Me da error 5 en un inversor huver de 3000 a 24 voltios como lo puedo arreglar
Publicado: 04 Abr 2022, 10:57
Hola a todos me da el inversor error 5 sabe alguien que es ? Y donde lo puedo llevar a,reparar en Valencia o provincia. Gracias
Foro de energía solar
https://adnsolar.eu/
El Huber es un híbrido de la serie Axpert del fabricante Voltronic
Antaño había el servicio oficial de Voltronic, que era Rebacas ... no sé si todavia funcionan ni si aceptarian un inversor de otra marca ( aunque interiormente seguro que es Voltronic ). Por preguntar ahí, no te costará nada.Cazayacervero escribió: ↑04 Abr 2022, 10:57 Hola a todos me da el inversor error 5 sabe alguien que es ? Y donde lo puedo llevar a,reparar en Valencia o provincia. Gracias
En tu caso empieza por abrirlo y mirar si tiene tensión después del transformador aislando su salida del rectificador y puente H esta ultima etapa es la que mas sufre con los secadores de pelo y sus maravillosos diodos para medio gas....
Por favor, @kilopondio, explícanos un poco eso de los "secadores y sus maravillosos diodos para medio gas"kilopondio escribió: ↑20 Abr 2022, 01:25 En tu caso empieza por abrirlo y mirar si tiene tensión después del transformador aislando su salida del rectificador y puente H esta ultima etapa es la que mas sufre con los secadores de pelo y sus maravillosos diodos para medio gas....
El tema es más viejo que el ir a pie!Homo_non_sapiens escribió: ↑21 Abr 2022, 13:42Por favor, @kilopondio, explícanos un poco eso de los "secadores y sus maravillosos diodos para medio gas"kilopondio escribió: ↑20 Abr 2022, 01:25 En tu caso empieza por abrirlo y mirar si tiene tensión después del transformador aislando su salida del rectificador y puente H esta ultima etapa es la que mas sufre con los secadores de pelo y sus maravillosos diodos para medio gas....
Qué le pasa al pobre avatar del susodicho?kilopondio escribió: ↑21 Abr 2022, 18:19 Se adelanto el docto Pavél cual protón sin vació y sí los diodos les sienta tan mal a los H como a mi ver el avatar del docto
En absoluto me molesta todo lo contrario le leo con deleite al igual que otros doctos de este foro en energías renovables.
kilopondio escribió: ↑22 Abr 2022, 09:23 Valoro sus aportaciones como docto por que aprendo cosas de ustedes que desconocía (incluidas las musicales)
Soy pésimo en comunicación a pesar de que mi idioma de cuna es el Castellano, podemos hablar de lo que queráis en temas de nucleares... pero me da que este no es el sitio mas adecuado
Y si, has vuelto a acertar con la provincia
Gracias por aclarar lo de los diodos y el puente H. A veces hago preguntas no por mí, sino para los foreros en general, en este caso especialmente para @Cazayacervero y @juanillocherenkov escribió: ↑21 Abr 2022, 17:36 El tema es más viejo que el ir a pie!
En cargas resistivas, aka secador, se pone un diodo en serie con la resistencia para reducir el consumo a la mitad; hace que sólo pase corriente con los semiciclos positivos o negativos de la corriente alterna.
Eso suele sentar como una patada en los cataplines a los onduladores.
Cuando dices tensión en le otro lado, exactamente que significa ? Salida AC ?