Bateria pzs acl

Baterías de plomo para aplicaciones solares.
fran_pascualin
Forero con ADNSolar
Gigante roja
Gigante roja
Mensajes: 783
Registrado: 23 Ene 2019, 17:12
Has thanked: 142 times
Been thanked: 93 times

Re: Bateria pzs acl

#21

Mensaje por fran_pascualin »

Las mías son tab, y las veo en verano a 1.29, en invierno nunca , ni siquiera ecualizando , se quedan en 1.28 y 24°, hace un mes las estuvimos fiscalizando Gabriel y yo.
Saludos.
El jesu
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 198
Registrado: 13 Sep 2019, 00:57
Been thanked: 6 times

Re: Bateria pzs acl

#22

Mensaje por El jesu »

Que quiere decir fiscalizando ?
Yo las mías se pusieron a 29 grados el otro dia después de una ecualizacion
Y no pasaron de 1.28 entonces es mejor que no las fuerce mas
No?
Tu basos son tambien nuevos no?
El jesu
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 198
Registrado: 13 Sep 2019, 00:57
Been thanked: 6 times

Re: Bateria pzs acl

#23

Mensaje por El jesu »

Cual es tu atglorimetro de carga fran ?
El jesu
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 198
Registrado: 13 Sep 2019, 00:57
Been thanked: 6 times

Re: Bateria pzs acl

#24

Mensaje por El jesu »

3B280D05-EA2C-4B74-980D-3AD6876BB32A.jpeg
E3207F0A-0BF8-4785-BF3D-62AE926E964D.jpeg
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
fran_pascualin
Forero con ADNSolar
Gigante roja
Gigante roja
Mensajes: 783
Registrado: 23 Ene 2019, 17:12
Has thanked: 142 times
Been thanked: 93 times

Re: Bateria pzs acl

#25

Mensaje por fran_pascualin »

Pues si yo desisto de freírlas para que no aumente la densidad ,cuando llegue el calorcito ya estarán a 1.29.
El algoritmo es el que trae el Sunny island predifinido para baterías de plomo líquido.
http://labateriadeplomo.blogspot.com/20 ... e.html?m=1
Un poco de informacion de lo que te he comentado.
El jesu
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 198
Registrado: 13 Sep 2019, 00:57
Been thanked: 6 times

Re: Bateria pzs acl

#26

Mensaje por El jesu »

Sobre el nivel de electrolito de mis fotos del pop anterior sabéis ayudarme ? Gracias
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Bateria pzs acl

#27

Mensaje por Homo_non_sapiens »

El jesu escribió: 26 Dic 2019, 13:34Sobre el nivel de electrolito de mis fotos del pop anterior sabéis ayudarme ?
Nivel mínimo: Las placas siempre deben estar cubiertas de electrólito
Nivel máximo: Que el electrólito no se salga del vaso
Siempre rellenar agua cuando la batería esté en flotación, es decir, cargada a tope. Razón: Al cargarse la batería aumenta el volumen del electrólito
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
El jesu
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 198
Registrado: 13 Sep 2019, 00:57
Been thanked: 6 times

Re: Bateria pzs acl

#28

Mensaje por El jesu »

408FA03F-1246-41F5-B2DC-3C86014AD741.png
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Bateria pzs acl

#29

Mensaje por Homo_non_sapiens »

El jesu escribió: 26 Dic 2019, 23:30El fabricante indica eso ...
Esta hoja dice más o menos lo mismo que digo yo en mi post #27
Te recomiendo una vez más leer este capítulo de los "Fundamentos": viewtopic.php?f=14&t=87
Y también este hilo: viewtopic.php?f=9&t=154
Es para no tener que repetirlo todo aquí ... :colgao

El jesu escribió: 26 Dic 2019, 23:30Pero si le hechas mas agua de la cuenta bajara su nivel de densidad no ?
No importa! La densidad es solo un índice; lo importante es la reacción química entre el plomo y el ácido, que funciona perfectamente con estos niveles. La densidad será un poco más alta, si hay poca agua y un poco más baja, con mucha agua. Si no añades ni quitas ácido, todo está bien
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
El jesu
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 198
Registrado: 13 Sep 2019, 00:57
Been thanked: 6 times

Re: Bateria pzs acl

#30

Mensaje por El jesu »

Vale gracias te entiendo
El jesu
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 198
Registrado: 13 Sep 2019, 00:57
Been thanked: 6 times

Re: Bateria pzs acl

#31

Mensaje por El jesu »

Buenas hoy le rellenado agua por primera vez a mi bancada unos 4cm de electrolito desde los separadores ecualizo mañana para que suba antes la densidad o lo dejo que suba en barios dias poco a poco ? Gracias
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Bateria pzs acl

#32

Mensaje por Homo_non_sapiens »

El jesu escribió: 28 Dic 2019, 23:34hoy le rellenado agua por primera vez a mi bancada unos 4cm de electrolito desde los separadores ecualizo mañana para que suba antes la densidad o lo dejo que suba en barios dias poco a poco ?
Por qué quieres ecualizar? Siendo nueva la batería, las fases de carga "normales" son suficientes, es decir, bulk + absorción + flotación. Con la absorción bien hecha deberían llegar a la densidad correcta. La ecualización solo es necesaria, si los vasos están sulfatados
En el post #22 dijiste, que la densidad era de 1.28g/ml - supongo que en todos los vasos. Si es así, es perfecto; no necesitan más ecualización
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
El jesu
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 198
Registrado: 13 Sep 2019, 00:57
Been thanked: 6 times

Re: Bateria pzs acl

#33

Mensaje por El jesu »

Claro pero al hechar el agua la densidad se pierde y cuesta volver a recuperarla no?
Se a quedado muy desequilibrada despues de una absorcion normal unos a 1.28 y otros a1.26 espero aver si vuelve en unos dias ?
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Bateria pzs acl

#34

Mensaje por Homo_non_sapiens »

El jesu escribió: 29 Dic 2019, 12:31Claro pero al hechar el agua la densidad se pierde y cuesta volver a recuperarla no?
A ver si nos entendemos: No hace falta ecualizar. La densidad se "recupera" haciendo absorción
Además, no tiene que recuperarse nada. Al rellenar con agua, hay más agua arriba (menos densidad) y más ácido abajo (más densidad). Para mezclarse bien, tarda unos días - con el burbujeo de la absorción se mezcla y la densidad será igual arriba y abajo
Y claro: Con el nivel muy alto, el electrólito es menos concentrado y la densidad es algo menor que con el nivel bajo. Por ejemplo 1.27g/ml verso 1.29g/ml

El jesu escribió: 29 Dic 2019, 12:31Se a quedado muy desequilibrada despues de una absorcion normal unos a 1.28 y otros a1.26 espero aver si vuelve en unos dias ?
La densidad debería igualarse en unos días, sin necesidad de ecualizar. Entiendo que ya has hecho una (o más) ecualizaciones. Entonces no hagas más ecus. Si las baterías son nuevas, deben estar en buen estado de salud. Si no lo están, reclama al vendedor
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
El jesu
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 198
Registrado: 13 Sep 2019, 00:57
Been thanked: 6 times

Re: Bateria pzs acl

#35

Mensaje por El jesu »

A vale a que nivel tienes tu el electrolito desde los separadores ?
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Bateria pzs acl

#36

Mensaje por Homo_non_sapiens »

El jesu escribió: 29 Dic 2019, 14:10A vale a que nivel tienes tu el electrolito desde los separadores ?
Yo uso la "botella mágica" (ver este hilo: viewtopic.php?f=9&t=154). Cada 3 meses relleno los vasos
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
El jesu
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 198
Registrado: 13 Sep 2019, 00:57
Been thanked: 6 times

Re: Bateria pzs acl

#37

Mensaje por El jesu »

Yo también tengo una botella como esa pero no le saco su rentabilidad Por que es muy lenta y yo cuando la compre pensaba que se cortaria sola el agua al llegar a su nivel pero no jaja
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Bateria pzs acl

#38

Mensaje por Homo_non_sapiens »

El jesu escribió: 30 Dic 2019, 15:03Yo también tengo una botella como esa pero no le saco su rentabilidad Por que es muy lenta y yo cuando la compre pensaba que se cortaria sola el agua al llegar a su nivel pero no
Pues algo va mal o algo haces mal. Yo tardo 45 minutos para llenar los 24 vasos (1 vez cada 3 meses) y el agua deja de salir de la botella, cuando el electrólito llega al nivel correcto. Se nota fácilmente, porque cambia el sonido del "glu-glu" que hace. Puedes hacer la prueba con un recipiente de vidrio apropiado o con una lata de cerveza, para ver si tu botella mágica funciona bien
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Luisetrix
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 495
Registrado: 23 Ene 2019, 17:18
Has thanked: 20 times
Been thanked: 110 times

Re: Bateria pzs acl

#39

Mensaje por Luisetrix »

Yo hasta ahora usaba también la botella "mágica"
Ahora he cambiado de batería por unas Hawker transparentes de 1220ah en C100. Unos bicharracos de un tamaño considerable.
Pues bien, si bien la botella sirve para llenar, aunque sea lenta para tan grandes vasos, como dice el compañero no hace su función "automática".
Esto es debido a que la botella mágica corta el suministro cuando el agua le llega a la puntita del pitorro (Disculpad el lenguaje tan técnico :egipcio ), pero en este tipo de vasos desde que el agua llega a la marca del nivel máximo aún queda un buen trozo para alcanzar a la botella, con lo cual, si dejáramos a la botella funcionar como debiera los vasos se llenarían con mucha más agua de la necesaria.
Yo aún no la he tenido que usar, estas baterías no han necesitado agua aún. Pero desmontando el pitorro y su muelle sale el chorro más gordo y funciona como si fuera una jarra normal y corriente, que supongo que será más cómodo que una garrafa y un embudo. Ya os contaré.
Esto último lo sé porque hace un tiempo se de degradó una junta de goma que lleva en la punta y todo el mecanismo de desmontó.

Pero para baterías monoblock y para las de tracción negras funciona perfecta.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Bateria pzs acl

#40

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Luisetrix escribió: 30 Dic 2019, 17:56Esto es debido a que la botella mágica corta el suministro cuando el agua le llega a la puntita del pitorro ...
Eso es: Hasta la punta del pitorro! Yo lleno mis Exide Marathon Classic de 500Ah C5 hasta que la botella mágica corta el suministro. Posiblemente sobrepaso la marca del nivel máximo, pero eso da igual - incluso me parece mejor, porque asi los vasos aguantan más tiempo hasta necesitar el próximo relleno
Es que no hay que darle tanta importancia al nivel del electrólito! La densidad es un buen índice, sin duda, pero lo realmente importante es que el vaso contenga la cantidad correcta de ácido sulfúrico para este tipo de vaso. Mientras las placas no saquen la cabeza y no se pierda electrólito, todo está bien. Y que el vaso no esté sulfatado, claro
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Responder