Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

Inversores conectados a red o de baterías. Reguladores.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

#21

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Edertg escribió: 23 Ago 2019, 18:37No se si con esto te sirve...
No, me refiero a una lista manual, parecida a esta (para todos los parámetros):
.
Lista.JPG
.
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Mleon
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 424
Registrado: 26 Ene 2019, 01:25
Has thanked: 11 times
Been thanked: 229 times

Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

#22

Mensaje por Mleon »

Edertg escribió: 23 Ago 2019, 18:37 Basándome en esta lista, con el comando QDI, me dice que:

pi@rpi:~ $ sudo python3 voltron_t_p3.py QDI
b'2019-08-23,18:36:46,QDI,000.0,00.0,230.0,50.0,0009,0009,000,375,26.90,008,057,0034,0008,082.3,26.96,00000,00010110,00,00,00218,110'

No se si con esto te sirve...
Veo que al menos el Hibrido responde

Tienes claro cual es el documento que explica los comandos que les puedes mandar a tu hibrido y lo que significa la respuesta que da?

Lo digo para saber con certeza como interpretar la respuesta del hibrido y poder monitorizarlo correctamente
Avatar de Usuario
Edertg
Mensajes: 21
Registrado: 09 Ago 2019, 11:29
Ubicación: Galicia

Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

#23

Mensaje por Edertg »

Si, me acabo de dar cuenta de que no se me pegó el enlace de los comandos a los que responde y su significado. Es este
http://forums.aeva.asn.au/uploads/293/H ... pgrade.pdf

De todas formas estoy preparando el que me pidió homo

Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk


Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

#24

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Edertg escribió: 24 Ago 2019, 10:54De todas formas estoy preparando el que me pidió homo ...
Muy bien. A ver si salimos de dudas ... :geek:
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Edertg
Mensajes: 21
Registrado: 09 Ago 2019, 11:29
Ubicación: Galicia

Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

#25

Mensaje por Edertg »

Bueno, aquí está la lista de ajustes que le he metido desde el LCD de los inversores, le he puesto una flecha en el ajuste que tiene activo, y dentro de ella, el valor que le he puesto manualmente si se da el caso:



Lo pongo así por que es bastante largo como para pegarlo aquí
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

#26

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Tu problema es, que tienes el parámetro #01 en USb, así es imposible que funcione! En USb, la red abastece a las cargas! Las placas y la batería solo se activan en caso de fallar la red. La configuración USb es para usar al híbrido como UPS o SAI, pero tú lo quieres usar como inversor!!
Tienes que poner el parámetro #01 en SUb o SbU, según más te convenga; te recomiendo SbU
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Edertg
Mensajes: 21
Registrado: 09 Ago 2019, 11:29
Ubicación: Galicia

Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

#27

Mensaje por Edertg »

Ostras pues puede ser, lo voy a poner en SUB ya que se enciende el generador unas 4 horas al día y me interesa que cargue todo lo que pueda con el generador... Sería correcto SUB así?

Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk

Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

#28

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Edertg escribió: 24 Ago 2019, 14:22... lo voy a poner en SUB ya que se enciende el generador unas 4 horas al día y me interesa que cargue todo lo que pueda con el generador... Sería correcto SUB así?
Entiendo: No hay red; es un sistema aislado con generador. En este caso, SUb me parece la opción correcta

Nota: Si nos describieras el sistema con detalle, no tendríamos que dar palos de ciego ...
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Edertg
Mensajes: 21
Registrado: 09 Ago 2019, 11:29
Ubicación: Galicia

Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

#29

Mensaje por Edertg »

Homo_non_sapiens escribió: 24 Ago 2019, 16:22
Edertg escribió: 24 Ago 2019, 14:22... lo voy a poner en SUB ya que se enciende el generador unas 4 horas al día y me interesa que cargue todo lo que pueda con el generador... Sería correcto SUB así?
Entiendo: No hay red; es un sistema aislado con generador. En este caso, SUb me parece la opción correcta

Nota: Si nos describieras el sistema con detalle, no tendríamos que dar palos de ciego ...
Tienes toda la Razón. El sistema está montado en una granja, que por la mañana, a mediodía, tarde y noche se enciende el generador alrededor de 1 hora, con lo cual quiero aprovechar que se enciende para que le meta un "chute" a las baterías, el resto del día se deberían cargar con los paneles. Ayer le cambié el parámetro a SUb y ahora cuándo se encendió el generador, no cargó las baterías como siempre, sinó que pasó de el, y los paneles seguimos en las mismas... Voy a dejar unas capturas a ver si así nos aclaramos un poco mejor...
Imagen

Aquí se ve que los días anteriores el generador metió un chute de 40A más o menos durante 1 hora, hoy nada, y con paneles no llegaron a más de 10A nunca...
Imagen
En esta otra podemos ver que los paneles teóricamente están produciendo unos 30A de los cuales 11 van a baterías y el resto al consumo, pero lo curioso es que NO hay nada conectado al consumo... No sé que puede pasar para que no cargue las baterías con los paneles, y ahora tampoco con el generador...
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

#30

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Edertg escribió: 25 Ago 2019, 13:13Voy a dejar unas capturas a ver si así nos aclaramos un poco mejor...
Sin haber estudiado las gráficas (lo haré cuando tenga un poco de tiempo): Dices que unos 20A de las placas van a consumo, sin tener ningún consumo conectado. Eso solo me lo puedo explicar con que el sistema de control "PVcontrol+" está mal conectado. Sería posible?
Otra cosa que no entiendo: Por qué arrancas el generador al mediodía, cuando hay mucho sol? Lo normal sería por la mañana y por la noche, cuando no hay sol

Nos siguen faltando datos:
- Qué batería tienes (tensión, capacidad, tipo de vasos etc.)
- A qué horas hay consumo, si durante el día no hay? Y qué tipo de consumo es?
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Mleon
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 424
Registrado: 26 Ene 2019, 01:25
Has thanked: 11 times
Been thanked: 229 times

Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

#31

Mensaje por Mleon »

Yo diria que primero hay que validar los datos que marca PVControl+

Por ejm se me ocurre que al estar varios hibridos conectados el comando a utilizar para capturar los datos no sera QPIGS sino otro

Por tanto lo primero es validar si Vbat, Ibat e Iplaca que esta marcando son correctos
Avatar de Usuario
Edertg
Mensajes: 21
Registrado: 09 Ago 2019, 11:29
Ubicación: Galicia

Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

#32

Mensaje por Edertg »

Homo_non_sapiens escribió: 25 Ago 2019, 14:27
Edertg escribió: 25 Ago 2019, 13:13Voy a dejar unas capturas a ver si así nos aclaramos un poco mejor...
Sin haber estudiado las gráficas (lo haré cuando tenga un poco de tiempo): Dices que unos 20A de las placas van a consumo, sin tener ningún consumo conectado. Eso solo me lo puedo explicar con que el sistema de control "PVcontrol+" está mal conectado. Sería posible?
Otra cosa que no entiendo: Por qué arrancas el generador al mediodía, cuando hay mucho sol? Lo normal sería por la mañana y por la noche, cuando no hay sol

Nos siguen faltando datos:
- Qué batería tienes (tensión, capacidad, tipo de vasos etc.)
- A qué horas hay consumo, si durante el día no hay? Y qué tipo de consumo es?
En mi post #7 Explico mi configuración de baterías. no obstante iré modificando mi 1º post con todos los datos relevantes para que sea más claro y sobre todo si puede ayudar a alguien en un futuro.

El consumo total que tengo diario es de unos 3kw día máximo, el consumo es de tipo inductivo, 2 motores que funcionan en intervalos de 8 segundos más o menos cada 10 minutos, su consumo es de 100w por fase, el router que está las 24H encendido y la raspi.
Lo que interesa de todo este sistema es que desde las 8 de la tarde hasta las 9 de la mañana, aguante con las baterías, ya que más de mil animales dependen de ello.
Mleon escribió: 25 Ago 2019, 14:56 Yo diria que primero hay que validar los datos que marca PVControl+

Por ejm se me ocurre que al estar varios hibridos conectados el comando a utilizar para capturar los datos no sera QPIGS sino otro

Por tanto lo primero es validar si Vbat, Ibat e Iplaca que esta marcando son correctos
En cuanto a esto, creo que es posible que no sea correcto el comando QPIGS, ya que eso sólo saca datos de 1 sólo inversor. Buscando en la documentación que puse el otro día, encontré este otro comando:
QPGSn<cr>: Parallel Information inquiry(For 4K/5K)
Computer: QPGSn<CRC><cr>
Device: (A BBBBBBBBBBBBBB C DD EEE.E FF.FF GGG.G HH.HH IIII JJJJ KKK LL.L
MMM NNN OOO.O PPP QQQQQ RRRRR SSS b7b6b5b4b3b2b1b0 T U VVV WWW ZZ XX
YYY<CRC><cr>

Que supuestamente, solicita información de cada equipo en paralelo, sustituyendo la "n" por el número de inversor. Pero no siempre responde, ni responde correctamente:

pi@rpi:~ $ sudo python3 voltron_t_p3.py QPGS0
b'2019-08-25,16:54:49,QPGS0,NAK'
pi@rpi:~ $ sudo python3 voltron_t_p3.py QPGS0
b'2019-08-25,16:55:12,QPGS0,27,0007,089.8,26.97,00000,00010110,00,00,00202,110'
pi@rpi:~ $ sudo python3 voltron_t_p3.py QPGS0
b'2019-08-25,16:55:17,QPGS0,,50.0,0010,0010,000,375,26.80,007,056,0027,0007,089. 8,26.97,00000,00010110,00,00,00202,110'
pi@rpi:~ $ sudo python3 voltron_t_p3.py QPGS0
b'2019-08-25,16:55:27,QPGS0,NAK'
pi@rpi:~ $ sudo python3 voltron_t_p3.py QPGS0
b'2019-08-25,16:55:42,QPGS0,000.0,00.0,229.9,49.9,0010,0010,000,374,26.80,007,056,0(000.0,00.0,230.1,50.0,0138,0067,004,369,26.50,008,053,0027,0010,087.9,26.65,00000,00010110,00,00,00279,110'


Por otro lado, he verificado que Vbat e Ibat son correctos, Iplaca no. Medido con una pinza in situ.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

#33

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Edertg escribió: 25 Ago 2019, 16:56El consumo total que tengo diario es de unos 3kw día máximo, el consumo es de tipo inductivo, 2 motores que funcionan en intervalos de 8 segundos más o menos cada 10 minutos, su consumo es de 100w por fase, el router que está las 24H encendido y la raspi
Supongo que quieres decir, que el consumo es de 3kWh al día - esto es muy poco. Si te entiendo bien, los dos motores funcionan para 8s cada 10 minutos, con 2x300W de potencia, lo que sumaría 1920Wh en 24h. Pero el pico de arranque es muy superior a 300W, con lo que los motores fácilmente consumen 3kWh/día
Pero no olvides, que el autoconsumo de cada híbrido es de ~40W; es decir, 3 hibridos también (auto)consumen cerca de 3kWh en 24 horas
Comparado con esto, el consumo del router y de la Rpi son ridículos y se puede despreciar
Conclusión: Tu consumo diario parece ser de 6-7 kWh/día

Dices tener 4 placas de 400Wp, 1600Wp en total. Aquí en Mallorca, la cosecha media con estas placas sería de 7kWh/día en verano y 3kWh/día en invierno. En Galicia será menos; pongamos 5kWh/día (verano) y 2kWh/día (invierno)
Conclusión: El campo solar no cubre el consumo; tienes que apoyar cada día con el generador

Tienes batería a 24V con 250Ah C100, que serán unos 200Ah C20. La capacidad nominal de esta batería es de unos 5kWh. Es decir, unos 1.5kWh como descarga diaria habitual (30%) y ~4kWh descarga máxima en casos excepcionales (días nublados seguidos)
Conclusión: Esta batería viene muy justa para un consumo medio de 6-7kWh/día

Mi recomendación: El doble de potencia en placa* y, si puede ser, también en capacidad de batería. Aún así, de vez en cuando tendrás que arrancar el generador, pero la batería bastaría para una noche, seguro
*: Compara el precio actual de las placas FV con el precio del combustible que consume un generador ... :shock:

Edertg escribió: 25 Ago 2019, 16:56Por otro lado, he verificado que Vbat e Ibat son correctos, Iplaca no. Medido con una pinza in situ
Con una pinza amperimétrica probablemente mides Iplaca a la tensión de las placas. Tienes strings de dos placas seriadas, con Vmp=~80V
El sistema de monitorización PVControl+ da Iplaca a la tensión de batería, que es de ~26V
Es decir, 10A medidos con pinza son ~30A en PVControl+. Eso explicaría la diferencia

Respecto a tu problema actual, de que las placas entregan poca intensidad: Parece que el comando QPIGS no da el valor correcto, y el comando QPIGSn no funciona correctamente. Entonces es difícil, analizar lo que está pasando
En caso de que no se resuelva el problema, te recomiendo una solución fácil y relativamente barata: Conectas las 4 placas en paralelo a un regulador PWM de 60A (por ejemplo un Xantex, ~100€) y que los híbridos estén sin placas, solo chupando de batería. Teniendo esas placas una Vmp alta (41V), un regulador PWM funcionará perfectamente. Con esta opción también solucionarías los problemas que tienen los reguladores de los híbridos (no hacer absorción y no tener compensación de temperatura)
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Edertg
Mensajes: 21
Registrado: 09 Ago 2019, 11:29
Ubicación: Galicia

Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

#34

Mensaje por Edertg »

Más claro creo que imposible Homo_non_sapiens!
Homo_non_sapiens escribió: 25 Ago 2019, 18:04 Supongo que quieres decir, que el consumo es de 3kWh al día - esto es muy poco. Si te entiendo bien, los dos motores funcionan para 8s cada 10 minutos, con 2x300W de potencia, lo que sumaría 1920Wh en 24h. Pero el pico de arranque es muy superior a 300W, con lo que los motores fácilmente consumen 3kWh/día
Pero no olvides, que el autoconsumo de cada híbrido es de ~40W; es decir, 3 hibridos también (auto)consumen cerca de 3kWh en 24 horas
Comparado con esto, el consumo del router y de la Rpi son ridículos y se puede despreciar
Conclusión: Tu consumo diario parece ser de 6-7 kWh/día
Efectivamente, tus cálculos son correctos, pero los motores no funcionan a un ritmo constante todo el día, lo que tengo medido hasta la fecha de consumos máx día es de menos de 5KWh/día, los inversores estimo que consumen alrededor de 25w cada uno. Aún así el calculo lo tenía hecho para 6 KWh/día.
Homo_non_sapiens escribió: 25 Ago 2019, 18:04 Dices tener 4 placas de 400Wp, 1600Wp en total. Aquí en Mallorca, la cosecha media con estas placas sería de 7kWh/día en verano y 3kWh/día en invierno. En Galicia será menos; pongamos 5kWh/día (verano) y 2kWh/día (invierno)
Conclusión: El campo solar no cubre el consumo; tienes que apoyar cada día con el generador
De nuevo estás en lo cierto, aquí aún que sea verano hay pocos días que realmente rindan todo lo que puedan los paneles. De momento durante unos meses tiraremos así, luego ampliaremos paneles al doble por lo menos. En invierno tenemos asumido que tendremos que cargar baterías con el generador, que probablemente esté 8 horas encendido, que también es necesario por otros motivos. Ahora mismo está encendido aprox. las 4 horas que mencioné anteriormente.
Homo_non_sapiens escribió: 25 Ago 2019, 18:04 Tienes batería a 24V con 250Ah C100, que serán unos 200Ah C20. La capacidad nominal de esta batería es de unos 5kWh. Es decir, unos 1.5kWh como descarga diaria habitual (30%) y ~4kWh descarga máxima en casos excepcionales (días nublados seguidos)
Conclusión: Esta batería viene muy justa para un consumo medio de 6-7kWh/día
Exacto! así es, sólo que son de descarga profunda, en teoría tienen que aguantar así hasta que se amplíe la instalación de los paneles. Y de hecho lo están haciendo, sin ni siquiera estar nunca cargadas al 100%, repito sólo de noche. Aún así si bajan de 23,5v le mando orden al generador de arrancar.
Homo_non_sapiens escribió: 25 Ago 2019, 18:04 Con una pinza amperimétrica probablemente mides Iplaca a la tensión de las placas. Tienes strings de dos placas seriadas, con Vmp=~80V
El sistema de monitorización PVControl+ da Iplaca a la tensión de batería, que es de ~26V
Es decir, 10A medidos con pinza son ~30A en PVControl+. Eso explicaría la diferencia
No entiendo muy bien a que te refieres con la diferencia del PVControl+, yo he medido con la pinza la entrada del inversor ~ 10A a ~ 80V = 800W si la potencia se conserva, menos las pérdidas de los inversores ~ 700W, la Ibat debería ser de ~ 25A a un voltaje de flotación ~27V
Homo_non_sapiens escribió: 25 Ago 2019, 18:04 Respecto a tu problema actual, de que las placas entregan poca intensidad: Parece que el comando QPIGS no da el valor correcto, y el comando QPIGSn no funciona correctamente. Entonces es difícil, analizar lo que está pasando
En caso de que no se resuelva el problema, te recomiendo una solución fácil y relativamente barata: Conectas las 4 placas en paralelo a un regulador PWM de 60A (por ejemplo un Xantex, ~100€) y que los híbridos estén sin placas, solo chupando de batería. Teniendo esas placas una Vmp alta (41V), un regulador PWM funcionará perfectamente. Con esta opción también solucionarías los problemas que tienen los reguladores de los híbridos (no hacer absorción y no tener compensación de temperatura)
Lo de que el PVControl+ no me muestre los valores reales, ahora mismo tampoco me preocupa demasiado, sería cuestión de adaptar el código al de QPIGSn. Lo que me preocupa realmente es que la potencia de los paneles no se a donde se va, por que a la batería no... :blink
Ayer al menos en modo USb me cargaba bien con el generador, ahora con el generador nada y así me temo que no aguantará la noche...
Lo que mencionas de poner un regulador, lo estoy valorando, pero me gusta pelearme con las cosas hasta hacerlas funcionar :neo
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

#35

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Edertg escribió: 25 Ago 2019, 19:07No entiendo muy bien a que te refieres con la diferencia del PVControl+ ...
Solo quiero decir, que si se mide I o V en la entrada FV del regulador o en su salida, los resultados serán diferentes

Edertg escribió: 25 Ago 2019, 19:07Lo que me preocupa realmente es que la potencia de los paneles no se a donde se va, por que a la batería no...
Yo diría que debe ser un problema de la medición, porque si 20A a 26V (~500W) no van a ningún sitio, de algún aparato saldría humo negro ... :twisted:
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Mleon
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 424
Registrado: 26 Ene 2019, 01:25
Has thanked: 11 times
Been thanked: 229 times

Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

#36

Mensaje por Mleon »

Edertg escribió: 25 Ago 2019, 19:07 ....
Homo_non_sapiens escribió: 25 Ago 2019, 18:04 Con una pinza amperimétrica probablemente mides Iplaca a la tensión de las placas. Tienes strings de dos placas seriadas, con Vmp=~80V
El sistema de monitorización PVControl+ da Iplaca a la tensión de batería, que es de ~26V
Es decir, 10A medidos con pinza son ~30A en PVControl+. Eso explicaría la diferencia
No entiendo muy bien a que te refieres con la diferencia del PVControl+, yo he medido con la pinza la entrada del inversor ~ 10A a ~ 80V = 800W si la potencia se conserva, menos las pérdidas de los inversores ~ 700W, la Ibat debería ser de ~ 25A a un voltaje de flotación ~27V
....
Para intentar aclarar el tema de Iplaca

En PVControl+ la Iplaca se considera siempre como si estuviera en el lado de las baterías (mirar post #10 viewtopic.php?f=17&t=149#p1927)

Si tenemos un Híbrido con regulador MPPT, despreciando el consumo del regulador y con el inversor apagado tendríamos que ..... Vplaca * Iplaca_en_placas = Vbat * Iplaca

Si has medido con pinza amperimetrica, en un hibrido no tienes acceso a medir Iplaca sino Iplaca_en_placas

Como hay mucha casuistica en híbridos, en la imagen SD se considera que el Híbrido con el comando QPIGS da el valor de Iplaca_en_placas y por tanto para calcular el valor de Iplaca se multiplica por la relación de Vplaca/Vbat

Sin embargo como creo recordar que le paso a otro forero el Híbrido respondía con QPIGS el valor de Iplaca directamente por lo que NO haría falta hacer dicha multiplicación dado que Iplaca nos daría un valor mayor del real (lo real pero multiplicado por Vplaca/Vbat)

Si este es tu caso debes hacer los siguiente:

1.- Para el servicio fv con

Código: Seleccionar todo

sudo systemctl stop fv
2 - Edita el archivo fv.py y cambia la última linea según muestro (poner un # para comentar una parte) :

Código: Seleccionar todo

def leer_iplaca_hibrido(x) :  # leer Iplaca del Hibrido
    try:
        dif = time.time() - float(d_hibrido['Tiempo_sg'])
 
        if dif < 10: # maximo 10 seg de diferencia para considerar dato valido
            y = float(d_hibrido['Iplaca']) #*float(d_hibrido['Vplaca'])/float(d_hibrido['Vbat'])
            ....

3.- Arranca el servicio fv con

Código: Seleccionar todo

sudo systemctl start fv
Con este cambio el valor que se guarda de Iplaca será el que de directamente el Híbrido

Por si no lo sabes, los valores que se capturan del Híbrido y se guardan en la tabla hibrido de la Base de datos se pueden ver gráficamente en
tu_ip/historico_hibrido.php dándote un gráfico de este tipo
PVControl+_Hibrido_1.JPG
Lo lógico si se tiene un híbrido es añadir una opción mas a inicio.php para que te muestre la opción de dicho gráfico (yo lo tengo así)
PVControl+_Hibrido_2.JPG
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
Edertg
Mensajes: 21
Registrado: 09 Ago 2019, 11:29
Ubicación: Galicia

Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

#37

Mensaje por Edertg »

Mleon escribió: 26 Ago 2019, 02:15
Edertg escribió: 25 Ago 2019, 19:07 ....
Homo_non_sapiens escribió: 25 Ago 2019, 18:04 Con una pinza amperimétrica probablemente mides Iplaca a la tensión de las placas. Tienes strings de dos placas seriadas, con Vmp=~80V
El sistema de monitorización PVControl+ da Iplaca a la tensión de batería, que es de ~26V
Es decir, 10A medidos con pinza son ~30A en PVControl+. Eso explicaría la diferencia
No entiendo muy bien a que te refieres con la diferencia del PVControl+, yo he medido con la pinza la entrada del inversor ~ 10A a ~ 80V = 800W si la potencia se conserva, menos las pérdidas de los inversores ~ 700W, la Ibat debería ser de ~ 25A a un voltaje de flotación ~27V
....
Para intentar aclarar el tema de Iplaca

En PVControl+ la Iplaca se considera siempre como si estuviera en el lado de las baterías (mirar post #10 viewtopic.php?f=17&t=149#p1927)

Si tenemos un Híbrido con regulador MPPT, despreciando el consumo del regulador y con el inversor apagado tendríamos que ..... Vplaca * Iplaca_en_placas = Vbat * Iplaca

Si has medido con pinza amperimetrica, en un hibrido no tienes acceso a medir Iplaca sino Iplaca_en_placas

Como hay mucha casuistica en híbridos, en la imagen SD se considera que el Híbrido con el comando QPIGS da el valor de Iplaca_en_placas y por tanto para calcular el valor de Iplaca se multiplica por la relación de Vplaca/Vbat

Sin embargo como creo recordar que le paso a otro forero el Híbrido respondía con QPIGS el valor de Iplaca directamente por lo que NO haría falta hacer dicha multiplicación dado que Iplaca nos daría un valor mayor del real (lo real pero multiplicado por Vplaca/Vbat)

Si este es tu caso debes hacer los siguiente:

1.- Para el servicio fv con

Código: Seleccionar todo

sudo systemctl stop fv
2 - Edita el archivo fv.py y cambia la última linea según muestro (poner un # para comentar una parte) :

Código: Seleccionar todo

def leer_iplaca_hibrido(x) :  # leer Iplaca del Hibrido
    try:
        dif = time.time() - float(d_hibrido['Tiempo_sg'])
 
        if dif < 10: # maximo 10 seg de diferencia para considerar dato valido
            y = float(d_hibrido['Iplaca']) #*float(d_hibrido['Vplaca'])/float(d_hibrido['Vbat'])
            ....

3.- Arranca el servicio fv con

Código: Seleccionar todo

sudo systemctl start fv
Con este cambio el valor que se guarda de Iplaca será el que de directamente el Híbrido

Por si no lo sabes, los valores que se capturan del Híbrido y se guardan en la tabla hibrido de la Base de datos se pueden ver gráficamente en
tu_ip/historico_hibrido.php dándote un gráfico de este tipo

PVControl+_Hibrido_1.JPG

Lo lógico si se tiene un híbrido es añadir una opción mas a inicio.php para que te muestre la opción de dicho gráfico (yo lo tengo así)

PVControl+_Hibrido_2.JPG
Perdón que he estado fuera estos días. Has dado en el clavo Mleon! hice los cambios que mencionas en fv.py, y ahora si muestra el valor que debe, con lo cual eso lo doy por concluído. También añadí la gráfica que mencionas, ya que me da datos últiles de un sólo vistazo. Ahora sólo me queda:

1. Adaptar el programa para que responda al comando QPGSn para poder tener valores de consumo totales, y no sólo del 1º inversor.

2. Ver de qué manera se puede ajustar el SOC para que muestre un dato real, y no una oscilación entre ~ 95 - 98% aún cuándo la batería está baja a 24v.

3. Adaptar el cálculo de "Wplaca" ya que no se corresponde con lo "real" por ejemplo si mido con la pinza 82,5v y 12A la potencia sería ~ 990W sin embargo el resultado del valor de Wplaca es 250W.

4. Ver la posibilidad de colocar un relé para cuándo arranca el generador de día, corte el suministro solar, para que cargue con el generador (40A) y no con las placas (~20A) ya que por más que le especifico USb, si tiene producción solar por poca que sea, pasa de Utility.

Con esto solucionado, ya estaría prácticamente solucionada la parte de monitorización.
Avatar de Usuario
Mleon
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 424
Registrado: 26 Ene 2019, 01:25
Has thanked: 11 times
Been thanked: 229 times

Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

#38

Mensaje por Mleon »

Edertg escribió: 28 Ago 2019, 15:26 Perdón que he estado fuera estos días. Has dado en el clavo Mleon! hice los cambios que mencionas en fv.py, y ahora si muestra el valor que debe, con lo cual eso lo doy por concluído. También añadí la gráfica que mencionas, ya que me da datos últiles de un sólo vistazo. Ahora sólo me queda:

1. Adaptar el programa para que responda al comando QPGSn para poder tener valores de consumo totales, y no sólo del 1º inversor.
OK..entiendo que eres capaz de apañarte solo
Edertg escribió: 28 Ago 2019, 15:26
2. Ver de qué manera se puede ajustar el SOC para que muestre un dato real, y no una oscilación entre ~ 95 - 98% aún cuándo la batería está baja a 24v.
No me entero de lo que dices

Que capacidad de Ah tienes de bateria?

Si la Ibat que te mide es correcta, el SOC se calcula solo
Edertg escribió: 28 Ago 2019, 15:26
3. Adaptar el cálculo de "Wplaca" ya que no se corresponde con lo "real" por ejemplo si mido con la pinza 82,5v y 12A la potencia sería ~ 990W sin embargo el resultado del valor de Wplaca es 250W.
Pues tampoco me entero
Si mides con la pinza en el lado de las placas 12A y hay 85V... el valor de Iplaca que debe dar el Hibrido sera mas o menos ...

Iplaca= 12*85/25 (suponiendo Vbat=25V)
Edertg escribió: 28 Ago 2019, 15:26
4. Ver la posibilidad de colocar un relé para cuándo arranca el generador de día, corte el suministro solar, para que cargue con el generador (40A) y no con las placas (~20A) ya que por más que le especifico USb, si tiene producción solar por poca que sea, pasa de Utility.

Con esto solucionado, ya estaría prácticamente solucionada la parte de monitorización.
Suena raro.... aunque yo no soy experto en Hibridos... lo mismo tambien depende de la Vbat que tenga
Avatar de Usuario
Edertg
Mensajes: 21
Registrado: 09 Ago 2019, 11:29
Ubicación: Galicia

Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

#39

Mensaje por Edertg »

Mleon escribió: 28 Ago 2019, 20:02 OK..entiendo que eres capaz de apañarte solo
Más o menos jeje, no soy experto y menos sin conocer como se ha hecho el programa, pero me voy apañando
Mleon escribió: 28 Ago 2019, 20:02 No me entero de lo que dices
Veamos, le he tenido que ajustar el SOC casi todos los días, ya que no se cómo hace el cálculo, quizás con la Iplaca que calculaba antes... Me explico, si mis paneles están generando entre 7 y 12A (Actualmente tengo 1 string desconectado) durante ~ 10 horas aprox, teóricamente a las baterías le entraron una media de 9.5Ah * 10 = 95Ah ( sin contar pérdidas y demás ) que es menos de la mitad de la capacidad de mis baterías (200Ah C20, 250 C100). Y si tenemos en cuenta que mis baterías a las 9 de la mañana están a 24,1V, no debería marcar al final del día el 100% de SOC!, ni a las 9 de la mañana el 98% ya que ni están al 100% ni en toda la noche se han descargado un 2%.
Mleon escribió: 28 Ago 2019, 20:02 Pues tampoco me entero
Si mides con la pinza en el lado de las placas 12A y hay 85V... el valor de Iplaca que debe dar el Hibrido sera mas o menos ...

Iplaca= 12*85/25 (suponiendo Vbat=25V)
A ver, se supone que Wplaca es la Potencia que están entregando los paneles no?. Pues debería ser sencillo P= V*I, pues no entiendo por que es necesario dividirlo entre Vbat?
Mleon escribió: 28 Ago 2019, 20:02 Suena raro.... aunque yo no soy experto en Hibridos... lo mismo tambien depende de la Vbat que tenga
Yo creo que depende más de Vplaca o de Iplaca, ya que si se cumple cualquiera de estas condicciones no carga con AC...
Avatar de Usuario
Mleon
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 424
Registrado: 26 Ene 2019, 01:25
Has thanked: 11 times
Been thanked: 229 times

Re: Monitorización y puesta a punto 3x Axpert King 3KW en Trifásica

#40

Mensaje por Mleon »

Edertg escribió: 28 Ago 2019, 20:31
Veamos, le he tenido que ajustar el SOC casi todos los días, ya que no se cómo hace el cálculo, quizás con la Iplaca que calculaba antes... Me explico, si mis paneles están generando entre 7 y 12A (Actualmente tengo 1 string desconectado) durante ~ 10 horas aprox, teóricamente a las baterías le entraron una media de 9.5Ah * 10 = 95Ah ( sin contar pérdidas y demás ) que es menos de la mitad de la capacidad de mis baterías (200Ah C20, 250 C100). Y si tenemos en cuenta que mis baterías a las 9 de la mañana están a 24,1V, no debería marcar al final del día el 100% de SOC!, ni a las 9 de la mañana el 98% ya que ni están al 100% ni en toda la noche se han descargado un 2%.
Varios temas:

A) Entiendo que has puesto este valor de 200ah en el fichero Parametros_FV.py ok?

B) Cuando dices que genera 12A si no dices a que voltaje...pues no nos aclaramos
Edertg escribió: 28 Ago 2019, 20:31
Mleon escribió: 28 Ago 2019, 20:02 Pues tampoco me entero
Si mides con la pinza en el lado de las placas 12A y hay 85V... el valor de Iplaca que debe dar el Hibrido sera mas o menos ...

Iplaca= 12*85/25 (suponiendo Vbat=25V)
A ver, se supone que Wplaca es la Potencia que están entregando los paneles no?. Pues debería ser sencillo P= V*I, pues no entiendo por que es necesario dividirlo entre Vbat?
Lo pongo esta vez con un ejemplo....

Imaginemos que tienes unas placas que generan 10A estando a 100V.... o sea 10A*100V= 1000W

Suponiendo que no existan perdidas ni consumo en el inversor, el regulador MPTT que tiene el Hibrido debe pasar esos 1000W a una tensión aceptable para la batería

Imaginemos que la batería esta a 25V.

Pues si midieras con la pinza en el cable que va a la batería el valor de intensidad que te daría seria .... 1000W = 25V* Intensidad por tanto...

Intensidad en el lado de las baterías = 1000W / 25 V = 40A

Es decir los 10A en el lado de las placas se convierten en 40A en el lado de las baterías

La Iplaca que manejamos en PVControl es la Intensidad en el lado de las baterias

Como ves sale igualmente si haces Iplaca = 10A * 100v/25V= 40A... o sea en general ..... Iplaca= Imedida en placas* Vplaca/Vbat


Pues con los números del ejemplo.... hay que tener claro si el hibrido te da el valor de 10A o el valor de 40A cuando las placas están generando los 1000W
Responder