Página 1 de 1

Ayuda:pvcontrol con hibrido

Publicado: 11 Sep 2020, 19:07
por lauren2501
Hola a todos
He instalado la raspberry con pvcontrol y me captura todos los datos menos los de corriente(ibat, I placa)... Tampoco me funciona el soc, y me dice que la batería está en absorción cuando en teoría está en flotación.. Le he dado mil vueltas y ya no se q hacer. Pongo una captura
Gracias

Re: Ayuda:pvcontrol con hibrido

Publicado: 11 Sep 2020, 19:19
por Corazon_de_perro
lauren2501 escribió: 11 Sep 2020, 19:07 Hola a todos
He instalado la raspberry con pvcontrol y me captura todos los datos menos los de corriente(ibat, I placa)... Pongo una captura
Gracias
Para que sea más ágil, métete a este grupo de Telegram de PVControl.

https://t.me/joinchat/F7Epez76P8nKztB8JJ2jFw

Re: Ayuda:pvcontrol con hibrido

Publicado: 11 Sep 2020, 23:27
por Invitado
Gabriel_2018 escribió: 11 Sep 2020, 19:19
lauren2501 escribió: 11 Sep 2020, 19:07 Hola a todos
He instalado la raspberry con pvcontrol y me captura todos los datos menos los de corriente(ibat, I placa)... Pongo una captura
Gracias
Para que sea más ágil, métete a este grupo de Telegram de PVControl.

https://t.me/joinchat/F7Epez76P8nKztB8JJ2jFw
Hombre Gabi, y los que no tenemos/queremos telegram, ajo y agua?
No sería mejor para el foro tener la discursión aquí, vamos digo yo, que como ves últimamente voy muuuu equivocada, sobretodo en conceptos básicos.

Re: Ayuda:pvcontrol con hibrido

Publicado: 12 Sep 2020, 00:32
por Corazon_de_perro
jeopardize escribió: 11 Sep 2020, 23:27
Gabriel_2018 escribió: 11 Sep 2020, 19:19
lauren2501 escribió: 11 Sep 2020, 19:07 Hola a todos
He instalado la raspberry con pvcontrol y me captura todos los datos menos los de corriente(ibat, I placa)... Pongo una captura
Gracias
Para que sea más ágil, métete a este grupo de Telegram de PVControl.

https://t.me/joinchat/F7Epez76P8nKztB8JJ2jFw
Hombre Gabi, y los que no tenemos/queremos telegram, ajo y agua?
No sería mejor para el foro tener la discursión aquí, vamos digo yo, que como ves últimamente voy muuuu equivocada, sobretodo en conceptos básicos.
Son temas de sintaxis sin mucho interés.

Re: Ayuda:pvcontrol con hibrido

Publicado: 12 Ene 2022, 12:46
por oblitum
Pues yo estoy en una situación parecida, solo que a mi el soc me lo marca pero no es fiel a la realidad, en 70 y pico está en 11V también me pasa lo de los estados de carga, siempre está en bulk en el Dashboard aunque el hibrido esté en flotación

Re: Ayuda:pvcontrol con hibrido

Publicado: 24 Ene 2022, 21:06
por Mleon
oblitum escribió: 12 Ene 2022, 12:46 Pues yo estoy en una situación parecida, solo que a mi el soc me lo marca pero no es fiel a la realidad, en 70 y pico está en 11V también me pasa lo de los estados de carga, siempre está en bulk en el Dashboard aunque el hibrido esté en flotación
El SOC de PVControl+ se basa en contar los Ah (amperios * hora) que entran o salen de la batería

Si se captura Ibat desde el valor que da el propio hibrido, lo habitual es que tenga bastante error dado que el Ibat que da el Hibrido es bastante malo (sobre todo en instalaciones pequeñas y con poco uso) dado que da valores enteros sin decimales y normalmente sin contar el autoconsumo, etc)

Se puede mejorar algo si se parametriza un poco Ibat (por ejemplo sumándole algún valor fijo, cambiando la eficiencia de carga, etc)

Evidentemente lo mejor es tener un Ibat que sea real

Re: Ayuda:pvcontrol con hibrido

Publicado: 25 Ene 2022, 09:41
por Homo_non_sapiens
Mleon escribió: 24 Ene 2022, 21:06 El SOC de PVControl+ se basa en contar los amperios/hora que entran o salen de la batería
Por favor, Manuel! No son amperios/hora (A/h), son amperios*hora (Ah) !!

Te lo he corregido en tu post, para no confundir al personal ... :twisted:

Re: Ayuda:pvcontrol con hibrido

Publicado: 25 Ene 2022, 19:39
por Mleon
Homo_non_sapiens escribió: 25 Ene 2022, 09:41
Mleon escribió: 24 Ene 2022, 21:06 El SOC de PVControl+ se basa en contar los amperios/hora que entran o salen de la batería
Por favor, Manuel! No son amperios/hora (A/h), son amperios*hora (Ah) !!

Te lo he corregido en tu post, para no confundir al personal ... :twisted:
Leñe..puse eso ?....vaya tela...sorry

Re: Ayuda:pvcontrol con hibrido

Publicado: 05 Ene 2023, 10:36
por taxus
Mleon escribió: 24 Ene 2022, 21:06
oblitum escribió: 12 Ene 2022, 12:46 Pues yo estoy en una situación parecida, solo que a mi el soc me lo marca pero no es fiel a la realidad, en 70 y pico está en 11V también me pasa lo de los estados de carga, siempre está en bulk en el Dashboard aunque el hibrido esté en flotación
El SOC de PVControl+ se basa en contar los Ah (amperios * hora) que entran o salen de la batería

Si se captura Ibat desde el valor que da el propio hibrido, lo habitual es que tenga bastante error dado que el Ibat que da el Hibrido es bastante malo (sobre todo en instalaciones pequeñas y con poco uso) dado que da valores enteros sin decimales y normalmente sin contar el autoconsumo, etc)

Se puede mejorar algo si se parametriza un poco Ibat (por ejemplo sumándole algún valor fijo, cambiando la eficiencia de carga, etc)

Evidentemente lo mejor es tener un Ibat que sea real
No encuentro cómo se puede parametrizar el Ibat. ¿Me podéis echar una mano?

Re: Ayuda:pvcontrol con hibrido

Publicado: 05 Ene 2023, 21:51
por Mleon
taxus escribió: 05 Ene 2023, 10:36 ...

No encuentro cómo se puede parametrizar el Ibat. ¿Me podéis echar una mano?
Entiendo que tienes instalado PVControl+?

Si es asi hay que adaptarlo en Parametros_FV.py,.... pero casi mejor date de alta en el grupo de usuarios de PVControl+ en Telegram para reponder mas agilmente