Página 1 de 1
Duda placa solar JA Solar JAM72S20-460/MR
Publicado: 18 Nov 2022, 13:04
por crendes
Hola a todos/as
El modelo de placa supongo no es muy importante, mi duda es la intensidad de carga a una bateria de 12v (plomo) que puede dar un regulador mppt conectado a esa placa.
Las caracteristicas de la placa son:
Pmax W 460
Voc 50.01
Vmp 42,13
Isc A 11,45
Imp A 10,92
Es una monocristalina de 144 cells.
El mppt debería ser de 40A o no le llegaría esa intensidad a la bateria?.
Como se calcularia la intensidad max. que podría entregar un regulador mppt a la bateria (12v. plomo)?.
Gracias.
Re: Duda placa solar JA Solar JAM72S20-460/MR
Publicado: 18 Nov 2022, 13:15
por Homo_non_sapiens
crendes escribió: ↑18 Nov 2022, 13:04
Hola a todos/as
El modelo de placa supongo no es muy importante, mi duda es la intensidad de carga a una bateria de 12v (plomo) que puede dar un regulador mppt conectado a esa placa.
Las caracteristicas de la placa son:
Pmax W 460
Voc 50.01
Vmp 42,13
Isc A 11,45
Imp A 10,92
Es una monocristalina de 144 cells.
El mppt debería ser de 40A o no le llegaría esa intensidad a la bateria?.
Como se calcularia la intensidad max. que podría entregar un regulador mppt a la bateria (12v. plomo)?.
Gracias.
Para conectar esta placa con Vmp=42V a una batería de 12V necesitas un regulador MPPT; un PWM no sirve. El regulador MPPT convierte la tensión de la placa a la tensión que necesita la batería en cada momento.
Tu placa tiene Imp=10.9A, pero en la vida real no superará los 8-9A.
Pongamos que en un momento de un día soleado la placa produzca 8A a 42V.
Pongamos también que en este momento la batería esté en absorción, a 14V.
Los 8A a 42V son 336W reales, que a 14V serán 24A. Quitemos un 4% por la eficiencia de conversion del regulador MPPT, entonces entrarán unos 23A en batería.
Resultado: La placa de 460Wp con un regulador MPPT entregará hasta Imax=25A a la batería, como mucho.
Re: Duda placa solar JA Solar JAM72S20-460/MR
Publicado: 18 Nov 2022, 16:52
por crendes
Muchas gracias por tu respuesta. Ya me queda claro el cálculo.
Con un mppt de 30A tendría suficiente. Lo que no tengo claro es si pusiera 2 placas de 460w, o sea con 672w reales y le pongo el mppt de 30A. Con una placa el regulador entregaría una Imx 25A a la bateria, pero con el doble de potencia la Imx sería de 50A, el regulador no podría dar más de 30A. Se quemaría el regulador?.
Saludos.
Re: Duda placa solar JA Solar JAM72S20-460/MR
Publicado: 18 Nov 2022, 17:07
por crendes
Me contesto a mi mismo.
Creo que mi duda se resuelve con: "Potencia nominal de carga"
Por ejemplo para un EPEVER de 30A admite 390W/12V, 780W/24V; Corriente nominal de carga: 30A;
Si quiero usar dos placas de 460w con un EPEVER de 30A tendría que pasarme a bateria de 24v.
Eso entiendo.