¿Estoy maltratando las baterías?

Baterías de plomo para aplicaciones solares.
Responder
JJG
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 212
Registrado: 15 Nov 2019, 18:47
Ubicación: Lleida
Has thanked: 30 times
Been thanked: 5 times

¿Estoy maltratando las baterías?

#1

Mensaje por JJG »

Buenos días,
desde que tengo la luz de calle y la conmutación es automatizada por el inversor, me he relajado totalmente pero ya tengo cierto remordimiento de si las estoy tratando mal o no.

Sé que lo ideal es que cada día tengan una absorción completa pero el caso es que no ocurre y varios días no finaliza ni siquiera el bulk, debido el consumo que tenemos(~9-10kwh/dia) y por un problema de sombras que me resta unos 4kwh/día respecto el año pasado (10-11 vs 14kwh/día) :colgao

Lo que tengo configurado es lo siguiente:
- si vbat <=24,4v durante 5 min, conmutar a red eléctrica y la vivienda chupa de la calle. Entonces la batería suele quedar a 25-25,2v en reposo.
- No volver a FV hasta que vbat >26.0v durante 10 min.

Eso significa que, de día, en cargas sostenidas y altas (>de 2000W) durante más de 5 minutos, salta a red y cuando pasa un lapso de 10minutos por encima de 26v (de día es siempre), vuelve a FV. Y de noche pues simplemente cuando salta a red, no vuelve a FV hasta que el sol da a las placas y sube el vBat a 26 o más.

Con esto, el sistema va saltando de FV a Red según lo que ocurra, entonces los sábados conmuto manualmente a red todo el día y dejo el FV solo para las baterías que las carga completamente y pasa a flotación. Y asi vuelta a empezar.
No sé si eso de finalizar la absorción 1 día/semana está castigando excesivamente las baterías o no aunque éstas no bajan nunca de 24,2...

¿Qué opinan? ¿Quizá sea mejor que contrate tarifa valle y en este horario, pasar só o sí a red cada día?

Gracias.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: ¿Estoy maltratando las baterías?

#2

Mensaje por Homo_non_sapiens »

JJG escribió: 14 Jul 2020, 14:14¿Qué opinan? ¿Quizá sea mejor que contrate tarifa valle y en este horario, pasar só o sí a red cada día?
Lo que haces, no está mal. Pero tampoco me gusta, que la batería reciba una sola vez por semana una absorción, con la consiguiente flotación
Te recomiendo contratar TDH y conmutar a red en el período valle. Que el sistema chupe de batería solo en el período punta. Será mejor para tu batería y para tu cartera - porque el kWh a tarifa valle sale más barato que el kWh ciclado por batería. Si con eso consigues que la batería entre en flotación cada día o 3-4 días por semana, mejor que mejor
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Vitriolo
Gigante roja
Gigante roja
Mensajes: 957
Registrado: 23 Ene 2019, 14:56
Ubicación: 13, Rue del Percebe
Has thanked: 48 times
Been thanked: 1 time

Re: ¿Estoy maltratando las baterías?

#3

Mensaje por Vitriolo »

De entrada, veo:

Tendrías que controlar con el SOC en vez de Vbat. Utilizas el +PVControl+ o algo parecido?
Te lo comento, porque lo que va a decidir la vida de las baterias, a parte de la calidad el fabricante, es el % de descarga que le provoques cada día. Con ese dato, con ( Ah in - Ah out ) * rendimiento y con la curva del fabricante de ciclos de vida, te podras hacer una idea.
A priori, el hecho de que no llegue o termine absorción durante bastantes dias, es un mal síntoma de que las estas exprimiendo demasiado y te durarán 2 telediarios.

No puedes centrar los consumos fuertes en horas de FV ? No sería más sencillo reubicar algunas placas o solucionar el tema de las sombras ?
Aerodramus inquietus
not a swallow but a swift !!
JJG
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 212
Registrado: 15 Nov 2019, 18:47
Ubicación: Lleida
Has thanked: 30 times
Been thanked: 5 times

Re: ¿Estoy maltratando las baterías?

#4

Mensaje por JJG »

Homo_non_sapiens escribió: 14 Jul 2020, 14:42 Lo que haces, no está mal. Pero tampoco me gusta, que la batería reciba una sola vez por semana una absorción, con la consiguiente flotación
Te recomiendo contratar TDH y conmutar a red en el período valle. Que el sistema chupe de batería solo en el período punta. Será mejor para tu batería y para tu cartera - porque el kWh a tarifa valle sale más barato que el kWh ciclado por batería. Si con eso consigues que la batería entre en flotación cada día o 3-4 días por semana, mejor que mejor

Gracias, miraré de contratar la TDH a la de ya y creo que así, si que llegaré a flotación cada día, porque le fata un plis

... esos 4kwh/día de más irían de perlas... he aquí el culpable: el chopo ha crecido el doble a lo alto y alo ancho en tan solo un año, como ha llovido taaanto... :madroll
chopo casa.jpg

el próximo otoño si no pasa nada, lo rebajaré a la mitad de nuevo. Tal como está ahora, a las 17h las primeras placas ya estan parcialmente sombreadas. Además por la mañana, como el sol sale tan atrás, tambíen has hay, creo que hasta las 11 O sea que realmente tengo sol al 100 de la 11 a las 16:30-17h con 2600wp instalado pero con esos calores raramente veo pasar de 1800wp. Creo que es lo que hay. :?
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
JJG
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 212
Registrado: 15 Nov 2019, 18:47
Ubicación: Lleida
Has thanked: 30 times
Been thanked: 5 times

Re: ¿Estoy maltratando las baterías?

#5

Mensaje por JJG »

Vitriolo escribió: 14 Jul 2020, 14:50 De entrada, veo:

Tendrías que controlar con el SOC en vez de Vbat. Utilizas el +PVControl+ o algo parecido?
Te lo comento, porque lo que va a decidir la vida de las baterias, a parte de la calidad el fabricante, es el % de descarga que le provoques cada día. Con ese dato, con ( Ah in - Ah out ) * rendimiento y con la curva del fabricante de ciclos de vida, te podras hacer una idea.
A priori, el hecho de que no llegue o termine absorción durante bastantes dias, es un mal síntoma de que las estas exprimiendo demasiado y te durarán 2 telediarios.

No puedes centrar los consumos fuertes en horas de FV ? No sería más sencillo reubicar algunas placas o solucionar el tema de las sombras ?
pvControl+ está de camino... me lo tienen que soldar y tal. Lo único que tengo es un medidor de energía, y el patrón diario estándar es mas o menos así:
patron consumo estandar.JPG
Es un caso que por una carga alta (y vbat <24.2) conmuta a red y esa se mantiene hasta el día siguiente. Pero la madrugada anterior funcionó con FV al no haber ninguna carga fuerte en la noche anterior.

La curva del fabricante de ciclos de vida, ni idea, de hecho ya venía con la casa y ya tiene más que esos 10 años de vida útil de media... parece que es un pzs 800ah c5 en celdas de 10c (vasos de base cuadrada)
Reubicar placas es complicado (y caro), y solucionar sombra de tarde este otoño voy a recortar el chopo si no pasa nada, sin embargo la sombra mañanera es un poco más complicado (y caro)
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Miquel1975
Gigante roja
Gigante roja
Mensajes: 555
Registrado: 26 Mar 2020, 13:10
Has thanked: 5 times
Been thanked: 71 times

Re: ¿Estoy maltratando las baterías?

#6

Mensaje por Miquel1975 »

pon unas cuantas placas mas... si puedes claro.
Avatar de Usuario
Vitriolo
Gigante roja
Gigante roja
Mensajes: 957
Registrado: 23 Ene 2019, 14:56
Ubicación: 13, Rue del Percebe
Has thanked: 48 times
Been thanked: 1 time

Re: ¿Estoy maltratando las baterías?

#7

Mensaje por Vitriolo »

Para restablecer un poco las baterias ahora sería conveniente tenerlas que terminen la absorción durante 3-4 días, supongo que tendrías que nonitorizar manualmente para después hacerles alguna equalización. No se si lo ves factible.
Has mirado densidades y equilibrio entre vasos ?
Aerodramus inquietus
not a swallow but a swift !!
JJG
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 212
Registrado: 15 Nov 2019, 18:47
Ubicación: Lleida
Has thanked: 30 times
Been thanked: 5 times

Re: ¿Estoy maltratando las baterías?

#8

Mensaje por JJG »

Buenos días,
desde el día 16 d julio que estoy poniendo/quitando manualmente la luz de calle en horario valle para comprobar si finaliza carga+absorción con resultado positivo. De este modo efectivamente finaliza las dos etapas, lo que no sé a qué hora pero por lo que me informa el FM80, debe ser sobre las 12 aproximadamente.

De este modo se consume aproximadamente 3kwh de red y unos 8 kwh de FV. La cosecha sigue siendo de aprox. 10 kwh/día. Tengo que quitar este árboool!!! :hachazo me daria esos 4kwh q me faltan.

Por ahora voy a pillar DH (ya lo amortizo en un mes y medio según la calculadora de SomEnergia) e ir poniendo/quitando cada día que podré hacerlo mientras tenga teletrabajo.

Lo idal es tener un algortimo (se podrá programar en el pvcontrol+?) en que cada día pase a Red a las 23h (verano) y vuelva a FV cuando termine la absorción o sean las 13h(verano) lo que ocurra primero, siempre y cuando el día anterior haya finalizado las dos etapas.

O lo enfocarían de otro modo? :)
JJG
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 212
Registrado: 15 Nov 2019, 18:47
Ubicación: Lleida
Has thanked: 30 times
Been thanked: 5 times

Re: ¿Estoy maltratando las baterías?

#9

Mensaje por JJG »

Vitriolo escribió: 14 Jul 2020, 17:44 Para restablecer un poco las baterias ahora sería conveniente tenerlas que terminen la absorción durante 3-4 días, supongo que tendrías que nonitorizar manualmente para después hacerles alguna equalización. No se si lo ves factible.
Has mirado densidades y equilibrio entre vasos ?
Lo de pasar a red solo en horario valle (aún no lo tengo) desde el día 15 noche, ha permitido que el día 17 (sí 2 días más tarde) consiguiera finalizar la absorción y entonces desde ese día hasta ahora pueda absorber cada día, hoy supongo que también. A ver si en esta noche puedo medir densidades... y ya te cuento.

Graciass
Miquel1975 escribió: 14 Jul 2020, 17:43 pon unas cuantas placas mas... si puedes claro.
No lo veo factible ahora mismo, el resto del tejado tiene demasiadas sombras parciales a lo largo del día. Creo que soy el caso perfecto de tener microinvesor en cada placa. Además tengo el handicap de tenerlo a 24V por lo tanto el regulador (FM80) ya está al tope... debería poner otro regulador y tengo entendido que el FM80 es poco tolerante con reguladores extra...
Última edición por JJG el 20 Jul 2020, 09:43, editado 1 vez en total.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: ¿Estoy maltratando las baterías?

#10

Mensaje por Homo_non_sapiens »

JJG escribió: 20 Jul 2020, 09:31Lo idal es tener un algortimo (se podrá programar en el pvcontrol+?) en que cada día pase a Red a las 23h (verano) y vuelva a FV cuando termine la absorción o sean las 13h(verano) ...
Si no quieres meterte con programar a un Arduino o a una Rpi, hay una opción muy fácil, para conmutar automáticamente a las horas que quieras (p.e. a las 23:00h y al las 13:00h): Solo necesitas un temporizador y un contactor de potencia. Si estás interesado y necesitas ayuda, ya te la daremos
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
JJG
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 212
Registrado: 15 Nov 2019, 18:47
Ubicación: Lleida
Has thanked: 30 times
Been thanked: 5 times

Re: ¿Estoy maltratando las baterías?

#11

Mensaje por JJG »

Homo_non_sapiens escribió: 20 Jul 2020, 10:05
JJG escribió: 20 Jul 2020, 09:31Lo idal es tener un algortimo (se podrá programar en el pvcontrol+?) en que cada día pase a Red a las 23h (verano) y vuelva a FV cuando termine la absorción o sean las 13h(verano) ...
Si no quieres meterte con programar a un Arduino o a una Rpi, hay una opción muy fácil, para conmutar automáticamente a las horas que quieras (p.e. a las 23:00h y al las 13:00h): Solo necesitas un temporizador y un contactor de potencia. Si estás interesado y necesitas ayuda, ya te la daremos
Está de camino el proyecto de rpi y pvcontrol+. Supongo que se podrá programar eso en el rpi, ya lo he preguntado a Manuel -Mleon-. Soy informático de aplicaciones y aunque no haya tocado nunca Phyton, creo que puedo afrontarlo.

Lo del temporizador ya formaba parte del proyecto de conmutación pero lo he parado al incorporar la rpi+pvc+ ya que me interesa que también conmute a FV tan pronto haya finalizado la absorción si eso ocurre dentro del horario valle de este modo pasaría a consumir excedentes desde el primer minuto.

Saludos.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: ¿Estoy maltratando las baterías?

#12

Mensaje por Homo_non_sapiens »

JJG escribió: 20 Jul 2020, 10:50Soy informático de aplicaciones y aunque no haya tocado nunca Phyton, creo que puedo afrontarlo
Sin duda. Es como si ya lo tuvieras hecho ... :clapping
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Responder