Reforma integral con litio chino

Responder
Muelles
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 80
Registrado: 21 Feb 2021, 22:59
Ubicación: Sierra Norte de Guadalajara
Been thanked: 10 times

Reforma integral con litio chino

#1

Mensaje por Muelles »

Hola a todos, como os comenté en el hilo del litio chino he remodelado/cambiado aunque casi ha sido una instalación nueva.
La anterior constaba de placas de 55 y 100 WP que era lo que había hace 20 años.
He conservado el inversor solener de 24/3000 que de momento seguirá hasta el salto 48 próximamente.
Ahora mismo está compuesta de 2700wp orientados al sur en un soporte handmade, y 600wp para sustituir este verano por 4pv de lo que haya en el mercado en el momento del cambio.
Dos reguladores must de 80A, y el solener
Las baterías son lifepo4 catl de 302 ah instaladas en un armario aislado y con refresco por peltier con un bms daly de 150A. Hay instado también un balanceador de AliExpress. Están en camino otras celdas para doblar capacidad.
El cableado es de 16mm de PV a regulador y 25 de este al cuadro de CC. De baterías a CC es cable de 50 en dos tiradas para poder manejarlo.
Os pasó unas fotos y si teneis alguna duda o sugerencia para mejorar os lo aclaro y/o agradezco por supuesto.
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
fran_pascualin
Forero con ADNSolar
Gigante roja
Gigante roja
Mensajes: 783
Registrado: 23 Ene 2019, 17:12
Has thanked: 142 times
Been thanked: 93 times

Re: Reforma integral con litio chino

#2

Mensaje por fran_pascualin »

Que limpia te ha quedado esa instalación , aver cómo va ese lifepo4.
Saludos
Avatar de Usuario
Luisetrix
Forero con ADNSolar
Gigante roja
Gigante roja
Mensajes: 500
Registrado: 23 Ene 2019, 17:18
Has thanked: 20 times
Been thanked: 114 times

Re: Reforma integral con litio chino

#3

Mensaje por Luisetrix »

Muelles escribió:Hola a todos, como os comenté en el hilo del litio chino he remodelado/cambiado aunque casi ha sido una instalación nueva.
La anterior constaba de placas de 55 y 100 WP que era lo que había hace 20 años.
He conservado el inversor solener de 24/3000 que de momento seguirá hasta el salto 48 próximamente.
Ahora mismo está compuesta de 2700wp orientados al sur en un soporte handmade, y 600wp para sustituir este verano por 4pv de lo que haya en el mercado en el momento del cambio.
Dos reguladores must de 80A, y el solener
Las baterías son lifepo4 catl de 302 ah instaladas en un armario aislado y con refresco por peltier con un bms daly de 150A. Hay instado también un balanceador de AliExpress. Están en camino otras celdas para doblar capacidad.
El cableado es de 16mm de PV a regulador y 25 de este al cuadro de CC. De baterías a CC es cable de 50 en dos tiradas para poder manejarlo.
Os pasó unas fotos y si teneis alguna duda o sugerencia para mejorar os lo aclaro y/o agradezco por supuesto.
Tú si no has currado en telefónica no has andado muy lejos no? Imagen
Avatar de Usuario
Vitriolo
Gigante roja
Gigante roja
Mensajes: 957
Registrado: 23 Ene 2019, 14:56
Ubicación: 13, Rue del Percebe
Has thanked: 48 times
Been thanked: 1 time

Re: Reforma integral con litio chino

#4

Mensaje por Vitriolo »

Me gusta la instalación... muy ordenada.
Supongo que al menos una de las 2 cajas de térmicos sirven para desconectar los 6 grupos de placas FV, por si a algun regulador se le va la olla o se quema.
Luisetrix escribió: 28 Ene 2022, 20:15
Muelles escribió:Hola a todos, ...
Os pasó unas fotos y si teneis alguna duda o sugerencia para mejorar os lo aclaro y/o agradezco por supuesto.
Tú si no has currado en telefónica no has andado muy lejos no? Imagen
Si ha currado en telefónica, será de los de hace años, de los buenos...
Las subcontratas de ahora dan pena, las instalaciones de cobre estan hechas trizas, las cajas todas abiertas recibiendo agua, polvo y de todo. Yo creo que lo hacen a propósito para que todos se pasen a la fibra.
Aerodramus inquietus
not a swallow but a swift !!
Muelles
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 80
Registrado: 21 Feb 2021, 22:59
Ubicación: Sierra Norte de Guadalajara
Been thanked: 10 times

Re: Reforma integral con litio chino

#5

Mensaje por Muelles »

Empece en telettra, sigo en el gremio, antes tenía hasta los cables cosidos co tripa de gato. Me da que algunos hemos pisado los mismos suelos de C.T Y E.R.
Las cajas efectivamente son protecciones antes y después de los reguladores. Son portafusibles recuperados de los convertidores Ericsson del TMA.
Y la caja de distribución de CC es un cuadro de balizas recuperado también. Todo esto lo tengo desde hace mucho.
Los PV están en 2s3p un string y el otro va fuera este verano. El cableado está hecho ya para ampliar a un tercer string
Responder