Merece la pena cambiar de 24 voltios a 48 voltios

Baterías de plomo para aplicaciones solares.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4882
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 582 times

Re: Merece la pena cambiar de 24 voltios a 48 voltios

#21

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Gabriel_2018 escribió: 06 Ene 2021, 10:45Por ejemplo, con un Múltiplus 24 5000, puedes meterle unos 6500-7000 watios en placas ...
Tanta potencia a 24V no me convence. 5000W a 24V son unos 200A. No creo que la batería admita 200A como intensidad de carga y también es mucha intensidad de descarga. Aparte de que los cables conectados a la batería deberían ser muy gruesos. Personalmente prefiero un sistema a 48V, si hay más de 3000Wp en placa
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Merece la pena cambiar de 24 voltios a 48 voltios

#22

Mensaje por Corazon_de_perro »

Homo_non_sapiens escribió: 06 Ene 2021, 11:17
Gabriel_2018 escribió: 06 Ene 2021, 10:45Por ejemplo, con un Múltiplus 24 5000, puedes meterle unos 6500-7000 watios en placas ...
Tanta potencia a 24V no me convence. 5000W a 24V son unos 200A. No creo que la batería admita 200A como intensidad de carga y también es mucha intensidad de descarga. Aparte de que los cables conectados a la batería deberían ser muy gruesos. Personalmente prefiero un sistema a 48V, si hay más de 3000Wp en placa
Depende, si la batería es de 1000 Ah, pues admite 150 A de carga. No obstante, la gran ventaja de los sistemas por acople en alterna es que la mayor parte de la energía que se genera no pasa por el inversor de batería, sino que sale del inversor de red para alimentar las cargas.
Un banco de 1000 Ah a 24 V admite la misma potencia de carga que un banco de 500 Ah a 48V y es más barato. En sistemas con reguladores MPPT sí es una ventaja el tener una batería de más voltaje, pero en sistemas con acople de alterna, lo mismo da.
Hail & Kill !
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4882
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 582 times

Re: Merece la pena cambiar de 24 voltios a 48 voltios

#23

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Gabriel_2018 escribió: 06 Ene 2021, 11:33la gran ventaja de los sistemas por acople en alterna es que la mayor parte de la energía que se genera no pasa por el inversor de batería, sino que sale del inversor de red
Cierto. Pero sea el sistema que fuese, si no hace sol, toda la energía viene de la batería a 24V ...
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Merece la pena cambiar de 24 voltios a 48 voltios

#24

Mensaje por Corazon_de_perro »

Homo_non_sapiens escribió: 06 Ene 2021, 11:53
Gabriel_2018 escribió: 06 Ene 2021, 11:33la gran ventaja de los sistemas por acople en alterna es que la mayor parte de la energía que se genera no pasa por el inversor de batería, sino que sale del inversor de red
Cierto. Pero sea el sistema que fuese, si no hace sol, toda la energía viene de la batería a 24V ...
Sí, y si te fijas, lo mismo cuesta un Múltiplus 48 V 5000 W que un Múltiplus 24 5000 W. Al fin y al cabo las pérdidas dependen de la potencia del elevador y son prácticamente iguales.
Hail & Kill !
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Merece la pena cambiar de 24 voltios a 48 voltios

#25

Mensaje por Corazon_de_perro »

Vamos, que ante la misma potencia de descarga, la misma caída de tensión tiene cada vaso en un sistema 24 V 1000 Ah que el de uno 48 V 500 Ah...
El primer banco es unos 400 € más barato...
Hail & Kill !
parajavivi
Mensajes: 25
Registrado: 21 Oct 2020, 01:19

Re: Merece la pena cambiar de 24 voltios a 48 voltios

#26

Mensaje por parajavivi »

Una serie de dudas que tengo con el tema de los variadores si el variador está funcionando normalmente o sea las cargas las coge de la batería el consumo es de unos 15 amperios 2500 vatios esto es lo que me consume pero si entra a funcionar el generador por falta de batería el consumo es de 11 amperios 2200 vatios puede ser que cuando le metes mucha carga al inversor baja el voltaje y en cambio cuando entra el generador cómo tiene más potencia pues mantiene el voltaje más alto y por eso bajan los amperios
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Merece la pena cambiar de 24 voltios a 48 voltios

#27

Mensaje por Corazon_de_perro »

parajavivi escribió: 06 Ene 2021, 12:52 Una serie de dudas que tengo con el tema de los variadores si el variador está funcionando normalmente o sea las cargas las coge de la batería el consumo es de unos 15 amperios 2500 vatios esto es lo que me consume pero si entra a funcionar el generador por falta de batería el consumo es de 11 amperios 2200 vatios puede ser que cuando le metes mucha carga al inversor baja el voltaje y en cambio cuando entra el generador cómo tiene más potencia pues mantiene el voltaje más alto y por eso bajan los amperios
Fíjate si con la misma frecuencia de la bomba, la tensión del bus DC cambia de usar el generador a usar el inversor.
Hail & Kill !
parajavivi
Mensajes: 25
Registrado: 21 Oct 2020, 01:19

Re: Merece la pena cambiar de 24 voltios a 48 voltios

#28

Mensaje por parajavivi »

y eso dónde lo mido?
Antes cuando tenía la bomba conectada a 220 vamos que llevaba un capacitador para sacar la tercera fase el consumo aproximado era de unos 2000 vatios y 9,5 amperios y cuando se conectaba el generador no variaba apenas nada
Responder