Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

Baterías de plomo para aplicaciones solares.
Stranjus
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 116
Registrado: 21 Dic 2019, 12:00
Has thanked: 11 times
Been thanked: 1 time

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#121

Mensaje por Stranjus »

Oldengin escribió: 14 May 2021, 21:29 Ah...estaban ya a 30,2v en 26 ?
Y estan burbujeando?
Si burbujean, ademas este hibrido tiene un problema (solventado tocando los parametros) de que hay dias que se salta la abs (en 30 dias se ha saltado 6) y que se tira 3h en ella.

Entre ese problema y la compensación de la temperatura...estoy por probar con un regulador externo de los baratos a ver si va incluso mejor.
Avatar de Usuario
Mleon
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 424
Registrado: 26 Ene 2019, 01:25
Has thanked: 11 times
Been thanked: 229 times

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#122

Mensaje por Mleon »

Stranjus escribió: 14 May 2021, 21:35
Oldengin escribió: 14 May 2021, 21:29 Ah...estaban ya a 30,2v en 26 ?
Y estan burbujeando?
Si burbujean, ademas este hibrido tiene un problema (solventado tocando los parametros) de que hay dias que se salta la abs (en 30 dias se ha saltado 6) y que se tira 3h en ella.

Entre ese problema y la compensación de la temperatura...estoy por probar con un regulador externo de los baratos a ver si va incluso mejor.
Si tienes suficientes cargas para poder derivar, puedes utilizar a PVControl+ como regulador

El tema de que PVControl+ compense en temperatura la regulación, aunque se dejo preparado (hay un campo en la tabla parámetros para poner el coeficiente de compensacion de temperatura ), creo que no se ha rematado, pero seria bastante fácil hacerlo
Parametros.JPG
Evidentemente hay que poner un sensor de la temperatura de la batería tipo DS18B20 para que la Rpi capture dicha temperatura dado que el hibrido no da ese dato
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Oldengin
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 440
Registrado: 11 Abr 2020, 23:02
Ubicación: Murcia (NW)
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#123

Mensaje por Oldengin »

A un cierto momento, las baterias pasan a flotacion.
Has probado, cuando ya estan a flotacion, de cortar las placas, esperar unos minutos y volver a connectar las placas.
Para saber, si se reinicia un ciclo de carga.
Porque mientras estan en float, no se hace nada, y las ultimas semanas no eran de las mejores, para subir densidad.
Y no creo que cambiando el regulador, a estas alturas, cambiara algo
Stranjus
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 116
Registrado: 21 Dic 2019, 12:00
Has thanked: 11 times
Been thanked: 1 time

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#124

Mensaje por Stranjus »

Mleon escribió: 15 May 2021, 01:19
Stranjus escribió: 14 May 2021, 21:35
Oldengin escribió: 14 May 2021, 21:29 Ah...estaban ya a 30,2v en 26 ?
Y estan burbujeando?
Si burbujean, ademas este hibrido tiene un problema (solventado tocando los parametros) de que hay dias que se salta la abs (en 30 dias se ha saltado 6) y que se tira 3h en ella.

Entre ese problema y la compensación de la temperatura...estoy por probar con un regulador externo de los baratos a ver si va incluso mejor.
Si tienes suficientes cargas para poder derivar, puedes utilizar a PVControl+ como regulador

El tema de que PVControl+ compense en temperatura la regulación, aunque se dejo preparado (hay un campo en la tabla parámetros para poner el coeficiente de compensacion de temperatura ), creo que no se ha rematado, pero seria bastante fácil hacerlo

Parametros.JPG

Evidentemente hay que poner un sensor de la temperatura de la batería tipo DS18B20 para que la Rpi capture dicha temperatura dado que el hibrido no da ese dato
Tengo la sonda de temperatura instalada y metida entre las baterias en plan sandwich.

Ahora marcan 18.2Cº.

Tambien he puesto un medidor de enchufe a la nevera, que es lo que mas gasta, para ver si tengo deficit de placas.

Tambien he subido la ABS a 30.3V a ver si mejora algo.
Oldengin
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 440
Registrado: 11 Abr 2020, 23:02
Ubicación: Murcia (NW)
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#125

Mensaje por Oldengin »

Tenias 30,2v = 2,516v/vaso.
Pasando a 30,3 = 2,525v/vaso.

Tendrias que contactar al vendedor.
Decirle que le has puesto 30,2v desde que te lo indico, y sin mejoras.
Pedirle si puedes probar algunos dias a 30,6v. (por ejemplo).
No es por nada, pero no vaya que despues, se desvincula, por haber cambiado los parametros, por tu cuenta.
(No hay que olvidar que desde el principio, los vasos estaban a 1,27 y otros a 1,25 de densidad).
30,2v o 30,3v no es un cambio significativo a 18°. (0,01v/vaso).

Si te da el visto bueno, tendras que comprobar la tension de cada vaso, mientras estan en bulk (con amperios), que ninguno alcanza los 2,65v.
Si a la primera medicion, ves un vaso o 2 que son mas altos, les pones una pegatina, y solo tendras que vigilar estos.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#126

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Stranjus escribió: 15 May 2021, 14:40Tengo la sonda de temperatura instalada y metida entre las baterias en plan sandwich
Eso está muy bien - ¿pero qué haces con la temperatura que te da la sonda? ¿Es el PVControl+ que te hace la compensación de temperatura? Tiene que ser así, porque el Axpert no sabe hacerla ...
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#127

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Oldengin escribió: 15 May 2021, 17:45... tendras que comprobar la tension de cada vaso, mientras estan en bulk (con amperios), que ninguno alcanza los 2,65v
Si Stranjus tiene solo uno o pocos vasos que necesitan ecualizar, los puede llevar individualmente a ~2.60V, con el "truco" que he he explicado en este hilo: viewtopic.php?f=9&t=1077. Con eso evita "castigar" a los vasos buenos
Para hacerlo, solo necesita una fuente regulable de 10A y un multímetro (y sol)
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Stranjus
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 116
Registrado: 21 Dic 2019, 12:00
Has thanked: 11 times
Been thanked: 1 time

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#128

Mensaje por Stranjus »

Homo_non_sapiens escribió: 16 May 2021, 10:44
Stranjus escribió: 15 May 2021, 14:40Tengo la sonda de temperatura instalada y metida entre las baterias en plan sandwich
Eso está muy bien - ¿pero qué haces con la temperatura que te da la sonda? ¿Es el PVControl+ que te hace la compensación de temperatura? Tiene que ser así, porque el Axpert no sabe hacerla ...
Si, ya se que he de poner los parametros para que efectue los cambios necesarios PVControl+

Lo unico que ando esperando una sonda nueva, la que tengo a veces va y a veces no, tan pronto puede durar 3h funcionando como que luego deja de marcar parametros.

Oldengin escribió: 15 May 2021, 17:45 Tenias 30,2v = 2,516v/vaso.
Pasando a 30,3 = 2,525v/vaso.

Tendrias que contactar al vendedor.
Decirle que le has puesto 30,2v desde que te lo indico, y sin mejoras.
Pedirle si puedes probar algunos dias a 30,6v. (por ejemplo).
No es por nada, pero no vaya que despues, se desvincula, por haber cambiado los parametros, por tu cuenta.
(No hay que olvidar que desde el principio, los vasos estaban a 1,27 y otros a 1,25 de densidad).
30,2v o 30,3v no es un cambio significativo a 18°. (0,01v/vaso).

Si te da el visto bueno, tendras que comprobar la tension de cada vaso, mientras estan en bulk (con amperios), que ninguno alcanza los 2,65v.
Si a la primera medicion, ves un vaso o 2 que son mas altos, les pones una pegatina, y solo tendras que vigilar estos.
Hoy por ejemplo tenia 1.28 en cada vaso a unos 20Cº de temperatura.

Parece que en verano la cosa funciona bien pero en invierno no, quizas si sea cosa de placas, pero como digo en invierno se usa el combi y poco mas.

El combi lo estoy midiendo con un medidor de enchufe y las ultimas 48h el consumo ha sido 0.60Kwh.


Homo_non_sapiens escribió: 16 May 2021, 10:49
Oldengin escribió: 15 May 2021, 17:45... tendras que comprobar la tension de cada vaso, mientras estan en bulk (con amperios), que ninguno alcanza los 2,65v
Si Stranjus tiene solo uno o pocos vasos que necesitan ecualizar, los puede llevar individualmente a ~2.60V, con el "truco" que he he explicado en este hilo: viewtopic.php?f=9&t=1077. Con eso evita "castigar" a los vasos buenos
Para hacerlo, solo necesita una fuente regulable de 10A y un multímetro (y sol)
Intentare conseguir una fuente para ecualizar ese vaso, el resto estan todos mas o menos igual, y aunque les haga una ecualizacion con el hibrido no consigo que suba, siempre esta un punto por debajo.
Oldengin
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 440
Registrado: 11 Abr 2020, 23:02
Ubicación: Murcia (NW)
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#129

Mensaje por Oldengin »

Homo_non_sapiens escribió: 16 May 2021, 10:49
Oldengin escribió: 15 May 2021, 17:45... tendras que comprobar la tension de cada vaso, mientras estan en bulk (con amperios), que ninguno alcanza los 2,65v
Si Stranjus tiene solo uno o pocos vasos que necesitan ecualizar, los puede llevar individualmente a ~2.60V, con el "truco" que he he explicado en este hilo
Totalmente de acuerdo contigo, pero hasta el post #128, no conseguia una densidad de mas de 1,27 (y otros menos).
Es decir todos los vasos iban bajo en densidad.
Subiendo el V bulk, subia la densidad de todos los vasos.
No se si ahora esta a 30,2v o 30,3v, pero 1,28 ya es algo mejor.
Una vez conseguido una densidad correcta para la mayoria, entonces, si puede emplear tu truco, para equilibrar vasos por separado.
Si lo quiere hacer vaso por vaso para 12 vasos partiendo de 1,27 (o menos), puede tardar parte del verano.
Stranjus
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 116
Registrado: 21 Dic 2019, 12:00
Has thanked: 11 times
Been thanked: 1 time

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#130

Mensaje por Stranjus »

Oldengin escribió: 16 May 2021, 23:24
Homo_non_sapiens escribió: 16 May 2021, 10:49
Oldengin escribió: 15 May 2021, 17:45... tendras que comprobar la tension de cada vaso, mientras estan en bulk (con amperios), que ninguno alcanza los 2,65v
Si Stranjus tiene solo uno o pocos vasos que necesitan ecualizar, los puede llevar individualmente a ~2.60V, con el "truco" que he he explicado en este hilo
Totalmente de acuerdo contigo, pero hasta el post #128, no conseguia una densidad de mas de 1,27 (y otros menos).
Es decir todos los vasos iban bajo en densidad.
Subiendo el V bulk, subia la densidad de todos los vasos.
No se si ahora esta a 30,2v o 30,3v, pero 1,28 ya es algo mejor.
Una vez conseguido una densidad correcta para la mayoria, entonces, si puede emplear tu truco, para equilibrar vasos por separado.
Si lo quiere hacer vaso por vaso para 12 vasos partiendo de 1,27 (o menos), puede tardar parte del verano.
Solo hay un vaso que chochea un poco, el resto están todos parejos en densidad, por lo que solo deberia hacerlo en ese que es a lo que se refiere HNS.

Por otro lado a que creeis que puede ser debia esa baja densidad en invierno, falta de placas?

Como digo son 5 placas de 330W, con una nevera que consume cada 24h (imagino que en invierno menos) 0.60Kwh, el resto son consumos residuales (router,rpi).
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#131

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Stranjus escribió: 17 May 2021, 23:14Por otro lado a que creeis que puede ser debia esa baja densidad en invierno, falta de placas? ... son 5 placas de 330W, con una nevera que consume cada 24h (imagino que en invierno menos) 0.60Kwh, el resto son consumos residuales (router,rpi)
Yo diría que es falta de ciclaje. Tienes 1650Wp en placa, que dan una cosecha media de 6-7 kWh/día (verano), respectivamente ~3 kWh/día (invierno). Tu batería es de 412Ah C10, a 24V, que son 10kWh; necesita un ciclaje de 3-4 kWh/día. Parece que tu consumo es de solo 2-3 kWh/día, que se alimenta en gran parte directamente del sol - tu batería apenas se cicla, quizá 1-2kWh/día! Los vasos Cynetic necesitan un ciclaje fuerte, para no sulfatear! Ten en cuenta, que estos vasos están previstos para uso industrial (carretilla elevadora), con un ciclaje del 80% cada día

Solución: Tienes que aumentar el consumo, hasta unos 5 kWh/día. Y para el invierno necesitas más placa, 2000Wp como mínimo
Además, conviene que cada 3 meses permitas que la batería se descargue hasta el SoC 30%, para que se "reanime"


Nota: La diferencia más importante entre vasos PzS (de tracción) y OPzS (estacionarios) es, que los PzS necesitan un ciclaje fuerte periódico, mientras los OPzS pueden estar todo el día en flotación
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Stranjus
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 116
Registrado: 21 Dic 2019, 12:00
Has thanked: 11 times
Been thanked: 1 time

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#132

Mensaje por Stranjus »

Homo_non_sapiens escribió: 18 May 2021, 08:40
Stranjus escribió: 17 May 2021, 23:14Por otro lado a que creeis que puede ser debia esa baja densidad en invierno, falta de placas? ... son 5 placas de 330W, con una nevera que consume cada 24h (imagino que en invierno menos) 0.60Kwh, el resto son consumos residuales (router,rpi)
Yo diría que es falta de ciclaje. Tienes 1650Wp en placa, que dan una cosecha media de 6-7 kWh/día (verano), respectivamente ~3 kWh/día (invierno). Tu batería es de 412Ah C10, a 24V, que son 10kWh; necesita un ciclaje de 3-4 kWh/día. Parece que tu consumo es de solo 2-3 kWh/día, que se alimenta en gran parte directamente del sol - tu batería apenas se cicla, quizá 1-2kWh/día! Los vasos Cynetic necesitan un ciclaje fuerte, para no sulfatear! Ten en cuenta, que estos vasos están previstos para uso industrial (carretilla elevadora), con un ciclaje del 80% cada día

Solución: Tienes que aumentar el consumo, hasta unos 5 kWh/día. Y para el invierno necesitas más placa, 2000Wp como mínimo
Además, conviene que cada 3 meses permitas que la batería se descargue hasta el SoC 30%, para que se "reanime"


Nota: La diferencia más importante entre vasos PzS (de tracción) y OPzS (estacionarios) es, que los PzS necesitan un ciclaje fuerte periódico, mientras los OPzS pueden estar todo el día en flotación
Lo de poco consumo ya lo estuvimos hablando, realmente por ahora a excepción de una bomba de poco (1800W) no tengo nada que consuma en exceso y que no pueda solventar la instalación de placas solares, al menos en verano.

Por ahora lo que es en verano siempre consigo una densidad correcta (1.28 o cercano), es mas el invierno el que no entiendo a que se deben densidades tan bajas, pensaba que era del frio pero ya lo hemos descartado, pero tampoco hay un consumo tan elevado como para que tampoco consigan una densidad buena :madroll

Por otro lado,no es el máximo recomendado de carga a meter en estas baterías sobre 67A +/-? Si me meto 3000w en placas es bastante más.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#133

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Stranjus escribió: 19 May 2021, 21:46... a excepción de una bomba de poco (1800W) no tengo nada que consuma en exceso
Enchufa esa bomba (u otros consumidores) las horas necesarias para que la batería se descargue hasta el SoC 70% o 60% cada noche. Y cada 3 meses dejas que la batería se descargue hasta el SoC 30%. Las Cynetic necesitan este ciclaje más bien fuerte


.
Stranjus escribió: 19 May 2021, 21:46Por otro lado,no es el máximo recomendado de carga a meter en estas baterías sobre 67A +/-? Si me meto 3000w en placas es bastante más
Correcto; con 3000Wp en placa podrías llegar a 100A (intensidad de carga), que sería demasiado para esa batería
Pero tienes un híbrido de la familia Axpert! Una de las ventajas de estos híbridos, es que puedes limitar la intensidad de cargar batería (para el consumo no se limita la intensidad). Limitas la intensidad de cargar batería a 60A y listo ...
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Mleon
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 424
Registrado: 26 Ene 2019, 01:25
Has thanked: 11 times
Been thanked: 229 times

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#134

Mensaje por Mleon »

Homo_non_sapiens escribió: 20 May 2021, 10:58
Enchufa esa bomba (u otros consumidores) las horas necesarias para que la batería se descargue hasta el SoC 70% o 60% cada noche. Y cada 3 meses dejas que la batería se descargue hasta el SoC 30%. Las Cynetic necesitan este ciclaje más bien fuerte
...
Te has pasado un poco ...no?

Yo empezaría con algo menos tipo 15-20% descarga y una descarga profunda (50%) mirando con PVControl+ la evolución de Vbat (idealmente si se tiene activa la captura de cada Vcelda para mirar evolución de cada celda)

Esta claro que las baterías de tracción están pensadas para poder ciclarse, pero reconozco que no sabría explicar la razón de que sea obligatorio ciclarlas y que les afecte el no ciclado

Alguien tiene algo de literatura que explique técnicamente lo de necesitar ciclados?
Oldengin
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 440
Registrado: 11 Abr 2020, 23:02
Ubicación: Murcia (NW)
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#135

Mensaje por Oldengin »

Mas que ciclage, pienso que de vez en cuando, hay que remover el electrolito. Una buena descarga seguida de un buen tiempo de bulk abs.
Una vez por mes ??
Como la densidad del electrolito es de 1,30 en las PZS, (1,24 en la mayoria de las baterias), necesitan burbujear y mezclar el acido en el fondo.
El fenomeno de estratificacion se notara mas con estas densidades, y si la bateria esta casi siempre en float.
Cuanto tiempo se necesita para remover/mezclar el electrolito con "burbujas" ???

He leido, que cuando se pone un dispositivo de burbujeo externo (aire circulando por bomba), se pueden bajar las tensiones de bulk/abs.
Oldengin
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 440
Registrado: 11 Abr 2020, 23:02
Ubicación: Murcia (NW)
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#136

Mensaje por Oldengin »

Creo que es de hoppecke
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#137

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Mleon escribió: 20 May 2021, 20:02Te has pasado un poco ...no?
Pues no sé. Me he orientado en el uso de los vasos PzS en carretillas elevadores, donde se chupa de batería hasta el corte por tensión baja, que suele ser al SoC 20% o 30%. Por la noche se carga la batería hasta el SoC 100%, es decir, un ciclo profundo cada día. Y eso todos los días laborables, 5 días la semana, 250 días al año
Yo también tengo vasos PzS, Exide Classic de 500Ah C5, y las ciclo más o menos como dices: Cada día hasta el SoC 70-80% y pocas veces al año hasta el SoC 50%. Pero he leído en varios posts de foreros, que los vasos Cynetic necesitan un ciclaje más profundo, para mantener su capacidad
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Invitado

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#138

Mensaje por Invitado »

Algo leí hace tiempo relacionado con el antimonio.
Si lo encuentro, lo pongo por supuesto.
Oldengin
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 440
Registrado: 11 Abr 2020, 23:02
Ubicación: Murcia (NW)
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#139

Mensaje por Oldengin »

Creo que el antimonio, es para dar mas solidez (dureza) a las placas, las carretillas se mueven, dan golpes (las nuestros, no, gracias a dios).
Tambien en los coches.
Oldengin
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 440
Registrado: 11 Abr 2020, 23:02
Ubicación: Murcia (NW)
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#140

Mensaje por Oldengin »

Homo_non_sapiens escribió: 20 May 2021, 22:23 Pero he leído en varios posts de foreros, que los vasos Cynetic necesitan un ciclaje más profundo, para mantener su capacidad
Tambien he leido eso, pero cuando los que tienen cynetic, hablan de densidad, dicen 1,27, rozando los 1,28. No mas.
Yo las tengo a 1,30 (y algo mas en invierno).
Las tensiones de carga de esta marca Cynetic, son bastante "conservatorias".
Me gusteria conocer las tensiones exactas, de los cargadores de carretillas, seguro que son mas agresivas.
Última edición por Oldengin el 22 May 2021, 19:47, editado 1 vez en total.