Bea escribió: 17 Abr 2021, 19:06Ah! He creido entender que me proponiais quedarme tambien con el antiguo regulador para no terner que comprar el Tracer mas grande que salia bastante mas caro y cuando en un futuro pase a 24V tambien me podria servir el antiguo y el nuevo
Tienes razón: Si buscas la solución más económica, sería combinar los dos reguladores
Vamos a ver: Suponiendo que la placa nueva (de 72 células) será de 400Wp, el inversor Tracer tiene que ser de 30A, mínimo
Entonces dejas las placas antiguas con el regulador PWM que tienes y simplemente conectas el Tracer con su placa en paralelo. "En paralelo" significa que los bornes positivos de ambos reguladores se conectan con el polo positivo de la batería y lo mismo con los negativos
Luego tendrás que configurar al Tracer tal que sea el "Master" y el PWM el "Slave". Esto es fácil y ya te diremos como, cuando lo tengas todo

Y si en un futuro amplías a 24V, podrás usar las mismas placas y los mismos reguladores, y podrás conectar hasta el doble de placas. Lo que no te servirá es el inversor, que solo es para 12V. Pero de todas formas querrás un inversor más potente ...
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Bea
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 86
Registrado: 29 Mar 2021, 13:59
Has thanked: 13 times
Been thanked: 1 time

Re: Consumo nevera

#82

Mensaje por Bea »

Homo_non_sapiens escribió: 17 Abr 2021, 19:43
Bea escribió: 17 Abr 2021, 19:06Ah! He creido entender que me proponiais quedarme tambien con el antiguo regulador para no terner que comprar el Tracer mas grande que salia bastante mas caro y cuando en un futuro pase a 24V tambien me podria servir el antiguo y el nuevo
Tienes razón: Si buscas la solución más económica, sería combinar los dos reguladores
Vamos a ver: Suponiendo que la placa nueva (de 72 células) será de 400Wp, el inversor Tracer tiene que ser de 30A, mínimo
Entonces dejas las placas antiguas con el regulador PWM que tienes y simplemente conectas el Tracer con su placa en paralelo. "En paralelo" significa que los bornes positivos de ambos reguladores se conectan con el polo positivo de la batería y lo mismo con los negativos
Luego tendrás que configurar al Tracer tal que sea el "Master" y el PWM el "Slave". Esto es fácil y ya te diremos como, cuando lo tengas todo

Y si en un futuro amplías a 24V, podrás usar las mismas placas y los mismos reguladores, y podrás conectar hasta el doble de placas. Lo que no te servirá es el inversor, que solo es para 12V. Pero de todas formas querrás un inversor más potente ...
Si eso es, lo unico que voy a poner 2 placas nuevas de 400 wp en serie con el nuevo controlador que sera de 40 A y las 2 antiguas en paralelo.
Por lo menos conexiones en paralelo y serie sé lo que es jeje, tengo las bases minimas en electronica ;)
Sobre papel sé lo que es un esquema de controladores maestro/ esclavo pero en la practica ya os pediré ayuda jeje

Solo me queda saber donde tengo que poner los shunts?
Si quiero medir la intensidad en salida de placas tendria que poner uno a la entrada de cada regulador y otro en la salida para saber la intensidad que llega a la bateria? Se me olvida alvida alguno?? De que resitencia se ponen los shunts?

Y tendria que mirar bien antes la bomba, no vaya a ser que tenga que tirar del inversor y tenga que cambiarlo
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4872
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Consumo nevera

#83

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Bea escribió: 17 Abr 2021, 20:21Si eso es, lo unico que voy a poner 2 placas nuevas de 400 wp en serie con el nuevo controlador que sera de 40 A y las 2 antiguas en paralelo
Lo que dices no cuadra!
- Un regulador MPPT con 1 placa de 400Wp a 12V son 33A en teoría y ~27A en la práctica
- Un regulador MPPT con 2 placas de 400Wp en paralelo a 12V son 67A en teoría y ~55A en la práctica
- Un MPPT con 2 placas de 400Wp más 2 placas de 180Wp a 12V son 97A en teoría y ~80A en la práctica

Conclusión: El regulador Tracer de 40A que piensas comprar no te basta para 2 placas de 400Wp, aunque pongas las placas de 36 células con el regulador PWM por separado. Recuerda que tu batería es de 12V!
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Consumo nevera

#84

Mensaje por Corazon_de_perro »

Homo_non_sapiens escribió: 17 Abr 2021, 21:45
Bea escribió: 17 Abr 2021, 20:21Si eso es, lo unico que voy a poner 2 placas nuevas de 400 wp en serie con el nuevo controlador que sera de 40 A y las 2 antiguas en paralelo
Lo que dices no cuadra!
- Un regulador MPPT con 1 placa de 400Wp a 12V son 33A en teoría y ~27A en la práctica
- Un regulador MPPT con 2 placas de 400Wp en paralelo a 12V son 67A en teoría y ~55A en la práctica
- Un MPPT con 2 placas de 400Wp más 2 placas de 180Wp a 12V son 97A en teoría y ~80A en la práctica

Conclusión: El regulador Tracer de 40A que piensas comprar no te basta para 2 placas de 400Wp, aunque pongas las placas de 36 células con el regulador PWM por separado. Recuerda que tu batería es de 12V!
Sí le sirve, el Tracer admite mucha sobrecarga. Alguna vez recortará a 40 A, pero tampoco muchas. Piensa en un 80 % de produccion de placas al mediodía que ya estará en absorción, 14.9 V.
Hail & Kill !
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4872
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Consumo nevera

#85

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Gabriel_2018 escribió: 17 Abr 2021, 21:48Sí le sirve, el Tracer admite mucha sobrecarga. Alguna vez recortará a 40 A, pero tampoco muchas. Piensa en un 80 % de produccion de placas al mediodía que ya estará en absorción, 14.9 V
Soy el primero en recomendar meter sobrepotencia en placa a un regulador MPPT. Pero si Bea instala las placas de 800Wp con una orientación e inclinación favorable, con un MPPT de 40A perderá hasta un 25% de la cosecha diaria (800W/15V=53A). Por eso decía que "no sirve"
Lo positivo de meter sobrepotencia es que la cosecha en las horas con menos sol mejora mucho
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Consumo nevera

#86

Mensaje por Corazon_de_perro »

Homo_non_sapiens escribió: 17 Abr 2021, 21:58
Gabriel_2018 escribió: 17 Abr 2021, 21:48Sí le sirve, el Tracer admite mucha sobrecarga. Alguna vez recortará a 40 A, pero tampoco muchas. Piensa en un 80 % de produccion de placas al mediodía que ya estará en absorción, 14.9 V
Soy el primero en recomendar meter sobrepotencia en placa a un regulador MPPT. Pero si Bea instala las placas de 800Wp con una orientación e inclinación favorable, con un MPPT de 40A perderá hasta un 25% de la cosecha diaria (800W/15V=53A). Por eso decía que "no sirve"
Lo positivo de meter sobrepotencia es que la cosecha en las horas con menos sol mejora mucho
Y también es verdad que si a esas baterías de 380 Ah C100, les metes 40 A del MPPT y 15 A del PWM, van directas a absorción.

800*0.8/15 = 42 A...
Hail & Kill !
Bea
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 86
Registrado: 29 Mar 2021, 13:59
Has thanked: 13 times
Been thanked: 1 time

Re: Consumo nevera

#87

Mensaje por Bea »

Si, creo que tienen una orientacion e inclinacion optima con el soporte sobre el tejado. Bueno pues entonces cojo el de 60A son 300 euros. Otra opcion seria coger el de 100 A y vender el antiguo pero cuesta casi 500 euros
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Consumo nevera

#88

Mensaje por Corazon_de_perro »

Bea escribió: 17 Abr 2021, 20:21
Homo_non_sapiens escribió: 17 Abr 2021, 19:43
Bea escribió: 17 Abr 2021, 19:06Ah! He creido entender que me proponiais quedarme tambien con el antiguo regulador para no terner que comprar el Tracer mas grande que salia bastante mas caro y cuando en un futuro pase a 24V tambien me podria servir el antiguo y el nuevo
Tienes razón: Si buscas la solución más económica, sería combinar los dos reguladores
Vamos a ver: Suponiendo que la placa nueva (de 72 células) será de 400Wp, el inversor Tracer tiene que ser de 30A, mínimo
Entonces dejas las placas antiguas con el regulador PWM que tienes y simplemente conectas el Tracer con su placa en paralelo. "En paralelo" significa que los bornes positivos de ambos reguladores se conectan con el polo positivo de la batería y lo mismo con los negativos
Luego tendrás que configurar al Tracer tal que sea el "Master" y el PWM el "Slave". Esto es fácil y ya te diremos como, cuando lo tengas todo

Y si en un futuro amplías a 24V, podrás usar las mismas placas y los mismos reguladores, y podrás conectar hasta el doble de placas. Lo que no te servirá es el inversor, que solo es para 12V. Pero de todas formas querrás un inversor más potente ...
Si eso es, lo unico que voy a poner 2 placas nuevas de 400 wp en serie con el nuevo controlador que sera de 40 A y las 2 antiguas en paralelo.
Por lo menos conexiones en paralelo y serie sé lo que es jeje, tengo las bases minimas en electronica ;)
Sobre papel sé lo que es un esquema de controladores maestro/ esclavo pero en la practica ya os pediré ayuda jeje

Solo me queda saber donde tengo que poner los shunts?
Si quiero medir la intensidad en salida de placas tendria que poner uno a la entrada de cada regulador y otro en la salida para saber la intensidad que llega a la bateria? Se me olvida alvida alguno?? De que resitencia se ponen los shunts?

Y tendria que mirar bien antes la bomba, no vaya a ser que tenga que tirar del inversor y tenga que cambiarlo
Esas dos placas nuevas no las puedes poner en serie, tienen que ir en paralelo, porque esos reguladores tienen una V máxima de 100 V, y en días con nubes y claros con la batería cargada, puedes llegar a esa tensión y dañar el regulador. Son muy tolerantes con la intensidad, pero nada, o casi nada, con la tensión.
Hail & Kill !
Bea
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 86
Registrado: 29 Mar 2021, 13:59
Has thanked: 13 times
Been thanked: 1 time

Re: Consumo nevera

#89

Mensaje por Bea »

Gabriel_2018 escribió: 17 Abr 2021, 22:02
Homo_non_sapiens escribió: 17 Abr 2021, 21:58
Gabriel_2018 escribió: 17 Abr 2021, 21:48Sí le sirve, el Tracer admite mucha sobrecarga. Alguna vez recortará a 40 A, pero tampoco muchas. Piensa en un 80 % de produccion de placas al mediodía que ya estará en absorción, 14.9 V
Soy el primero en recomendar meter sobrepotencia en placa a un regulador MPPT. Pero si Bea instala las placas de 800Wp con una orientación e inclinación favorable, con un MPPT de 40A perderá hasta un 25% de la cosecha diaria (800W/15V=53A). Por eso decía que "no sirve"
Lo positivo de meter sobrepotencia es que la cosecha en las horas con menos sol mejora mucho
Y también es verdad que si a esas baterías de 380 Ah C100, les metes 40 A del MPPT y 15 A del PWM, van directas a absorción.

800*0.8/15 = 42 A...
Son C120, uanque no creo que cambie nada...
Pero el dia que cambie las baterias a lo mejor no van tan rapido a absorcion no?
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Consumo nevera

#90

Mensaje por Corazon_de_perro »

Bea escribió: 17 Abr 2021, 22:09 Si, creo que tienen una orientacion e inclinacion optima con el soporte sobre el tejado. Bueno pues entonces cojo el de 60A son 300 euros. Otra opcion seria coger el de 100 A y vender el antiguo pero cuesta casi 500 euros
Con inclinación y orientación óptima no vas a tener los 800 W, al menos en días soleados...Algún día, con efecto borde de nube, sí que se puede llegar, e incluso sobrepasar, pero no es algo que ocurra con frecuencia.

Estos son datos de una instalación, hoy mismo, en un día despejado, con 11.2 kWp de placas. Como ves, el pico es de unos 9.5 kW.
imagen.png
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Hail & Kill !
Bea
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 86
Registrado: 29 Mar 2021, 13:59
Has thanked: 13 times
Been thanked: 1 time

Re: Consumo nevera

#91

Mensaje por Bea »

Gabriel_2018 escribió: 17 Abr 2021, 22:11
Bea escribió: 17 Abr 2021, 20:21
Homo_non_sapiens escribió: 17 Abr 2021, 19:43
Bea escribió: 17 Abr 2021, 19:06Ah! He creido entender que me proponiais quedarme tambien con el antiguo regulador para no terner que comprar el Tracer mas grande que salia bastante mas caro y cuando en un futuro pase a 24V tambien me podria servir el antiguo y el nuevo
Tienes razón: Si buscas la solución más económica, sería combinar los dos reguladores
Vamos a ver: Suponiendo que la placa nueva (de 72 células) será de 400Wp, el inversor Tracer tiene que ser de 30A, mínimo
Entonces dejas las placas antiguas con el regulador PWM que tienes y simplemente conectas el Tracer con su placa en paralelo. "En paralelo" significa que los bornes positivos de ambos reguladores se conectan con el polo positivo de la batería y lo mismo con los negativos
Luego tendrás que configurar al Tracer tal que sea el "Master" y el PWM el "Slave". Esto es fácil y ya te diremos como, cuando lo tengas todo

Y si en un futuro amplías a 24V, podrás usar las mismas placas y los mismos reguladores, y podrás conectar hasta el doble de placas. Lo que no te servirá es el inversor, que solo es para 12V. Pero de todas formas querrás un inversor más potente ...
Si eso es, lo unico que voy a poner 2 placas nuevas de 400 wp en serie con el nuevo controlador que sera de 40 A y las 2 antiguas en paralelo.
Por lo menos conexiones en paralelo y serie sé lo que es jeje, tengo las bases minimas en electronica ;)
Sobre papel sé lo que es un esquema de controladores maestro/ esclavo pero en la practica ya os pediré ayuda jeje

Solo me queda saber donde tengo que poner los shunts?
Si quiero medir la intensidad en salida de placas tendria que poner uno a la entrada de cada regulador y otro en la salida para saber la intensidad que llega a la bateria? Se me olvida alvida alguno?? De que resitencia se ponen los shunts?

Y tendria que mirar bien antes la bomba, no vaya a ser que tenga que tirar del inversor y tenga que cambiarlo
Esas dos placas nuevas no las puedes poner en serie, tienen que ir en paralelo, porque esos reguladores tienen una V máxima de 100 V, y en días con nubes y claros con la batería cargada, puedes llegar a esa tensión y dañar el regulador. Son muy tolerantes con la intensidad, pero nada, o casi nada, con la tensión.
Pero cada placa es de 40 V, si las pongo en serie no llega a 100 V?
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Consumo nevera

#92

Mensaje por Corazon_de_perro »

Bea escribió: 17 Abr 2021, 22:09 Si, creo que tienen una orientacion e inclinacion optima con el soporte sobre el tejado. Bueno pues entonces cojo el de 60A son 300 euros. Otra opcion seria coger el de 100 A y vender el antiguo pero cuesta casi 500 euros
Ten en cuenta que de los 300 € de ese regulador, pagas más de 100 € porque es 12/24/48 V.
En el caso de que no quedases conforme,que quedarás, con el de 40 A a 24 V te saldrías incluso más barato comprar otro de 40 A y tendrías 80 A de carga MPPT...
Hail & Kill !
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Consumo nevera

#93

Mensaje por Corazon_de_perro »

Bea escribió: 17 Abr 2021, 22:19
Gabriel_2018 escribió: 17 Abr 2021, 22:11
Bea escribió: 17 Abr 2021, 20:21
Homo_non_sapiens escribió: 17 Abr 2021, 19:43
Bea escribió: 17 Abr 2021, 19:06Ah! He creido entender que me proponiais quedarme tambien con el antiguo regulador para no terner que comprar el Tracer mas grande que salia bastante mas caro y cuando en un futuro pase a 24V tambien me podria servir el antiguo y el nuevo
Tienes razón: Si buscas la solución más económica, sería combinar los dos reguladores
Vamos a ver: Suponiendo que la placa nueva (de 72 células) será de 400Wp, el inversor Tracer tiene que ser de 30A, mínimo
Entonces dejas las placas antiguas con el regulador PWM que tienes y simplemente conectas el Tracer con su placa en paralelo. "En paralelo" significa que los bornes positivos de ambos reguladores se conectan con el polo positivo de la batería y lo mismo con los negativos
Luego tendrás que configurar al Tracer tal que sea el "Master" y el PWM el "Slave". Esto es fácil y ya te diremos como, cuando lo tengas todo

Y si en un futuro amplías a 24V, podrás usar las mismas placas y los mismos reguladores, y podrás conectar hasta el doble de placas. Lo que no te servirá es el inversor, que solo es para 12V. Pero de todas formas querrás un inversor más potente ...
Si eso es, lo unico que voy a poner 2 placas nuevas de 400 wp en serie con el nuevo controlador que sera de 40 A y las 2 antiguas en paralelo.
Por lo menos conexiones en paralelo y serie sé lo que es jeje, tengo las bases minimas en electronica ;)
Sobre papel sé lo que es un esquema de controladores maestro/ esclavo pero en la practica ya os pediré ayuda jeje

Solo me queda saber donde tengo que poner los shunts?
Si quiero medir la intensidad en salida de placas tendria que poner uno a la entrada de cada regulador y otro en la salida para saber la intensidad que llega a la bateria? Se me olvida alvida alguno?? De que resitencia se ponen los shunts?

Y tendria que mirar bien antes la bomba, no vaya a ser que tenga que tirar del inversor y tenga que cambiarlo
Esas dos placas nuevas no las puedes poner en serie, tienen que ir en paralelo, porque esos reguladores tienen una V máxima de 100 V, y en días con nubes y claros con la batería cargada, puedes llegar a esa tensión y dañar el regulador. Son muy tolerantes con la intensidad, pero nada, o casi nada, con la tensión.
Pero cada placa es de 40 V, si las pongo en serie no llega a 100 V?
Te voy a recomendar otro capítulo de la serie:

viewtopic.php?f=14&t=55
Hail & Kill !
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Consumo nevera

#94

Mensaje por Corazon_de_perro »

Gabriel_2018 escribió: 17 Abr 2021, 22:23
Bea escribió: 17 Abr 2021, 22:09 Si, creo que tienen una orientacion e inclinacion optima con el soporte sobre el tejado. Bueno pues entonces cojo el de 60A son 300 euros. Otra opcion seria coger el de 100 A y vender el antiguo pero cuesta casi 500 euros
Ten en cuenta que de los 300 € de ese regulador, pagas más de 100 € porque es 12/24/48 V.
En el caso de que no quedases conforme,que quedarás, con el de 40 A a 24 V te saldría incluso más barato comprar otro de 40 A y tendrías 80 A de carga MPPT...
Hail & Kill !
Bea
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 86
Registrado: 29 Mar 2021, 13:59
Has thanked: 13 times
Been thanked: 1 time

Re: Consumo nevera

#95

Mensaje por Bea »

Gabriel_2018 escribió: 17 Abr 2021, 22:24
Bea escribió: 17 Abr 2021, 22:19
Gabriel_2018 escribió: 17 Abr 2021, 22:11
Bea escribió: 17 Abr 2021, 20:21
Homo_non_sapiens escribió: 17 Abr 2021, 19:43
Bea escribió: 17 Abr 2021, 19:06Ah! He creido entender que me proponiais quedarme tambien con el antiguo regulador para no terner que comprar el Tracer mas grande que salia bastante mas caro y cuando en un futuro pase a 24V tambien me podria servir el antiguo y el nuevo
Tienes razón: Si buscas la solución más económica, sería combinar los dos reguladores
Vamos a ver: Suponiendo que la placa nueva (de 72 células) será de 400Wp, el inversor Tracer tiene que ser de 30A, mínimo
Entonces dejas las placas antiguas con el regulador PWM que tienes y simplemente conectas el Tracer con su placa en paralelo. "En paralelo" significa que los bornes positivos de ambos reguladores se conectan con el polo positivo de la batería y lo mismo con los negativos
Luego tendrás que configurar al Tracer tal que sea el "Master" y el PWM el "Slave". Esto es fácil y ya te diremos como, cuando lo tengas todo

Y si en un futuro amplías a 24V, podrás usar las mismas placas y los mismos reguladores, y podrás conectar hasta el doble de placas. Lo que no te servirá es el inversor, que solo es para 12V. Pero de todas formas querrás un inversor más potente ...
Si eso es, lo unico que voy a poner 2 placas nuevas de 400 wp en serie con el nuevo controlador que sera de 40 A y las 2 antiguas en paralelo.
Por lo menos conexiones en paralelo y serie sé lo que es jeje, tengo las bases minimas en electronica ;)
Sobre papel sé lo que es un esquema de controladores maestro/ esclavo pero en la practica ya os pediré ayuda jeje

Solo me queda saber donde tengo que poner los shunts?
Si quiero medir la intensidad en salida de placas tendria que poner uno a la entrada de cada regulador y otro en la salida para saber la intensidad que llega a la bateria? Se me olvida alvida alguno?? De que resitencia se ponen los shunts?

Y tendria que mirar bien antes la bomba, no vaya a ser que tenga que tirar del inversor y tenga que cambiarlo
Esas dos placas nuevas no las puedes poner en serie, tienen que ir en paralelo, porque esos reguladores tienen una V máxima de 100 V, y en días con nubes y claros con la batería cargada, puedes llegar a esa tensión y dañar el regulador. Son muy tolerantes con la intensidad, pero nada, o casi nada, con la tensión.
Pero cada placa es de 40 V, si las pongo en serie no llega a 100 V?
Te voy a recomendar otro capítulo de la serie:

viewtopic.php?f=14&t=55
Lo peor es que ya lo habia leido pero antes de entender muchas otras cosas ...
Lo que entiendo mirando las curvas es que los 40 V es a maxima potencia y que podemos encontrarnos en tensiones mas altas si la potencia es mas baja. Lo que ya no sé cuanto mas alta de la de maxima potencia. El ejemplo que das casi llega a 50 V para una placa de 315 W, asi que me imgaino que una 400 W lo sobrepasa.
He aprendido bien la leccion?
Vale entonces en paralelo!
Os voy a volver locos! :lol:
Bea
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 86
Registrado: 29 Mar 2021, 13:59
Has thanked: 13 times
Been thanked: 1 time

Re: Consumo nevera

#96

Mensaje por Bea »

Gabriel_2018 escribió: 17 Abr 2021, 22:23
Bea escribió: 17 Abr 2021, 22:09 Si, creo que tienen una orientacion e inclinacion optima con el soporte sobre el tejado. Bueno pues entonces cojo el de 60A son 300 euros. Otra opcion seria coger el de 100 A y vender el antiguo pero cuesta casi 500 euros
Ten en cuenta que de los 300 € de ese regulador, pagas más de 100 € porque es 12/24/48 V.
En el caso de que no quedases conforme,que quedarás, con el de 40 A a 24 V te saldrías incluso más barato comprar otro de 40 A y tendrías 80 A de carga MPPT...
Ah vale, ya decia yo que subian los precios desmesuradamente solo por 20 A mas
Bea
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 86
Registrado: 29 Mar 2021, 13:59
Has thanked: 13 times
Been thanked: 1 time

Re: Consumo nevera

#97

Mensaje por Bea »

Bea escribió: 17 Abr 2021, 22:43
Gabriel_2018 escribió: 17 Abr 2021, 22:24
Bea escribió: 17 Abr 2021, 22:19
Gabriel_2018 escribió: 17 Abr 2021, 22:11
Bea escribió: 17 Abr 2021, 20:21
Homo_non_sapiens escribió: 17 Abr 2021, 19:43
Bea escribió: 17 Abr 2021, 19:06Ah! He creido entender que me proponiais quedarme tambien con el antiguo regulador para no terner que comprar el Tracer mas grande que salia bastante mas caro y cuando en un futuro pase a 24V tambien me podria servir el antiguo y el nuevo
Tienes razón: Si buscas la solución más económica, sería combinar los dos reguladores
Vamos a ver: Suponiendo que la placa nueva (de 72 células) será de 400Wp, el inversor Tracer tiene que ser de 30A, mínimo
Entonces dejas las placas antiguas con el regulador PWM que tienes y simplemente conectas el Tracer con su placa en paralelo. "En paralelo" significa que los bornes positivos de ambos reguladores se conectan con el polo positivo de la batería y lo mismo con los negativos
Luego tendrás que configurar al Tracer tal que sea el "Master" y el PWM el "Slave". Esto es fácil y ya te diremos como, cuando lo tengas todo

Y si en un futuro amplías a 24V, podrás usar las mismas placas y los mismos reguladores, y podrás conectar hasta el doble de placas. Lo que no te servirá es el inversor, que solo es para 12V. Pero de todas formas querrás un inversor más potente ...
Si eso es, lo unico que voy a poner 2 placas nuevas de 400 wp en serie con el nuevo controlador que sera de 40 A y las 2 antiguas en paralelo.
Por lo menos conexiones en paralelo y serie sé lo que es jeje, tengo las bases minimas en electronica ;)
Sobre papel sé lo que es un esquema de controladores maestro/ esclavo pero en la practica ya os pediré ayuda jeje

Solo me queda saber donde tengo que poner los shunts?
Si quiero medir la intensidad en salida de placas tendria que poner uno a la entrada de cada regulador y otro en la salida para saber la intensidad que llega a la bateria? Se me olvida alvida alguno?? De que resitencia se ponen los shunts?

Y tendria que mirar bien antes la bomba, no vaya a ser que tenga que tirar del inversor y tenga que cambiarlo
Esas dos placas nuevas no las puedes poner en serie, tienen que ir en paralelo, porque esos reguladores tienen una V máxima de 100 V, y en días con nubes y claros con la batería cargada, puedes llegar a esa tensión y dañar el regulador. Son muy tolerantes con la intensidad, pero nada, o casi nada, con la tensión.
Pero cada placa es de 40 V, si las pongo en serie no llega a 100 V?
Te voy a recomendar otro capítulo de la serie:

viewtopic.php?f=14&t=55
Lo peor es que ya lo habia leido pero antes de entender muchas otras cosas ...
Lo que entiendo mirando las curvas es que los 40 V es a maxima potencia y que podemos encontrarnos en tensiones mas altas si la potencia es mas baja. Lo que ya no sé cuanto mas alta de la de maxima potencia. El ejemplo que das casi llega a 50 V para una placa de 315 W, asi que me imgaino que una 400 W lo sobrepasa.
He aprendido bien la leccion?
Vale entonces en paralelo!
Os voy a volver locos! :lol:
Ah si y la temperatura, no habia visto que también puede aumentar el voltaje en invierno!
Muchas gracias por tener tanta paciencia!
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Consumo nevera

#98

Mensaje por Corazon_de_perro »

Según mis registros, las máximas tensiones se dan con lluvia + sol con efecto borde de nube.
Hail & Kill !
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Consumo nevera

#99

Mensaje por Corazon_de_perro »

Bea escribió: 17 Abr 2021, 20:21
Homo_non_sapiens escribió: 17 Abr 2021, 19:43
Bea escribió: 17 Abr 2021, 19:06Ah! He creido entender que me proponiais quedarme tambien con el antiguo regulador para no terner que comprar el Tracer mas grande que salia bastante mas caro y cuando en un futuro pase a 24V tambien me podria servir el antiguo y el nuevo
Tienes razón: Si buscas la solución más económica, sería combinar los dos reguladores
Vamos a ver: Suponiendo que la placa nueva (de 72 células) será de 400Wp, el inversor Tracer tiene que ser de 30A, mínimo
Entonces dejas las placas antiguas con el regulador PWM que tienes y simplemente conectas el Tracer con su placa en paralelo. "En paralelo" significa que los bornes positivos de ambos reguladores se conectan con el polo positivo de la batería y lo mismo con los negativos
Luego tendrás que configurar al Tracer tal que sea el "Master" y el PWM el "Slave". Esto es fácil y ya te diremos como, cuando lo tengas todo

Y si en un futuro amplías a 24V, podrás usar las mismas placas y los mismos reguladores, y podrás conectar hasta el doble de placas. Lo que no te servirá es el inversor, que solo es para 12V. Pero de todas formas querrás un inversor más potente ...
Si eso es, lo unico que voy a poner 2 placas nuevas de 400 wp en serie con el nuevo controlador que sera de 40 A y las 2 antiguas en paralelo.
Por lo menos conexiones en paralelo y serie sé lo que es jeje, tengo las bases minimas en electronica ;)
Sobre papel sé lo que es un esquema de controladores maestro/ esclavo pero en la practica ya os pediré ayuda jeje

Solo me queda saber donde tengo que poner los shunts?
Si quiero medir la intensidad en salida de placas tendria que poner uno a la entrada de cada regulador y otro en la salida para saber la intensidad que llega a la bateria? Se me olvida alvida alguno?? De que resitencia se ponen los shunts?

Y tendria que mirar bien antes la bomba, no vaya a ser que tenga que tirar del inversor y tenga que cambiarlo
El esquema a 12 V sería algo así. A 24 V sólo hay que poner en serie las placas de 36 células.
imagen.png
Faltarías las protecciones.
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Hail & Kill !
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4872
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Consumo nevera

#100

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Gabriel_2018 escribió: 17 Abr 2021, 22:02si a esas baterías de 380 Ah C100, les metes 40 A del MPPT y 15 A del PWM, van directas a absorción ... 800*0.8/15 = 42 A
Estoy totalmente de acuerdo, Gabriel: Con dos placas de 400Wp con un regulador MPPT de 40A a batería de 12V, el MPPT muy pocas veces cortará por llegar al límite de 40A. Apenas se pierde cosecha. Lo que dije ayer era un poco demasiado exigente, sorry

Donde sí llegamos al límite, es en la intensidad de carga para esa batería de 380Ah C100, que Bea ha corregido a 380Ah C120. 40A del MPPT más 15A del PWM suman 55A, y la intensidad máxima recomendada para esa batería son ~50A (15% de la capacidad C100)
La batería lo admitirá bien, pero es bueno saber que ya se habrá llegado al límite
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Responder