Densidades en OPZS

Baterías de plomo para aplicaciones solares.
Responder
221sol
Mensajes: 18
Registrado: 05 Nov 2020, 11:38

Densidades en OPZS

#1

Mensaje por 221sol »

Buenos días.
Voy a abusar un poco de vuestra experiencia para aclarar unas dudas que tengo.
Como ya he comentado en algún hilo, tengo dos bancadas de baterías Hoppecke, una a 12V y otra a 24V, son instalaciones separadas y puedo alimentar la casa de una u otra según interese.
Bueno las dudas que tengo (por ahora...) son:
Los BMV (Victron Energy) me indican que debo introducir la capacidad de la batería en C20, sin embargo en la casa Hoppecke no dan ese dato, (así que puse un dato superior a C10 pero el que se me antojó) dan C5, C10, C100... ¿Cómo puedo averiguar la capacidad en C20? una bancada es de vasos opzs 600 y la otra opzs 1.200.
Las densidades al 100% de carga son de 1,24, según se descarga va bajando, pero ¿cómo puedo saber qué densidad corresponde a un % de carga? ya sé que el bmv me lo chiva, pero siempre me gusta contrastar con el densímetro y según la densidad hago "mi" valoración del estado de carga, pero no sé si es correcta.
Muchas gracias atodos.
Saludos.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Densidades en OPZS

#2

Mensaje por Homo_non_sapiens »

221sol escribió: 06 Nov 2020, 10:12 ¿Cómo puedo averiguar la capacidad en C20? una bancada es de vasos opzs 600 y la otra opzs 1.200
Como bien dices, C20 es algo superior a C10. Para la baterías OPzS, el fabricante da la capacidad en C10. 600Ah C10 equivale a 685Ah C20 y 1200Ah C10 son 1370Ah C20, aproximadamente

221sol escribió: 06 Nov 2020, 10:12Las densidades al 100% de carga son de 1,24, según se descarga va bajando, pero ¿cómo puedo saber qué densidad corresponde a un % de carga?
La densidad es lo más fiable para saber el SoC (estado de carga). Te cuelgo una tabla del fabricante Trojan:
.
Tension_SOC.JPG
.
Nota1: La tabla esta hecha para una densidad de 1.277g/ml al SoC 100%. Para tu batería OPzS, tienes que multiplicar las densidades de la tabla por 1.24/1.277

Nota2: Las tensiones que dice la tabla son en circuito abierto, sin carga !
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
221sol
Mensajes: 18
Registrado: 05 Nov 2020, 11:38

Re: Densidades en OPZS

#3

Mensaje por 221sol »

Homo_non_sapiens escribió: 06 Nov 2020, 11:12
221sol escribió: 06 Nov 2020, 10:12 ¿Cómo puedo averiguar la capacidad en C20? una bancada es de vasos opzs 600 y la otra opzs 1.200
Como bien dices, C20 es algo superior a C10. Para la baterías OPzS, el fabricante da la capacidad en C10. 600Ah C10 equivale a 685Ah C20 y 1200Ah C10 son 1370Ah C20, aproximadamente

221sol escribió: 06 Nov 2020, 10:12Las densidades al 100% de carga son de 1,24, según se descarga va bajando, pero ¿cómo puedo saber qué densidad corresponde a un % de carga?
La densidad es lo más fiable para saber el SoC (estado de carga). Te cuelgo una tabla del fabricante Trojan:
.
Tension_SOC.JPG
.
Nota1: La tabla esta hecha para una densidad de 1.277g/ml al SoC 100%. Para tu batería OPzS, tienes que multiplicar las densidades de la tabla por 1.24/1.277

Nota2: Las tensiones que dice la tabla son en circuito abierto, sin carga !
Uauuu...
Sois una fuente de sabiduría.
Muchas gracias.
Saludos.
Avatar de Usuario
Luisetrix
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 495
Registrado: 23 Ene 2019, 17:18
Has thanked: 20 times
Been thanked: 110 times

Re: Densidades en OPZS

#4

Mensaje por Luisetrix »

En cualquier caso, yo todos los instaladores que he visto, al BMV le ponen la capacidad en C10.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Densidades en OPZS

#5

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Luisetrix escribió: 06 Nov 2020, 11:34En cualquier caso, yo todos los instaladores que he visto, al BMV le ponen la capacidad en C10
A ver: Un BMS bueno, por ejemplo el BMV de Victron, contabilizará correctamente los Ah que entran y los que salen, no importa si pones C10, C20 o C100
La única diferencia es, que con C10 indicará un SoC más bajo que con C20 - y el SoC más bajo incluso puede ser más acertado, en la vida real
Ejemplo: Si el BMV con C10 indica SoC=70%, con C20 indicará SoC=74%
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Responder