Página 1 de 1

Inversor type GW 1500-NS

Publicado: 11 Jul 2021, 15:40
por Joaquin81
Buenas tardes cómo se deben de conectar los paneles para este inversor Gird-Tied PV INVERTER Type:GW 1500-NS lleva cuatro paneles de 270w 31,2v 8,65A

Re: Inversor type GW 1500-NS

Publicado: 11 Jul 2021, 15:44
por Homo_non_sapiens
Joaquin81 escribió: 11 Jul 2021, 15:40cómo se deben de conectar los paneles para este inversor Gird-Tied PV INVERTER Type:GW 1500-NS
Supongo que con conectores MC-4, por ejemplo

Re: Inversor type GW 1500-NS

Publicado: 11 Jul 2021, 15:51
por Joaquin81
Hasta hay llego,en serie o en serie paralelo

Re: Inversor type GW 1500-NS

Publicado: 11 Jul 2021, 16:01
por Homo_non_sapiens
Parece que te refieres al inversor Goodwe GW1500-NS. Si nos lo confirmas y nos dices el rango de tensión del MPPT de tu inversor, te podremos decir como conectar los paneles ...
Es posible que estos 4 paneles en serie no tengan suficiente tensión (Vmp = ~120V) para garantizar el correcto funcionamiento del MPPT. Si el inversor es de tensión alta en entrada FV (que es de suponer), la tensión óptima suele empezar con 150-180V

Re: Inversor type GW 1500-NS

Publicado: 11 Jul 2021, 16:02
por Oldengin
Todos en serie. Sino, no arrancara

Re: Inversor type GW 1500-NS

Publicado: 11 Jul 2021, 16:03
por Oldengin
Necesitas 80v (startup mini).
Con 4 placas en serie, tendras unos 120v Vmp (suficiente)
Mppt range 80v/450v
Maxima 1950w : 7 placas de estas, y siempre en serie.(solo admite 10A max en entrada FV).

Re: Inversor type GW 1500-NS

Publicado: 11 Jul 2021, 16:13
por Homo_non_sapiens
Oldengin escribió: 11 Jul 2021, 16:03Con 4 placas en serie, tendras unos 120v Vmp. Mppt range 80v/450v
Sí, las 4 placas en serie tendrían Vmp=120V; con mucha calor quizá Vmp=100V
También es cierto que el rango de tensión del Goodwe GW1500-NS es de 80-450V
Pero también es cierto que la "Tensión MPPT para carga completa" es 180-450V
Y la tensión nominal (a la que mejor funciona el inversor) son 360V

Conclusión: Recomiendo 6 placas en serie, como mínimo. Mejor 8 placas en serie (2160Wp en placa; Vmp = 240V)

Re: Inversor type GW 1500-NS

Publicado: 11 Jul 2021, 16:19
por Joaquin81
El rango de tensión va de 80-450bdc

Re: Inversor type GW 1500-NS

Publicado: 11 Jul 2021, 16:25
por Homo_non_sapiens
Joaquin81 escribió: 11 Jul 2021, 16:19El rango de tensión va de 80-450bdc
Supongo que "80-450bdc" quiere decir 450Vdc ... ?

Esas 4 placas en serie tendrían Vmp=120V. Eso significa, que el inversor funcionaría, pero mal (eficiencia de conversión baja)
Para funcionar bien, necesitaría Vmp > 180V. Y para su funcionamiento óptimo necesita Vmp > 350V

Nota: Para llegar a Vmp > 350V, sin sobrepasar los ~2000Wp en placa que admite el inversor, se deberían conectar 10 placas de ~200Wp con 72 células, por ejemplo. Hoy día no hay placas de estas; se vendían hace unos 10 años - un detalle algo extraño

Re: Inversor type GW 1500-NS

Publicado: 11 Jul 2021, 17:28
por Oldengin
Homo_non_sapiens escribió: 11 Jul 2021, 16:25

Nota: Para llegar a Vmp > 350V, sin sobrepasar los ~2000Wp en placa que admite el inversor, se deberían conectar 10 placas de ~200Wp con 72 células, por ejemplo. Hoy día no hay placas de estas; se vendían hace unos 10 años - un detalle algo extraño
Se pueden encontrar en "NOS", pero una placa de 180w cuesta mas que una de 320w.

Re: Inversor type GW 1500-NS

Publicado: 12 Jul 2021, 11:07
por Joaquin81
Se le puede instalar baterías a este inversor?

Re: Inversor type GW 1500-NS

Publicado: 12 Jul 2021, 14:32
por Oldengin
No.