Homo_non_sapiens escribió: 28 Sep 2020, 16:24
Ismaelongc escribió: 28 Sep 2020, 14:27Pues aqui he echo el esquema.....
Esto ya es mucho mejor que el esquema original! Pero aún se puede mejorar. Recapitula lo que he dicho:
- Los cables (negro y rojo) que van a cada serie de baterías tienen que ser igual de largos
- Conecta los cables (negro y rojo) que van al inversor al punto medio de los cables que unen las dos series

Inténtalo, seguro que lo consigues ...

Ismaelongc escribió: 28 Sep 2020, 14:27Tambien pongo el balanceador que tengo puesto aora mismo.... que podre despues conectar a las otras 2 2n paralelo (no se si servira para mucho pero....)
Sí, el balanceador lo puedes conectar tal como lo has dibujado. Pero ten en cuenta lo que acabo de escribir
Vale si el empalme digamos en el centro de los puentes de cada banco de baterias......

Sabes con que hacerlo?? Me podrias dar alguna idea o poner un enlace o una foto ???
Avatar de Usuario
SUNKING
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 80
Registrado: 06 Feb 2019, 19:47
Has thanked: 30 times
Been thanked: 2 times

Re: Seccion cable bateria?? Y fusible ayuda!!!

#22

Mensaje por SUNKING »

Homo_non_sapiens escribió: 28 Sep 2020, 16:27
SUNKING escribió: 28 Sep 2020, 13:55La duda es: no sería también conveniente que las dos placas grises estuvieran comunicadas entre sí? Mejoraría en algo la estabilidad de las baterías?
Muy bien pensado, Sunking. Lo que dices mejora el balanceo individual de cada batería. Yo siempre recomiendo hacer así la conexión de series de baterías en paralelo

En el esquema con balanceador que ha puesto Ismaelongc parecen haberlo hecho!
Cierto. El balanceador obliga a comunicar lo puntos intermedios de las baterías, si quieres poner 2 balanceadores, si no estuvieran comunicadas habría que poner 4.
Placas 5625w, híbrido Turbo Energy 5000w 48v, batería 32x302Ah 3.2v liFePo4
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Seccion cable bateria?? Y fusible ayuda!!!

#23

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Ismaelongc escribió: 28 Sep 2020, 17:36Vale si el empalme digamos en el centro de los puentes de cada banco de baterias......
Parece correcto. Si dibujas un esquema, lo sabremos seguro ...

Ismaelongc escribió: 28 Sep 2020, 17:36Sabes con que hacerlo?? Me podrias dar alguna idea o poner un enlace o una foto ???
Te refieres a como hacer el enpalme?
Una manera fácil es crimpar o soldar terminales de ojo a los tres cables y juntarlos con un tornillo con tuerca. Hecho esto, aislas los enpalmes con cinta aislante
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
carlos66
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 80
Registrado: 23 Sep 2020, 14:23
Ubicación: Granada

Re: Seccion cable bateria?? Y fusible ayuda!!!

#24

Mensaje por carlos66 »

Hola,ando un poco perdido con la seccion del cable,a ver si me podeis ayudar.
11 placas de 330w en serie y unos 15 metros hasta el inversor.
Si hace falta algun dato mas de modelo de placas o imversor decidmelo.
Gracias
Ismaelongc
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 160
Registrado: 05 Abr 2020, 22:56
Has thanked: 7 times

Re: Seccion cable bateria?? Y fusible ayuda!!!

#25

Mensaje por Ismaelongc »

Homo_non_sapiens escribió: 28 Sep 2020, 19:53
Ismaelongc escribió: 28 Sep 2020, 17:36Vale si el empalme digamos en el centro de los puentes de cada banco de baterias......
Parece correcto. Si dibujas un esquema, lo sabremos seguro ...

Modificado a ver que te parece.....

Ismaelongc escribió: 28 Sep 2020, 17:36Sabes con que hacerlo?? Me podrias dar alguna idea o poner un enlace o una foto ???
Te refieres a como hacer el enpalme?
Una manera fácil es crimpar o soldar terminales de ojo a los tres cables y juntarlos con un tornillo con tuerca. Hecho esto, aislas los enpalmes con cinta aislante
Perfecto asi lo hare pero solo en cable negativo porque el positivo aprovecho la borna del portafusible y los pongo ayí
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
Luisetrix
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 495
Registrado: 23 Ene 2019, 17:18
Has thanked: 20 times
Been thanked: 110 times

Re: Seccion cable bateria?? Y fusible ayuda!!!

#26

Mensaje por Luisetrix »

carlos66 escribió: 28 Sep 2020, 19:59 Hola,ando un poco perdido con la seccion del cable,a ver si me podeis ayudar.
11 placas de 330w en serie y unos 15 metros hasta el inversor.
Si hace falta algun dato mas de modelo de placas o imversor decidmelo.
Gracias
11 placas de 72 células (Siendo de 330w no creo que sean de 60 células) son más de 400 voltios, con cable de 2,5mm² te sobra
Incluso aunque estuvieran a 30 metros del regulador
carlos66
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 80
Registrado: 23 Sep 2020, 14:23
Ubicación: Granada

Re: Seccion cable bateria?? Y fusible ayuda!!!

#27

Mensaje por carlos66 »

Gracias luisetrix
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Seccion cable bateria?? Y fusible ayuda!!!

#28

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Ismaelongc escribió: 28 Sep 2020, 20:45Perfecto asi lo hare pero solo en cable negativo porque el positivo aprovecho la borna del portafusible y los pongo ayí
Muy bien! El esquema que has puesto en tu post #25 es correcto
Piensa también en lo que ha dicho SUNKING en su post #17. Te lo recomiendo
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Invitado

Re: Seccion cable bateria?? Y fusible ayuda!!!

#29

Mensaje por Invitado »

Homo_non_sapiens escribió: 29 Sep 2020, 09:33 Muy bien! El esquema que has puesto en tu post #25 es correcto
Piensa también en lo que ha dicho SUNKING en su post #17. Te lo recomiendo
Y el de su post #18 también es correcto, mientras los segmentos de cable sean iguales
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Seccion cable bateria?? Y fusible ayuda!!!

#30

Mensaje por Homo_non_sapiens »

jeopardize escribió: 29 Sep 2020, 09:51Y el de su post #18 también es correcto, mientras los segmentos de cable sean iguales
Tienes razón, jeopardize. Gracias por avisar ... :amigos

Voy a justificar, porque jeopardize está en lo cierto (como casi siempre):

Es muy recomendable que la longitud de los cables que llegan a cada una de las series de baterías sea igual. En caso contrario, la caida de tensión sería mayor en el cable más largo y esa serie siempre vería una tensión inferior a la del cable más corto
En el esquema del post #18 esto último parece ser el caso:
- Para el cable negro, la serie de la derecha ve un cable negro más largo que la serie de la izquierda
- Para el cable rojo es al revés: La serie de la izquierda ve un cable rojo más largo que la serie de la derecha

Pero ojo: Esa diferencia se compensa! No había caído en ello!
- La serie de baterías de la izquierda tiene el cable rojo más largo y el cable negro más corto
- La serie de baterías de la derecha tiene el cable rojo más corto y el cable negro más largo
Ambas conexiones son equivalentes! Dado que la tensión se mide entre los bornes de la serie, da igual si la mayor caída de tensión se dé en el cable rojo o en el negro

Conclusión:
Los esquemas de los posts #18 y #25 son igual de buenos! La única "ventaja" que tiene el esquema #25 es, que el equilibrio en la caída de tensión es más fácil de ver
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Ismaelongc
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 160
Registrado: 05 Abr 2020, 22:56
Has thanked: 7 times

Re: Seccion cable bateria?? Y fusible ayuda!!!

#31

Mensaje por Ismaelongc »

Homo_non_sapiens escribió: 29 Sep 2020, 09:33
Ismaelongc escribió: 28 Sep 2020, 20:45Perfecto asi lo hare pero solo en cable negativo porque el positivo aprovecho la borna del portafusible y los pongo ayí
Muy bien! El esquema que has puesto en tu post #25 es correcto
Piensa también en lo que ha dicho SUNKING en su post #17. Te lo recomiendo
Pero poniendo el balanceador no hace falta digamos un puente en las chapas de puentes de las baterias no?? O seria tambien conveniente hacer un puente??
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Seccion cable bateria?? Y fusible ayuda!!!

#32

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Ismaelongc escribió: 29 Sep 2020, 10:57Pero poniendo el balanceador no hace falta digamos un puente en las chapas de puentes de las baterias no?? O seria tambien conveniente hacer un puente??
Yo había entendido que SUNKING dice en su post #22, que "el balanceador obliga a comunicar los puntos intermedios de las baterías"
No conozco tu balanceador. Tiene previsto algo como un "conector intermedio" ? Si fuera el caso, este conector iría a los dos puentes de chapa
Pero sea como fuese, te recomiendo conectar los dos puentes de chapa entre sí. Mejora el balanceo de las baterías - también sin balanceador
La diferencia de potencial entre las dos chapas debería ser muy pequeña. Para el puente basta un cable de poca sección (p.e. 2.5mm²), porque fluirá solo poca intensidad
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Ismaelongc
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 160
Registrado: 05 Abr 2020, 22:56
Has thanked: 7 times

Re: Seccion cable bateria?? Y fusible ayuda!!!

#33

Mensaje por Ismaelongc »

Homo_non_sapiens escribió: 29 Sep 2020, 11:26
Ismaelongc escribió: 29 Sep 2020, 10:57Pero poniendo el balanceador no hace falta digamos un puente en las chapas de puentes de las baterias no?? O seria tambien conveniente hacer un puente??
Yo había entendido que SUNKING dice en su post #22, que "el balanceador obliga a comunicar los puntos intermedios de las baterías"
No conozco tu balanceador. Tiene previsto algo como un "conector intermedio" ? Si fuera el caso, este conector iría a los dos puentes de chapa
Pero sea como fuese, te recomiendo conectar los dos puentes de chapa entre sí. Mejora el balanceo de las baterías - también sin balanceador
La diferencia de potencial entre las dos chapas debería ser muy pequeña. Para el puente basta un cable de poca sección (p.e. 2.5mm²), porque fluirá solo poca intensidad
Este es:

https://m.es.aliexpress.com/item/327937 ... lsrc=aw.ds

Te dejo la imagen del balanceador que ahora tengo para 1 serie de baterias .... cuando compre las otras 2 lo pondre como el esquema de la derecha ....

Entonces aparte de tener el balanceador puesto .... tambien hago el puente en las 2 chapas con 2,5mm²??
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Seccion cable bateria?? Y fusible ayuda!!!

#34

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Ismaelongc escribió: 29 Sep 2020, 12:03Entonces aparte de tener el balanceador puesto .... tambien hago el puente en las 2 chapas con 2,5mm²??
Yo creo que está claro - el mismo esquema te lo indica (en gris): Haz ese puente entre las dos chapas!

Pero piensa en lo que hemos explicado respecto a la caída de tensión en cables de distinta longitud: El esquema está mal hecho, porque los cables que van a la serie de abajo son más largos que los que van a la serie de arriba. La serie de abajo siempre vería una tensión más baja que la serie de arriba, tanto en carga como en descarga; sería un desbalance
Conecta los cables tal como tú lo habías dibujado en tu post #25 (o como en el post #18 o en el post #7)
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Ismaelongc
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 160
Registrado: 05 Abr 2020, 22:56
Has thanked: 7 times

Re: Seccion cable bateria?? Y fusible ayuda!!!

#35

Mensaje por Ismaelongc »

Homo_non_sapiens escribió: 29 Sep 2020, 12:07
Ismaelongc escribió: 29 Sep 2020, 12:03Entonces aparte de tener el balanceador puesto .... tambien hago el puente en las 2 chapas con 2,5mm²??
Yo creo que está claro - el mismo esquema te lo indica (en gris): Haz ese puente entre las dos chapas!

Pero piensa en lo que hemos explicado respecto a la caída de tensión en cables de distinta longitud: El esquema está mal hecho, porque los cables que van a la serie de abajo son más largos que los que van a la serie de arriba. La serie de abajo siempre vería una tensión más baja que la serie de arriba, tanto en carga como en descarga; sería un desbalance
Conecta los cables tal como tú lo habías dibujado en tu post #25 (o como en el post #18 o en el post #7)
Sii ese esquema es de los cablecitos que trae el balanceador ..(trae rojo negro y blanco el blanco es el gris en el esquema) ..... los puentes y demas lo hago como el esquema del post 18 o 25 con cable de 50mm²

Mejor dejo un esquema....
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Seccion cable bateria?? Y fusible ayuda!!!

#36

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Ismaelongc escribió: 29 Sep 2020, 12:38Sii ese esquema es de los cablecitos que trae el balanceador ... los puentes y demas lo hago como el esquema del post 18 o 25 con cable de 50mm²
El esquema es correcto - bien ... :clapping
Para los cables negro y rojo basta la sección de 35mm² (50mm² funcionaría igual, claro). Los cables que van a los puentes de chapa (gris, blanco, naranja o del color que quieras) pueden ser delgados, por ejemplo de 2.5mm². Tienes que saber que por todos los cables del balanceador pasa solo poca intensidad (menos de 10A)
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Ismaelongc
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 160
Registrado: 05 Abr 2020, 22:56
Has thanked: 7 times

Re: Seccion cable bateria?? Y fusible ayuda!!!

#37

Mensaje por Ismaelongc »

Homo_non_sapiens escribió: 29 Sep 2020, 13:06
Ismaelongc escribió: 29 Sep 2020, 12:38Sii ese esquema es de los cablecitos que trae el balanceador ... los puentes y demas lo hago como el esquema del post 18 o 25 con cable de 50mm²
El esquema es correcto - bien ... :clapping
Para los cables negro y rojo basta la sección de 35mm² (50mm² funcionaría igual, claro). Los cables que van a los puentes de chapa (gris, blanco, naranja o del color que quieras) pueden ser delgados, por ejemplo de 2.5mm². Tienes que saber que por todos los cables del balanceador pasa solo poca intensidad (menos de 10A)
Trae sus cables el balanceador... solo empalmarle un trocito mas.... para que lleguen

Pues tema resueto....

MUCHAS GRACIAS A TODOS
Responder