Re: Encuesta sobre equipos

#21

Mensaje por nikitto »

Homo_non_sapiens escribió: 25 Feb 2019, 17:29
nikitto escribió: 25 Feb 2019, 17:20
Pac0 escribió: 25 Feb 2019, 16:45 Para casos extremos tengo un generador de 3000Wh
¡ Como te lea HNS te vas a enterar ! :lol: :lol: :lol:
El perrusko escritor es poeta! Quiere decir "generador de 3000W" - la "h" añadida es pura estética ... ;)
Claro, la h es muda.
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Encuesta sobre equipos

#22

Mensaje por Corazon_de_perro »

No siempre, los alemanes tienen una "h" muy "j"
Hail & Kill !
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Encuesta sobre equipos

#23

Mensaje por Corazon_de_perro »

A ver si alguno más nos indica y sacamos una tabla algo representativa. O al menos, que recoja casi toda la casuística posible...
Hail & Kill !
Avatar de Usuario
nikitto
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 176
Registrado: 24 Ene 2019, 10:04
Ubicación: Cambrils
Has thanked: 74 times
Been thanked: 111 times

Re: Encuesta sobre equipos

#24

Mensaje por nikitto »

Va, que nos salimos del tema.

4 x 220 Wp 60c (en serie y paralelo) conectadas a un mptt Midnitesolar KID
2 x 205 Wp 60c (en serie) conectadas a un híbrido mppt que a su vez hace de inversor
2 x 175 Wp 48c (en serie) conectadas a un Phocos CXN 40 con sombra hasta mediodía

2 baterías Cynetic Tubular de 12V 140Ah a C100 en serie
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Encuesta sobre equipos

#25

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Homo_non_sapiens escribió: 25 Feb 2019, 09:03 a un calentador de piscina de 3.0kW
nikitto escribió: 25 Feb 2019, 17:25¿Puedes dar algo más de información sobre este calentador? Fotos o enlace. ¿Opinión? ¿Merece la pena?
Es un calentador resistivo comercial, modelo Intex 28684 (ver imagen)
Es muy sencillo: Una resistencia de 3000W a 230V y un sensor de flujo, para garantizar que solo pueda calentar cuando la depuradora está en marcha. Lo tengo instalado detrás del filtro de arena; calienta el agua justo antes de entrar en la piscina
.
Calentador_Piscina.jpg
.

Mi opinión: La piscina es pequeña (6m x 3m), pero asimismo hay 27m³ de agua (27'000 litros). Con 3kW durante unas horas al día apenas se nota una subida de temperatura. Y por la noche pierde gran parte del calor que ha entrado durante el día. Es decir: Calentar calienta muy poco, pero es ideal para "tragarse" los excedentes de la FV con los que no sé que hacer ... ;)

¿Si merece la pena? Nuevo vale cerca de 100 euros; yo lo conseguí de segunda mano por 30 euros. Para lo que lo uso es ideal, pero si lo quieres para bañarte en invierno, que la "piscina" no tenga más de 500 litros (una bañera). Quero decir: Por 30 euros está bien, pero no hubiese pagado 100 euros por él. Lo tengo desde hace 2 años y hasta ahora funciona bien

Homo_non_sapiens escribió: 25 Feb 2019, 09:03Puedo abrir hilos sobre esta "intensidad fantasma" y también sobre mi derivación de excedentes, si hay interés en ello ...
nikitto escribió: 25 Feb 2019, 17:25Claro, toda información es poca y valiosa
Vale, apuntaré esos temas en mi lista de deberes
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Vitriolo
Gigante roja
Gigante roja
Mensajes: 957
Registrado: 23 Ene 2019, 14:56
Ubicación: 13, Rue del Percebe
Has thanked: 48 times
Been thanked: 1 time

Re: Encuesta sobre equipos

#26

Mensaje por Vitriolo »

Creía que sólo se tenía que describir el equipo...
En mi caso el control activa los excedentes de forma que el campo solar trabaje muy cerca de Vmp, tiene un PID para controlar este Vmp y también para Vbat, aunque esta es puramente testimonial ( son de reciclaje, estan fritas y se lo tragan todo). Instalación inusual, vaya.
Aerodramus inquietus
not a swallow but a swift !!
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Encuesta sobre equipos

#27

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Vitriolo escribió: 25 Feb 2019, 20:04Creía que sólo se tenía que describir el equipo...
Sí, pero como Gabriel mencionó los excedentes en su post inicial, puse como los detecto y derivo, en mi sistema FV
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Pifek
Mensajes: 48
Registrado: 30 Ene 2019, 22:08
Has thanked: 4 times
Been thanked: 5 times

Re: Encuesta sobre equipos

#28

Mensaje por Pifek »

Aislada.
24 v . Vasos opzs 915 c120.
Actualmente cambiando el lugar de placas por sombras , pero ahora mismo estoy así:
String 3 x300w mono + string 3x250 Poli sur. 60 cel. 60 grados .sur

Seguidor con Arduino y por horario y placas de 36 cel. Con : . Estas son mis primeras placas y las únicas de 36cel. Placas 3 string . 5 X 80w ( Les daré un nuevo lugar debido a sombras)

String 3 X 250 Poli . Sur . 45 grados ( pensando cambio lugar )

Todo lo anterior a un Fm80 .

String 3 x250 sobre teja. Unos 20 grados .SO a un Esmart 3 60A

Bornay 3000w en torre. Y su regulador.

Inversor trace 3024sw.

El uso de excedentes por ahora manual. Cuando ya absorbe o flota uso bomba del pozo , calefactores, lavavajillas, secadora. o AC . No me he puesto con ningún sistema automático pero a partir de la 13 sé que puedo usarlos ya que normalmente ya pasó el Bulk y ya lleva absorbiendo una horita .




Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk


Trace 3024SW, Outback FM80 , Esmart3 60, Bornay3000. 24V opzs 915 c120 enersys.
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Encuesta sobre equipos

#29

Mensaje por Corazon_de_perro »

Está claro que en algunos sistemas, la detección de excedentes es simple, bien porque el regulador de señal de excedentes, bien porque el sistema aumenta la frecuencia, caso de SMA o Multiplus.
Cuando no estamos en los casos anteriores, la cosa se complica algo. Si hay baterías, lo más directo puede ser actuar según la tensión de las mismas, pero no siempre hay baterías. En el caso de conexión a red con vertido cero, o sin él, parece que lo más directo es controlar que el consumo de red siempre sea algo mayor que un umbral establecido.
Alguna idea más?
Hail & Kill !
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Encuesta sobre equipos

#30

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Gabriel_2018 escribió: 25 Feb 2019, 22:25En el caso de conexión a red con vertido cero, o sin él, parece que lo más directo es controlar que el consumo de red siempre sea algo mayor que un umbral establecido
Yo creo que la condición para derivar excedentes, en este caso, debería ser que el consumo de red sea algo menor que un umbral establecido
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Encuesta sobre equipos

#31

Mensaje por Corazon_de_perro »

Para todo lo que tenga Voltronic y derivados, quizás lo más "universal" para sistemas con baterías, sea fijar tensión y flotación algo por encima de la tensión de absorción deseada y derivar de forma que haga la absorción requerida y posteriormente pase a flotación. Con eso además eliminamos los problemas de flotación prematura.
Hail & Kill !
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Encuesta sobre equipos

#32

Mensaje por Corazon_de_perro »

Homo_non_sapiens escribió: 25 Feb 2019, 22:35
Gabriel_2018 escribió: 25 Feb 2019, 22:25En el caso de conexión a red con vertido cero, o sin él, parece que lo más directo es controlar que el consumo de red siempre sea algo mayor que un umbral establecido
Yo creo que la condición para derivar excedentes, en este caso, debería ser que el consumo de red sea algo menor que un umbral establecido
Bueno sí, para aumentar los excedentes una cosa y para reducirlos, la otra.
Hail & Kill !
Kitos23
Mensajes: 59
Registrado: 23 Ene 2019, 20:15
Has thanked: 37 times
Been thanked: 4 times

Re: Encuesta sobre equipos

#33

Mensaje por Kitos23 »

El mio esta compuesto de 10 paneles trina de 325wp de 72c (3.250w), orientados al SE y conectados todos en serie a un inversor hibrido infini mpi 5,5kw, con vertido cero, sin baterias. Sigo enchufado a la red.
De momento sin control de excedentes, pero todo se andara.
ADNSolar.eu se ideo en una cochera de un lugar remoto por 4 locos...yo estuve alli (pero no estoy loco) :neo
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Encuesta sobre equipos

#34

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Gabriel_2018 escribió: 25 Feb 2019, 23:00
Homo_non_sapiens escribió: 25 Feb 2019, 22:35
Gabriel_2018 escribió: 25 Feb 2019, 22:25En el caso de conexión a red con vertido cero, o sin él, parece que lo más directo es controlar que el consumo de red siempre sea algo mayor que un umbral establecido
Yo creo que la condición para derivar excedentes, en este caso, debería ser que el consumo de red sea algo menor que un umbral establecido
Bueno sí, para aumentar los excedentes una cosa y para reducirlos, la otra.
Disculpa, Gabriel, pero para que nos entendamos bien:

- Cuando no hay consumo de la red ("algo menor que un umbral establecido"), es posible que haya excedentes que se pueden derivar
- Cuando hay consumo de la red ("algo mayor que un umbral establecido"), es imposible que hayan excedentes y no hay que intentar derivarlos
Entendemos que el "umbral establecido de consumo de la red" sea muy cercano a cero (pocos watios)

Lo ves igual ?
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Encuesta sobre equipos

#35

Mensaje por Corazon_de_perro »

Homo_non_sapiens escribió: 26 Feb 2019, 09:02

Lo ves igual ?
Sí.
Hail & Kill !
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Encuesta sobre equipos

#36

Mensaje por Corazon_de_perro »

Bueno, pues he agrupado las instalaciones y parece que hay cuatro tipos posibles. Es posible que haya más, pero sobre la muestra, aparece ésto:
tabla.jpg
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Hail & Kill !
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Encuesta sobre equipos

#37

Mensaje por Corazon_de_perro »

En un primer tipo, 3 sobre 16, tenemos inversores Voltronic sin baterías, con tensión de placa de hasta +-500 Vdc. No tienen una salida "física" de excedentes, pero no parece complicado determinar si existen o no, en función de lo que se consume de red, con el vatímetro interno.

En un segundo tipo, 4/16, tenemos inversores y/o reguladores Voltronic, con tensión de placa de hasta +- 150 Vdc. Como en el caso anterior, no existe una salida física de excedentes, pero existe comunicación directa con el inversor y/o regulador, por lo que se podrían modificar las tensiones de absorción-flotación a voluntad.

En un tercer tipo, 3/16, tenemos inversores y/o reguladores sin salida de excedentes ni comunicación simple con inversor o regulador.

En un cuarto grupo, 6/16, tenemos inversores y/o reguladores que dan una señal de excedentes. Incluso, la señal que dan, convenientemente filtrada, puede ser proporcional a los excedentes.
Hail & Kill !
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Encuesta sobre equipos

#38

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Gabriel_2018 escribió: 26 Feb 2019, 10:54Bueno, pues he agrupado las instalaciones y parece que hay cuatro tipos posibles. Es posible que haya más, pero sobre la muestra, aparece ésto: ... tabla.jpg
Muy buena idea, este resumen ... :clapping

Serías tan amable de explicar las siglas que aparecen en la tabla, que hay algunas que no entiendo? Gracias


Nota: Estoy convencido de que algunos "fotovoltaicos" emplean dispositivos comerciales para derivar excedentes, tipo "Carlotron". Aunque parece que -hasta ahora- ningún forero usa esta opción, podría ser un quinto grupo a distinguir
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Encuesta sobre equipos

#39

Mensaje por Corazon_de_perro »

Homo_non_sapiens escribió: 26 Feb 2019, 11:19
Serías tan amable de explicar las siglas que aparecen en la tabla, que hay algunas que no entiendo? Gracias
Int-WATT: Se puede usar el vatímetro del propio inversor en la conexión con la red.

COM: Existe comunicación posible y sencilla con el inversor y/o regulador.

Reg-EXC: Señal de excedentes proviene de regulador.

Frec-EXC: Señal de excedentes proviene de la frecuencia de la micro-red.
Hail & Kill !
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Encuesta sobre equipos

#40

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Gabriel_2018 escribió: 26 Feb 2019, 11:23Int-WATT: ... COM: ... Reg-EXC: ... Frec-EXC: ...
Gracias !
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...