Sunny Island 5048

#1

Mensaje por Damaso »

Hola buenos días. Dispongo de tres instalaciones independientes en una casa aislada, la primera con 3 kws en placas, dos baterías weco y un inversor deye, la utilizo para cargar el coche, esta conectado a la salida gen, está configurado que cargue cuando la batería está al 80% y desconecte al 60%. De momento ningún problema.
La segunda instalación consta de 16 celdas chinas de 280 amperios con un bms jk, un sunny boy con 3kw en placas y un sunny island 5548 y un shunt a la entrada del inversor, el problema es la diferencia de lectura entre el inversor y el bms. El bms siempre da un consumo de 150 w más que el inversor. Ahora el inversor está al 80% y el bms al 50%..
La tercera instalación consta de una batería de 750 amperios 48 V. De plomo con diez años un fm80 y un inversor victron de 1200 w. La utilizo para cargar alguna de las anteriores baterías. Estaba pensando con un interruptor de transferencia conectar la salida del fm80 a la entrada de la batería chiná e intentar engañar al inversor hasta que estén igualados con el bms. Como lo veis?
Un saludo
Avatar de Usuario
Pac0
Boss
Boss
Supernova
Supernova
Mensajes: 1073
Registrado: 23 Ene 2019, 14:23
Ubicación: Lago Baikal
Has thanked: 192 times
Been thanked: 104 times
Contactar:

Re: Sunny Island 5048

#2

Mensaje por Pac0 »

Por lo poco que conozco de SMA, parece que necesita "conectividad" con el BMS. Podría hacerse vía CAN bus, pero no aseguro que tu BMS sea compatible...

Especifica que BMS tienes, marca modelo, etc... para poder afinar más el problema y la posible solución...

Un saludo
:snoopy
Non semper ea sunt quae videntur
Interior:
3,5Kwp Mono; 2 x Midnite Classic 150; 1 x Victron Multiplus 24/5000; 8 + 8 celdas LiFePo4 280Ah
Banana PI + RPI + PVControl V3 - custom
Exterior:
1,7Kwp Poli
1 x Victron Multiplus 24/2000 + SB 1.5 en acople de red
8 celdas LiFePo4 305Ah
Le Potato + PVControl - V3 custom

http://kapg.ddns.net:8085/inicio_canvas.php
Damaso
Mensajes: 19
Registrado: 08 Feb 2019, 12:05
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Re: Sunny Island 5048

#3

Mensaje por Damaso »

Buenas tardes, el BMS es un JK con balanceador activo, el problema del sunny island es que no tiene comunicación con baterías de litio, por lo tanto he de configurarlo por voltaje. Me ha acompañado durante diez años, sin ningún problema y me da pena jubilarlo.
Saludos
Avatar de Usuario
Pac0
Boss
Boss
Supernova
Supernova
Mensajes: 1073
Registrado: 23 Ene 2019, 14:23
Ubicación: Lago Baikal
Has thanked: 192 times
Been thanked: 104 times
Contactar:

Re: Sunny Island 5048

#4

Mensaje por Pac0 »

Damaso escribió: 22 May 2022, 15:44 Buenas tardes, el BMS es un JK con balanceador activo, el problema del sunny island es que no tiene comunicación con baterías de litio, por lo tanto he de configurarlo por voltaje. Me ha acompañado durante diez años, sin ningún problema y me da pena jubilarlo.
Saludos
El inversor es bueno pero "antiguo", aunque no debería ser un problema configurar LiFePo4
Podría ser que tengas mal configurado el voltaje para esas celdas y el inversor corte porque cree que están cargadas.
¿Que voltaje tienes en los parámetros de carga?

:snoopy
Non semper ea sunt quae videntur
Interior:
3,5Kwp Mono; 2 x Midnite Classic 150; 1 x Victron Multiplus 24/5000; 8 + 8 celdas LiFePo4 280Ah
Banana PI + RPI + PVControl V3 - custom
Exterior:
1,7Kwp Poli
1 x Victron Multiplus 24/2000 + SB 1.5 en acople de red
8 celdas LiFePo4 305Ah
Le Potato + PVControl - V3 custom

http://kapg.ddns.net:8085/inicio_canvas.php
Damaso
Mensajes: 19
Registrado: 08 Feb 2019, 12:05
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Re: Sunny Island 5048

#5

Mensaje por Damaso »

Buenas tardes. Pues si, el inversor es antiguo, lleva trabajando sin interrupcion desde el 2012 . paso la configuracion: Valor nominal de las celdas en carga normal, 54,2
valor nominal en carga completa 55,2
valor nominal en carga dde compensacion 55.2
valor nominal en carga de mantenimiento 54
la unica diferencia de lectura entre el inversor y el BMS son unos 100 w, el consumo del inversor, que el Bms lo tiene en cuenta y el inversor lo obvia. Asi que cada tres o cuatro dias le meto una carga directa a las baterias para igualarlo.
Un saludo
Avatar de Usuario
Pac0
Boss
Boss
Supernova
Supernova
Mensajes: 1073
Registrado: 23 Ene 2019, 14:23
Ubicación: Lago Baikal
Has thanked: 192 times
Been thanked: 104 times
Contactar:

Re: Sunny Island 5048

#6

Mensaje por Pac0 »

En una configuración de 16 celdas el 100% de la carga se adquiere cuando el voltaje alcanza los 58,4V.
Lo normal es mantener las baterías sobre un 95% = 55,36V.

Podrías ajustar el voltaje (carga completa) y subirlo por debajo del máximo ya que tienes 3V de margen...

Pero el problema que expones es la diferencia de lectura entre el BMS y el Inversor que no es la solución que te doy...

Un saludo
:snoopy
Non semper ea sunt quae videntur
Interior:
3,5Kwp Mono; 2 x Midnite Classic 150; 1 x Victron Multiplus 24/5000; 8 + 8 celdas LiFePo4 280Ah
Banana PI + RPI + PVControl V3 - custom
Exterior:
1,7Kwp Poli
1 x Victron Multiplus 24/2000 + SB 1.5 en acople de red
8 celdas LiFePo4 305Ah
Le Potato + PVControl - V3 custom

http://kapg.ddns.net:8085/inicio_canvas.php
Damaso
Mensajes: 19
Registrado: 08 Feb 2019, 12:05
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Re: Sunny Island 5048

#7

Mensaje por Damaso »

Gracias Paco, he aumentado ligeramente el voltaje del inversor. Con las baterías de plomo hemos funcionado toda la vida configurando la instalación con el voltaje, de hecho como la batería es casera aunque el inversor tuviera comunicación tampoco reconocería esta batería, y como tengo tiempo para cacharrear seguiré jugando con el sistema
Saludos