Homo_non_sapiens escribió: ↑18 Ene 2020, 21:42
Stranjus escribió: ↑18 Ene 2020, 15:51Ahora en invierno tengo apagado el hibrido, solo estan encendidas las placas para que mantenga las baterias
Quieres decir que el inversor del híbrido está apagado, solamente funcionando el regulador? Todo el consumo se abastece de la red?
Ten en cuenta que sin descarga, el regulador no hará nunca absorción - y eso es correcto. Si no se descarga la batería, basta llevarla a flotación cada día. Pero claro: Si la batería ya estaba sulfatada, irá a peor si nunca hay absorción / ecualización
Lo mejor para una batería de plomo-ácido es una descarga de ~30% en varios días de la semana, con la subsequente carga al SOC 100%, incluyendo una absorción
No, ahora directamente casi ni vivimos alli, y como no hay ningun consumo tengo apagado el inversor, solo funciona el regulador para un mantenimiento de las baterias a excepción del dia que subo que solo lo utilizo para ver la tv durante unas 3h.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pero ... Has leído como se puede "engañar" al híbrido, para que haga la absorción correcta ?
Respecto a la ecualización: Es posible que tengas que ecualizar individualmente a los vasos con la densidad baja. Razón: Posiblemente el banco de batería esté a la tensión correcta, pero esa no se reparte en partes iguales a todos los vasos
Me explico: Pongamos un banco de 12 vasos a una tensión de carga de 32.0V, que tocaría ser 2.67V por vaso. Pues podría ser que 3 vasos "malos" estén a solo 2.50V y los 9 vasos "buenos" a 2.72V por vaso, es decir 24.5V los 9 vasos, que con los 7.5V de los 3 vasos malos suma los 32.0V del grupo
Mide la tensión de cada uno de los vasos, cuando están en ecualización y lo sabrás
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Me habia confundido de post y estaba mirando otro, por eso no entendia
Por lo que veo esto:
1. La más fácil es "disfrazar" la ecualización de absorción - en aquellos modelos que tienen la opción de ecualizar. Simplemente configuras la tensión de absorción igual a la de flotación o mejor dicho, a 0.1V por encima de la de flotación. Por ejemplo, la flotación a 27.2V y la absorción a 27.3V. Y programas una ecualización de una hora cada día, a la tensión de absorción, por ejemplo a 29.2V. De esta forma tienes la absorción diaría garantizada (si hay sol, claro). Y si el regulador realmente hace la absorción a 27.3V algún día, es como si hiciera flotación
Esto no tendria consecuencias para las baterias? o no realizaria bien sus ciclos?
He estado hablando con los gurus del foro y es lo que me han aconsejado, que cuando lelgue el final del dia sin la carga de las placas que compruebe en cada vaso la tension.
Tambien me ha comentado Gabriel que las baterias Cynetic deben tener un error de diseño y es difícil que mantengan una densidad alta, por lo que quizas no le de muchas mas vueltas y en verano vea como progresan.