EQ manual en FM80

Publicado: 23 Nov 2020, 09:15
por Muhurtam
Buenos días.
Intentando ayudar a un amigo, que tenía la densidad baja en sus baterías, repasamos la configuración de su Flexmax para encontrarnos con que no tenía activada la ecualizacion automática, que reactivamos.
Para empezar a recuperar los vasos, activamos la ecu manual en las opciones. Según manual, entendí que haría un ciclo y pasaría a flotación al terminar.
El caso es que me llamó varios días después, contándome que la batería no dejaba de hervir. Paró la EQ manual y se acabó el concierto de burbujas.
Como actúa el Flexmax con esa opción ¿ Si la tienes activa ecualiza día tras día?. Que hice mal?

Re: EQ manual en FM80

Publicado: 23 Nov 2020, 11:00
por JJG
Una ecualización puede tardar más de un día si no se alcanza el voltaje durante el tiempo establecido, es decir en un sistema de 24V si se tiene marcado ecu de 31V durante 1hora, hasta que no se cumpla 1 hora a 31V, lo va a reintentar hasta que lo consiga.

Luego si habéis activado el modo automático, es importante establecer e lnº de días entre ciclos que por defecto creo que está a 1, o sea que va a ecualizar cada día...

Repasa este manual, páginas 50, 51 y 52 https://www.outbackpower.com/downloads/ ... panish.pdf