homo_non_sapiens
El jesu escribió: 13 Sep 2019, 01:15las baterias las ciclo entorno al 10 o 15% como mucho ... Absorcion 59.60v 1 ora dependiendo de sus descarga ... Flotacion 55.20v ... Equalizacion 63,60v
Estas tensiones me parecen altas. Te recomiendo leer los siguientes capítulos de los "Fundamentos":
- Capítulo 11: viewtopic.php?f=14&t=57
- Capítulo 12: viewtopic.php?f=14&t=75
- Capítulo 13: viewtopic.php?f=14&t=87

El jesu escribió: 13 Sep 2019, 01:15La densidad es la siguiente 1.285 solo 3 vasos y todos los demas a 1.750 o 1.800 no suelo equializar mucho pero cuando e equalizado no a subido la densida nada practicamente ... que me aconsejais
Tienes una cacha batería!! Si solo la ciclas un 10-15% en 24 horas, no tienes que ecualizar casi nunca, quizá una vez al año (para evitar estratificación)
Pero con los valores de la densidad te has equivocado: 1.750 y 1.800 g/ml es imposible, parece que quieres decir 1.275 y 1.280 g/ml. Eso no te debería preocupar, posiblemente a algunos vasos les falte una pizca de ácido. Pero no importa, la capacidad te sobra, sea con densidad 1.275 g/ml o con 1.285 g/ml

Para tranquilizarte definitivamente, nos tienes que decir la potencia en placa instalada y el consumo diario medio

Re: Baterias

Publicado: 13 Sep 2019, 19:22
por Pac0
Ola soy nuevo en el foro me presento tengo una istalacion aislada compuesta por 4000wph en panel solar
Creo que tiene 4Kwp de panel...

Re: Baterias

Publicado: 13 Sep 2019, 20:19
por Homo_non_sapiens
Pac0 escribió: 13 Sep 2019, 19:22
Ola soy nuevo en el foro me presento tengo una istalacion aislada compuesta por 4000wph en panel solar
Creo que tiene 4Kwp de panel...
Tienes razón, Pac0; este detalle se me había escapado ... :oops: ... y hay que saber "traducir" los wph en Wp ... ;)

Re: Baterias

Publicado: 13 Sep 2019, 20:24
por Invitado
Homo_non_sapiens escribió:
Pac0 escribió: 13 Sep 2019, 19:22
Ola soy nuevo en el foro me presento tengo una istalacion aislada compuesta por 4000wph en panel solar
Creo que tiene 4Kwp de panel...
Tienes razón, Pac0; este detalle se me había escapado ... :oops: ... y hay que saber "traducir" los wph en Wp ... ;)
tiquismiquis! Imagen

Re: Baterias

Publicado: 13 Sep 2019, 22:14
por El jesu
Muchas gracias por la respuesta pero entonces por que algunas baterias de tracion tienen densidades de 1.300
La mia parece que al soc 100% deveria estar a 1.285 y algunos estan a 1.275
Pacas tengo 15 de 275 5 estrin de 3

Re: Baterias

Publicado: 13 Sep 2019, 22:19
por El jesu
El consumo en verano era entorno de 16kw a 23 kw
Aora mismo sobre 10 kw que no tengo puesta calefacion ni nada asta que no aga mas frio

Re: Baterias

Publicado: 13 Sep 2019, 22:45
por Homo_non_sapiens
El jesu escribió: 13 Sep 2019, 22:19El consumo en verano era entorno de 16kw a 23 kw ...
Supongo que querías decir "invierno", que es cuando hay más consumo por culpa de la calefacción. Un consumo medio de unos 20 kWh/día
Con 4125 Wp en placa, la cosecha media en invierno será en torno a 10 kWh/día - no cubre el consumo !
La batería con 1160Ah a 48V tiene una capacidad nominal de 55kWh - en 1 semana estaría descargada ... ??
Cómo lo haces en invierno? Pones el generador prácticamente cada día?

Respecto a tu pregunta de la densidad 1.285g/ml vs. 1.275g/ml: Cuántos años tiene tu batería?

Nota: Sí realmente querías decir "un consumo medio de 20kWh/día en verano" (por ejemplo, debido al aire acondicionado), los 4125Wp en placa podrían generar (justito) esos 20kWh/día - pero en invierno no bastarán !

Re: Baterias

Publicado: 14 Sep 2019, 01:33
por El jesu
La bateria tiene solo 6 meses la istalacion tiene 3 años
En verano pruducia bien los 25kw con los paneles a 20 grados de inclinacion los tengo con unos soportes regulables y los muevo en inviernos e yegado en dias buenos a 20 kw y en dia malos 8 /9 kw

Suelo gastar 4000 kw anuales
Tengo un generador generi guardian con arranque automatico pero solo tiene 8 oras de uso no lo e usado praticamente nada
Vivo en la zona de granda que esto es muy soleado la verdad no hay 2 dias seguidos nublados

Re: Baterias

Publicado: 14 Sep 2019, 09:44
por Homo_non_sapiens
El jesu escribió: 14 Sep 2019, 01:33La bateria tiene solo 6 meses ...
Con solo 6 meses, esos vasos están en garantía. Si desde el primer día ha habido esa diferencia en la densidad (1.285g/ml vs. 1.275g/ml), puedes reclamarlo al vendedor

El jesu escribió: 14 Sep 2019, 01:33Suelo gastar 4000 kw anuales ... Vivo en la zona de granda que esto es muy soleado la verdad no hay 2 dias seguidos nublados
Vale, en Granada hace mucho sol. Pero aún así, con 4150Wp en placa, no tendrás una producción anual superior a 5000kWh, como mucho 6000kWh. Teniendo en cuenta, que la eficiencia de ciclaje de una batería es de 85% y que no puedes aprovechar el 100% de la producción FV (las horas de consumo no coinciden con las horas de sol), con 4150Wp en placa te vendrá muy justo, especialmente en invierno

Conclusión: Te recomiendo ampliar a 6000-8000 Wp en placa

Re: Baterias

Publicado: 14 Sep 2019, 10:37
por Pac0
Algunas baterias de tracción tienen la densidad sobre 1.28, creo recordar que tuve unas ACL que tenían esa densidad. También hay que tener en cuenta que esos vasos si son altos costará más equilibrarlos, que solo se logra con ecualizaciones mensuales...
Con las tensiones que tienes, no debería de bajar mucho la densidad, por lo tanto antes de bajarlas, yo comprobaría cual es la densidad que indica el fabricante y si fuera 1.30, entonces te faltan ecualizaciones, porque en 6 meses de trabajo han bajado 0,2, cosa que indica, "en mi opinión", una carga deficitaria...
Pero por otra parte, si con el ritmo actual de carga/descarga, se mantienen a 1,28, y no bajan más podría ser que esa sea su densidad de trabajo...

Re: Baterias

Publicado: 14 Sep 2019, 10:54
por Homo_non_sapiens
Pac0 escribió: 14 Sep 2019, 10:37Algunas baterias de tracción tienen la densidad sobre 1.28 ...
Vale, pero el "problema" que tiene El jesu, es la diferencia de densidad entre vasos, estando al SoC 100%: Unos a 1.285g/ml y otros a 1.275g/ml
El jesu dice, que ecualizando a 63.6V -es decir, a tensión alta!-, esta diferencia en la densidad no desaparece ... :?:

Que El jesu nos diga el fabricante y el modelo de sus vasos PzS

Nota: Es posible, que los vasos con 1.275g/ml hayan recibido una pizca menos de ácido sulfúrico en la fábrica ...

Re: Baterias

Publicado: 14 Sep 2019, 12:09
por El jesu
Los vasos no se decir la densidad cierta y me gustaria saberla. el que me las vendio no sabe decirme la densidad cierta me dijo que entorno a 1.285 .las compre en vectorsolar
Supuestamente son las mismas que las de rebacas
Miden 12.5cm x20.0 cm y alto 57 y peso con electrolito 40 kg y tiene 6 placas
Eso si la densidad no me baja nada estan tal cual las puse tambien decir que yo lo mas que las e descargado a sido un 20% de descarga soloel dia que mas normalmente lo normal es un 10 % de descarga o un 15%
Pero me gustaria saber su densidad cierta
Gracias

Re: Baterias

Publicado: 15 Sep 2019, 01:17
por Homo_non_sapiens
El jesu escribió: 14 Sep 2019, 12:09Supuestamente son las mismas que las de rebacas ... Miden 12.5cm x20.0 cm y alto 57 y peso con electrolito 40 kg y tiene 6 placas
Serán las Cynetic CPzS 1160Ah C100 (825Ah C10). Por lo menos, esas son las que vende rebacas: https://www.rebacas.com/contenedor-opac ... -cpzs.html
Efectivamente, la ficha técnica no especifica la densidad nominal, pero 1.285g/ml está bien, como norma

Si no quieres reclamar la diferencia de densidad entre vasos, lo dicho: No te preocupes y sigue así; pero te recomiendo reducir un poco las tensiones de carga

Re: Baterias

Publicado: 15 Sep 2019, 21:39
por El jesu
Muchas gracias por todo . que le puede pasar con esa tension de carga?

Re: Baterias

Publicado: 15 Sep 2019, 22:57
por Homo_non_sapiens
El jesu escribió: 15 Sep 2019, 21:39... que le puede pasar con esa tension de carga?
Tensiones de carga demasiado altas aceleran el desgaste de las placas
- La tensión de flotación es correcta, si la intensidad final ("Icola") es de 1-2 A (~54.7V)
- La intensidad de absorción es correcta, si el electrolito burbujea suavemente (58-60V)
- La tensión de ecualización es 2-6V por encima de la de absorción. El electrólito burbujea fuertemente (60-64V)
Cuanto más profunda la descarga precedente, más altas deben ser las tensiones de carga. En tu caso, hay poco ciclaje ---> tensiones más bien bajas

Re: Baterias

Publicado: 16 Sep 2019, 09:21
por Homo_non_sapiens
jeopardize escribió: 13 Sep 2019, 20:24tiquismiquis! Imagen
No sea Vd. tan severa con un pobre pato, Sra. vaca ... :cryb

Re: Baterias

Publicado: 16 Sep 2019, 21:45
por Invitado
Homo_non_sapiens escribió: 16 Sep 2019, 09:21
jeopardize escribió: 13 Sep 2019, 20:24tiquismiquis! Imagen
No sea Vd. tan severa con un pobre pato, Sra. vaca ... :cryb
:amigos

Re: Baterias

Publicado: 18 Sep 2019, 00:23
por Homo_non_sapiens
jeopardize escribió: 16 Sep 2019, 21:45:amigos
:amigos :amigos