Encuesta sobre equipos

Todo lo relativo a la energía solar.
dafegod
Mensajes: 4
Registrado: 24 Ene 2019, 23:57
Ubicación: malaga-centro
Has thanked: 14 times
Been thanked: 1 time

Re: Encuesta sobre equipos

#11

Mensaje por dafegod »

Buenas, mi instalación conectada a red y sin baterías.
8 placas de 330 canadian solar = 2640 w/p. Orientación Sur, 5 con inclinación a 40 ° y las otras tiradas casi literalmente al tejado sobre 10°.
Un híbrido Easun 3K a 24 v mod VM II.
El solito hace su Antivertido y como es muy listo sabe sumar red y FV.
La gestión de excedentes a través de PVControl+, aunque ando afinando.

Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk


juanjo57
Forero con ADNSolar
Gigante roja
Gigante roja
Mensajes: 708
Registrado: 05 Feb 2019, 14:08
Has thanked: 99 times
Been thanked: 62 times

Re: Encuesta sobre equipos

#12

Mensaje por juanjo57 »

Placas en dos orientaciones (SE 5850w, SO 6600w
Sistema aislado 48V
4 Regulador Voltronic PCM60XX
1 Regulador victron mppt 250/100
2 Hibridos Voltronic pip 5048
24 baterias HOPPECKE 48V Power VL 2-1150 de 1500Ah y
14 baterias de litios de 740 x 14 = 10360ah
Última edición por juanjo57 el 31 Mar 2020, 13:36, editado 1 vez en total.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Encuesta sobre equipos

#13

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Los datos de mi instalación los véis en mi firma
La orientación de mis placas es la del tejado a tres aguas, no ideal: 6 placas con 72 células (1110Wp) al SE, 12 placas con 72c (2220Wp) al S y 4 placas con 72c (740Wp) más 2 placas con 60c (460Wp) al SO. Todas las placas de 72c con inclinación 18°, las dos placas de 60c con inclinación 60°. Las placas con orientación SE y S van al regulador SS-50C; las 4 placas SO a un regulador BBB y las dos con 60C a un PWM bueno. La potencia máxima que entrega el campo FV es de ~3500W en verano y ~2000W en invierno; la cosecha media ~20kWh/día (verano) y ~10kWh/día (invierno)

Mi derivación de excedentes es DIY, con un Arduino. Derivo a un termo de 2.4kW y -cuando éste está caliente- a un calentador de piscina de 3.0kW. Empleo KEMOs (moduladores de potencia) para regular la potencia derivada, controlados por WiFi (con NodeMCU). Con el corte de onda se consigue una regulación casi analógica, que me convence más que el ON-OFF de un relé
El algoritmo se basa en derivar potencia en escalones de 50W: Pongamos que el Infini-V esté en line mode, con vertido cero. El Arduino mide la intensidad (potencia activa) que el Infini chupa de red. Mientras esa potencia activa es cero (<40W), el algoritmo de derivación está activo
Este es el algoritmo de derivación:
- Activar el Arduino entre las 10:00h y las 19:00h (17:00h en invierno), que es cuando puede haber excedentes
- Activar el algoritmo solo, cuando la potencia activa en la entrada AC del Infini es <40W
- Activar el algoritmo solo, cuando la tensión de batería es >54V**
- Pedir 50W más de consumo para derivarlos al termo y/o a la piscina
- Si el Infini-V entrega estos 50W sin tener que chupar de red (potencia activa <40W), seguir aumentanto la derivación en pasos de 50W
- Cuando el Infini-V empieza a chupar de red (potencia activa >40W), reducir la derivación

**: El tercer paso (tensión de batería >54V) es necesario, para evitar que el Arduino intente derivar excedentes, cuando el Infini-V está en modo batería. Es que en modo batería se cumple la condición "potencia activa <40W" ... :(
Pero esto es fácil de solucionar: En modo batería y sin sol, la tensión de batería siempre será <54V ---> el Arduino no deriva
En modo batería, si hace sol y las placas producen, la tensión de batería puede superar 54V - pero entonces es correcto, que el Arduino intente derivar excedentes. En cuanto la tensión caiga por debajo de 54V, dejará de intentarlo

Diferenciar la potencia activa (la real) de la reactiva (sin consumo) es esencial, porque el Infini-V "delega" toda la potencia reactiva que genera (500-1000VAr) a la red, por lo que veo constantemente 2-4A reactivos fluctuando por la red. Se trata de diferenciar esos 2-4A reactivos de la (no) presencia de los 0.2A activos, a partir de los que se activa el algoritmo de derivación
Puedo abrir hilos sobre esta "intensidad fantasma" y también sobre mi derivación de excedentes, si hay interés en ello ...
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Pac0
Boss
Boss
Supernova
Supernova
Mensajes: 1073
Registrado: 23 Ene 2019, 14:23
Ubicación: Lago Baikal
Has thanked: 192 times
Been thanked: 104 times
Contactar:

Re: Encuesta sobre equipos

#14

Mensaje por Pac0 »

Mi instalación es aislada:

Campo solar:
2280Wp monocristalinas en dos strings de 3+3 - 3+3 (Sur 170º)
1060Wp policristalinas con microinversores de red varias orientaciones
750Wp esperando a ser colocadas en un techo solar...
Equipos:
2 inversores Victron Multiplus 2000/24
2 reguladores Midnite Classic 150 (uno en cada string mono)
Baterias:
12 vasos de TAB TOpzs 965Ah C100
Derivador de excedentes "zapatillas wifi" al ACS y radiadores de infrarrojos (600W + 400W)
Para casos extremos tengo un generador de 3000Wh
Todo controlado con PVControl ++

:snoopy
Non semper ea sunt quae videntur
Interior:
3,5Kwp Mono; 2 x Midnite Classic 150; 1 x Victron Multiplus 24/5000; 8 + 8 celdas LiFePo4 280Ah
Banana PI + RPI + PVControl V3 - custom
Exterior:
1,7Kwp Poli
1 x Victron Multiplus 24/2000 + SB 1.5 en acople de red
8 celdas LiFePo4 305Ah
Le Potato + PVControl - V3 custom

http://kapg.ddns.net:8085/inicio_canvas.php
Avatar de Usuario
Luisetrix
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 495
Registrado: 23 Ene 2019, 17:18
Has thanked: 20 times
Been thanked: 110 times

Re: Encuesta sobre equipos

#15

Mensaje por Luisetrix »

Bueno, por aquí otra instalación rara...

1070Wp (4 placas de 60 células)
Regulador MPPT Victron 100/50
Inversor Xantrex Prosine 1800i
4 baterías monoblock 6v 225ah (C20)
Monitor de baterías BMV702 Fangpusun.
Además tengo otro inversor Xantrex más viejo que el tabaco de 1500W.
No es de onda pura pero lo guardo porque tiene cargador de 30A (Y porque funciona perfectamente)
También tengo el famoso briko del foro montado y pendiente de instalar, pero como ando buscando casa aún no sé si instalarlo en esta instalación o esperar.

Y dónde está lo raro?
Pues que todo esto está montado en una caravana en medio del campo. Y las placas planas en el techo.
Aun así da para iluminación, nevera A+, microondas, tele, cafetera eléctrica y máquinas de menos de 1800W. Además de un par de bombas que tiene la caravana para el agua y una depuradora de una piscina desmontable.
Avatar de Usuario
nikitto
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 176
Registrado: 24 Ene 2019, 10:04
Ubicación: Cambrils
Has thanked: 74 times
Been thanked: 111 times

Re: Encuesta sobre equipos

#16

Mensaje por nikitto »

Pac0 escribió: 25 Feb 2019, 16:45
Para casos extremos tengo un generador de 3000Wh
¡ Como te lea HNS te vas a enterar ! :lol: :lol: :lol:
Avatar de Usuario
Pac0
Boss
Boss
Supernova
Supernova
Mensajes: 1073
Registrado: 23 Ene 2019, 14:23
Ubicación: Lago Baikal
Has thanked: 192 times
Been thanked: 104 times
Contactar:

Re: Encuesta sobre equipos

#17

Mensaje por Pac0 »

nikitto escribió: 25 Feb 2019, 17:20
Pac0 escribió: 25 Feb 2019, 16:45
Para casos extremos tengo un generador de 3000Wh
¡ Como te lea HNS te vas a enterar ! :lol: :lol: :lol:
:punish :hachazo :colgao
son W burro
Non semper ea sunt quae videntur
Interior:
3,5Kwp Mono; 2 x Midnite Classic 150; 1 x Victron Multiplus 24/5000; 8 + 8 celdas LiFePo4 280Ah
Banana PI + RPI + PVControl V3 - custom
Exterior:
1,7Kwp Poli
1 x Victron Multiplus 24/2000 + SB 1.5 en acople de red
8 celdas LiFePo4 305Ah
Le Potato + PVControl - V3 custom

http://kapg.ddns.net:8085/inicio_canvas.php
Avatar de Usuario
nikitto
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 176
Registrado: 24 Ene 2019, 10:04
Ubicación: Cambrils
Has thanked: 74 times
Been thanked: 111 times

Re: Encuesta sobre equipos

#18

Mensaje por nikitto »

Homo_non_sapiens escribió: 25 Feb 2019, 09:03
a un calentador de piscina de 3.0kW.
¿Puedes dar algo más de información sobre este calentador? Fotos o enlace. ¿Opinión? ¿Merece la pena?

Puedo abrir hilos sobre esta "intensidad fantasma" y también sobre mi derivación de excedentes, si hay interés en ello ...
Claro, toda información es poca y valiosa.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Encuesta sobre equipos

#19

Mensaje por Homo_non_sapiens »

nikitto escribió: 25 Feb 2019, 17:20
Pac0 escribió: 25 Feb 2019, 16:45 Para casos extremos tengo un generador de 3000Wh
¡ Como te lea HNS te vas a enterar ! :lol: :lol: :lol:
El perrusko escritor es poeta! Quiere decir "generador de 3000W" - la "h" añadida es pura estética ... ;)
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Encuesta sobre equipos

#20

Mensaje por Corazon_de_perro »

No, yo creo que el generador es de esos de gasolina de usar y tirar y por sesión como mucho da 3.000 wh...
Hail & Kill !
Avatar de Usuario
nikitto
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 176
Registrado: 24 Ene 2019, 10:04
Ubicación: Cambrils
Has thanked: 74 times
Been thanked: 111 times

Re: Encuesta sobre equipos

#21

Mensaje por nikitto »

Homo_non_sapiens escribió: 25 Feb 2019, 17:29
nikitto escribió: 25 Feb 2019, 17:20
Pac0 escribió: 25 Feb 2019, 16:45 Para casos extremos tengo un generador de 3000Wh
¡ Como te lea HNS te vas a enterar ! :lol: :lol: :lol:
El perrusko escritor es poeta! Quiere decir "generador de 3000W" - la "h" añadida es pura estética ... ;)
Claro, la h es muda.
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Encuesta sobre equipos

#22

Mensaje por Corazon_de_perro »

No siempre, los alemanes tienen una "h" muy "j"
Hail & Kill !
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Encuesta sobre equipos

#23

Mensaje por Corazon_de_perro »

A ver si alguno más nos indica y sacamos una tabla algo representativa. O al menos, que recoja casi toda la casuística posible...
Hail & Kill !
Avatar de Usuario
nikitto
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 176
Registrado: 24 Ene 2019, 10:04
Ubicación: Cambrils
Has thanked: 74 times
Been thanked: 111 times

Re: Encuesta sobre equipos

#24

Mensaje por nikitto »

Va, que nos salimos del tema.

4 x 220 Wp 60c (en serie y paralelo) conectadas a un mptt Midnitesolar KID
2 x 205 Wp 60c (en serie) conectadas a un híbrido mppt que a su vez hace de inversor
2 x 175 Wp 48c (en serie) conectadas a un Phocos CXN 40 con sombra hasta mediodía

2 baterías Cynetic Tubular de 12V 140Ah a C100 en serie
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Encuesta sobre equipos

#25

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Homo_non_sapiens escribió: 25 Feb 2019, 09:03 a un calentador de piscina de 3.0kW
nikitto escribió: 25 Feb 2019, 17:25¿Puedes dar algo más de información sobre este calentador? Fotos o enlace. ¿Opinión? ¿Merece la pena?
Es un calentador resistivo comercial, modelo Intex 28684 (ver imagen)
Es muy sencillo: Una resistencia de 3000W a 230V y un sensor de flujo, para garantizar que solo pueda calentar cuando la depuradora está en marcha. Lo tengo instalado detrás del filtro de arena; calienta el agua justo antes de entrar en la piscina
.
Calentador_Piscina.jpg
.

Mi opinión: La piscina es pequeña (6m x 3m), pero asimismo hay 27m³ de agua (27'000 litros). Con 3kW durante unas horas al día apenas se nota una subida de temperatura. Y por la noche pierde gran parte del calor que ha entrado durante el día. Es decir: Calentar calienta muy poco, pero es ideal para "tragarse" los excedentes de la FV con los que no sé que hacer ... ;)

¿Si merece la pena? Nuevo vale cerca de 100 euros; yo lo conseguí de segunda mano por 30 euros. Para lo que lo uso es ideal, pero si lo quieres para bañarte en invierno, que la "piscina" no tenga más de 500 litros (una bañera). Quero decir: Por 30 euros está bien, pero no hubiese pagado 100 euros por él. Lo tengo desde hace 2 años y hasta ahora funciona bien

Homo_non_sapiens escribió: 25 Feb 2019, 09:03Puedo abrir hilos sobre esta "intensidad fantasma" y también sobre mi derivación de excedentes, si hay interés en ello ...
nikitto escribió: 25 Feb 2019, 17:25Claro, toda información es poca y valiosa
Vale, apuntaré esos temas en mi lista de deberes
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Vitriolo
Gigante roja
Gigante roja
Mensajes: 957
Registrado: 23 Ene 2019, 14:56
Ubicación: 13, Rue del Percebe
Has thanked: 48 times
Been thanked: 1 time

Re: Encuesta sobre equipos

#26

Mensaje por Vitriolo »

Creía que sólo se tenía que describir el equipo...
En mi caso el control activa los excedentes de forma que el campo solar trabaje muy cerca de Vmp, tiene un PID para controlar este Vmp y también para Vbat, aunque esta es puramente testimonial ( son de reciclaje, estan fritas y se lo tragan todo). Instalación inusual, vaya.
Aerodramus inquietus
not a swallow but a swift !!
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Encuesta sobre equipos

#27

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Vitriolo escribió: 25 Feb 2019, 20:04Creía que sólo se tenía que describir el equipo...
Sí, pero como Gabriel mencionó los excedentes en su post inicial, puse como los detecto y derivo, en mi sistema FV
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Pifek
Mensajes: 48
Registrado: 30 Ene 2019, 22:08
Has thanked: 4 times
Been thanked: 5 times

Re: Encuesta sobre equipos

#28

Mensaje por Pifek »

Aislada.
24 v . Vasos opzs 915 c120.
Actualmente cambiando el lugar de placas por sombras , pero ahora mismo estoy así:
String 3 x300w mono + string 3x250 Poli sur. 60 cel. 60 grados .sur

Seguidor con Arduino y por horario y placas de 36 cel. Con : . Estas son mis primeras placas y las únicas de 36cel. Placas 3 string . 5 X 80w ( Les daré un nuevo lugar debido a sombras)

String 3 X 250 Poli . Sur . 45 grados ( pensando cambio lugar )

Todo lo anterior a un Fm80 .

String 3 x250 sobre teja. Unos 20 grados .SO a un Esmart 3 60A

Bornay 3000w en torre. Y su regulador.

Inversor trace 3024sw.

El uso de excedentes por ahora manual. Cuando ya absorbe o flota uso bomba del pozo , calefactores, lavavajillas, secadora. o AC . No me he puesto con ningún sistema automático pero a partir de la 13 sé que puedo usarlos ya que normalmente ya pasó el Bulk y ya lleva absorbiendo una horita .




Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk


Trace 3024SW, Outback FM80 , Esmart3 60, Bornay3000. 24V opzs 915 c120 enersys.
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Encuesta sobre equipos

#29

Mensaje por Corazon_de_perro »

Está claro que en algunos sistemas, la detección de excedentes es simple, bien porque el regulador de señal de excedentes, bien porque el sistema aumenta la frecuencia, caso de SMA o Multiplus.
Cuando no estamos en los casos anteriores, la cosa se complica algo. Si hay baterías, lo más directo puede ser actuar según la tensión de las mismas, pero no siempre hay baterías. En el caso de conexión a red con vertido cero, o sin él, parece que lo más directo es controlar que el consumo de red siempre sea algo mayor que un umbral establecido.
Alguna idea más?
Hail & Kill !
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Encuesta sobre equipos

#30

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Gabriel_2018 escribió: 25 Feb 2019, 22:25En el caso de conexión a red con vertido cero, o sin él, parece que lo más directo es controlar que el consumo de red siempre sea algo mayor que un umbral establecido
Yo creo que la condición para derivar excedentes, en este caso, debería ser que el consumo de red sea algo menor que un umbral establecido
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...