Descarga de bancos de batería

Baterías de plomo para aplicaciones solares.
Responder
decs52000
Mensajes: 3
Registrado: 20 Dic 2020, 22:02

Descarga de bancos de batería

#1

Mensaje por decs52000 »

Cuando realizo la prueba de descarga del banco de baterías se produce un pico negativo al inicio de la prueba, luego el banco recupera y empieza a descargar normalmente, a que se debe este pico de descarga?Imagen y máximo de cuanto debería ser?
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Descarga de bancos de batería

#2

Mensaje por Corazon_de_perro »

Pasa primero por el foro de presentaciones.
Hail & Kill !
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Descarga de bancos de batería

#3

Mensaje por Corazon_de_perro »

Sería bueno saber cómo se miden tensiones e intensidades.
Qué batería es? Se ven unos 120 V.
Hail & Kill !
decs52000
Mensajes: 3
Registrado: 20 Dic 2020, 22:02

Re: Descarga de bancos de batería

#4

Mensaje por decs52000 »

Es un banco de 58 baterías de 2,25 cada una, la prueba se realizó con I constante, el propio equipo mide el voltaje y la corriente, en todos los bancos pasa ese efecto, son baterías sellada opvz
Oldengin
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 440
Registrado: 11 Abr 2020, 23:02
Ubicación: Murcia (NW)
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times

Re: Descarga de bancos de batería

#5

Mensaje por Oldengin »

Son vasos de gel OPZV. (plomo)
La tension nominal es 2v.
2,25v es la tension de flotacion.
Una descarga de 108/110A es una descarga fuerte para baterias de 600Ah.
Corresponde casi a una descarga a C5.
Que los vasos caen a 2v es normal con esta intensidad.
Que se recuperen y aguanten 1,96v en fin de descarga, muestra que son "nuevas".
Yo diria que su uso es "standby" estilo SAI, siempre en float.
Responder