Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio
- Corazon_de_perro
- Supernova
- Mensajes: 1797
- Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
- Been thanked: 4 times
Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio
Pues ésta es la gráfica de descarga de ayer tras dos horas de ecualización a 31.5 V y una intensidad última de ecu de 5 A. Los resultados no son buenos.
La intensidad media de descarga es de unos 70 A, por lo que es casi a C5.
La intensidad media de descarga es de unos 70 A, por lo que es casi a C5.
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Hail & Kill !
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4887
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 187 times
- Been thanked: 584 times
Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio
Si interpreto bien a la gráfica, la tensión ha bajado a 22.5V en menos de media hora, con una descarga de 70A. Y eso después de 2 horas de ecualización a 31.5V !!Gabriel_2018 escribió: ↑15 Mar 2020, 14:19Pues ésta es la gráfica de descarga de ayer tras dos horas de ecualización a 31.5 V y una intensidad última de ecu de 5 A. Los resultados no son buenos ...
Este resultado no deja duda, de que esta batería no funciona. Su capacidad es de unos 30Ah C5, cuando debería ser de >300Ah C5 (412Ah C10). Un desastre!!
Podría ser que todas las baterias Cynetic sean así, algo que sospecha Gabriel_2018 - eso sería catastrofal !
[mention]Stranjus[/mention]: Contesta a Rebacas, siguiendo las recomendaciones de Gabriel_2018 en su post #32
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
- Corazon_de_perro
- Supernova
- Mensajes: 1797
- Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
- Been thanked: 4 times
Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio
Qué tensión mantenían tus Trojan ante descargas fuertes? Y con las nuevas, has hecho alguna prueba?Homo_non_sapiens escribió: ↑15 Mar 2020, 14:50Si interpreto bien a la gráfica, la tensión ha bajado a 22.5V en menos de media hora, con una descarga de 70A. Y eso después de 2 horas de ecualización a 31.5VGabriel_2018 escribió: ↑15 Mar 2020, 14:19Pues ésta es la gráfica de descarga de ayer tras dos horas de ecualización a 31.5 V y una intensidad última de ecu de 5 A. Los resultados no son buenos ...
Este resultado no deja duda, de que esta batería no funciona. Su capacidad es de unos 30Ah C5, cuando debería ser de >300Ah C5 (412Ah C10). Un desastre!!
Podría ser que todas las baterias Cynetic sean así, algo que sospecha Gabriel_2018 - eso sería catastrofal !
@Stranjus: Contesta a Rebacas, siguiendo las recomendaciones de Gabriel_2018 en su post #32
Hail & Kill !
-
- Agujero negro
- Mensajes: 116
- Registrado: 21 Dic 2019, 12:00
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 1 time
Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio
Si, estoy siguiendo todo lo que me aconseja Gabriel, y si, otro compañero tiene las mismas baterias y les sucede igual.Homo_non_sapiens escribió: ↑15 Mar 2020, 14:50Si interpreto bien a la gráfica, la tensión ha bajado a 22.5V en menos de media hora, con una descarga de 70A. Y eso después de 2 horas de ecualización a 31.5V !!Gabriel_2018 escribió: ↑15 Mar 2020, 14:19Pues ésta es la gráfica de descarga de ayer tras dos horas de ecualización a 31.5 V y una intensidad última de ecu de 5 A. Los resultados no son buenos ...
Este resultado no deja duda, de que esta batería no funciona. Su capacidad es de unos 30Ah C5, cuando debería ser de >300Ah C5 (412Ah C10). Un desastre!!
Podría ser que todas las baterias Cynetic sean así, algo que sospecha Gabriel_2018 - eso sería catastrofal !
@Stranjus: Contesta a Rebacas, siguiendo las recomendaciones de Gabriel_2018 en su post #32
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4887
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 187 times
- Been thanked: 584 times
Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio
Las Trojan T-105 de ~200Ah C10 (monoblocks de 6V) eran bastante buenas, cuando eran nuevas. No puedo decirlo exactamente, pero aguantaban 80A durante más de una hora. Las machacaba demasiado fuerte, pero aguantabanGabriel_2018 escribió: ↑15 Mar 2020, 15:12Qué tensión mantenían tus Trojan ante descargas fuertes? Y con las nuevas, has hecho alguna prueba?
A los 5 años dejaron de funcionar y se comportaban más o menos como la batería de Stranjus: Con intensidad de descarga fuerte, la tensión bajaba rápidamente
Mi batería nueva son 24 vasos Exide Marathon Classic de 500Ah C5. Las compré de segunda mano (pero en buen estado) hace casi 2 años. Funcionan muy bien, es otro mundo. No se quejan nunca, tampoco cuando la descarga es fuerte. No he hecho tests de capacidad, pero puedo afirmar que aguantan 80A durante muchas horas. Si la descarga con 2000W empieza a 50V, a las 2 horas está a 47.5V y si finaliza la descarga, sube a 49V (todos los valores aproximados)
Con otras palabras: Parece que los 500Ah C5 son bastante reales
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
-
- Agujero negro
- Mensajes: 119
- Registrado: 28 Abr 2019, 23:02
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio
Pinta mal el asunto
Yo con unas EPZS 525 les pasaba algo similar con descargas fuertes, pero ya las habían jubilado de una carretilla. Su capacidad era muy inferior a la nominal. Con descargas bajas, de unos 10A aguantaban el tipo
Yo con unas EPZS 525 les pasaba algo similar con descargas fuertes, pero ya las habían jubilado de una carretilla. Su capacidad era muy inferior a la nominal. Con descargas bajas, de unos 10A aguantaban el tipo
- Mleon
- Enana blanca
- Mensajes: 429
- Registrado: 26 Ene 2019, 01:25
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 230 times
Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio
Quizas sea bueno hacer varios dias esta misma prueba para ver si la respuesta es la misma o evoluciona (para bien o para mal)Gabriel_2018 escribió: ↑15 Mar 2020, 14:19 Pues ésta es la gráfica de descarga de ayer tras dos horas de ecualización a 31.5 V y una intensidad última de ecu de 5 A. Los resultados no son buenos.
Captura7.JPG
La intensidad media de descarga es de unos 70 A, por lo que es casi a C5.
- Corazon_de_perro
- Supernova
- Mensajes: 1797
- Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
- Been thanked: 4 times
Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio
Es un poco sorprendente; aquí parece que todos consideramos que no es normal el comportamiento de las baterías de Stranjus, y en el orto foro, en el que se ha abierto el mismo hilo con el mismo problema, de ninguna de las maneras parece que pueda ser que las baterías no estén bien. Da que pensar.
Hail & Kill !
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4887
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 187 times
- Been thanked: 584 times
Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio
Es posible que los comentarios en uno de los foros no sean del todo objetivos ?
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
- Corazon_de_perro
- Supernova
- Mensajes: 1797
- Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
- Been thanked: 4 times
Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio
No sé, pero no es normal abrir un hilo y en lugar de que te consulten sobre la instalación, den por hecho que algo de la instalación, nunca de las baterías, está mal.Homo_non_sapiens escribió: ↑16 Mar 2020, 19:48Es posible que los comentarios en uno de los foros no sean del todo objetivos ?
Hail & Kill !
- Corazon_de_perro
- Supernova
- Mensajes: 1797
- Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
- Been thanked: 4 times
Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio
Daban por hecho que no carga bien el híbrido y éste en concreto mete 3 horas diarias de absorción. Ahora el problema será que las absorciones son demasiado largas
Hail & Kill !
Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio
Yo pienso lo mismo son las baterias en mal estado Ami me paso con mi antigua bancada cpzs 750c5 48v
Me la cambiaron por garantía y ahora tengo unas de el mismo tamaño pero de fabricante acl y es increíble el cambio yo todas las noches descargo como poco 10 kw ahora en invierno y abecés asta los 20kw y no se quejan nada con intensidades de 1500wo 2000w continuos mientras no baja del 90% el voltage es 50.10v mas o menos y del 80% se me baja a 49.40v con cargas de unos 1500w
Me la cambiaron por garantía y ahora tengo unas de el mismo tamaño pero de fabricante acl y es increíble el cambio yo todas las noches descargo como poco 10 kw ahora en invierno y abecés asta los 20kw y no se quejan nada con intensidades de 1500wo 2000w continuos mientras no baja del 90% el voltage es 50.10v mas o menos y del 80% se me baja a 49.40v con cargas de unos 1500w
Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio
Este es el estado ahora
mismo es el consumo constante desde que se fue el solNo tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio
[mention]Stranjus[/mention] , has vuelto a contactar con Rebacas?
-
- Agujero negro
- Mensajes: 116
- Registrado: 21 Dic 2019, 12:00
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 1 time
Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio
Si, pero realmente no me han dicho nada incluso mandadoles graficas.
Simplemente que siga los pasos estos y despues ya se vera:
"Acciones: Con lo que te he escrito lo que quiero que hagas en primer lugar es (despues de poner en el valor máximo de voltaje en parámetro 31) poner la ecualización en 1 D y dejarla así una semana. Durante esta semana consume normal en casa. Muchas veces cuando hay algo de sulfatación no solo ecualizar es necesario sin tambien hacer descargas profundas para que suba la densidad. La moleculas necesitan "desordenarse" para reordenarse correctamente. "
Despues les aportare graficas y veremos como funcionan, hare de Miercoles a Miercoles, que es cuando habra sol, ya que hoy estaba nublado.
Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio
Menudo machaque le vas a meter . yo sinceramente todo eso y mas cosas ice con mi antigua bancada y de nada sirvio
Suerte ya nos contaras aver que tal
Suerte ya nos contaras aver que tal
Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio
Prueba a pasar al modo "padrino".
Amenaza con ir a consumo etc...
Amenaza con ir a consumo etc...
-
- Agujero negro
- Mensajes: 116
- Registrado: 21 Dic 2019, 12:00
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 1 time
Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio
Ya pero bueno es por seguir primero sus recomendaciones y despues poder enseñarles las graficas de como cae la bateria en pocos minutos, para que asi no puedan respaldarse teniendo unos datos delante.
-
- Agujero negro
- Mensajes: 116
- Registrado: 21 Dic 2019, 12:00
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 1 time
Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio
Voy a hacer lo que me mandaron esta semana, 30.2V durante 3h que dura la absorción y otras 3h a 31.5V, me parece una barbaridad pero si con eso no despiertan como dicen ellos...jeopardize escribió: ↑17 Mar 2020, 00:01 Prueba a pasar al modo "padrino".
Amenaza con ir a consumo etc...
Una vez que pase esta semana cargando (de Miercoles a Miercoles que es cuando da sol) y conecte la carga de 70A si se vienen abajo (que seguramente sea asi), ya veremos que contestan.
Al final si se pueden hacer las cosas a buenas mejor que ir amenazando por ahora, que ellos han de entender que pueda salir una bancada mala y para algo tienen la garantía, o espero que lo quieran entender.
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4887
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 187 times
- Been thanked: 584 times
Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio
Muy bien, Stranjus! Presenta esos datos a Rebacas, para que no puedan esquivar su responsabilidad ...
No tienes que tener miedo a sus recomendaciones, que a esta batería ya no puedes dañarla más
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...