Página 1 de 1

Descarga de bancos de batería

Publicado: 20 Dic 2020, 23:08
por decs52000
Cuando realizo la prueba de descarga del banco de baterías se produce un pico negativo al inicio de la prueba, luego el banco recupera y empieza a descargar normalmente, a que se debe este pico de descarga?Imagen y máximo de cuanto debería ser?

Re: Descarga de bancos de batería

Publicado: 20 Dic 2020, 23:16
por Corazon_de_perro
Pasa primero por el foro de presentaciones.

Re: Descarga de bancos de batería

Publicado: 21 Dic 2020, 00:43
por Corazon_de_perro
Sería bueno saber cómo se miden tensiones e intensidades.
Qué batería es? Se ven unos 120 V.

Re: Descarga de bancos de batería

Publicado: 21 Dic 2020, 00:51
por decs52000
Es un banco de 58 baterías de 2,25 cada una, la prueba se realizó con I constante, el propio equipo mide el voltaje y la corriente, en todos los bancos pasa ese efecto, son baterías sellada opvz

Re: Descarga de bancos de batería

Publicado: 20 Feb 2021, 21:10
por Oldengin
Son vasos de gel OPZV. (plomo)
La tension nominal es 2v.
2,25v es la tension de flotacion.
Una descarga de 108/110A es una descarga fuerte para baterias de 600Ah.
Corresponde casi a una descarga a C5.
Que los vasos caen a 2v es normal con esta intensidad.
Que se recuperen y aguanten 1,96v en fin de descarga, muestra que son "nuevas".
Yo diria que su uso es "standby" estilo SAI, siempre en float.