Gestion excedentes con aires acondicionados .
-
- Gigante roja
- Mensajes: 555
- Registrado: 26 Mar 2020, 13:10
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 71 times
Re: Gestion excedentes con aires acondicionados .
oleeeee !!! Estoy contento de que mas gente este gestionando y pruebe con aires acondicionados !!!
-
- Forero con ADNSolar
-
Gigante roja
- Mensajes: 783
- Registrado: 23 Ene 2019, 17:12
- Has thanked: 142 times
- Been thanked: 90 times
Re: Gestion excedentes con aires acondicionados .
Va de lujo, hoy a las 10:15h estaba encendido a máxima potencia , y ha estado 6:15h hoy y otro tanto ayer.
Lo iré observando, quizás lo retoque y aumente el tiempo a 18° antes de que se apague , a la hora de la comida al cocinar con vitrocerámicas oscilando , microondas ect SA apaga varias veces, y al principio del día y al final cuando hay poca producción, los días que haya nubes y claros pasará igual quizás a 18° creo que está el compresor encendido y no chupa mucho, le acabo de meter un medidor de consumo para observarlo,. Pero que menos que media horita al mínimo de hiesteresis para que no sufra el aire acondicionado, el historial dice que ha conmutado hoy 112 veces (cambios de temperatura y apagados?)
Lo iré observando, quizás lo retoque y aumente el tiempo a 18° antes de que se apague , a la hora de la comida al cocinar con vitrocerámicas oscilando , microondas ect SA apaga varias veces, y al principio del día y al final cuando hay poca producción, los días que haya nubes y claros pasará igual quizás a 18° creo que está el compresor encendido y no chupa mucho, le acabo de meter un medidor de consumo para observarlo,. Pero que menos que media horita al mínimo de hiesteresis para que no sufra el aire acondicionado, el historial dice que ha conmutado hoy 112 veces (cambios de temperatura y apagados?)
-
- Gigante roja
- Mensajes: 555
- Registrado: 26 Mar 2020, 13:10
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 71 times
Re: Gestion excedentes con aires acondicionados .
Si, supongo que cambios de temperatura y apagados ,pero es mucho, hacia un mal dia?
-
- Forero con ADNSolar
-
Gigante roja
- Mensajes: 783
- Registrado: 23 Ene 2019, 17:12
- Has thanked: 142 times
- Been thanked: 90 times
Re: Gestion excedentes con aires acondicionados .
Hacia bueno , pero a primera y última que hay poca energía y se encienden y apagan cacharros cotidianos , a la hora de comer está la vitro pulsando 2200w el fuego grande 1200w el pequeño , más aveces el microondas en esa hora da la matraca, también tengo termo coche eléctrico , que se encienda el aire mucha veces está en el limbo.
Hoy si es día feo, con alternancia de nubes y sol y se enciende y apaga muchas veces , de hecho desde que estoy despierto (una hora ), se ha encendido 6-7 veces completamente .
Precisamente me coges con el ordenador estudiando como meter la variable en el script para que se quede como hablé en 30 minutos a relenti sin apagar, aunque estoy pensando meter más tiempo aún, el AA chupa realmente poco al mínimo.
Hoy si es día feo, con alternancia de nubes y sol y se enciende y apaga muchas veces , de hecho desde que estoy despierto (una hora ), se ha encendido 6-7 veces completamente .
Precisamente me coges con el ordenador estudiando como meter la variable en el script para que se quede como hablé en 30 minutos a relenti sin apagar, aunque estoy pensando meter más tiempo aún, el AA chupa realmente poco al mínimo.
-
- Forero con ADNSolar
-
Gigante roja
- Mensajes: 783
- Registrado: 23 Ene 2019, 17:12
- Has thanked: 142 times
- Been thanked: 90 times
Re: Gestion excedentes con aires acondicionados .
La gráfica esta es la representación de lo que digo , los picos que hacia abajo son más o menos las veces que se apaga completamente.
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
-
- Forero con ADNSolar
-
Gigante roja
- Mensajes: 783
- Registrado: 23 Ene 2019, 17:12
- Has thanked: 142 times
- Been thanked: 90 times
Re: Gestion excedentes con aires acondicionados .
Se ha tragado 11.5kw en dos días el aire acondicionado , dato sacado del medidor de consumo, segun pvcontrol+ ha estado 9h en on ,6h un día y 3 h otro, pero lo tengo más horas , hoy por ejemplo a las 9h lo he encendido con el mando, aún no había excedentes pero estaba generando 2kwh y lo he apagado a las 17h.
-
- Gigante roja
- Mensajes: 555
- Registrado: 26 Mar 2020, 13:10
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 71 times
-
- Forero con ADNSolar
-
Gigante roja
- Mensajes: 783
- Registrado: 23 Ene 2019, 17:12
- Has thanked: 142 times
- Been thanked: 90 times
Re: Gestion excedentes con aires acondicionados .
Si, va muy bien incluso los días con sol-nubes, hoy ha estado 8.5horas encendido y 10-12 conmutaciones solo.
He cosechado 35kwh.
En cuanto pueda cuelgo la última versión , por si le gusta más a alguien , con el retardo de 1800 segundos en standby esperando excedentes .
Tendré un par de días majos , pero a mitad de semana vienen cuatro días nublados con frío y nieve , y estaré a palo seco de excedentes.
He cosechado 35kwh.
En cuanto pueda cuelgo la última versión , por si le gusta más a alguien , con el retardo de 1800 segundos en standby esperando excedentes .
Tendré un par de días majos , pero a mitad de semana vienen cuatro días nublados con frío y nieve , y estaré a palo seco de excedentes.
-
- Forero con ADNSolar
-
Gigante roja
- Mensajes: 783
- Registrado: 23 Ene 2019, 17:12
- Has thanked: 142 times
- Been thanked: 90 times
Re: Gestion excedentes con aires acondicionados .
Esta es la version con 1800s de espera de excedentes, por lo menos a mi me gusta mas que no se apague y encienda tanto los dias que estan los excedentes justitos o pasen nubarrones.
La modifico Gabriel, era bastante mas complejo que colocar un retardo en alguna linea del script.
saludos
La modifico Gabriel, era bastante mas complejo que colocar un retardo en alguna linea del script.
saludos
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
-
- Forero con ADNSolar
-
Gigante roja
- Mensajes: 783
- Registrado: 23 Ene 2019, 17:12
- Has thanked: 142 times
- Been thanked: 90 times
Re: Gestion excedentes con aires acondicionados .
los pobres aires acondicionados no se si llegaran al verano, descansaron cuando nos visito filomena pero ahora los tengo los dos 9h al dia encendidos, je,je,je se esta muy agustito en casa,
los enciendo antes de que haya excedentes porque si hay sol me sobra energia para cargar bateria , cuando hay excedentes paso el rele a modo prog.
saludos.
los enciendo antes de que haya excedentes porque si hay sol me sobra energia para cargar bateria , cuando hay excedentes paso el rele a modo prog.
saludos.
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4737
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 176 times
- Been thanked: 549 times
Re: Gestion excedentes con aires acondicionados .
Lo que tú haces con los excedentes y los AA, yo lo hago con la motosierra, la maza cuña y la estufa de leñafran_pascualin escribió: ↑12 Ene 2021, 15:14los pobres aires acondicionados ... los tengo los dos 9h al dia encendidos, je,je,je se esta muy agustito en casa
P.D.: Pero reconozco que disfruto un montón, haciendo leña ...
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
-
- Forero con ADNSolar
-
Gigante roja
- Mensajes: 783
- Registrado: 23 Ene 2019, 17:12
- Has thanked: 142 times
- Been thanked: 90 times
-
- Gigante roja
- Mensajes: 555
- Registrado: 26 Mar 2020, 13:10
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 71 times
Re: Gestion excedentes con aires acondicionados .
preparame 500kg para mi !!!Homo_non_sapiens escribió: ↑12 Ene 2021, 15:47Lo que tú haces con los excedentes y los AA, yo lo hago con la motosierra, la maza cuña y la estufa de leñafran_pascualin escribió: ↑12 Ene 2021, 15:14los pobres aires acondicionados ... los tengo los dos 9h al dia encendidos, je,je,je se esta muy agustito en casa
P.D.: Pero reconozco que disfruto un montón, haciendo leña ...
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4737
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 176 times
- Been thanked: 549 times
Re: Gestion excedentes con aires acondicionados .
No puedo, lo siento! Casi cada día corto leña, pero con el frío que hace, la "jefa" me lo hace quemar todo - hasta 40kg (de pino) al día
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
-
- Forero con ADNSolar
-
Gigante roja
- Mensajes: 783
- Registrado: 23 Ene 2019, 17:12
- Has thanked: 142 times
- Been thanked: 90 times
Re: Gestion excedentes con aires acondicionados .
El control de excedentes va bien, casi que el último mes me he calentado con el aire acondicionado automático 19 días de 30 y por aquí hace fresco.
Cuelgo unas pruebas de consumo de mi máquina fanworld de 3000fr ya que algunos foreros preguntan por el consumo por si es compatible un a/c con su potencia de panel.
-Se tira unos 4 minutos a 200w durante el arranque.
-A 26° con la estancia a 19° chupa 1254w (w Arriba -abajo).
-A 24° con la estancia ya a 19.9° chupa unos 987w.
-A 22° con la estancia a 20.2° chupa 488w.
-A 20° se queda en stand by con 12w de consumo con la estancia a 20.4°.
- Que cada uno saque sus conclusiones , en verano aunque hay un anticiclón casi perpetuo en la mayoría de España y muchas horas pico, por el calor baja bastante la producción de panel, sobre un 20% +-, mejor ir un poco sobrado de potencia efectiva para una máquina de estas.
Aunque funcionando cerca de la temperatura consigna chupa mucho menos y es factible que funciones en instalaciones más justas de panel.
Cuelgo unas pruebas de consumo de mi máquina fanworld de 3000fr ya que algunos foreros preguntan por el consumo por si es compatible un a/c con su potencia de panel.
-Se tira unos 4 minutos a 200w durante el arranque.
-A 26° con la estancia a 19° chupa 1254w (w Arriba -abajo).
-A 24° con la estancia ya a 19.9° chupa unos 987w.
-A 22° con la estancia a 20.2° chupa 488w.
-A 20° se queda en stand by con 12w de consumo con la estancia a 20.4°.
- Que cada uno saque sus conclusiones , en verano aunque hay un anticiclón casi perpetuo en la mayoría de España y muchas horas pico, por el calor baja bastante la producción de panel, sobre un 20% +-, mejor ir un poco sobrado de potencia efectiva para una máquina de estas.
Aunque funcionando cerca de la temperatura consigna chupa mucho menos y es factible que funciones en instalaciones más justas de panel.
-
- Vacío absoluto
- Mensajes: 18
- Registrado: 28 Abr 2020, 12:39
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
Re: Gestion excedentes con aires acondicionados .
Buenas, estoy liado con los excedentes para el aire acondicionado pero no consigo pasar, cuando me tiene que decir "true" me salta el siguiente error, decir que la ip que tengo puesta es la correcta.
>>> devices[0].auth()
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/broadlink/device.py", line 187, in auth
check_error(response[0x22:0x24])
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/broadlink/exceptions.py", line 151, in check_error
raise exception(error_code)
broadlink.exceptions.AuthenticationError: [Errno -1] Authentication failed
>>>
A verr si alguno sabe de esto
>>> devices[0].auth()
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/broadlink/device.py", line 187, in auth
check_error(response[0x22:0x24])
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/broadlink/exceptions.py", line 151, in check_error
raise exception(error_code)
broadlink.exceptions.AuthenticationError: [Errno -1] Authentication failed
>>>
A verr si alguno sabe de esto
- Corazon_de_perro
- Supernova
- Mensajes: 1797
- Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
- Been thanked: 3 times
Re: Gestion excedentes con aires acondicionados .
Tienes algún dispositivo más de Broadlink? Si es así, en la linea anterior a devices[0].auth(), mete un:javiguarena escribió: ↑13 Mar 2021, 20:50 Buenas, estoy liado con los excedentes para el aire acondicionado pero no consigo pasar, cuando me tiene que decir "true" me salta el siguiente error, decir que la ip que tengo puesta es la correcta.
>>> devices[0].auth()
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/broadlink/device.py", line 187, in auth
check_error(response[0x22:0x24])
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/broadlink/exceptions.py", line 151, in check_error
raise exception(error_code)
broadlink.exceptions.AuthenticationError: [Errno -1] Authentication failed
>>>
A verr si alguno sabe de esto
print (devices)
Hail & Kill !
-
- Forero con ADNSolar
-
Gigante roja
- Mensajes: 783
- Registrado: 23 Ene 2019, 17:12
- Has thanked: 142 times
- Been thanked: 90 times
Re: Gestion excedentes con aires acondicionados .
La IP tiene que ser la de la Raspberry , aver si intentas meter la del broadlink
-
- Vacío absoluto
- Mensajes: 18
- Registrado: 28 Abr 2020, 12:39
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
Re: Gestion excedentes con aires acondicionados .
no tengo ningún broadlink más, y la ip tengo puesta la de la raspberry
-
- Vacío absoluto
- Mensajes: 18
- Registrado: 28 Abr 2020, 12:39
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
Re: Gestion excedentes con aires acondicionados .
con el print (devices) me arroja esto: >>> print (devices)Gabriel_2018 escribió: ↑13 Mar 2021, 22:05Tienes algún dispositivo más de Broadlink? Si es así, en la linea anterior a devices[0].auth(), mete un:javiguarena escribió: ↑13 Mar 2021, 20:50 Buenas, estoy liado con los excedentes para el aire acondicionado pero no consigo pasar, cuando me tiene que decir "true" me salta el siguiente error, decir que la ip que tengo puesta es la correcta.
>>> devices[0].auth()
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/broadlink/device.py", line 187, in auth
check_error(response[0x22:0x24])
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/broadlink/exceptions.py", line 151, in check_error
raise exception(error_code)
broadlink.exceptions.AuthenticationError: [Errno -1] Authentication failed
>>>
A verr si alguno sabe de esto
print (devices)
[broadlink.remote.rm4pro(('192.168.18.99', 80), mac=b'\xa0C\xb0\x18\xd0\xe9', devtype=24614, timeout=10, name='智能遥控', model='RM4 pro', manufacturer='Broadlink', is_locked=True)]