Re: Estadísticas equipos

#21

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Gabriel_2018 escribió: 09 Abr 2019, 12:31A ver si alguno más se anima, que la muestra es escasa
Bueno, puedo aportar los datos del equipo que tengo instalado en una casa de campo de un familiar:

- Hibrido tipo Axpert 2.4kW (3.0kVA; PF=0.8) 24V de Voltronic; comprado en 2016 por 310 euros en Aliexpress (oferta de EASUN); funcionando sin problemas hasta el momento. Es el modelo con regulador MPPT, al que hay 920Wp en placa conectados. El regulador tiene el problema conocido de los Axpert: Muchos días se salta la absorción, pasando directamente de bulk a flotación. He resuelto el problema, poniendo la tensión de absorción a la de flotación (27.5V) y configurando una "ecualización" diaria de 1 hora de duración, a la tensión de absorción (29.5V). Tampoco tiene compensación de temperatura; en invierno le subo las tensiones de carga ~1V

- Regulador MPPT de 30A, modelo Tracer del fabricante EPever (www.epsolarpv.com); comprado en 2014 por 110 euros en Aliexpress; en función permanente hasta hoy; con otros 960Wp en placa conectados; sin problemas. Observaciones: Es el modelo anterior del Tracer, sin poder configurar nada, solo se puede elegir el tipo de batería: Flooded (con ecualización) o AGM/gel (sin ecualización)
Comentario: La tensión de absorción es de 28.6V y me gustaría subirla un poco, pero este Tracer no lo permite. Es un inconveniente

Nota 1: El regulador del Axpert puede hasta 60A, por lo que podría conectar todas las placas al Axpert. Pero no me fío demasiado de su regulador y el Tracer hace una ecualización a 30V de duración 1 hora cada mes; por eso prefiero usar los dos reguladores

Nota 2: La casa de campo es vivienda habitual para dos personas; consumo medio 6-8kWh/día. Algunas veces al año necesitan arrancar el generador de respaldo. Tienen dos generadores de 3kW, de gasolina; modelos baratos (~200 euros cada uno), pero los dos son con AVR y funcionan bien
Lo importante: El Axpert acepta la entrada AC de los dos generadores sin protestar y conmuta automáticamente de batería a generador

Nota 3: Los familiares no saben mucho de FV ni hacen mucho mantenimiento, solo rellenar agua y arrancar el generador, cuando hace falta. No obstante, el sistema FV funciona sin problemas. Yo vengo de visita pocas veces al año y aprovecho para controlar; eso es todo
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
iridium
Mensajes: 47
Registrado: 24 Ene 2019, 23:41
Ubicación: Masquefa
Has thanked: 9 times
Been thanked: 20 times
Contactar:

Re: Estadísticas equipos

#22

Mensaje por iridium »

Os paso relación de los dos inversores. Diferentes de la noche al día :pulgar

Inversor casa: Inversor Schneider XW+ 8548 E - Fecha de compra: Septiembre 2014. En servicio Fallos 0 Observaciones: Ninguna
Inversor: Mppsolar Hybrid 5.5kW Fecha de compra: Diciembre 2018. En servicio Fallos 0 Observaciones: Ninguna
Solar: 10590Wp + 15S160P 802Ah + OUTBACK FLEXMAX LCD 80A + Fangpusun 80A + Inversor Schneider XW+ 8548 E
Monitoring Solar con Rpi
JJG
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 212
Registrado: 15 Nov 2019, 18:47
Ubicación: Lleida
Has thanked: 30 times
Been thanked: 5 times

Re: Estadísticas equipos

#23

Mensaje por JJG »

Reguladores
- Schneider Xantrex C40 con display. Reservado para futura ampliación. Le falla el led. Fecha 2004.
- Solener DSD de 50A. No lo usé, estaba en la casa. Vendido. Fecha 2011.
- Outback FM80. En servicio. De vez en cuando se encalla con el mensaje "Batería llena" y no deja pasar corriente. Fecha 2017.

Inversores
Outback VFX3024 de 3000VA. En servicio. Ninguna queja. Fecha 2004.
baizan1
Mensajes: 24
Registrado: 20 Nov 2019, 13:24
Has thanked: 5 times
Been thanked: 7 times

Re: Estadísticas equipos

#24

Mensaje por baizan1 »

1 steca 3030 comprado mas o menos en el 2006, se quemó al meter placas de mas, en el 2016, el frio da mas chicha...
1 steca 3030 comprado en el 2010 funciona pero la pantalla se ha quedado rota al salirse el liquido del LCD, supongo que por calor.
1 steca 3030 comprado en el 2016, funciona pero ahora ya no está instalado.

No recuerdo el precio de ninguno, pero estaban por encima de los 100€

1 axpert king 5000W comprado en el 2019 por unos 850€ En servicio actualmente, y sin problemas aparentes, en fase de instalar la monitorización.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Estadísticas equipos

#25

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Homo_non_sapiens escribió: 24 Mar 2019, 09:39- Hibrido "on grid - off grid" InfiniSolar V 4kW 48V de Voltronic; comprado en mayo 2018 por 630 euros en Aliexpress (oferta de EASUN) ...
- Regulador chino PWM 30A a 48V, modelo ViewStar 3048 BN del fabricante EPever (www.epsolarpv.com); comprado 2014 por ~110 euros en Aliexpress
Actualizo mi post del 24/03/2019, en este mismo hilo:

1) El Infinisolar_V sigue funcionando bien, pero hay que comentar algunas cosas:
- Tiene un bug en el firmware, por lo que los ventiladores no giran más rápido al aumentar la potencia; el Infini se calienta excesivamente si entrega más de ~1000W. Por culpa de este bug se quemaron la placa madre y la placa de control. EASUN me envió placas nuevas, en garantía, después de mucho discutir. Con las placas nuevas, el Infini vuelve a funcionar bien, pero sigue teniendo el bug en el firmware. Lo he solucionado con un control externo de los ventiladores, mediante Arduino
- El Infini no hace bien la absorción (como todos los Axpert), muchos días pasa directamente de bulk a flotación, saltándose la absorción. Tampoco tiene compensación de temperatura. Ambos inconvenientes los he solucionando con un control externo por Raspberry Pi (Rpi, ver este hilo: viewtopic.php?f=22&t=394)
- El Infini tiene multitud de opciones configurables, pero no todas se pueden activar / desactivar en función del horario u otros parámetros externos. Esto también lo he solucionado con el control por Rpi (ver este hilo: viewtopic.php?f=22&t=394)

Conclusión: El Infinisolar_V de Voltronic es bueno y potente, pero tiene sus "peculiaridades", por lo que lo recomiendo solo para "manitas" que manejan Arduino / Rpi

2) He sustituido el regulador PWM Viewstar 3048 BN de EPever, que ya tenía síntomas de cansancio (perdía la configuración), por un regulador PWM chino, bueno y barato. He probado dos modelos de marcas diferentes (para 48V !), ambos por unos 25€ en Aliexpres. Son altamente configurables y funcionan bien, los recomiendo
- https://www.aliexpress.com/item/32955510392.html
- https://www.aliexpress.com/item/32948349853.html

Conclusión: Estos dos reguladores PWM de 30A me parecen recomendables para pequeños sistemas a 48V con placas de 72 células
No tienen programa específico para ecualizar, pero es fácil hacer una ecualización manual a tensión alta (p.e. a 64V)


Por cierto:
Tengo en venta este regulador PWM de 30A para 12/24V: https://www.aliexpress.com/item/3295554 ... 4c4dBy8D9s, que compré por equivocación (ver hilo de compra / venta: viewtopic.php?f=33&t=369)
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
esquirol
Mensajes: 2
Registrado: 20 May 2019, 17:11

Re: Estadísticas equipos

#26

Mensaje por esquirol »

Inversor xantrex trace 3024,del 2012 creo,cero problemas a día de hoy y continúa en funcionamiento.
Stranjus
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 116
Registrado: 21 Dic 2019, 12:00
Has thanked: 11 times
Been thanked: 1 time

Re: Estadísticas equipos

#27

Mensaje por Stranjus »

Al igual que [mention]Homo_non_sapiens[/mention]

- Hibrido tipo Axpert 3000 PMV Voltronic de Easun: Comprado por 245€ en Aliexpress, me ha dado algun fallo raro que se ha solucionado solo, como cuando dejo de funcionar la placa de comunicaciones, pero por lo demas funciona bien, si acaso tambien el problema de absorción, algunos dias se lo ha saltado pero en su mayoría lo realiza, lo único que son 3h fijas si no realizas el "truco" que describe el compañero, aunque escribi a Voltronic y me comentarón que no pasaba nada que no me preocupase.

En mi caso acepta como maximo 5 placas de 8.87A cada una (50A maximo).

Respecto al generador, segun me comento [mention]Gabriel_2018[/mention] si no recuerdo mal no suele aceptar toda la carga y solo mete 8A, el resto hace bypass, no he llegado a probarlo.
Miquel1975
Gigante roja
Gigante roja
Mensajes: 555
Registrado: 26 Mar 2020, 13:10
Has thanked: 5 times
Been thanked: 71 times

Re: Estadísticas equipos

#28

Mensaje por Miquel1975 »

Inversor huawei SUN2000L-5kTL Puesta en funcionamiento 16-2-2020 Ningún problema por el momento.

Puedes ver datos por web y por la aplicacion de android o iphone. Me costo 1090€ + iva que no lo pague. Lo bueno es que esta cerrado herméticamente y enfría por convección, no le entra polvo ni bichos y no hace ruido al no tener ventiladores. Puede funcionar con baterias de alto voltaje sin necesidad de poner otro inversor conjunto, cosa que no tienen las otras marcas prestigiosas como fronius, solaredge , o sma.
Responder