Hola a todos
He instalado la raspberry con pvcontrol y me captura todos los datos menos los de corriente(ibat, I placa)... Tampoco me funciona el soc, y me dice que la batería está en absorción cuando en teoría está en flotación.. Le he dado mil vueltas y ya no se q hacer. Pongo una captura
Gracias
He instalado la raspberry con pvcontrol y me captura todos los datos menos los de corriente(ibat, I placa)... Tampoco me funciona el soc, y me dice que la batería está en absorción cuando en teoría está en flotación.. Le he dado mil vueltas y ya no se q hacer. Pongo una captura
Gracias
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
- Corazon_de_perro
- Supernova
- Mensajes: 1797
- Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
- Been thanked: 4 times
Re: Ayuda:pvcontrol con hibrido
Para que sea más ágil, métete a este grupo de Telegram de PVControl.lauren2501 escribió: ↑11 Sep 2020, 19:07 Hola a todos
He instalado la raspberry con pvcontrol y me captura todos los datos menos los de corriente(ibat, I placa)... Pongo una captura
Gracias
https://t.me/joinchat/F7Epez76P8nKztB8JJ2jFw
Hail & Kill !
Re: Ayuda:pvcontrol con hibrido
Hombre Gabi, y los que no tenemos/queremos telegram, ajo y agua?Gabriel_2018 escribió: ↑11 Sep 2020, 19:19Para que sea más ágil, métete a este grupo de Telegram de PVControl.lauren2501 escribió: ↑11 Sep 2020, 19:07 Hola a todos
He instalado la raspberry con pvcontrol y me captura todos los datos menos los de corriente(ibat, I placa)... Pongo una captura
Gracias
https://t.me/joinchat/F7Epez76P8nKztB8JJ2jFw
No sería mejor para el foro tener la discursión aquí, vamos digo yo, que como ves últimamente voy muuuu equivocada, sobretodo en conceptos básicos.
- Corazon_de_perro
- Supernova
- Mensajes: 1797
- Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
- Been thanked: 4 times
Re: Ayuda:pvcontrol con hibrido
Son temas de sintaxis sin mucho interés.jeopardize escribió: ↑11 Sep 2020, 23:27Hombre Gabi, y los que no tenemos/queremos telegram, ajo y agua?Gabriel_2018 escribió: ↑11 Sep 2020, 19:19Para que sea más ágil, métete a este grupo de Telegram de PVControl.lauren2501 escribió: ↑11 Sep 2020, 19:07 Hola a todos
He instalado la raspberry con pvcontrol y me captura todos los datos menos los de corriente(ibat, I placa)... Pongo una captura
Gracias
https://t.me/joinchat/F7Epez76P8nKztB8JJ2jFw
No sería mejor para el foro tener la discursión aquí, vamos digo yo, que como ves últimamente voy muuuu equivocada, sobretodo en conceptos básicos.
Hail & Kill !
-
- Mensajes: 2
- Registrado: 08 Ene 2022, 15:39
Re: Ayuda:pvcontrol con hibrido
Pues yo estoy en una situación parecida, solo que a mi el soc me lo marca pero no es fiel a la realidad, en 70 y pico está en 11V también me pasa lo de los estados de carga, siempre está en bulk en el Dashboard aunque el hibrido esté en flotación
- Mleon
- Enana blanca
- Mensajes: 424
- Registrado: 26 Ene 2019, 01:25
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 229 times
Re: Ayuda:pvcontrol con hibrido
El SOC de PVControl+ se basa en contar los Ah (amperios * hora) que entran o salen de la batería
Si se captura Ibat desde el valor que da el propio hibrido, lo habitual es que tenga bastante error dado que el Ibat que da el Hibrido es bastante malo (sobre todo en instalaciones pequeñas y con poco uso) dado que da valores enteros sin decimales y normalmente sin contar el autoconsumo, etc)
Se puede mejorar algo si se parametriza un poco Ibat (por ejemplo sumándole algún valor fijo, cambiando la eficiencia de carga, etc)
Evidentemente lo mejor es tener un Ibat que sea real
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4882
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 185 times
- Been thanked: 582 times
Re: Ayuda:pvcontrol con hibrido
Por favor, Manuel! No son amperios/hora (A/h), son amperios*hora (Ah) !!
Te lo he corregido en tu post, para no confundir al personal ...
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
- Mleon
- Enana blanca
- Mensajes: 424
- Registrado: 26 Ene 2019, 01:25
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 229 times
Re: Ayuda:pvcontrol con hibrido
Leñe..puse eso ?....vaya tela...sorryHomo_non_sapiens escribió: ↑25 Ene 2022, 09:41Por favor, Manuel! No son amperios/hora (A/h), son amperios*hora (Ah) !!
Te lo he corregido en tu post, para no confundir al personal ...
-
- Mensajes: 8
- Registrado: 13 Ene 2021, 21:02
Re: Ayuda:pvcontrol con hibrido
No encuentro cómo se puede parametrizar el Ibat. ¿Me podéis echar una mano?Mleon escribió: ↑24 Ene 2022, 21:06El SOC de PVControl+ se basa en contar los Ah (amperios * hora) que entran o salen de la batería
Si se captura Ibat desde el valor que da el propio hibrido, lo habitual es que tenga bastante error dado que el Ibat que da el Hibrido es bastante malo (sobre todo en instalaciones pequeñas y con poco uso) dado que da valores enteros sin decimales y normalmente sin contar el autoconsumo, etc)
Se puede mejorar algo si se parametriza un poco Ibat (por ejemplo sumándole algún valor fijo, cambiando la eficiencia de carga, etc)
Evidentemente lo mejor es tener un Ibat que sea real
- Mleon
- Enana blanca
- Mensajes: 424
- Registrado: 26 Ene 2019, 01:25
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 229 times
Re: Ayuda:pvcontrol con hibrido
Entiendo que tienes instalado PVControl+?
Si es asi hay que adaptarlo en Parametros_FV.py,.... pero casi mejor date de alta en el grupo de usuarios de PVControl+ en Telegram para reponder mas agilmente