Carga batería turbo energy 2.4 48v

#1

Mensaje por Caspartine »

Buenos días foro:

Es normal que solo meta 1.2kw/h a las baterías?
Lo digo porque mis placas hacen 4kw/h pico y si la vivienda me está haciendo un consumo de 0.3kw/h, 1.2 lo va metiendo a las baterías y el resto a la red.
Gracias.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Carga batería turbo energy 2.4 48v

#2

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Caspartine escribió: 20 Feb 2022, 12:25Es normal que solo meta 1.2kw/h a las baterías?
Lo digo porque mis placas hacen 4kw/h pico y si la vivienda me está haciendo un consumo de 0.3kw/h, 1.2 lo va metiendo a las baterías y el resto a la red.
Es difícil adivinar lo que quieres decir. Es que kW/h no existen! Las unidades correctas son kW para la potencia y kWh para la energía
Supongo que querías decir: "... mis placas hacen 4kW pico y si la vivienda me está haciendo un consumo de 0.3kW, 1.2kW lo va metiendo a las baterías y el resto a la red."

Suponiendo que tienes una sola batería Turbo Energy de 2.4kWh a 48V, se recomienda una intensidad de carga no superior a 25A, que a 48V serían esos 1200W que dices

Conclusión: Tu inversor estará configurado tal, que la intensidad de cargar batería no supere 25A - y eso es correcto (para una sola batería). Con más amperios se acortaría la vida útil de la batería

- En caso de tener 2 baterías en paralelo (4.8kWh de capacidad), podrías cargar con 50A (2.4kW)
- En caso de tener 4 baterías en paralelo (9.6kWh de capacidad), podrías cargar con 100A (4.8kW)

Ten en cuenta, que si esa batería de 100Ah fuera de plomo-ácido, la intensidad máxima de cargar recomendada sería de 15A (720W a 48V)
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Caspartine
Mensajes: 5
Registrado: 07 Feb 2022, 18:18

Re: Carga batería turbo energy 2.4 48v

#3

Mensaje por Caspartine »

Tengo 4 baterías de 2.4 en paralelo
Caspartine
Mensajes: 5
Registrado: 07 Feb 2022, 18:18

Re: Carga batería turbo energy 2.4 48v

#4

Mensaje por Caspartine »

Así es como lo tengo
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Carga batería turbo energy 2.4 48v

#5

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Caspartine escribió: 22 Feb 2022, 22:02 Tengo 4 baterías de 2.4 en paralelo
Entonces lo dicho: Tu inversor estará configurado para que no cargue con más de 1.2kW (25A), como si tuvieras una sola batería. Teniendo 4 baterías en paralelo, puedes subir este límite hasta un máximo de 4.8kW (100A) - si tu inversor lo permite
En tu post inicial dijiste tener 4kWp en placa. En la vida real nunca entregarán más de 3kW, que pueden ir en su totalidad a cargar la batería (cuando no hay consumo)