Buenas jente sus ago una preguntilla aver si me podeis ayudar tengo un campo solar de 30 paneles orientacion sur
En strin de 3 controlado por 2 reguladores smart solar victron
Y el viento me a roto 4 paneles solo el cristal e e visto con una pinza amperimetrica que aun sigen cargando
Menos que antes pero cargan
Mi pregunta es se que si se rompe aun que sea solo uno en un strin de tres las otras 2 placas que estan bien solo cargan lo que carga la rota
Asta hay si se
Pero mi otra pregunta es esas placas rotas hacen entorpecer al mppt
O simplemente 2 strin de 3 placas cada uno cargarian menos y las demas si cargan lo que deberian ? O las entorpece en la rapidez del mppt ?
Placas solares rotas
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4737
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 176 times
- Been thanked: 549 times
Re: Placas solares rotas
Si te entiendo bien, tienes 10 strings en paralelo, cada string es de 3 placas seriadas. Es decir, 3s10p. Tienes 2 reguladores Victron, uno para cada 5 strings
Es cierto, que una placa rota fastidia a su string. Por ejemplo, si la placa rota genera 5A, en vez de 10A, todo el string entregará solo 5A, en vez de 10A
Pero la placa rota prácticamente no cambia la tensión Vmp. Es decir, todos los strings siguen funcionando a la misma tensión de antes (en torno a 100V)
Un regulador MPPT se interesa solo por la tensión de los strings, así que le da igual, si hay placas rotas
Creo que lo mejor que puedes hacer, antes de sustituir la placas rotas, es quitar la 4 placas rotas. Conectas 2 o 3 de ellas en paralelo y este grupo lo conectas en serie con 2 placas buenas, formando un nuevo string. Tendrás un string menos (9 en vez de 10), pero estos 9 strings entregarán la misma potencia que antes
Esto me parece mejor que 2, 3 o 4 strings con placas rotas, que entregan solo una parte de la potencia anterior
Nota: Si tienen el cristal roto, estas placas con el tiempo se pondrán peor (por los efectos de la intemperie)
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
-
- Forero con ADNSolar
-
Enana blanca
- Mensajes: 425
- Registrado: 11 Abr 2020, 23:02
- Ubicación: Murcia (NW)
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 47 times
Re: Placas solares rotas
Si, desde luego, juntar las placas rotas en un mismo string es el mejor.
Suponiendo un rendimiento rotas del 50%, te quedarias con 90% del campo inicial.
Comprando una placa nueva para completar el "9", y dejar el string 10 con las 3 rotas es otra opcion (95% del inicial).
Porque como dice HNS, las rotas bajaran, y un dia llegaras al 80% del campo inicial, (con la opcion gratis).
Suponiendo un rendimiento rotas del 50%, te quedarias con 90% del campo inicial.
Comprando una placa nueva para completar el "9", y dejar el string 10 con las 3 rotas es otra opcion (95% del inicial).
Porque como dice HNS, las rotas bajaran, y un dia llegaras al 80% del campo inicial, (con la opcion gratis).
-
- Agujero negro
- Mensajes: 86
- Registrado: 27 Feb 2019, 18:58
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 7 times
Re: Placas solares rotas
Si la placa rota genera 5A, todo la serie tendrá 5A...no 15A, yo te recomendaría si quieres aprovechar las rotas ponerlas en un mismo string si son series de 3 tendrás una rota de pico....o la opción que dice hns nose, sería cuestión de trastear con la pinza amperímetro cual es la mejor opción.Homo_non_sapiens escribió: ↑26 Nov 2020, 15:33Si te entiendo bien, tienes 10 strings en paralelo, cada string es de 3 placas seriadas. Es decir, 3s10p. Tienes 2 reguladores Victron, uno para cada 5 strings
Es cierto, que una placa rota fastidia a su string. Por ejemplo, si la placa rota genera 5A, en vez de 10A, el string entregará 15A, en vez de 30A
Pero la placa rota prácticamente no cambia la tensión Vmp. Es decir, todos los strings siguen funcionando a la misma tensión de antes (en torno a 100V)
Un regulador MPPT se interesa solo por la tensión de los strings, así que le da igual, si hay placas rotas
Creo que lo mejor que puedes hacer, antes de sustituir la placas rotas, es quitar la 4 placas rotas. Conectas 2 o 3 de ellas en paralelo y este grupo lo conectas en serie con 2 placas buenas, formando un nuevo string. Tendrás un string menos (9 en vez de 10), pero estos 9 strings entregarán la misma potencia que antes
Esto me parece mejor que 2, 3 o 4 strings con placas rotas, que entregan solo una parte de la potencia anterior
Nota: Si tienen el cristal roto, estas placas con el tiempo se pondrán peor (por los efectos de la intemperie)
Saludos.
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4737
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 176 times
- Been thanked: 549 times
Re: Placas solares rotas
Tienes toda la razón, Sonycroket, allí he hecho un fallo tonto; gracias. Lo he corregido en el post #2Sonycroket escribió: ↑26 Nov 2020, 22:17Si la placa rota genera 5A, todo la serie tendrá 5A...no 15A
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
- Corazon_de_perro
- Supernova
- Mensajes: 1797
- Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
- Been thanked: 3 times
Re: Placas solares rotas
Una recomendación, donde pongas alguna placa rota, instala un diodo en ese string. Con el tiempo se irán cegando y una buena parte de la potencia del resto de series en buen estado pasaría en inversa por esos string dañados.