Ecualización y parametros de carga

Todo lo relativo a la energía solar.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Ecualización y parametros de carga

#21

Mensaje por Homo_non_sapiens »

rubenof escribió: 19 Ene 2021, 13:20Hola de nuevo, Homo y Luisetrix... resumiendo, que el valor que tengo que introducir son los 5.4mV/ºC x 3 = -16.2mV/ºC. Exactamete lo que me ponía por defecto?
Yo siempre recomiendo un valor entre -4mV/°C y -5mV/°C por vaso. Si lo que quiere el Victron es el valor para batería de 6V (confírmalo leyendo el manual), sería entre -12mV/°C y -15mV/°C. Pero este valor no hay que cumplirlo al pie de la letra; -16.2mV/°C vale igual de bien
Ya te había dicho al principio, que la compensación de temperatura no es importante, si la temperatura de tu batería varía tan poco como pusiste. Tanto da, si son -3mV/°C o -4mV/°C o -5mV/°C por vaso. Puedes dejar el valor que está por defecto, sin problemas
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
rubenof
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 68
Registrado: 14 Ene 2021, 16:51

Re: Ecualización y parametros de carga

#22

Mensaje por rubenof »

Gracias por la última aclaración, Homo... ahora tengo otra pequeña cuestión. ¿La temperatura de las baterías se debería tomar necesariamente teniendo conectado al regulador de carga un sensor de temperatura? Desconozco si a falta de este el regulador toma la temperatura ambiente y actúa en base a esta. Yo actualmente no tengo sensor y después de lo pelma que he sido con el tema de programación de compensación de temperatura pues igual es importante su instalación. Gracias de nuevo y un saludo!
Avatar de Usuario
Luisetrix
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 495
Registrado: 23 Ene 2019, 17:18
Has thanked: 20 times
Been thanked: 110 times

Re: Ecualización y parametros de carga

#23

Mensaje por Luisetrix »

Los Victron lo llevan interno, por lo tanto la temperatura será la del recinto donde se encuentre, que normalmente es el mismo de la batería.
Desde luego es mejor colocarle un sensor a la batería, pero con estos modelos "no se puede".
Lo digo entre comillas porque si montas una Red Ve.Smart creo que si pueden leer la temperatura de un BMV, por ejemplo. Siempre que el BMV lo tenga, claro. También se puede hacer con una Venus GX o con un CerboGX.
Pero para eso hay que comprar más cacharritos.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Ecualización y parametros de carga

#24

Mensaje por Homo_non_sapiens »

rubenof escribió: 21 Ene 2021, 08:28¿La temperatura de las baterías se debería tomar necesariamente teniendo conectado al regulador de carga un sensor de temperatura?
Ya te lo ha dicho Luisetrix: El regulador Victron lleva un sensor interno, que mide la temperatura ambiente, o mejor dicho: La temperatura del regulador. Suele ser una aproximación suficientemente buena a la temperatura de la batería. Es decir, no tienes que comprar ningún sensor de temperatura

Pero te repito una vez más: Con tan poca variación de temperatura que dices tener, no es importante la compensación
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
rubenof
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 68
Registrado: 14 Ene 2021, 16:51

Re: Ecualización y parametros de carga

#25

Mensaje por rubenof »

Gracias de nuevo a los dos... y en referencia a la temperatura ambiente habitualmente la variación es pequeña, 3º-5º máximo. Solo que con el temporal que nos vino (la dichosa filomena) me ha preocupado el tema porque un par de días se bajó hasta 10º (había 15º en el cuarto dela instalación), pero tampoco influiría mucho ya que el sistema estaba "en reposo", pues las placas estaban totalmente cubiertas de nieve.
Un saludo cracks!
Avatar de Usuario
Luisetrix
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 495
Registrado: 23 Ene 2019, 17:18
Has thanked: 20 times
Been thanked: 110 times

Re: Ecualización y parametros de carga

#26

Mensaje por Luisetrix »

No te agobies con las temperaturas, como te ha dicho Homo con las variaciones que tienes no es preocupante y menos en invierno.
Yo cuando sufro es cuando se me ponen a 40º en agosto :cryb
rubenof
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 68
Registrado: 14 Ene 2021, 16:51

Re: Ecualización y parametros de carga

#27

Mensaje por rubenof »

Hola de nuevo, Homo y Luisetrix… la verdad es que he vuelto este fin de semana de mi vivienda aislada algo decepcionado. No he conseguido hacer la ecualización con la fuente de alimentación externa. He vuelto a tener el mismo problema. Os explico mis pasos:
Tengo el regulador de carga Victrón con la ruleta en posición Nº 4. Se ha iniciado la carga correctamente, carga-absorción a 14,9V, empezó con 30A y unos 480W hasta ir disminuyendo valores de carga. Después de tres horas y media entró en flotación la cual ha ido igual de bien con 13.8V. Cuando ya tenía totalmente cargadas las baterías (unas 3 horas y media de generador) y en modo flotación y tras comprobar niveles de electrólito, he iniciado la ecualización en MODO MANUAL que por defecto me debería de dar unos teóricos 16.7V (por las pérdidas que me explicasteis el otro día debería llegar a 16-16.2V)
Tras iniciar la ecualización con los vasos a nivel me ha vuelto a suceder lo mismo, que no consigue pasar de 15.3V. Los valores que me dan en pantalla creo que son demasiados bajos:
PANELES (en este caso FUENTE EXTERNA): POTENCIA SOLAR 116V / TENSIÓN 25.03V /CORRIENTE 4,7A.
BATERÍA: TENSIÓN 15.3V / CORRIENTE 7,5A. / ESTADO ECUALIZACIÓN
Está claro que estos valores son bajos para empezar a ecualizar ya que me comentasteis que debería iniciar con unos 12A y finalizar con unos 5A aproximadamente. No acabo de dar con el problema… ¿pudiera ser la sección de los cables, son de 6mm. aunque creo que estos aguantarían bien hasta 37A.,… algún parámetro por alguna parte que no deja pasar la tensión de 15.3V… no sé, la verdad es que estoy un poco desesperado ya con el tema.
En espera de vuestros consejos doy las gracias de antemano por vuestra desinteresada colaboración.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Ecualización y parametros de carga

#28

Mensaje por Homo_non_sapiens »

rubenof escribió: 24 Ene 2021, 22:22Os explico mis pasos: ...
Lo has hecho todo bien, rubenof, tal como yo lo hubiese hecho
No sé porque la tensión no sube de 15.3V, respectivamente la intensidad de carga de 7.5A. Es que no conozco al regulador Victron. Supongo que habrás tenido que configurar la capacidad C20 de la batería (~500Ah). Es posible que el Victron limite la intensidad de carga para la ecualización de esta batería a 7.5A. Podría ser, porque en el último intento que hiciste, también te marcaba 7.5A. La idea sería limitar la intensidad cola de la ecualización a 1.5% de la capacidad C20 de la batería (en Ah) - algo que me parece bastante inteligente. Si esto fuera el caso, no habrá diferencia de tensión en batería y en salida del regulador (15.3V vs. 15.8V), sino que el Victron no permite más de 7.5A, con los que la tensión de la batería se queda en 15.3V, al principio. Poco a poco, la tensión iría subiendo hasta el valor programado, mientras la intensidad se mantendría en 7.5A
Pongamos que sea así. Entonces veo dos opciones para ecualizar:

Opción 1:
Programa el Victron a 16.2V y ecualiza. La ecualización empezará con 7.5A a 15.3V. Con el tiempo, la intensidad no cambiará, pero la tensión irá subiendo hasta 16.2V. A partir de este momento, la tensión se quedará en 16.2V y la intensidad irá bajando. Cuando la intensidad haya bajado a 7A, das la ecualización por finalizada. El tiempo total de ecualización no debe ser más de 90-120 minutos. También es posible que el Victron deje de ecualizar, cuando la tensión haya llegado a 16.2V (con 7.5A)

Opción 2:
Programa el Victron a 16.2V y cambia la capacidad de la batería a 1000Ah (solo para la ecualización). La ecualización empezará con ~12A (valor estimado) a 16.2V. Con el tiempo, la intensidad irá bajando, pero la tensión se quedará en 16.2V. Cuando la intensidad haya bajado a 6-7A, para la ecualización. Que no sean más de 90-120 minutos en total
Tras haber finalizado la ecualización, corrige la capacidad de la batería al valor original (500Ah)
Nota: Es posible que el Victron se niegue a hacer la opción 2, porque deja de ecualizar al ver que la tensión es de 16.2V. En este caso no te preocupes, porque la opción 1 es buena
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
rubenof
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 68
Registrado: 14 Ene 2021, 16:51

Re: Ecualización y parametros de carga

#29

Mensaje por rubenof »

Hola de nuevo, Homo... en referencia a la capacidad de la batería yo no he metido valor alguno al regulador porque tampoco he visto ningún parámetro que me lo pida, y no quiero decir con total seguridad que no exista (a lo mejor ni me he dado yo cuenta, aunque no me suena). El VICTRON MPPT 100/30 por defecto tiene unos parámetros y en el MODO EXPERTO tampoco he visto nada de la batería. Esta tiene 412 Ah(C10), 575 Ah (C100), pero no sé si podré de alguna forma informar al regulador de ello. Lo que veo es que las cargas de absorción y flotación me las hace perfectamente y es en la ECUALIZACIÓN MANUAL cuando algo falla. Por algún motivo no da más de los 7A. y es la "guerra" de este proceso. Imagino que si programase la ECUALIZACIÓN AUTOMÁTICA sería lo mismo.
Un saludo y gracias por "ayudarme en mi lucha".
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Ecualización y parametros de carga

#30

Mensaje por Homo_non_sapiens »

rubenof escribió: 25 Ene 2021, 12:32Por algún motivo no da más de los 7A ...
Intenta la opción 1 a 16.2V y observa, si la tensión va subiendo mientras la ecualización avanza. Debería empezar a 15.3V y finalizar al llegar a 16.2V, siempre con 7.5A
A ver si lo confirma alguien que conozca a este regulador

Otra opción sería sustituir el regulador Victron por un convertidor DC-DC como este: https://www.aliexpress.com/item/4000022582524.html
La entrada desde la FA sería a 25V y la salida a batería la regulas a 16.0-16.2V. La ecualización empezaría con una intensidad de carga de 10-12A (<200W) y cuando la intensidad haya bajado a 6-7A, das por finalizada a la ecualización
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
rubenof
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 68
Registrado: 14 Ene 2021, 16:51

Re: Ecualización y parametros de carga

#31

Mensaje por rubenof »

He copiado algun apartado del manual a ver si pudiera dar idea alguna. Lo envío:
3.4 Más sobre el reconocimiento automático de la tensión de
la batería
La tensión del sistema se guarda en una memoria no volátil.
En el caso de una batería de 24 V, el restablecimiento (a 12 V)
se produce sólo cuando la tensión de salida disminuye a menos
de 2 V y la tensión en la entrada FV excede los 7 V. Esto puede
ocurrir si la batería ha sido desconectada antes de que la tensión
FV comience a subir por la mañana temprano. Cuando la batería
(de 24 V) vuelve a conectarse más tarde ese día, la tensión del
sistema se restablece a 24 V pasados 10 segundos si la tensión
de la batería excede los 17,5 V.
El reconocimiento automático de la tensión puede desactivarse y
se puede establecer un sistema fijo de 12 ó 24 V mediante un
ordenador o un panel Color Control.
El controlador puede resetearse cortocircuitando la salida y
aplicando una tensión que supere los 7 V en la entrada (por
ejemplo con una fuente de alimentación pequeña o un panel
solar) durante algunos segundos. Una vez reseteado, el
controlador se ajustará automáticamente a un sistema de 12 V, o
a un sistema de 24 V (si se conecta una batería de 24 V con al
menos 17,5 V)
3.7.1. Ecualización automática
La ecualización automática está configurada por defecto a OFF
(apagado). Mediante el uso de la herramienta de configuración
mpptprefs, este ajuste puede configurarse con un número entre 1
(todos los días) y 250 (una vez cada 250 días). Cuando la
ecualización automática está activada, la carga de absorción irá
seguida de un periodo de corriente constante con tensión
limitada. La corriente está limitada al 8 % de la corriente inicial
para el tipo de batería ajustado de fábrica, y al 25 % de la
corriente inicial para un tipo de batería definido por el usuario. La
corriente de carga inicial es la corriente nominal del cargador, a
menos que se haya elegido una corriente máxima de carga
inferior.
Cuando se usa el tipo de batería ajustado de fabrica, la
ecualización automática termina cuando se alcanza el límite de
tensión 16,2 V / 32,4 V o tras t = (tiempo de absorción)/8, lo que
ocurra primero.
Para el ipo de batería definido por el usuario, la ecualización
termina después de t = (tiempo de absorción)/2.
Si la ecualización automática no queda completamente
terminada en un día, no se reanudará el día siguiente, sino que la
siguiente sesión de ecualización se llevará a cabo el día
programado.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Ecualización y parametros de carga

#32

Mensaje por Homo_non_sapiens »

rubenof escribió: 25 Ene 2021, 13:05He copiado algun apartado del manual a ver si pudiera dar idea alguna ...
Pues es como lo suponía: Ese Victron tiene una intensidad de carga máxima de 30A. Para ecualizar usa el 25% de estos 30A (7.5A), como intensidad constante y ecualiza hasta llegar a la tensión programada, en nuestro ejemplo 16.2V

Conclusión: Puedes ecualizar con el Victron tal como lo he puesto en la opción 1. El Victron empezará con 7.5A a ~15.3V y acabará al llegar a 16.2V, siempre con 7.5A

Nota: Por defecto, la intensidad de carga en ecualización es el 8% de 30A = 2.4A, apropiada para una batería de 100-200Ah. Si el usuario ha elegido el tipo de batería (tú lo has hecho), el Victron ecualiza con el 25% de 30A = 7.5A. Eso es un buen valor de Icola para tu batería de ~412Ah C10
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
rubenof
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 68
Registrado: 14 Ene 2021, 16:51

Re: Ecualización y parametros de carga

#33

Mensaje por rubenof »

Resumiendo... que lo tengo que dejar así el tiempo necesario para que vaya subiendo la tensión poco a poco hasta los 16.2V. Estaría todo perfecto ya que lo tengo programado para una bateria de tracción con el parametro de la rueda número 4? Perdón por mi pesadez pero agradezco un montón todos tus sabios cosejos.
Muchas gracias, Homo!
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Ecualización y parametros de carga

#34

Mensaje por Homo_non_sapiens »

rubenof escribió: 25 Ene 2021, 13:31Resumiendo ...
Correcto! Casi seguro que el Victron dejará de ecualizar él mismo, al llegar la tensión a 16.2V

El Victron es un poco especial, en cuanto a la ecualización:
- Lo habitual es, congelar la tensión al valor de ecualizar (constant voltage CV) y esperar a que la intensidad haya bajado al valor de Icola
- El Victron lo hace al revés: Congela la intensidad al valor de Icola (constant current CC) y espera a que la tensión haya subido al valor de ecualizar
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Luisetrix
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 495
Registrado: 23 Ene 2019, 17:18
Has thanked: 20 times
Been thanked: 110 times

Re: Ecualización y parametros de carga

#35

Mensaje por Luisetrix »

Un par de cosillas;
Cuando entras en la configuración del Victron y en tipo de batería seleccionas el modo usuario la ruedecilla ya no hace nada. Los que valen son los parámetros que le hayas puesto tú. Si quieres volver a usar los parámetros que asigna automáticamente la rueda, en tipo de batería tienes que seleccionar interruptor giratorio.
Yo no te lo recomiendo. Con el modo usuario puedes ajustar más a tus necesidades los voltajes.

La otra es que por lo que he visto y lo que cuentan, subirle el voltaje a las cynetic cuesta bastante. Así que ármate de paciencia porque es cuestión de tiempo.
rubenof
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 68
Registrado: 14 Ene 2021, 16:51

Re: Ecualización y parametros de carga

#36

Mensaje por rubenof »

Muchas gracias una vez más , Homo y Luisetrix... probaré de nuevo el próximo fin de semana y os comentaré... un saludo!
rubenof
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 68
Registrado: 14 Ene 2021, 16:51

Re: Ecualización y parametros de carga

#37

Mensaje por rubenof »

Hola de nuevo Homo y Luisetrix… aquí vuelvo con un capítulo más de mi "lucha ecualizadora". En el día de hoy he intentado hacer la ecualización según lo comentado… he iniciado la misma con los 15.3V de tensión y 7.5A de intensidad. Después de media hora de ecualización la tensión no ha pasado de los 15.3V. Ahora mi nueva duda es saber si tendría que pasar más tiempo para que comenzase a subir la tensión hasta llegar a los 16.2V. Tras ver que esta no subía, decidí hacer una maniobra (igual he cometido una imprudencia). He entrado en la progrmación en MODO EXPERTO y he variado el porcentaje de corriente de ecualización, la cual es el 25% de corriente inicial definido por el tipo de batería. Para subir la tensión hasta 16.15V he ido variando el porcentaje hasta llegar al 80%, pero me marcaban 24A. de intensidad y 395W. de potencia. Con este método consigo subir la tensión hasta donde necesito, pero desconozco si estos valores me pueden generar algún problema en el sistema fotovoltáico, con lo cual, he decidido suspender la operación hasta recibir vuestros consejos. Doy mis gracias anticipadas y envío un saludo.
Avatar de Usuario
Luisetrix
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 495
Registrado: 23 Ene 2019, 17:18
Has thanked: 20 times
Been thanked: 110 times

Re: Ecualización y parametros de carga

#38

Mensaje por Luisetrix »

Te contesto por aquí.
Ese tanto por ciento podrías incluso ponerlo al 100% que no te va a pasar nada.
Tienes una batería muy gorda para la placa que tienes así que para subir al voltaje de ecualización hace falta meterle chicha, esos 7 amperios se me antojan muy poco para ecualizar.
Mi recomendación. Pon la ecualización al 100% (Aunque si al 80 llegas al voltaje también vle).
No te preocupes aunque de entrada le meta amperios a saco (A tu batería no le va a pasar nada porque le metas 30A). Cuando llegue al voltaje que le has configurado la intensidad irá bajando.
Las Cynetic son tozudas,si te cuesta mantener la densidad tal vez te interesaría poner la ecualización automática una vez al mes para que no vuelva a pasarte. Al menos en invierno.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Ecualización y parametros de carga

#39

Mensaje por Homo_non_sapiens »

rubenof escribió: 30 Ene 2021, 23:07he iniciado la misma con los 15.3V de tensión y 7.5A de intensidad. Después de media hora de ecualización la tensión no ha pasado de los 15.3V ...
Lo que has hecho nos ayuda a interpretar lo que está pasando. Pero menos mal que no has seguido, porque 24A como Icola es demasiado para tu batería de ~500Ah C20. Lo correcto sería Icola = ~8A. Si hubieses seguido, la intensidad de 24A se hubiese quedado igual, pero posiblemente la tensión hubiese subido hasta el valor programado en el Victron (como máximo, hasta llegar a los 500W que puede la fuente, que sería una tensión de 21V) - y eso podría ser mortal para la batería y para la fuente

Nota: Acabo de leer lo que te contesta Luisetrix. Pues en este caso de equivocas, Luis: Con este Victron, la intensidad no bajaría, se quedaría en 24A - pero la tensión subiría! No hay que subir el porcentaje de la intensidad nominal a 80% o 100%, que ya no sería ecualizar, sería asesinar a la batería !

Bueno, vayamos al grano:
El hecho de que después de media hora ecualizando con 7.5A no haya empezado a subir la tensión, indica que la batería está bien y que no necesita ecualizar - o que los cristales de sulfato son tan grandes, que se ríen de los 1.3V
Para estar seguros, haz lo siguiente: Sube el porcentaje hasta ~40%, para que la intensidad sea de 12A, no más. La tensión inicial será de 15.8V, aproximadamente. Déjalo asi durante media hora - a ver si la tensión sube
- Si la tensión no sube y se queda en el valor inicial (15.8V) y la intensidad tampoco cambia, es que la batería no necesita ecualizar - o está demasiado sulfatada
- Si la tensión va subiendo poco a poco, sigue ecualizando una hora más - o hasta que la tensión llegue a ~16.5V (que más o menos será la tensión final que has programado)

Recuérdame por qué crees que la batería necesita ecualizar? Has medido la densidad (con un densímetro) ?
En caso de que la batería esté muy sulfatada, es decir, las placas están cubiertas de cristales de sulfato de plomo muy grandes (la densidad en flotación sería mucho más baja que la nominal), la batería necesita ecualizar y puedes hacer lo siguiente:
- Subes el porcentaje de intensidad a 100%, que serán 30A a ~17V iniciales (si la fuente puede, que serían ~500W) y lo mantienes durante 10 minutos. Es una "terapia choque", para que los cristales empiecen a romperse
- A continuación intentas ecualizar con 40% de porcentaje (12A, ~15.8V iniciales), a ver si la batería se desulfata, es decir, si la tensión sube

Importante: Antes de hacer todo esto, mide la densidad del electrólito en flotación (en todos los vasos) y postea el resultado :!:
Es que no me extrañaría que la batería esté bien y no necesita ecualizar. En esta caso, ecualizando harías más daño que bien ...
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Ecualización y parametros de carga

#40

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Luisetrix escribió: 31 Ene 2021, 10:00No te preocupes aunque de entrada le meta amperios a saco (A tu batería no le va a pasar nada porque le metas 30A). Cuando llegue al voltaje que le has configurado la intensidad irá bajando
Te equivocas, Luis. Estos 30A no irán bajando, seguirán siendo 30A durante toda la "ecualización"! Lo que pasaría, es que la tensión iría subiendo - hasta que la batería o la fuente de alimentación ya no aguantaría más - o hasta que el Victron corte ... :hachazo
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Responder