Eso me parece buena idea. De esta manera sabrás, si "el culpable" es el inversor, como sospechamos (si no es el cableado)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
He intentado entender los esquemas de conexión de tu post inicial. Si lo entiendo bien, las conexiones del contador de salida (el de la derecha) son muy extrañas: Llevas la salida del inversor al contador, de allí a un interruptor diferencial (el de la derecha) y de allí al interruptor diferencial de la izquierda, donde se junta la salida del inversor con la entrada del inversor (lo que viene de la calle). Allí se juntan entrada y salida del Inversor, lo que vuelve loco al contador izquierdo. Has tenido suerte que no haya pasado nada peor, porque -si lo veo bien- juntas dos líneas AC que no están en fase ...
Lo correcto sería:
- La AC que viene de la calle, tras pasar por el ICP, la haces pasar por el contador izquierdo y la llevas directamente a la entrada AC del inversor. No la conectes al diferencial izquierdo !
- La AC que sale del inversor, la haces pasar por el contador derecho y la conectas directamente al diferencial izquierdo. No la hagas pasar por el diferencial derecho (el Schneider). Este diferencial derecho sobra, es innecesario
- Si quieres, puedes añadir un conmutador detrás del contador izquierdo, que conecte la AC de la calle directamente al diferencial izquierdo y desconecte los cables que van a la entrada del inversor. Con este conmutador puedes eliminar al inversor, cuando quieras
- El diferencial izquierdo debe tener una sola entrada AC! Normalmente sería la salida del inversor. Si instalas el conmutador mencionado, puedes conmutar la entrada del diferencial entre "AC de la calle" y "AC del inversor"
Pruébalo así y estoy seguro, que funcionará. Estoy seguro, porque yo lo tengo igual (con contadores menos sofisticados) ...