Página 1 de 1

Perdon por mi ignorancia

Publicado: 01 Nov 2020, 11:37
por carlos66
Hola a todos,que es la salida back-up output de mi inversor y para que sirve?
Que puedo conectar ahi?
Gracias por todo

Re: Perdon por mi ignorancia

Publicado: 01 Nov 2020, 13:27
por Luisetrix
Si no nos dices que inversor es mal está que lo adivinemos.
No lo pone en el manual?

Re: Perdon por mi ignorancia

Publicado: 01 Nov 2020, 18:24
por carlos66
Perdon de nuevo,es un goodwe serie EM 5048

Re: Perdon por mi ignorancia

Publicado: 01 Nov 2020, 18:57
por Luisetrix
Pues según dice el manual de tu inversor... aquí lo puedes ver... https://es.goodwe.com/Public/Uploads/se ... MANUAL.pdf
Parece ser que tu inversor tiene dos salidas de 230v. La normal que funciona con red y solar.
Y la de BackUp que funciona a modo de SAI y con menos potencia. Vamos, esta salida funcionara siempre aunque no haya red de la calle ni haga sol.
Básicamente. En el manual te lo explica más detalladamente

Re: Perdon por mi ignorancia

Publicado: 01 Nov 2020, 21:11
por Miquel1975
Luisetrix escribió: 01 Nov 2020, 18:57 Pues según dice el manual de tu inversor... aquí lo puedes ver... https://es.goodwe.com/Public/Uploads/se ... MANUAL.pdf
Parece ser que tu inversor tiene dos salidas de 230v. La normal que funciona con red y solar.
Y la de BackUp que funciona a modo de SAI y con menos potencia. Vamos, esta salida funcionara siempre aunque no haya red de la calle ni haga sol.
Básicamente. En el manual te lo explica más detalladamente
Supongo que si no hay red ni hace sol NO funciona :mrgreen: Entiendo que querias suponer si hay baterias conectadas.... jajajajjaaj.

Re: Perdon por mi ignorancia

Publicado: 02 Nov 2020, 18:02
por carlos66
Gracias por la aclaracion.
Un saludo