LifePO como instalación de Backup

Avatar de Usuario
Pac0
Boss
Boss
Supernova
Supernova
Mensajes: 1073
Registrado: 23 Ene 2019, 14:23
Ubicación: Lago Baikal
Has thanked: 192 times
Been thanked: 104 times
Contactar:

LifePO como instalación de Backup

#1

Mensaje por Pac0 »

Llevo tiempo queriendo ampliar mi instalación en la parte de acumulación. Sería un buen momento para instalar celdas de LiFePO, pese a que su precio no acaba de bajar.

La idea es tener un backup de 16 celdas de 200Ah de LifePO, para cuando las baterías de plomo se descargan debido a días malos. Tendría una instalación "hibrida" de Plomo+LifePO en circuitos independientes.

Tengo dos opciones para esa instalación:

1.- Seguir a 24v y utilizar uno de los dos Victron de 2Kva como inversor y colocar el que tengo de reserva. Aquí tendría que conectar celdas en paralelo y serie creo que se denomina 2P8S. 400Ah a 24V.

2.- Pasar esa nueva instalación a 48V poniendo todas las celdas en serie. Tendría que instalar un inversor de 48V, de 1200VA, suficiente para entrar por el puerto externo AC del Victron donde tengo conectado el generador externo.

La parte anterior no me supone ningún problema técnico, salvo el modelo de BMS que necesito en cada caso.

La intensidad de descarga que pasará por el BMS no será nunca superior a 50A en el caso de 24V ya que puedo limitar la entrada del Victron para que cargue 1Kwh continuo.

Entiendo que el BMS debe ser de 60A para 24V y podría utilizar 60A para 48V que doblaría la posibilidad de consumo.

Simplificando:
24V BMS 8S 60A
48V MNS 16S 60A

(Tipo Daly smartBMS con puerto de comunicaciones)

¿Voy por el camino correcto, en cuanto a la elección de BMS?

Algunos pensarán que es una "chapuza" mezclar tecnologías, pero a mis baterías de plomo le quedan varios años de vida y no voy a cambiar toda la instalación.

Un saludo
Non semper ea sunt quae videntur
Interior:
3,5Kwp Mono; 2 x Midnite Classic 150; 1 x Victron Multiplus 24/5000; 8 + 8 celdas LiFePo4 280Ah
Banana PI + RPI + PVControl V3 - custom
Exterior:
1,7Kwp Poli
1 x Victron Multiplus 24/2000 + SB 1.5 en acople de red
8 celdas LiFePo4 305Ah
Le Potato + PVControl - V3 custom

http://kapg.ddns.net:8085/inicio_canvas.php
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: LifePO como instalación de Backup

#2

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Pac0 escribió: 21 Feb 2022, 13:09 Tengo dos opciones para esa instalación:
1.- Seguir a 24v y utilizar uno de los dos Victron de 2Kva como inversor y colocar el que tengo de reserva. Aquí tendría que conectar celdas en paralelo y serie creo que se denomina 2P8S. 400Ah a 24V.
2.- Pasar esa nueva instalación a 48V poniendo todas las celdas en serie. Tendría que instalar un inversor de 48V, de 1200VA, suficiente para entrar por el puerto externo AC del Victron donde tengo conectado el generador externo.
Básicamente vas bien encaminado, Pac0. Pero no me gusta ninguna de las dos opciones que propones
- La primera opción no me gusta, porque tienes el Victron con batería de litio solo "de reserva". Si te entiendo bien, activarías este sistema de reserva solo cuando la batería de plomo estaría con el SoC bajo, o sea, pocas veces. Supongo que piensas conmutar manualmente - correcto?
- La segunda opción me gusta aún menos, porque tendría el mismo inconveniente que la primera y encima deberías comprar un inversor de 1200VA para 48V. Este inversor pequeño no te serviría para nada, cuando en un futuro pases toda la instalación a 48V

Yo de ti aguantaría hasta que muera la batería actual, para instalar un sistema a 48V con potencia suficiente

Si por alguna razón no puedes esperar tanto, instalaría la opción 1, pero modificada:
- Un Victron con batería de plomo 24V para un circuito de la casa (p.e. cocina y baños)
- El otro Victron con batería de litio 24V para otro circuito independiente de la casa (p.e. salón y habitaciones)

Creo que los 4.8kWp en placa que tienes, bastan para abastecer a los dos sistemas Victron. Y los 400Ah de LiFePO4 a 24V no es mucha capacidad, pero mejor que nada
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Oldengin
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 440
Registrado: 11 Abr 2020, 23:02
Ubicación: Murcia (NW)
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times

Re: LifePO como instalación de Backup

#3

Mensaje por Oldengin »

Se me ha ocurrido otra posibilidad.
Es solo una idea, a falta de comprobar si es posible.

Placas ===>regulador ===> banco 48v
banco 48v ===>regulador mppt ===>banco 24v.
Es obvio, que hay que monitorizar, para que la bateria 48v deja de descargarse en el segundo regulador (mppt), cuando la tension de la bateria 48v baja de una cierta tension.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: LifePO como instalación de Backup

#4

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Oldengin escribió: 21 Feb 2022, 14:58 Se me ha ocurrido otra posibilidad ...
Placas ===>regulador ===> banco 48v
banco 48v ===>regulador mppt ===>banco 24v.
Me parece una buena solución ... :clapping

El único inconveniente que le veo, es que los kWh que se descargan de la batería de plomo han sufrido las pérdidas por eficiencia de carga de las dos baterías. Pero la eficiencia de carga de una batería de litio es > 0.9, por lo que este inconveniente no es grave
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Oldengin
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 440
Registrado: 11 Abr 2020, 23:02
Ubicación: Murcia (NW)
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times

Re: LifePO como instalación de Backup

#5

Mensaje por Oldengin »

Homo_non_sapiens escribió: 21 Feb 2022, 15:05
El único inconveniente que le veo, es que los kWh que se descargan de la batería de plomo han sufrido las pérdidas por eficiencia de carga de las dos baterías.
Correcto, menos por la parte que se emplea en uso instantaneo para producir 230v.
Pero con 2 inversores pasaria lo mismo.
Estaba justamente estudiando, comer hacer, para aprovechar 2 baterias de tension , edad, tecnologia, y capacidad distinctas, cosa que no se puede hacer en una instalacion "normal", y solo existen estas 2 soluciones: 2 inversores, o un mppt, que convierte.
Este segundo regulador (mppt), tendria que ser limitado en Amp, para no descargar la bateria de 48v con demasiado flujo.
El primer regulador podia ser pwm, si su campo dedicado es con placas de 72c.
Pienso que la solucion la mas sencilla, seria un campo solar principal (para el 24v), y otro campo secundario (para la parte 48v).
No hay que olvidar que la finalidad es "ampliar capacidad de bateria", o backup, y tiene que ser un apaño barato, sin comprar material a 24v (inservible en el futuro 48v).
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: LifePO como instalación de Backup

#6

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Oldengin escribió: 21 Feb 2022, 17:58 Este segundo regulador (mppt), tendria que ser limitado en Amp, para no descargar la bateria de 48v con demasiado flujo.
Todos los reguladores MPPT están limitados en la intensidad hacia batería (en este caso hacia la batería de 24V); admiten 20A, 30A, 60A etc.
N amperios hacia la batería de 24V son N/2 amperios desde la batería de 48V. Si la batería de litio de 48V admite 50A como intensidad máxima de descarga, el regulador MPPT podría ser de hasta 100A
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: LifePO como instalación de Backup

#7

Mensaje por Corazon_de_perro »

Pac0 escribió: 21 Feb 2022, 13:09 Llevo tiempo queriendo ampliar mi instalación en la parte de acumulación. Sería un buen momento para instalar celdas de LiFePO, pese a que su precio no acaba de bajar.

La idea es tener un backup de 16 celdas de 200Ah de LifePO, para cuando las baterías de plomo se descargan debido a días malos. Tendría una instalación "hibrida" de Plomo+LifePO en circuitos independientes.

Tengo dos opciones para esa instalación:

1.- Seguir a 24v y utilizar uno de los dos Victron de 2Kva como inversor y colocar el que tengo de reserva. Aquí tendría que conectar celdas en paralelo y serie creo que se denomina 2P8S. 400Ah a 24V.

2.- Pasar esa nueva instalación a 48V poniendo todas las celdas en serie. Tendría que instalar un inversor de 48V, de 1200VA, suficiente para entrar por el puerto externo AC del Victron donde tengo conectado el generador externo.

La parte anterior no me supone ningún problema técnico, salvo el modelo de BMS que necesito en cada caso.

La intensidad de descarga que pasará por el BMS no será nunca superior a 50A en el caso de 24V ya que puedo limitar la entrada del Victron para que cargue 1Kwh continuo.

Entiendo que el BMS debe ser de 60A para 24V y podría utilizar 60A para 48V que doblaría la posibilidad de consumo.

Simplificando:
24V BMS 8S 60A
48V MNS 16S 60A

(Tipo Daly smartBMS con puerto de comunicaciones)

¿Voy por el camino correcto, en cuanto a la elección de BMS?

Algunos pensarán que es una "chapuza" mezclar tecnologías, pero a mis baterías de plomo le quedan varios años de vida y no voy a cambiar toda la instalación.

Un saludo
Sería un desperdicio tener ese litio a la sombra. Ponlo en paralelo con el plomo a través del BMS y cuando corte el BMS a 28.8 pues ya están cargadas. A la noche, a producir
Hail & Kill !
Avatar de Usuario
Pac0
Boss
Boss
Supernova
Supernova
Mensajes: 1073
Registrado: 23 Ene 2019, 14:23
Ubicación: Lago Baikal
Has thanked: 192 times
Been thanked: 104 times
Contactar:

Re: LifePO como instalación de Backup

#8

Mensaje por Pac0 »

Gracias por las ideas...

Tengo tres "campos solares", independientes. Dos de ellos conectados a dos reguladores MidNite y el tercero a un Sunny Boy. Quería utilizar un par de placas de este último para ir manteniendo el liFePO...

Descarto la opción de regulador desde batería, pero necesito algo más de info sobre la opción de Gabriel...
Sería un desperdicio tener ese litio a la sombra. Ponlo en paralelo con el plomo a través del BMS y cuando corte el BMS a 28.8 pues ya están cargadas. A la noche, a producir
Es la opción que solo necesita "cable", pero no he entendido lo de la "noche a producir"... :pulgar
Non semper ea sunt quae videntur
Interior:
3,5Kwp Mono; 2 x Midnite Classic 150; 1 x Victron Multiplus 24/5000; 8 + 8 celdas LiFePo4 280Ah
Banana PI + RPI + PVControl V3 - custom
Exterior:
1,7Kwp Poli
1 x Victron Multiplus 24/2000 + SB 1.5 en acople de red
8 celdas LiFePo4 305Ah
Le Potato + PVControl - V3 custom

http://kapg.ddns.net:8085/inicio_canvas.php
Avatar de Usuario
Luisetrix
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 495
Registrado: 23 Ene 2019, 17:18
Has thanked: 20 times
Been thanked: 110 times

Re: LifePO como instalación de Backup

#9

Mensaje por Luisetrix »

Me imagino que se refiere a que por la noche se gane el sueldo (el litio)
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: LifePO como instalación de Backup

#10

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Pac0 escribió: 22 Feb 2022, 09:28 Descarto la opción de regulador desde batería, pero necesito algo más de info sobre la opción de Gabriel...
También yo considero la opción de Gabriel como la más opropiada para lo que quieres: Aumentar la capacidad de tu batería. Con la opción de Gabriel, ambas baterías pueden estar en paralelo ... :clapping

El regulador se preocupa de que las tensiones de absorción y flotación sean las que necesita la batería de plomo y el BMS se hace cargo de que las tensiones máxima y mínima sean las correctas para la batería de LiFePO4

.
Pac0 escribió: 22 Feb 2022, 09:28 ... no he entendido lo de la "noche a producir"
Supongo que Gabriel quiere decir que dispondrás de más kWh para la noche
La capacidad de tu batería subiría de los ~22kWh C20 actuales a ~31kWh C20 (+9.6kWh)
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: LifePO como instalación de Backup

#11

Mensaje por Corazon_de_perro »

Pac0 escribió: 22 Feb 2022, 09:28 Gracias por las ideas...

Tengo tres "campos solares", independientes. Dos de ellos conectados a dos reguladores MidNite y el tercero a un Sunny Boy. Quería utilizar un par de placas de este último para ir manteniendo el liFePO...

Descarto la opción de regulador desde batería, pero necesito algo más de info sobre la opción de Gabriel...
Sería un desperdicio tener ese litio a la sombra. Ponlo en paralelo con el plomo a través del BMS y cuando corte el BMS a 28.8 pues ya están cargadas. A la noche, a producir
Es la opción que solo necesita "cable", pero no he entendido lo de la "noche a producir"... :pulgar
Sí, la idea es utilizar ambos bancos en paralelo, intercalando el BMS de la manera habitual.Simplemente, en absorción, el BMS desconectará el banco de litio, pero sin que sea algo brusco, puesto que el regulador o cargador seguirá cargando el banco de plomo. Cuando pase a flotación, el BMS del banco de litio estará activo.
Hail & Kill !
Avatar de Usuario
Pac0
Boss
Boss
Supernova
Supernova
Mensajes: 1073
Registrado: 23 Ene 2019, 14:23
Ubicación: Lago Baikal
Has thanked: 192 times
Been thanked: 104 times
Contactar:

Re: LifePO como instalación de Backup

#12

Mensaje por Pac0 »

Ya tengo más claro que hace el BMS, pero los amperios que marca el BMS, ¿son de carga/descarga o solo de descarga?

Al estar los dos bancos en paralelo, recibirán el mismo amperaje de carga, que no pasa en Bulk de 90-100A puntualmente. ¿En el momento de consumos la descarga se debería igualar en los dos bancos? No lo tengo muy claro porque deben haber otros factores que desconozco.

¿De 150A sería suficiente? ¿Mejor ir al tope de consumo posible y poner uno de 200A?
Non semper ea sunt quae videntur
Interior:
3,5Kwp Mono; 2 x Midnite Classic 150; 1 x Victron Multiplus 24/5000; 8 + 8 celdas LiFePo4 280Ah
Banana PI + RPI + PVControl V3 - custom
Exterior:
1,7Kwp Poli
1 x Victron Multiplus 24/2000 + SB 1.5 en acople de red
8 celdas LiFePo4 305Ah
Le Potato + PVControl - V3 custom

http://kapg.ddns.net:8085/inicio_canvas.php
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: LifePO como instalación de Backup

#13

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Pac0 escribió: 23 Feb 2022, 10:07 Al estar los dos bancos en paralelo, recibirán el mismo amperaje de carga ...
Sí, los dos bancos de batería estarán en paralelo. Verán la misma tensión, pero la intensidad de carga / descarga no será igual, porque tendrán una resistencia interna (Ri) diferente
La Ri de la batería de LiFePO4 probablemente será inferior a la Ri de la batería de plomo. Entonces, la batería de LiFePO4 recibirá/entregará una intensidad de carga/descarga mayor que la batería de plomo. Por ejemplo, con una intensidad de carga total de 100A, a la batería de LiFePO4 podrían ir 70A y a la de plomo 30A; pero al llegar a la absorción, el 100% de la intensidad de carga irá a la batería de plomo
Pero eso no es ningún problema. El BMS evita, que la batería de LiFePO4 vea tensiones fuera del rango permitido. Lo único que pasará, es que la batería de LiFePO4 se ciclará algo más que la de plomo. Y cuando la tensión sale del rango permitido por el BMS, se desconecta la batería de LiFePO4 y solo se ciclará la batería de plomo

.
Pac0 escribió: 23 Feb 2022, 10:07 ¿De 150A sería suficiente? ¿Mejor ir al tope de consumo posible y poner uno de 200A?
Yo diría que un BMS de 150A será suficiente
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Pac0
Boss
Boss
Supernova
Supernova
Mensajes: 1073
Registrado: 23 Ene 2019, 14:23
Ubicación: Lago Baikal
Has thanked: 192 times
Been thanked: 104 times
Contactar:

Re: LifePO como instalación de Backup

#14

Mensaje por Pac0 »

Llevo unos días mirando celdas de lifepo4 y hoy he encontrado algo insólito:

8 celdas de 200Ah en Alemania:
https://es.aliexpress.com/item/10050040 ... mainSearch

4 celdas de 200Ah en Alemania:
https://es.aliexpress.com/item/10050040 ... -recommend

Esta es ya la repera 8 celdas de 300Ah, también en Alemania--- :blink

https://es.aliexpress.com/item/10050040 ... -recommend

¿Se han vuelto locos los chinos o es un fakechino?
Non semper ea sunt quae videntur
Interior:
3,5Kwp Mono; 2 x Midnite Classic 150; 1 x Victron Multiplus 24/5000; 8 + 8 celdas LiFePo4 280Ah
Banana PI + RPI + PVControl V3 - custom
Exterior:
1,7Kwp Poli
1 x Victron Multiplus 24/2000 + SB 1.5 en acople de red
8 celdas LiFePo4 305Ah
Le Potato + PVControl - V3 custom

http://kapg.ddns.net:8085/inicio_canvas.php
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: LifePO como instalación de Backup

#15

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Pac0 escribió: 13 Mar 2022, 11:20 Llevo unos días mirando celdas de lifepo4 y hoy he encontrado algo insólito: ...
¿Se han vuelto locos los chinos o es un fakechino?
Es un fake chino !!!
Ya eres mayorcito, @Pac0, y no deberías dejarte engañar tan fácilmente. Mira quien lo vende: "Shop1100222356Store; 0.0% de valoraciones positivas"
Estos "shops" son ficticios. Cobran y no envían nada. Al cabo de x tiempo "desaparecen"
El precio habitual de esas baterías de 200-300Ah es de unos 130-150€ por kWh

No eres el primero en descubrir esas "super ofertas". Hace poco, hemos tenido un caso parecido en el foro, cuando @CANILERO intentó comprar esas baterías "super baratas":
viewtopic.php?f=9&t=1060&hilit=LiFePO4&start=112
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Pac0
Boss
Boss
Supernova
Supernova
Mensajes: 1073
Registrado: 23 Ene 2019, 14:23
Ubicación: Lago Baikal
Has thanked: 192 times
Been thanked: 104 times
Contactar:

Re: LifePO como instalación de Backup

#16

Mensaje por Pac0 »

Homo_non_sapiens escribió: 13 Mar 2022, 11:36
Pac0 escribió: 13 Mar 2022, 11:20 Llevo unos días mirando celdas de lifepo4 y hoy he encontrado algo insólito: ...
¿Se han vuelto locos los chinos o es un fakechino?
Es un fake chino !!!
Ya eres mayorcito, @Pac0, y no deberías dejarte engañar tan fácilmente. Mira quien lo vende: "Shop1100222356Store; 0.0% de valoraciones positivas"
Estos "shops" son ficticios. Cobran y no envían nada. Al cabo de x tiempo "desaparecen"
El precio habitual de esas baterías de 200-300Ah es de unos 130-150€ por kWh

No eres el primero en descubrir esas "super ofertas". Hace poco, hemos tenido un caso parecido en el foro, cuando @CANILERO intentó comprar esas baterías "super baratas":
viewtopic.php?f=9&t=1060&hilit=LiFePO4&start=112
Bueno, una de las tiendas es del 2019, las otras ya veo que son de este año.
¿Como permite Aliexpress que vendan algo fake?
Aliexpress no paga al vendedor hasta que no recibes el material. ¿Está Aliexpress autofinaciándose con compras ficticias? Ummm... nunca te fíes de los chinos...
Non semper ea sunt quae videntur
Interior:
3,5Kwp Mono; 2 x Midnite Classic 150; 1 x Victron Multiplus 24/5000; 8 + 8 celdas LiFePo4 280Ah
Banana PI + RPI + PVControl V3 - custom
Exterior:
1,7Kwp Poli
1 x Victron Multiplus 24/2000 + SB 1.5 en acople de red
8 celdas LiFePo4 305Ah
Le Potato + PVControl - V3 custom

http://kapg.ddns.net:8085/inicio_canvas.php
Avatar de Usuario
Luisetrix
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 495
Registrado: 23 Ene 2019, 17:18
Has thanked: 20 times
Been thanked: 110 times

Re: LifePO como instalación de Backup

#17

Mensaje por Luisetrix »

Si estás interesado en celdas LiFePO4 hay un grupo de telegram en el que la gente las compra a buen precio y a un proveedor de fiar.
8 celdas de 280ah salen por algo menos de 1000€.
Pero celdas con esa capacidad de verdad y agrupadas con Ri similares.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: LifePO como instalación de Backup

#18

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Pac0 escribió: 13 Mar 2022, 11:51 ¿Como permite Aliexpress que vendan algo fake?
Aliexpress no paga al vendedor hasta que no recibes el material. ¿Está Aliexpress autofinaciándose con compras ficticias? Ummm... nunca te fíes de los chinos...
Si no recibes la mercancía, Aliexpress te devuelve el dinero
Parece que Aliexpress ha optado por esa variante, antes de intentar identificar a los vendedores fraudulentos
En este sentido, Aliexpress se comporta mejor que eBay

Lee la experiencia de @CANILERO que he citado:
viewtopic.php?f=9&t=1060&hilit=LiFePO4&start=112
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Muelles
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 80
Registrado: 21 Feb 2021, 22:59
Ubicación: Sierra Norte de Guadalajara
Been thanked: 10 times

Re: LifePO como instalación de Backup

#19

Mensaje por Muelles »

Hola, las últimas 16 celdas que pedí yo salieron por 2091,06€. Son celdas EVE de 304ah. Deberían haber llegado ya, las anteriores terdaron 45 días y cuando iba a decirle a la china que no había cambiado nada en el número de expedición de UPS que me dio ya se había puesto ella en contacto conmigo para decirme que llegaban e Europa el 25 de marzo.
Si no hay problema en breve las tendré.
Avatar de Usuario
Luisetrix
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 495
Registrado: 23 Ene 2019, 17:18
Has thanked: 20 times
Been thanked: 110 times

Re: LifePO como instalación de Backup

#20

Mensaje por Luisetrix »

https://www.bateriaslifepo4.com/

Ahí tienes mucha info.
Y el colega que se ocupa de ponerte en contacto con los chinos lo tenemos en el grupo de PvControl+ también.
Si de verdad te interesa pillar celdas LiFePO4 es la opción más fiable ahora mismo.
Responder