Ecualización individual de uno o varios vasos
Publicado: 13 Mar 2021, 11:05
Actualizado el 05/04/2021 (ver también el post #11)
Al rellenar con agua hace unos días, me dí cuenta de que uno de los 24 vasos estaba con el nivel de electrólito más alto que los otros. Ostras, este vaso se había ciclado menos que los otros! Controlé la densidad, estando la batería en flotación, y estaba a 1.18g/ml, mientras que los demás estaban a 1.27g/ml. La tensión (en circuito abierto) también estaba 0.15V por debajo de la de los otros vasos. Evidentemente, este vaso estaba algo sulfatado y necesitaba ecualizar. Pero yo no quería ecualizar todo el banco de baterías, castigando a 23 vasos "sanos" para desulfatar solo a uno ...
Pues lo que hice fue lo siguiente: A las 20:00h, cuando ya no hacía sol y la batería estaba al SoC=85%, conmuté a red y conecté una fuente de 3V y 10A a este vaso. Con "solo" 10A, la tensión del vaso subió inicialmente a 2.10V y a las 4 horas a 2.40V - lejos de los 2.60V necesarios para ecualizar. Pero en estas 4 horas habían entrado 40Ah en el vaso! (la capacidad de mis vasos es de 600Ah C10)
El día siguiente, estando la batería en fase bulk y cargando con ~40A, la tensión de este vaso subió a >2.60V, que ya es una ecualización eficiente (los demás vasos estaban a ~2.35V). El vaso estuvo aproximadamente 2 horas a >2.60V. Por la tarde, la batería se descargó hasta el SoC=82% y volví a medir densidad y tensión de los vasos. Pues la densidad del vaso en cuestión era de 1.22g/ml, igual que en los otros vasos y la tensión de 2.10V, igual que en los otros vasos!
Y el día siguiente, estando la batería en flotación, este vaso había subido a 1.24g/ml, mientras los demás estaban a 1.27g/ml ...
Conclusión: Para ecualizar a un vaso (o varios) individualmente, basta con meterle una carga extra de 5-10% de su capacidad nominal, cuando la batería está a un SoC < 85%, para que en la próxima fase bulk (cargando con muchos amperios) se "autoecualice" él solo. Se mantendrá a una tensión >2.60V hasta que la batería llegue a la absorción - y se habrá ecualizado ...
Hay que evitar que la tensión del vaso suba a más de ~2.65V, para que no sufra daño. Eso podría pasar, cuando la intensidad de carga sea muy alta, en mi caso >60A. Si pasara esto, simplemente hay que limitar la intensidad de carga en el regulador, para que la tensión del vaso sea <2.65V
Esta manera de ecualizar me convence mucho más que someter todo el banco de baterías a ecualización, como se suele hacer habitualmente. Por ejemplo, para 24 vasos en serie (48V), la tensión de ecualización sería 62V (2.58V por vaso). Pero no todos los vasos estarían a 2.58V! Precisamente el vaso que más lo necesita, el sulfatado, estaría a una tensión más baja, por ejemplo 2.45V, que no basta para ecualizar(equivale a 58.8V, con 24 vasos) . Por mucho tiempo que se ecualice, este vaso no llegará a desulfatarse, porque nunca llegaria a la tensión necesaria de ~2.60V
Y aún peor: En absorción a 58V, que son ~2.42V por vaso, este vaso estaría a solo ~2.32V - al vaso "malo" cada vez se sulfataría más
La "autoecualización", tal como la he descrito, es mucho más eficiente! Además, hace honor a su nombre, porque el vaso "enfermo" sí sube a la tensión indicada y recibe la sobrecarga necesaria para igualar su SoH (estado de salud) al de los otros!
Y si no bastara con hacerlo una vez, pues se repite y listo. En mi caso he necesitado 3 "sesiones" con 1-2 horas a 2.60V
Nota 1: Mi fuente de alimentación es ajustable entre 0V y 30V (constant voltage, CV) y entre 0A y 10A (constant current, CC). Si tuviese una fuente de hasta 40A, podría ecualizar el vaso sulfatado directamente, pero con 10A, la tensión sube a solo 2.30V y el vaso nunca llegaría a desulfatarse. Por eso he "inventado" la manera descrita de ecualizar, que funciona muy bien
Nota 2: Hay que "precargar" al vaso sulfatado, cuando es seguro que el día siguente será un día soleado, porque para que la tensión de este vaso suba a 2.60V, necesita una intensidad alta (~40A) - y eso solo está garantizado si hace buen sol (si se quiere cargar con el regulador)
Al rellenar con agua hace unos días, me dí cuenta de que uno de los 24 vasos estaba con el nivel de electrólito más alto que los otros. Ostras, este vaso se había ciclado menos que los otros! Controlé la densidad, estando la batería en flotación, y estaba a 1.18g/ml, mientras que los demás estaban a 1.27g/ml. La tensión (en circuito abierto) también estaba 0.15V por debajo de la de los otros vasos. Evidentemente, este vaso estaba algo sulfatado y necesitaba ecualizar. Pero yo no quería ecualizar todo el banco de baterías, castigando a 23 vasos "sanos" para desulfatar solo a uno ...
Pues lo que hice fue lo siguiente: A las 20:00h, cuando ya no hacía sol y la batería estaba al SoC=85%, conmuté a red y conecté una fuente de 3V y 10A a este vaso. Con "solo" 10A, la tensión del vaso subió inicialmente a 2.10V y a las 4 horas a 2.40V - lejos de los 2.60V necesarios para ecualizar. Pero en estas 4 horas habían entrado 40Ah en el vaso! (la capacidad de mis vasos es de 600Ah C10)
El día siguiente, estando la batería en fase bulk y cargando con ~40A, la tensión de este vaso subió a >2.60V, que ya es una ecualización eficiente (los demás vasos estaban a ~2.35V). El vaso estuvo aproximadamente 2 horas a >2.60V. Por la tarde, la batería se descargó hasta el SoC=82% y volví a medir densidad y tensión de los vasos. Pues la densidad del vaso en cuestión era de 1.22g/ml, igual que en los otros vasos y la tensión de 2.10V, igual que en los otros vasos!
Y el día siguiente, estando la batería en flotación, este vaso había subido a 1.24g/ml, mientras los demás estaban a 1.27g/ml ...
Conclusión: Para ecualizar a un vaso (o varios) individualmente, basta con meterle una carga extra de 5-10% de su capacidad nominal, cuando la batería está a un SoC < 85%, para que en la próxima fase bulk (cargando con muchos amperios) se "autoecualice" él solo. Se mantendrá a una tensión >2.60V hasta que la batería llegue a la absorción - y se habrá ecualizado ...
Hay que evitar que la tensión del vaso suba a más de ~2.65V, para que no sufra daño. Eso podría pasar, cuando la intensidad de carga sea muy alta, en mi caso >60A. Si pasara esto, simplemente hay que limitar la intensidad de carga en el regulador, para que la tensión del vaso sea <2.65V
Esta manera de ecualizar me convence mucho más que someter todo el banco de baterías a ecualización, como se suele hacer habitualmente. Por ejemplo, para 24 vasos en serie (48V), la tensión de ecualización sería 62V (2.58V por vaso). Pero no todos los vasos estarían a 2.58V! Precisamente el vaso que más lo necesita, el sulfatado, estaría a una tensión más baja, por ejemplo 2.45V, que no basta para ecualizar(equivale a 58.8V, con 24 vasos) . Por mucho tiempo que se ecualice, este vaso no llegará a desulfatarse, porque nunca llegaria a la tensión necesaria de ~2.60V
Y aún peor: En absorción a 58V, que son ~2.42V por vaso, este vaso estaría a solo ~2.32V - al vaso "malo" cada vez se sulfataría más
La "autoecualización", tal como la he descrito, es mucho más eficiente! Además, hace honor a su nombre, porque el vaso "enfermo" sí sube a la tensión indicada y recibe la sobrecarga necesaria para igualar su SoH (estado de salud) al de los otros!
Y si no bastara con hacerlo una vez, pues se repite y listo. En mi caso he necesitado 3 "sesiones" con 1-2 horas a 2.60V
Nota 1: Mi fuente de alimentación es ajustable entre 0V y 30V (constant voltage, CV) y entre 0A y 10A (constant current, CC). Si tuviese una fuente de hasta 40A, podría ecualizar el vaso sulfatado directamente, pero con 10A, la tensión sube a solo 2.30V y el vaso nunca llegaría a desulfatarse. Por eso he "inventado" la manera descrita de ecualizar, que funciona muy bien
Nota 2: Hay que "precargar" al vaso sulfatado, cuando es seguro que el día siguente será un día soleado, porque para que la tensión de este vaso suba a 2.60V, necesita una intensidad alta (~40A) - y eso solo está garantizado si hace buen sol (si se quiere cargar con el regulador)