Sunny Boy - Excedentes por frequencia - manejo de Triacs

Enseña tus proyectos!
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Sunny Boy - Excedentes por frequencia - manejo de Triacs

#11

Mensaje por Corazon_de_perro »

Hola, si tienes un SB conectado a red, la frecuencia no cambia porque es la de red.

En ese caso, supongo que el excedente se da cuando el SB reduce potencia para no inyectar a red. Es eso lo que quieres aprovechar?
Hail & Kill !
Avatar de Usuario
theom
Mensajes: 20
Registrado: 14 Dic 2019, 22:49
Been thanked: 4 times

Re: Sunny Boy - Excedentes por frequencia - manejo de Triacs

#12

Mensaje por theom »

Hola Gabriel,

Lo que me gustaría conseguir es poder calentar el agua utilizando únicamente los excedentes del SB.

¿alguien tiene alguna idea?

Saludos
Juan
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Sunny Boy - Excedentes por frequencia - manejo de Triacs

#13

Mensaje por Corazon_de_perro »

theom escribió: 15 Dic 2019, 19:48 Hola Gabriel,

Lo que me gustaría conseguir es poder calentar el agua utilizando únicamente los excedentes del SB.

¿alguien tiene alguna idea?

Saludos
Juan
Pero tienes instalado anti-vertido, o no?
Hail & Kill !
Avatar de Usuario
theom
Mensajes: 20
Registrado: 14 Dic 2019, 22:49
Been thanked: 4 times

Re: Sunny Boy - Excedentes por frequencia - manejo de Triacs

#14

Mensaje por theom »

Hola Gabriel,

Tengo instalado un Home Manager de SMA.
y ahora mismo todo el excedente lo inyecta a red.

Saludos
Juan
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Sunny Boy - Excedentes por frequencia - manejo de Triacs

#15

Mensaje por Corazon_de_perro »

theom escribió: 22 Dic 2019, 19:13 Hola Gabriel,

Tengo instalado un Home Manager de SMA.
y ahora mismo todo el excedente lo inyecta a red.

Saludos
Juan
Bien, en ese caso, suponiendo que no desees que te compenses los excedentes y que prefieres calentar agua, lo que hay que hacer es colocar un vatímetro en el punto frontera de la instalación, normalmente en el cuadro de protección y maniobra de la vivienda.

Los de Eastron ya tenemos comprobado que funcionan bien y el algoritmo consiste en limitar la potencia activa que se inyecta a la red, derivando a una resistencia con un Triac.
Hail & Kill !
fran_pascualin
Forero con ADNSolar
Gigante roja
Gigante roja
Mensajes: 783
Registrado: 23 Ene 2019, 17:12
Has thanked: 142 times
Been thanked: 93 times

Re: Sunny Boy - Excedentes por frequencia - manejo de Triacs

#16

Mensaje por fran_pascualin »

http://franpascualsolar.sytes.net/index.php
En mi web de pvcontrol+ se puede ver el funcionamiento de prueba de los excedentes, al final se desecho el uso de la frecuencia para disparar los excedentes y usamos la tensión de flotacion y absorción de las baterías en el algoritmo, es más estable y se aprovecha toda la potencia.
Mi instalacion es aislada con 9800wp (con muchas sombras en un tercio en invierno), dos Sunny boys y un Sunny island, con un banco de batería de tracción tab 625ah c5.
Ahora tengo tres triac , pero voy a añadir otro que ya me ha llegado, para que module otros dos acumuladores de calor que he buscado en wallapop, aunque ahora cerca del solsticio de invierno no paso de 7kw instantáneo de potencia de panel, por las sombras, a mitad de invierno ya podré exprimir a tope todos los triacs.
Ha sido un otoño con una manta de nubes permanentes , pero todos los días se encienden los triac .
Los datos que necesita Pvcontrol, se sacan como dice paco por modbus del s.island.
Saludos.
fran_pascualin
Forero con ADNSolar
Gigante roja
Gigante roja
Mensajes: 783
Registrado: 23 Ene 2019, 17:12
Has thanked: 142 times
Been thanked: 93 times

Re: Sunny Boy - Excedentes por frequencia - manejo de Triacs

#17

Mensaje por fran_pascualin »

Este es uno de los triacs ,cuando tenga tiempo y ganas lo empotrare en la pared en una caja de registro, para que el cachorro de labrador que tengo no sé coma los triacs.
Saludos.
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
fran_pascualin
Forero con ADNSolar
Gigante roja
Gigante roja
Mensajes: 783
Registrado: 23 Ene 2019, 17:12
Has thanked: 142 times
Been thanked: 93 times

Re: Sunny Boy - Excedentes por frequencia - manejo de Triacs

#18

Mensaje por fran_pascualin »

Esta es la versión desenchufable móvil, para en su día por ejemplo pasarla a un calentador de agua para la piscina , como tiene nikkito, sin tener que andar desatornillando cables del triac.
Recordar que pvcontrol+ funciona muy bien con relés ssr y nodeMcu para conectar las cargas por wifi,, pero yo he preferido los triacs porque me pareció más sencillo para mi nivel de conocimientos, aunque son bastantes más caros, que los relés y nodes .
También adjunto fotos de las tripas del maletín .

viewtopic.php?t=149 este es el enlace del brico pvcontrol+ donde se explica para hibridos.
Gabriel está trabajando para integrar el script de los sma en el brico .
Saludos .
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4884
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 186 times
Been thanked: 583 times

Re: Sunny Boy - Excedentes por frequencia - manejo de Triacs

#19

Mensaje por Homo_non_sapiens »

fran_pascualin escribió: 24 Dic 2019, 12:27Esta es la versión desenchufable móvil ...
Me gusta este "maletín triac portátil" - es que soy amigo de las chapuzas caseras ... :oops:
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
theom
Mensajes: 20
Registrado: 14 Dic 2019, 22:49
Been thanked: 4 times

Re: Sunny Boy - Excedentes por frequencia - manejo de Triacs

#20

Mensaje por theom »

Gabriel_2018 escribió: 24 Dic 2019, 09:54
theom escribió: 22 Dic 2019, 19:13 Hola Gabriel,

Tengo instalado un Home Manager de SMA.
y ahora mismo todo el excedente lo inyecta a red.

Saludos
Juan
Bien, en ese caso, suponiendo que no desees que te compenses los excedentes y que prefieres calentar agua, lo que hay que hacer es colocar un vatímetro en el punto frontera de la instalación, normalmente en el cuadro de protección y maniobra de la vivienda.

Los de Eastron ya tenemos comprobado que funcionan bien y el algoritmo consiste en limitar la potencia activa que se inyecta a la red, derivando a una resistencia con un Triac.
Hola Gabriel,

No acabo de ver claro como con un vatímetro colocado en la acometida de la casa, puedo usarlo para conocer cuanta potencia enviar a un calentador... con 2 vatimetros si lo veo, conoces lo que genera el sunnyboy y lo que sobra de la casa, pero teniendo toda esa info en el Home Manager de SMA, lo ideal sería obtenerlo directamente del SunnyBoy o Home Manager.

¿tenéis experiencia conectando via ModBus, desde un Arduino al SunnyBoy?

Saludos
Juan
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Sunny Boy - Excedentes por frequencia - manejo de Triacs

#21

Mensaje por Corazon_de_perro »

Qué datos te da el Home Manager?

Con un vatimetro en el punto frontera sabes lo que se inyecta a red y solo tienes que fijar una potencia umbral, por ejemplo 10 W, a partir de la cual derivas a una carga.

Después de dar un vistazo al Home Manager, pues sí, parece que se dispone de toda la información necesaria, luego solo necesitas capturar el dato de potencia de red, que supongo que será accesible por TCP Modbus.
Hail & Kill !
Avatar de Usuario
theom
Mensajes: 20
Registrado: 14 Dic 2019, 22:49
Been thanked: 4 times

Re: Sunny Boy - Excedentes por frequencia - manejo de Triacs

#22

Mensaje por theom »

Hola Gabriel,

Ayer pasé un rato buscando info sobre el ModBus del SunnyBoy, y efectivamente tiene ModBus TCP, con lo que la opción más sencilla que veo es enlazar un Automata Logo de Siemens, y hacer lo que uno quiera con los registros leidos..

Voy a investigar un poco más, a ver si me decido por el Logo o Arduino, ya os contaré.
Mi intención es poder aprovechar el excedente, sin pasarme de lo que está generando la FV. Actualmente tengo los consumos de agua caliente, secadora, lavadora, centralizados en las horas de sol, pero hay situaciones donde coinciden el calentador y la secadora... y claro, la potencia necesaria supera lo que está aportando la FV.

Saludos
Juan
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Sunny Boy - Excedentes por frequencia - manejo de Triacs

#23

Mensaje por Corazon_de_perro »

No acabamos de entendernos...
Donde te han colocado el Home Manager? Si está en el cuadro de la vivienda, el Home Manager te da la potencia importada o exportada y no necesitas más.
Si aun así, quieres datos del SB, es muy sencillo con una Rpi, Python y la librería pymodbus.
Hail & Kill !
Avatar de Usuario
theom
Mensajes: 20
Registrado: 14 Dic 2019, 22:49
Been thanked: 4 times

Re: Sunny Boy - Excedentes por frequencia - manejo de Triacs

#24

Mensaje por theom »

Hola Gabriel,

Creo que estamos hablando de lo mismo :-) lo que yo no conocía es que el Home Manager dispone de Modbus TCP. Este equipo si tiene toda la info necesaria para aprovechar el excedente. Está instalado en la acometida de la casa.
Ahora el tema está en decidir con que plataforma lo implemento.

Gracias
Juan
fran_pascualin
Forero con ADNSolar
Gigante roja
Gigante roja
Mensajes: 783
Registrado: 23 Ene 2019, 17:12
Has thanked: 142 times
Been thanked: 93 times

Re: Sunny Boy - Excedentes por frequencia - manejo de Triacs

#25

Mensaje por fran_pascualin »

:clapping ya está funcionando a tope pvcontrol+ (ya están integrados los sma en la última imagen colgada en esta web)e/al final casi todos los datos se capturan por modbus, menos vbat que es la que marca el comienzo de aprovechamiento de excedentes, aunque no va mal tomando vbat por modbus hemos metido un ads para medir vbat y los tiempos de lectura van ahora a velocidad absurda.
Ahora con sol rondo los 50kwh al día, sin ciclar nada la batería, pero lo interesante es aprovechar esa energía los días nublados y eso lo hace muy bien .
Gracias a los monstruos de pvcontrol+ nikito y Manuel y paco que nos ilustró con el modbus y abrio el camino con el smatron , pero el que más se lo ha currado con la parte de integrar los sma ha sido Gabriel, y sobre todo por aguantarme a mí de tester(más burro imposible).
Aquí la web de mi huerto solar , para el que le guste curiosear las gráficas.
http://franpascualsolar.sytes.net/index.php
Saludos.
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
nikitto
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 176
Registrado: 24 Ene 2019, 10:04
Ubicación: Cambrils
Has thanked: 74 times
Been thanked: 111 times

Re: Sunny Boy - Excedentes por frequencia - manejo de Triacs

#26

Mensaje por nikitto »

Lo que no entiendo es que con tanta energía producida no tengas para cargar el móvil ;)

Ya en serio. ¡Enhorabuena! Llevas 3 días de récord. Lo bien que funciona el control de excedentes y lo importante que es poder derivar todo ese excedente a un acumulador (ACS, calor, ...). Queda claro que el propio uso de los excedentes, reduce el periodo de amortización de los equipos fotovoltaicos.
Avatar de Usuario
Mleon
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 424
Registrado: 26 Ene 2019, 01:25
Has thanked: 11 times
Been thanked: 229 times

Re: Sunny Boy - Excedentes por frequencia - manejo de Triacs

#27

Mensaje por Mleon »

fran_pascualin escribió: 21 Feb 2020, 23:58 :clapping ya está funcionando a tope pvcontrol+ (ya están integrados los sma en la última imagen colgada en esta web)e/al final casi todos los datos se capturan por modbus, menos vbat que es la que marca el comienzo de aprovechamiento de excedentes, aunque no va mal tomando vbat por modbus hemos metido un ads para medir vbat y los tiempos de lectura van ahora a velocidad absurda.
Ahora con sol rondo los 50kwh al día, sin ciclar nada la batería, pero lo interesante es aprovechar esa energía los días nublados y eso lo hace muy bien .
Gracias a los monstruos de pvcontrol+ nikito y Manuel y paco que nos ilustró con el modbus y abrio el camino con el smatron , pero el que más se lo ha currado con la parte de integrar los sma ha sido Gabriel, y sobre todo por aguantarme a mí de tester(más burro imposible).
Aquí la web de mi huerto solar , para el que le guste curiosear las gráficas.
http://franpascualsolar.sytes.net/index.php
Saludos.
Da cierto placer ver una curva donde Iplaca supera los 120A y solo entra 1,9A a la bateria para mantener, bastante bien por cierto, Vbat en flotacion

La señal de PWM se adapta muy bien a lo que se va encendiendo y apagando en la casa para no ciclar nada de bateria
fran_01.JPG
Parece que el tema de usar PID para el control de excedentes con Vbat como "sensor" le tenemos que dar una buena nota
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Parciol
Mensajes: 19
Registrado: 15 Mar 2020, 08:21
Ubicación: Jijona
Has thanked: 1 time

Re: Sunny Boy - Excedentes por frequencia - manejo de Triacs

#28

Mensaje por Parciol »

Hola buenas tarde, el enchufe edimax que es compatible con sunny boy, lo veis probado?
ya tengo mi instalación en marcha y voy a ir viendo los excedentes.
fran_pascualin
Forero con ADNSolar
Gigante roja
Gigante roja
Mensajes: 783
Registrado: 23 Ene 2019, 17:12
Has thanked: 142 times
Been thanked: 93 times

Re: Sunny Boy - Excedentes por frequencia - manejo de Triacs

#29

Mensaje por fran_pascualin »

Yo tengo el control de excedentes con pvcontrol y en vez de enchufes uso triacs con mis sma y otros compis relés ssr, para aprovechar hasta el último watio .
Parciol
Mensajes: 19
Registrado: 15 Mar 2020, 08:21
Ubicación: Jijona
Has thanked: 1 time

Re: Sunny Boy - Excedentes por frequencia - manejo de Triacs

#30

Mensaje por Parciol »

vale, tengo el sunny boy por wifi y el Home manager por cable, con inyección 0.
tienes algún tutoría para intentarlo, lo haces con rasperry pi? se que existe el carlearon y otras mas,
Responder