Página 1 de 2

Autoconsumo trifasico

Publicado: 20 Dic 2020, 14:15
por El jesu
Ola quiero poner una una instalación autoconsumo trifasica y preparada para en un futuro poner baterias

Consumo diario entorno a los 20 kw

Que me podéis aconsejar
Gracias de antemano

Re: Autoconsumo trifasico

Publicado: 20 Dic 2020, 23:18
por Corazon_de_perro
Pues placas y un inversor de conexión a red trifásico.
Qué potencia contratada tienes? Qué potencia contratable máxima tienes? Lo último lo puedes ver en el boletín.

Re: Autoconsumo trifasico

Publicado: 20 Dic 2020, 23:24
por El jesu
10 kw de trifasica tengo contratado

Pero si alimento por ejemplo un fronius trifasico de 10 kw luego puedo sacar monofasico con 1 fase mas neutro ? Y consumir monofasico tambien de la placas o solo podria consumir trifasica por el hecho de ser trifasico el fronius ? esk tambien tengo un taller y necesito la trifasica

Re: Autoconsumo trifasico

Publicado: 20 Dic 2020, 23:29
por Corazon_de_perro
Tú inyectas en el contador en trifásica y no hay más.

Cuando la energía solar supera el consumo, exportas a la red y cuando el consumo supera la energía solar, importas de la red.

Re: Autoconsumo trifasico

Publicado: 20 Dic 2020, 23:42
por El jesu
Pero yo no quiero intectar a la red

Re: Autoconsumo trifasico

Publicado: 20 Dic 2020, 23:43
por El jesu
Perdona inyectar

Re: Autoconsumo trifasico

Publicado: 20 Dic 2020, 23:50
por Corazon_de_perro
El jesu escribió: 20 Dic 2020, 23:43 Perdona inyectar
Y eso?

Re: Autoconsumo trifasico

Publicado: 20 Dic 2020, 23:55
por Corazon_de_perro
Te penalizan habitualmente por el factor de potencia?
Si tienes 10 kW, 12 kW de paneles e inversor de 10, y a inyectar lo que sobre.

Re: Autoconsumo trifasico

Publicado: 21 Dic 2020, 00:05
por El jesu
De potencia voy justo con los 10 kw
Pero sobre la legalización si lo instaló yo no podrían legalizar no ?

Re: Autoconsumo trifasico

Publicado: 21 Dic 2020, 18:00
por mekium
El jesu escribió: 20 Dic 2020, 23:42 Pero yo no quiero intectar a la red
Me uno a la pregunta de Gabriel, ¿porque no quieres inyectar a red?
El jesu escribió: 20 Dic 2020, 23:24 Pero si alimento por ejemplo un fronius trifasico de 10 kw luego puedo sacar monofasico con 1 fase mas neutro ? Y consumir monofasico tambien de la placas o solo podria consumir trifasica por el hecho de ser trifasico el fronius ? esk tambien tengo un taller y necesito la trifasica
Si, no tienes problema, puedes consumir tanto en trifásica como en monofásica en cualquiera de las fases.
Yo tengo un Fronius Symo ya que la calefacción y la bomba del pozo son trifásicas, pero el resto de consumos de la vivienda son monofásicos y va perfecto.
El jesu escribió: 21 Dic 2020, 00:05 Pero sobre la legalización si lo instaló yo no podrían legalizar no ?
En mi caso, yo mismo me realicé la instalación y después un amigo electricista me hizo el papeleo para la legalización.

Re: Autoconsumo trifasico

Publicado: 22 Dic 2020, 00:41
por El jesu
Vale muchas gracias me a servido vastante de ayuda otra pregunta pero monofónico osea entre fases solo puedo sacar una potencia maxima por fase 3300w ?

Re: Autoconsumo trifasico

Publicado: 22 Dic 2020, 00:42
por El jesu
O si estoy produciendo 9000wp de cosecha solar los puedo sacar todos por una fase 230v o solo podria sacar
3000w por cada fase ?

Re: Autoconsumo trifasico

Publicado: 22 Dic 2020, 08:36
por mekium
El jesu escribió: 22 Dic 2020, 00:41 Vale muchas gracias me a servido vastante de ayuda otra pregunta pero monofónico osea entre fases solo puedo sacar una potencia maxima por fase 3300w ?
Tengo entendido que con el vertido 0 activado el inversor ajusta la potencia de producción al consumo y lo deriva a la fase o fases según el mismo, pero yo esto no lo he visto en mi instalación, dado que desde el primer momento he estado vertiendo a red, a pesar de que todavía no me estén compensando.

En mi caso, al estar inyectando a red, el inversor reparte la producción equitativamente entre las tres fases y aunque tenga consumo en una fase y este vertiendo en otra, no hay problema.
Como ejemplo, tengo contratados 6,9kW y con mi inversor de 6kW a pleno rendimiento repartiendo 2kW por cada fase, puedo llegar a tener consumos de 8,9 kWh en una de las fases, ya que en los contadores digitales el ipc actúa por potencia total sin tener en cuenta el reparto por fase.
Además, con el balance neto horario, en el ejemplo mencionado me cobrarían únicamente 2,9kWh.

Re: Autoconsumo trifasico

Publicado: 22 Dic 2020, 08:47
por El jesu
Gracias mekiun tengo que informarme bien aver si vertiendo 0 puedo sacar toda su potencia por una fase
Sino esk no me sirve

Re: Autoconsumo trifasico

Publicado: 22 Dic 2020, 08:58
por Homo_non_sapiens
El jesu escribió: 22 Dic 2020, 08:47Gracias mekiun tengo que informarme bien aver si vertiendo 0 puedo sacar toda su potencia por una fase ... Sino esk no me sirve
La opción de Mekium con inyección a red parece buena. Dínos por qué no quieres inyectar a la red ?
.
.
mekium escribió: 22 Dic 2020, 08:36Además, con el balance neto horario, en el ejemplo mencionado me cobrarían únicamente 2,9kWh
Estás seguro? No te cobrarían 6.9kWh con peaje y te abonarían 4kWh sin peaje ??

Re: Autoconsumo trifasico

Publicado: 22 Dic 2020, 10:00
por mekium
El jesu escribió: 22 Dic 2020, 08:47 Gracias mekiun tengo que informarme bien aver si vertiendo 0 puedo sacar toda su potencia por una fase
Sino esk no me sirve
Estos días que espero tener algun rato libre, intentaré comprobarlo. Si lo puedo hacer te informaré ;)

Homo_non_sapiens escribió: 22 Dic 2020, 08:58Estás seguro? No te cobrarían 6.9kWh con peaje y te abonarían 4kWh sin peaje ??
Aplicando el balance neto horario, no deberían. Te copio la explicación que aparece en la guía del idae:
"El encargado de la lectura realiza en cada hora un saldo neto horario entre los consumos de red y los excedentes, de manera que en una hora solo podrá haber excedentes o consumo de red, independientemente de los flujos reales de energía que se hayan producido en esa hora. Es decir, si la suma de excedentes en esa hora supera a la suma de los consumos, se asignará a esa hora el saldo neto excedentario, mientras que si los consumos de red superan a los excedentes en esa hora se asignará el saldo neto consumidor de red."

Re: Autoconsumo trifasico

Publicado: 23 Dic 2020, 12:31
por mekium
El jesu escribió: 22 Dic 2020, 08:47 Gracias mekiun tengo que informarme bien aver si vertiendo 0 puedo sacar toda su potencia por una fase
Sino esk no me sirve
Ayer puede probarlo activando el vertido 0, per me temo que el inversor no deriva la producción a la fase con consumo como tenía entendido, si no que la reparte igualmente entre las 3 fases.

Adjunto capturas:
Prueba balanceo fases 3.jpg
Prueba balanceo fases 2.jpg
El inversor ajusta bastante bien la producción al consumo, pero no equilibra las fases según el consumo de cada una, al menos en la prueba que pude realizar.
Desconozco si se puede ajustar con alguna configuración o si algún otro fabricante si que lo hace...

Re: Autoconsumo trifasico

Publicado: 23 Dic 2020, 22:45
por El jesu
Muchas gracias mekium por aclararme la duda tendre que buscar otra solucion aver

Re: Autoconsumo trifasico

Publicado: 24 Dic 2020, 17:51
por Corazon_de_perro
El jesu escribió: 23 Dic 2020, 22:45 Muchas gracias mekium por aclararme la duda tendre que buscar otra solucion aver
Pues yo sigo sin ver dónde está el problema, si no te cobran por la potencia de cada línea ni te limitan la inyección.

Re: Autoconsumo trifasico

Publicado: 24 Dic 2020, 18:46
por Homo_non_sapiens
Gabriel_2018 escribió: 24 Dic 2020, 17:51Pues yo sigo sin ver dónde está el problema, si no te cobran por la potencia de cada línea ni te limitan la inyección.
A mí me pasa igual: No veo el problema
[mention]El jesu[/mention]: Por qué no quieres inyectar ?